1335
匿名さん 2022/02/25 22:34:01
-
1336
名無しさん 2022/02/25 22:36:14
-
1337
匿名さん 2022/02/26 05:29:35
-
1338
名無しさん 2022/02/26 10:42:18
素朴な疑問なんですが、換気口や吸排気口を目張りしないで気密測定すると
C値はかなり悪くなるのでしょうか?
-
1339
通りがかりさん 2022/02/26 12:21:40
これな。
↓
【建築知識ビルダーズ】G2.5レベルが標準の松尾設計室がグラスウールを使う理由
2022/02/25
これからの住宅・建築MAPsちゃんねる
-
1340
評判気になるさん 2022/02/26 22:41:55
防湿や気流止めは出来ていて当然だから言う人が少ないんだよ。
防湿や気流止めはしっかり出来ていることが前提で、
気密の話をしているわけで。
-
1341
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/27 00:13:38
>>1334 匿名さん
〇〇だから内部結露しないというのは有り得ないけど
その〇〇ブームによって、結露しやすい部材で断熱材厚を取る場合より内部結露しにくくなったという辺りらしいね。
ローコスト施主らがコスパが優れていると推す繊維系etc...こそ、より結露計算した方が良いし、ローコスト基準では済まさないくらい施工に拘った方が良い。
施工管理に人件費がかかり、コスパが優れるなんて事にはならないし、なってはいけないから。
とあるローコスト施主曰く、家は断熱材厚が重要だっけ?
-
1342
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/27 00:20:25
1法人の電気相談件数が減った事を
日本全国の結露が0となったと論じている気流トメさん=ご近所さんが極悪なのは
〇〇ブーム以前の部材や施工を推しつつ大丈夫だと主張していること。
ワンオフでなければならない家ではこの基準はダメだけど、確かに結露被害を減らした(しにくいだけで結露しないとは言えない)実績は〇〇ブームにはあるからね。
-
1343
名無しさん 2022/02/27 01:14:07
>>1340 評判気になるさん
そう、その通り。そうであればC値にこだわる必要性は無いと言うこと。
-
1344
検討者さん 2022/02/27 02:19:29
大手メーカーにマウントとれるのがC値を測定している部分だけだからC値を推すのは仕方ないが、なんかそれに踊らされてC値にこだわるがバカらしくなってきたな。
-
-
1345
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/27 04:05:29
気密測定以外ならば
大工の質
構造材
構造計算の有無
結露計算の有無
(室内気流計算の有無)
は?
新在来木造工法→高気密高断熱発祥の北海道で大手メーカーが地場の会社に勝てないのは、金銭に殆ど反映されない僅かな差なんだよな。
本州の6地域なら異常気象や多湿地域を考慮しなければ、それほど拘らず30年前水準の家(気流止め施工をしている雨漏りしない家)を建てても問題にならないだろうけど。
-
1346
評判気になるさん 2022/02/27 06:08:53
【Q1.0住宅】vol.5「開口部の選び方と断熱・気密工法」新住協
2021/05/10
これからの住宅・建築MAPsちゃんねる
-
1347
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/27 09:56:44
ちなみにハウスメーカーは耐久としての気密を気にしてない論を出しているけどそんな事は無いよ。
例えば、住友林業は保証は無いものの、新住協が耐久のために必要な施工をすれば自ずとなるとしているC値0.7-1.0(C値1.0以下くらい)だからね。
C値1.0以下くらいから可能となる計画換気も謳っている。
C値0.2前後みたいなのは不可能だけど大工もそういう施工が出来るということ。
構造計算も独自基準ではあるものの全棟しているし、樹種もオプションで変える事もできる。
正確には
[ここ10年で上場落ちしたり、合併する事となったハウスメーカーは気にしていなかった]
最近では出来ないメーカーでも具体的な数値を出さずに=実態とは違うのに、ほぼ全社が高気密、計画換気を謳ってますよね。
-
1348
e戸建てファンさん 2022/02/27 12:07:01
パワーブロガーと言われる人たちのダークサイドを知ってしまったわ。
やつら平気で**を言うのね。
一般人を装い素人をエサに良い思いしてるとは・・。
-
