その5です。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/152842/
内閣府の委託による日本建築学会の調査で、東海、東南海、南海地震が連動して発生すると、東京、大阪、名古屋の3大都市圏の超高層ビルは、想定より1.2~2倍大きな長周期地震動に襲われる可能性があるものの、余裕を持って建設しているので、いずれの都市圏でも既存の超高層ビルが崩壊する可能性はほとんどないことが明らかになった。また、被害を受けやすい建物は100棟以下と推定されるので、耐震診断をして、大規模修繕の際に耐震補強をあわせて行い、工期や費用を節約することを勧めており、東京都庁なども数年後に耐震補強が始められるらしい。超高層建築物への逼迫した危険性はどうやらなさそうである。
2000年基準に合致している超高層マンションに大きな問題がみられない一方、メキシコ地震では15階以下の中高層に被害が集中したことなどから、現在明確な規制や基準のない60m未満の中超高層建物についても、今後危険性が指摘されるのではないか。これ以上超高層と中高層の安全性に隔たりが起こらないよう今後の動向を皆さんで見守りたい。
[スレ作成日時]2011-04-07 15:13:59
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化⑤
997:
匿名さん
[2012-02-13 19:43:57]
|
||
998:
匿名さん
[2012-02-13 21:31:02]
311で揺れまくった大阪の咲州庁舎、高いだけあって、もともと固有震動周期が7秒近くあり軟弱地盤もあって共振したらしい。いろいろ論文があるが、3連動で最悪のパターンだと、制震ダンパ+中間階免震を入れるフル改修(数十億円かかる)でも、最上階の振幅は片側3mから2.5mぐらいまでしか減らない試算もある。告示波の揺れだと、半分とか1/3と劇的に減衰するんだが、物事は複雑なようだ。
|
||
999:
匿名
[2012-02-14 10:29:27]
NHK見たけど、311の実例で、
堅固な地盤では10階建てが、大きく共振し、 軟弱地盤では、超高層が大きく共振したと。 地盤の共振周期と建物の共振周期が合致しすると、大被害になり、 実はスカイツリ−がモロそれに該当するので、設計に苦労したとさ。 スカイツリ−大丈夫か?想定外だったら、大惨事になるけど。 |
||
1000:
匿名さん
[2012-02-14 12:20:02]
やっぱマンションは5階建て以下に限るな。
|
||
1001:
匿名さん
[2012-02-14 12:49:30]
このスレは「超高層」の共振対策のスレだけど・・・
昨日のNHKでは、短周期による共振も出てた。 どちらにせよ、既存の住宅地の「地盤の特性」を調べることが肝心だね。 建築物の共振特性と地盤の共振特性をいかにズラすかが肝心。 超高層の数は、たかが知れてるので、行政も補助金出すなどして徹底した地盤特性マップを作ってほしい。 首都圏(関東~近畿)では、比較的震源地が近いわけだから、数の多い短周期=低中層住宅こそ重大かもしれないが。 |
||
1002:
匿名さん
[2012-02-14 12:53:51]
↑でも、軟弱地盤に建っている低中層なら大丈夫なのでは??
|
||
1003:
匿名
[2012-02-14 12:58:43]
昨夜のNHKでは、仙台の実例として
短周期共振被害は、強固な地盤に建つ10階建てマンション、て言ってたな。 強固な地盤は中層が、軟弱地盤は超高層が共振しやすい。 つまり、タワマンなら山の手、中層なら下町・埋め立てがイイてこと。 現実は正にこの逆だけど… |
||
1004:
匿名さん
[2012-02-14 13:04:40]
そういう曖昧な基準では、なんら対策にならんだろう。
軟弱とか強固なとかでなく、容易に調べられるらしい「地盤の共振特性」を数値的に測ることが必要。 もう曖昧な議論の繰り返しではなく、現実的に調査と必要な対策を施すべきだろう。 対策が不要なら安心だし、対策が必要ならば費用かけても行わねばならない。 |
||
1005:
匿名さん
[2012-02-14 13:04:54]
確かに逆ですね・・・
軟弱地盤は全て悪いと思っていただけに、意外な話でした。 |
||
1006:
匿名さん
[2012-02-14 13:39:14]
>1004