1349
評判気になるさん 2022/02/27 12:24:17
-
1350
匿名さん 2022/02/27 12:44:52
C値で表される気密ではなく、気流止めが大切ってことなので勘違い無きよう。
-
1351
e戸建てファンさん 2022/02/27 13:33:08
>>1350
大切だとおっしゃる気流止めと、気密の違いを簡単に解説してもらえないでしょうか?私は同じに思うんです。
-
1352
匿名さん 2022/02/27 14:30:00
気密はC値が良くてもダメな場合がありますよ
このサイトを参考にして下さい。
以下本文より抜粋
上下の気流止めがありませんので、壁の断熱効果は、がた落ちになります。それでも、気密測定すれば、気密の数値は良いものが出るはずです。
「高断熱高気密」というのは、単にポリシートや発泡系断熱材を貼ったり、気密の数値を競ったりする工法なのではなく、この「壁の上下の気流止め」をすることが一番、肝心なのです。
高断熱高気密の「気密」とは、
このように壁の中の空気が外部へ逃げる部分の塞ぐ「気密」=「気流止め」
が一番の目的だと言っても過言ではありません。
今まで頭の中で想像したり、住宅展示場で不勉強な営業マンに聞いた「気密の意味」と、
ここまで説明してきた本当の「気密の意義」では、随分と差があるのではないでしょうか・・。
https://www.mokusei-kukan.com/message/column/03/01.html
-
1353
評判気になるさん 2022/02/27 22:06:59
だから気密と言っても、どの方向性で見るかによって違うんだよ。
断熱性に関しての気密と壁内と室内の空気の移動に関する気密は別の議論なんだよ。
それなのに桐生トメさんは、断熱関連でしか語らない。
あえてミスリードを狙っているのだろうね。
気密が悪いと室内と壁内の空気の移動が多くなり、いろんな弊害が出てくる。
ここがポイント。
これを言わないから怪しまれる。
-
1354
匿名さん 2022/02/27 22:45:15
弊害があると思わせてなんとかC値を売り込みしたい気持ちは分かる。
-
1355
名無しさん 2022/02/28 00:27:25
-
1356
口コミ知りたいさん 2022/02/28 00:53:33
いずれにしても気密が悪ければ外気がどんどん入ってくるということだから
冷暖房費が増えるのは確実だよ。
換気扇を止めても気密が悪ければガンガン入ってくる。
とくに風が強い日には実感できる。
-
1357
匿名さん 2022/02/28 01:03:08
24時間換気は止めてはいけません。
24時間換気の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じです。
冷暖房費が増えるなんて嘘をついてはいけません。
-
1358
匿名さん 2022/02/28 01:22:57
うちは気密が悪ければ冷暖房費は爆あがり。
全館空調なので。
-
1359
匿名さん 2022/02/28 01:36:04
>>1358 匿名さん
気密じゃなくて断熱な
理屈が分かって無いんだね
-
-
1360
名無しさん 2022/02/28 01:50:48
そもそも気密が悪いと換気計画が機能しないというのは有名な話で
-
1361
匿名さん 2022/02/28 02:03:06
>>1359 匿名さん
出たよ使ったこともないくせに。
ほぼ同じUA値で気密0.5と1.3で三相電源で1月3000円近く違うんだな。
お前みたいにどこかで聞いた情報だけで上から言わないほうがいいよ。
ちなみに家のサイズは2坪違って間取りも違うがあきらかにC値が影響してると判断してます。設定温度も24℃で自動設定で。
-
1362
匿名さん 2022/02/28 02:05:31
>>1360 名無しさん
計画通りじゃ無くても換気はされる訳で
-
1363
匿名さん 2022/02/28 02:05:42
>>1359 匿名さん
しょうがないよね。こういう掲示板だから浅はかな知識で書き込んじゃうのも
-
1364
匿名さん 2022/02/28 02:08:31
>>1361 匿名さん
判断間違い。
単なる思い込み。
C値は影響していない。
-
1365
匿名さん 2022/02/28 02:18:48
>>1364 匿名さん
自分みたいに温熱に興味持って実際に同じメーカーで家建てた知り合いが出来たらいろいろ試すんだよ。この話しのC値の違いに驚いて欲しいですね。
施工する下請けでここまで違うなんてほんとありえないと思うよ。
-
1366
匿名さん 2022/02/28 02:21:33
>>1364 匿名さん
ちなみに影響してないって理由は?
あまり人の意見を信用しませんが松尾くんだってC値で熱交換率は大きく変わるって声高らかに言ってるぞ。しょうもない計算式出して。
-
1367
匿名さん 2022/02/28 02:32:15
ここまで気密が注目されると困る人たちいるのはわかるけど嘘はよくないね。C値1.5以上の家に高いお金を払ってはだめですね。
C値が1以下のデメリットってあるんですか?
-
1368
匿名さん 2022/02/28 02:35:09
もちろん当たり前ですが換気がしっかり出来てるという条件かですよ(笑)
-
1369
匿名さん 2022/02/28 03:10:12
>>1365 匿名さん
知り合い?
せめて同条件で自分で実験棟でも建てたのかと思ったが、、
それでC値だけ変えて実験したのかと思ったが。
話にならないな、、
-
-
1370
匿名さん 2022/02/28 03:12:09
>>1366 匿名さん
24時間換気(0.5/h)の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じ。
換気扇を回していれば、C値5.0で流入する以上の外気は入っているってこと。
微々たるC値の差は誤差のようなものだと分かるでしょ。
-
1371
匿名さん 2022/02/28 03:51:29
>>1370 匿名さん
換気はしっかり熱交換されてるんですが。
外の冷たい外気は漏気だけなんですが
-
1372
匿名さん 2022/02/28 03:52:23
>>1370 匿名さん
その覚えたてのC値5やめたほうがいいよ
-
1373
TJDさん 2022/02/28 03:57:04
>>1371 匿名さん
ここの高気密高断熱住宅の施主さんたちは3種ばかりでしたよ。1種換気の人は皆無なはず。
都合よく1種持ち出されると1種換気選択の私からしてなんだかなーって気持ちになります。
3種はどちらにしろ冬は寒く夏は湿気た糞暑い空気入れるから窓開けてても大して変わりないんじゃないww
-
1374
匿名さん 2022/02/28 04:01:31
>>1369 匿名さん
そもそも君は高気密の家に住んだ事ないし実際比較さえ出来る状態じゃないだろ?
その切り返しだと。
全く話にならなくないから(笑)
月に3000円ちょっと違うってめちゃ大きいから。
全館空調の場合は気密の差が大きいの理解出来ないんだよね。住んだ事ないもんね。
あえて玄関ドアのパッキンずらして、この冬に少し漏気入れたけど完全に冷えるんだよね。
ほんの少しの漏気だぞ。
ネットの記事を拾って浅はかな適当な事言わないほうがよいよ。
百聞は一見にしかずじゃないけどいろんなこと試してるので。
あと湿度管理はC値は当たり前ですが全く関係ない。
温度管理は全館空調の場合はC値は相当重要。
早く家建てて理解しろ
-
1375
匿名さん 2022/02/28 04:04:52
ほんとネット、You Tubeの情報だけで鼻の穴広げて浅はかな発言やめてほしいわぁ(笑)
反省しろ
-
1376
匿名さん 2022/02/28 04:09:59
あまりいろんな試したこと話すと中には自分が誰だかバレるので書き込みできないがC値は1切りマスト。
あと誤魔化しの気流止め書き込みね。
わかってる人は気流止め意識してますから。
-
1377
匿名さん 2022/02/28 04:30:25
>>1371 匿名さん
それは一種換気の話
一種換気だとしても風呂場やトイレなどの局所換気は第三種換気。
一種換気の実際の変換効率が50%程度だとしたら、
C値2.5分の外気は常に流入することになる。
そもそも一種換気はイニシャルコストやランニングコストを考えたら、
第三種換気で空調の使用量を増やした方が効率は良い。
いずれにせよ
24時間換気(0.5/h)の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じ。
24時間換気をしていれば、C値5.0で流入する以上の外気は入っているってこと。
微々たるC値の差は誤差のようなもの。
理屈を説明してるんだが、感情的な方々は理解できないようだ。
-
1378
匿名さん 2022/02/28 04:32:59
>>1373 TJDさん
ほんとそうですね。うちの全館空調の場合は湿度交換までしてないので国の定めてる基準以上に換気してるのと思うぐらい湿度管理大変です。
それでも10g/?常にキープしてますが。
庶民には全館空調とC値の関係は理解出来ないですね
-
1379
匿名さん 2022/02/28 04:34:34
>>1374 匿名さん
>1374:?匿名さん
>月に3000円ちょっと違うってめちゃ大きいから
だからそれがC値の影響だと思い込んでる(思い込みたいだけでしょ)
稚拙な実験で明確な比較なんて出来るものじゃないってことに気づいた方が良いな。
-
-
1380
匿名さん 2022/02/28 04:42:15
>>1377 匿名さん
あなた全館空調エアドリームハイブリッド使ったことあるの?
全く理解してないから。
うちはC値0.5なのでメーカー出してる交換率より高いと予想されます。その50%ってなに?どこのメーカーの事いってるの?
そんな低性能の機種は僕にはわかりません。
-
1381
匿名さん 2022/02/28 04:43:47
-
1382
名無しさん 2022/02/28 04:49:54
上に書いてあるC値1.5とC値0.5の電気代が3,000しか違わないなら正直どっちでもいいし、他の影響だとしてもたかだかそのくらいどうでもいい。
-
1383
匿名さん 2022/02/28 04:53:07
高価な物なので一生入れられないから死ぬまで使うことが出来ないから理解出来ないだろうけど。
実際自分の電気使用量と他と比較してわかった事なので。
熱交換率90パーセンだとしたらC値が1だと75%まで落ちる
C値が1.5だと58%だったかな?
松尾くん言ってたかな。
あまり信用してませんが。
-
1384
匿名さん 2022/02/28 04:54:19
>>1381 匿名さん
その実験が成り立っていると思ってる方が理解不能だが。
-
1385
匿名さん 2022/02/28 04:57:01
>>1382 名無しさん
(笑)
頭の悪い人は先がよめないね。
これからエネルギーが1番重用なんだけど。
書き込まれる内容の質が低すぎる
-
1386
匿名さん 2022/02/28 04:57:39
>>1380 匿名さん
熱交換器そのものの変換効率はカタログ値は出ないよ。
ましてや熱交換器の熱交換効率とC値は全く関係ないから
やっぱり意味が分からないからトンチンカンなことばっかり言うんだね。
-
1387
匿名さん 2022/02/28 04:58:45
-
1388
匿名さん 2022/02/28 05:00:07
>>1383 匿名さん
君も熱交換器の意味が分かってないね(笑)
何?松尾くんって(笑)
聞いていてこっちが恥ずかしくなるわ
-
1389
匿名さん 2022/02/28 05:05:20
>>1386 匿名さん
ほんと理解できないんだ。松尾くん全館空調とC値の動画アップしてたから見なさいね。
-
-
1390
匿名さん 2022/02/28 05:10:15
24時間換気(0.5/h)の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じ。
24時間換気をしていれば、C値5.0で流入する以上の外気は入っているってこと。
微々たるC値の差は誤差のようなもの。
結局この上記書き込みは否定出来ない訳ね。
-
1391
匿名さん 2022/02/28 05:15:13
>>1390 匿名さん
24換気の外気は冷気じゃないことを理解してる?
-
1392
匿名さん 2022/02/28 05:16:31
-
1393
匿名さん 2022/02/28 05:17:07
-
1394
匿名さん 2022/02/28 05:20:14
-
1395
匿名さん 2022/02/28 05:22:27
もういいや。めんどくさ。全館空調システムをちゃんと理解してる奴いないので
消えます
-
1396
匿名さん 2022/02/28 05:54:58
時間あるから書き込みますが外から取り込む新鮮な外気は24℃の暖気です。隙間から入る漏気は1℃、2℃の冷気。
これで理解できたかな。
-
1397
匿名さん 2022/02/28 06:15:56
-
1398
口コミ知りたいさん 2022/02/28 06:30:29
今のうちは低気密だから、風が強いと外気の流入がすごい。
とくに冬の強風は影響がでかいよ。
-
1399
匿名さん 2022/02/28 06:36:11
24時間換気(0.5/h)の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じ。
24時間換気をしていれば、C値5.0で流入する以上の外気は入っているってこと。
微々たるC値の差は誤差のようなもの。
-
1400
口コミ知りたいさん 2022/02/28 07:16:01
気密が悪いと、居室の換気はできないよ。
レンジフード、風呂、トイレは狭い範囲だから換気できるけど。
-
1401
検討者さん 2022/02/28 08:08:32
鉄骨、キタアアアアアアアアアアアア。
↓
積水ハウスが断熱等級5、一次エネ等級6標準化
2022年2月28日
積水ハウス(大阪市)は2月25日、住宅性能表示制度に新設される、ZEH水準の「断熱等性能等級5」「一次エネルギー消費量等級6」を標準化すると発表した。
-
1402
戸建て検討中さん 2022/02/28 09:03:35
鉄骨メーカーがいよいよ断熱で攻めてくるね。
対抗する工務店は、断熱投球8くらいでいかないと。
壁内の断熱材の厚さは最低でも50cm以上で。
-
1403
通りすがり 2022/02/28 09:42:03
-
1404
注文住宅検討中 2022/02/28 12:16:49
>>1401 検討者さん
ZEHレベルとはいえとても良い事ですね。
国が動いてるのでここからの10年で勉強しない建築会社は淘汰されるだろうし、快適に暮らせるお家が増える事はなにより素晴らしい。 皆さんが気持ち良く暮らせる事を願っています。
-
1405
戸建て検討中さん 2022/02/28 13:24:58
みんなが気密断熱のことを勉強してくれると僕のブログのアクセス数は増えてザックザク♪
-
1406
検討者さん 2022/02/28 13:34:51
LIXILが窓のガラスを3枚にしたってCMしてますね!
1枚から3枚へと一気に性能アップとのことです。
このスレッドにいる意識の高い皆様は、採用されるのでしょうか!?
-
1407
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/28 14:56:02
そろそろ貼るか
>>1352 匿名さん
の出している木の香りの家HP内容
C値1.0と5.0について
https://www.mokusei-kukan.com/message/column/04/04.html
そうすると、「ぴったり隙間5cm2/m2の住宅を造れば、換気の電気代が掛からないのでは!!」という発想も出てきます。
ところが、これが難しいのです。
◯1つは、今まで家を建ててきて、当社の現場で、ほとんど1cm2/m2前後の隙間相当面積になってしまうのです。特に「気合入れて施工するぞ!」と意識しなくても、普通に施工してそうなってしまうのですから、よっぽど手抜き施工しないと5cm2/m2という数値はありえないのです。
◯もう1つは、空気の出入りする隙間が、窓や換気用のダクト穴であれば問題ないのですが、防湿層や断熱層に点在する大きな穴ですと、問題が生じます。室内で暖房された空気は、暖かく湿っています。それが水蒸気を運びながら外部へ出るのですから、断熱層を通って空気が抜けようとすると内部結露の危険性が高くなってくるのです。
-
1408
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/28 15:01:06
>>1407
要約すると桐生トメさんの出している会社自体がコラムにて
C値5.0はよっぽと手抜き工事しないとあり得ない防湿層や断熱層に大きな穴が点在する内部結露の危険性が高い家
特に「気合入れて施工するぞ!」と意識しなくても、普通に施工すれば自ずとC値1.0以下くらいになる
としています。
-
1409
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/28 16:21:25
そういや、タイプミスの突っ込みが十八番で自称新住協より住宅に詳しい名無しさんは
ついこの間
今どき石油フォンヒータなど使わないから、冬季の室内の空気は暖かく外気より湿っているなど有り得ないと主張していたな。
じゃあなぜ、冬季の室内の空気が気密欠損部等から外へ流出する過程または窓にて冷たい外気の影響を受け、結露=飽和水蒸気量を超えるんだよ(笑)
室内の空気が乾燥していたら飽和水蒸気量を超えないですよね。
敢えて指摘しなかったら、逃げたとかほざいていたらっしゃいましたので、お聞きします。
なぜ、名無しさん論では冬期の室内の空気は乾燥しているらしいのに外気の影響で結露=飽和水蒸気を超えるのか逃げずにお答え頂きますかね。
-
1410
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/28 16:30:47
訂正
じゃあなぜ、冬季の室内の×空気〇水蒸気が気密欠損部等から外へ流出する過程または窓にて冷たい外気の影響を受け、結露=飽和水蒸気量を超えるんだよ(笑)
-
1411
検討者さん 2022/02/28 22:45:36
>>1408 フリック入力できない他称偏屈おじさん
なるほどつまりC値5.0と24時間換気は同様の熱ロスが発生すると言うことですね。
確かにC値にこだわっても温熱環境に影響が出ないと言う理屈が解りました。
-
1412
匿名さん 2022/02/28 23:06:07
これな。
↓
>もう1つは、空気の出入りする隙間が、窓や換気用のダクト穴であれば問題ないのですが、防湿層や断熱層に点在する大きな穴ですと、問題が生じます。室内で暖房された空気は、暖かく湿っています。それが水蒸気を運びながら外部へ出るのですから、断熱層を通って空気が抜けようとすると内部結露の危険性が高くなってくるのです。
-
1413
匿名さん 2022/02/28 23:07:51
付加断熱をしっかりやると、壁内結露のリスクは減るらしいね。
↓
付加断熱は通気層がいらないのか?
2022/02/28
群馬で注文住宅子育て世代の家設計室
-
1414
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/28 23:08:25
>>1411 検討者さん
以下、桐生トメさんが引用した会社の社長はC値5.0では手抜き工事すぎて内部結露の危険性が高いと書かれているのに、なぜ変わらないという結論が導き出されるのか説明してみ。
結露したら構造や断熱材等はどうなるのかな?
https://www.mokusei-kukan.com/message/column/04/04.html
要約すると桐生トメさんの出している会社自体がコラムにて C値5.0はよっぽと手抜き工事しないとあり得ない防湿層や断熱層に大きな穴が点在する内部結露の危険性が高い家 特に「気合入れて施工するぞ!」と意識しなくても、普通に施工すれば自ずとC値1.0以下くらいになる としています。
-
1415
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/02/28 23:17:38
名無しさんへ
石油ファンヒーターは使わないので室内の空気は暖かく外気より湿っている訳がないと新住協、住宅設備会社、断熱材の会社など住宅に関わる会社を全否定してましたよね。
私が仕事で忙しく書き込みできない間にもフリックガー、逃げたなど書き込みされていらっしゃいました。
では>>1409(>>1410に訂正あり)に逃げずに答えて下さい。
いいですか、乾燥していたら飽和水蒸気量を超え結露するという物理現象は起きませんよね。
相対湿度を持ち出したあなたなら、この説明で自説の間違いに気づくはずですが。
-
1416
検討者さん 2022/02/28 23:26:52
>>1414 フリック入力できない他称偏屈おじさん
いや、論点が違います。
C値5.0を肯定してる訳じゃなくて
24時間換気(0.5/h)の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じ
C値5.0で流入する外気は入っているので微々たるC値の差は誤差のようなものだってことが肯定されたって話です。
-
1417
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 00:01:52
>>1416 検討者さん
[確かにC値にこだわっても温熱環境に影響が出ないと言う理屈が解りました。]
とはなりません。
違いが生まれますよね。
断熱材が効かないじゃないてすか。
そもそも高気密高断熱とは断熱材を効かす住宅であるという自分自身で示した内容を思い出して下さい。
つまり、あなたが出した会社は
数値しか考えない自己流(偽)高気密高断熱を否定しつつ
気流止めが一番肝心ではあるが、断熱材を効かす施工をすれば意識しなくともC値1.0以下くらいになってしまうと示しているのですよ。
-
1418
検討者さん 2022/03/01 00:09:21
>>1417 フリック入力できない他称偏屈おじさん
断熱材は効きます。
断熱と気密を同じにしてはダメです。
説明になってません。
-
1419
匿名さん 2022/03/01 00:14:19
>断熱材を効かす施工をすれば意識しなくともC値1.0以下くらいになってしまう
それならそれでいいが、そうであればちゃんと施工されているかの確認のためにも気密測定をすればいいのでは?
人の作業である以上、必ずミスや手抜きは発生する。
-
1420
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 00:42:51
>>1418 検討者さん
1.防湿層や断熱層に大きな穴が点在する
2.断熱材が水を吸い効力がなくなる
つまり、低気密=点在する大きな穴の存在が断熱性能を下げている訳ですが。
あなたの理屈では、ダウンコートをチャック全開で着ようとも暖かさは変わらない(穴があっても断熱性能を下げない)となります。
本当は、無秩序に流入する隙間風は、このようなメカニズムより寒さをもたらす、壁内を結露させること分かっていますよね。
-
1421
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 00:47:44
>>1419 匿名さん
気密測定は有用だと思います。
まあ、オリジナル(偽)高気密高断熱をしている会社よりも
新在来木造工法→高気密高断熱工法の理解のある会社の方が
信頼性は上だと思いますけどね。
-
1422
検討者さん 2022/03/01 00:51:07
いや、論点が違います。
C値5.0程度の気密を肯定してる訳じゃなくて
24時間換気(0.5/h)の外気流入量は最低でもC値5.0の外気流入量と同じ。
C値5.0で流入すると同等な外気は入っているので微々たるC値の差は誤差のようなものだってことが肯定されたって話ですよ。
まずは文章の意味を理解して下さい。
はぐらかしたいだけですか?
-
1423
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 00:55:54
この話は
断熱性能には断熱厚のみ考えれば良い論は間違い
グラスウールを回避しての◯◯ブームは◯◯を使用することにより結露を無くすとは言えないが、結露リスクを大幅に下げる効果はあった
という話に繋がりますが、話は変わるので止めます。
-
1424
e戸建てファンさん 2022/03/01 00:57:04
ペッパーさんは他人の文章を理解できず一人でぶっ飛んで議論しちゃうから
相手にするだけ無駄
スルーが鉄則
-
1425
名無しさん 2022/03/01 01:42:51
換気による吸気と低気密による吸気を同列に考えている時点で素人。
似て非なるもの。
影響も全く違う。
-
1426
匿名さん 2022/03/01 01:53:55
>>1425 名無しさん
同じ量の外気が入るならば、
漏気による換気の方が逆に温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。
-
1427
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 02:17:51
断熱層にある大きな穴なため、断熱材が効力を発しないのに
漏気による換気の方が逆に温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い理由は?
漏気による換気の方が逆に温熱環境的には良い影響が出るならば、C値測定不能の古民家が一番暖かい家となりますね。
-
1428
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 02:23:07
>>1424 e戸建てファンさん
書いている意味は分かるよ。内容がおかしいという話をしている。
今の家は石油ファンヒーターを使わないため、冬季の室内は暖かく湿っているは間違いで、暖かく乾燥している
と名無しさんやe戸建てさんは主張していた。
それなら壁内や窓で飽和水蒸気量を超える=結露するという物理現象は起きないですよねえ。
-
1429
匿名さん 2022/03/01 02:43:15
>>1428 フリック入力できない他称偏屈おじさん
低気密の家は冬場、室内の暖めた熱が隙間から逃げていくという発想はないんですかね?
-
1430
フリック入力できない他称偏屈おじさん 2022/03/01 03:14:42
>>1429 匿名さん
ないでしょうね。
お前、分からないだろ的な態度で
気密の影響はない=ダウンコートのチャックを全開にしても暖かさは変わらないという主張をしていますし
-
1431
匿名さん 2022/03/01 03:21:50
>>1430 フリック入力できない他称偏屈おじさん
そうなんですね。
気密の話しは難しいですね
-
1432
匿名さん 2022/03/01 06:41:10
>>1427 フリック入力できない他称偏屈おじさん
24時間換気(0.5/h)の外気流入量=C値5.0の外気流入量。
24時間換気をしていれば、C値5.0で流入するのと同等の外気が入ってくる。
つまり24時間換気(0.5/h)はC値5.0と同様の熱ロスが発生する。
そして仮にC値が0の住宅があれば計画換気は完璧に行われる。
1時間で0.5回の換気、すなわちC値5.0分の外気が流入する。
言い換えると換気扇により1時間で住宅の半分の(暖められた)
室内の空気が屋外に排出されることになる。
C値5.0と24時間換気(0.5/h)は同様の熱ロスが発生することが分かる。
一方、仮にC値2.0の住宅があったとする。その住宅では換気にショートサーキットが発生する。
イメージしやすいように極端に例えると、例えば換気扇のすぐ近くにC値2.0分の隙間があったとする。
するとそこにショートサーキットが起きる。
そして計画換気されるであろう場所は0.3/hに換気量が落ちる代わりに室温のロスはその分減る。(C値3.0分減る)
トータルで見ると換気による熱の損失は変わらなように見えるが、完璧に計画換気されてしまうC値0よりc値2.0の方が居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。
-
1433
匿名さん 2022/03/01 07:25:34
>>1432 匿名さん
追記
「ショートサーキットで流入した外気はそのまま換気扇から排出されるので熱のロスがほぼ無い。」
完璧に計画換気されてしまうC値0よりC値2.0の方が居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。
-
1434
匿名さん 2022/03/01 09:04:19
>>1432 匿名さん
丁寧な解説ありがとうございます。
何事もメリットばかりでは無いですね。
販売側はそんなこと教えてくれませんからね、当然ですが。