おっしゃる通り、共振するか否かを調べようと思えば、簡単に調査できる。 そう、昨夜の教授も言ってたね。 要は、デベにその気があるかないか。 既存マンションなら隠蔽せずに、共振被害の恐れがあれば、はっきり住人に明示し 負担を承知させて対策を講じれば、安全なマンションになる。 大規模修繕より安く済む、とは昨夜の教授のお言葉。 |
||
|
||
1007:
匿名さん
[2012-02-14 19:58:56]
超高層で共振のもとになる地盤って、関東では平野全体に広がる2000~3000mの沖積層のことだから、新宿辺りの台地と埋立地じゃほとんど差はないんだよね? 丹沢のふもと辺りなら違うとしても。
3000mの高野豆腐の上に、直に載っているか、直に杭が刺さっており、地表との間にその100分の1の厚さのプリンが挟まっている(建物重量はかかっていない)かどうかの些細な違い。 地表に載ってる小規模建物だともちろん違うだろうけど。 |
||
1008:
サラリーマンさん
[2012-02-15 23:35:32]
>>999
>>スカイツリ−大丈夫か?想定外だったら、大惨事になるけど。 スカイツリーは古来の五重塔の樹齢の高い巨木の心柱をヒントに、エレベーターシャフトに巨大なRCの心柱を設けた制震構造をしている。 五重塔はこれまで倒壊した事例は無いとされているけど。 ただ昔だったから樹齢の高い巨木が採れた事も有るが。 |
||
1009:
1008
[2012-02-15 23:44:23]
疑問なのは首都圏でも地盤が強固と言われている新宿副都心のオーソドックスなS造の超高層ビルが長時間揺れ続けたのは何故か? とも思う。
対して超高層住宅はたわみに強いRC造が殆ど。 そう言う事で、制震装置もなかったオーソドックスなS造の超高層ビルが問題視され始めたのではないか? 遠く離れた大阪の市庁舎も(旧WTCビル)長周期地震動の影響を受け構造躯体以外の損傷を受けたとあったが。 ただ、日本最初の超高層ビルである霞ヶ関ビルがどうだったのか、マスゴミを通して漏れ聞こえてこないけど。 |
||
1010:
匿名さん
[2012-02-16 21:31:06]
霞ヶ関ビルは軒高147mしかない。いまどきでは低い超高層だから、固有振動周期も相対的に短くて問題なかったのでは?
新宿は大抵200m級。大阪の咲州庁舎は255mだったかな。 |
||
1011:
匿名さん
[2012-02-17 11:28:48]
SRCが最強なんだけど、コストかかりすぎる。
超高層は、事務所ビルなら壁も少なく軽くてすむから、鉄骨でOK。 たわむことで破壊を免れる。 問題は、超高層のマンション。乾式壁使っても、人が住む以上重い。 免震構造だのと、本来中低層向けの技術を適用しても、 縦揺れの直下型や海溝型大地震の長周期振動に耐えうるかは、来て見ないとわからない。 震災後、データーを詳しく解析すれば、将来の耐震設計の礎となろう。 |
||
1012:
1008
[2012-02-18 15:07:08]
>>1011
専門家の様ですね。 >>SRCが最強なんだけど、コストかかりすぎる。 これは良く聞いていました。 SRC造は高さが高くなるほどコストが高騰してくる。 そこでRCでSRCと同等の構造強度を保つために構造計算して設計・施工しているのではないのでしたっけ? その分、柱の太さが太くなった様ですけど。 エンパイアステートビルはSRC構造。 911のWTCでの航空機の大きさと搭載している燃料の量とは比較になりませんが、エンパイアステートビルは過去に軍用機が衝突した事故があったようですね。 しかし、WTCビルはエレベーター・シャフトに柱が密集しており外側に柱を持ち空間を有効にする構造で、しかも梁が軽量なトラス構造で外側の柱とエレベーター・シャフトの柱との接合点が一箇所のみ。 これじゃ…ですか? http://www.youtube.com/watch?v=ExmSMU9ls-w&mode=related&search... http://youtube.com/watch?v=rKxoC4_T-GA&mode=related&search= http://youtube.com/watch?v=qJ11i6fi7KQ&mode=related&search= |
||
1013:
マンコミュファンさん
[2012-02-22 13:49:52]
少し前にヤジロベエのように揺れる構造が開発されたという情報を見ました。説明を見ると何だかすごく良さそうで、自分のマンションにもそういうの組み込めないかなと思うぐらい関心を抱きました。
今のところ避難場所になり得る建物を優先に施すような話でしたが、一般のマンションにも普通に施してもらえるようになると嬉しいですね。 |
||
1014:
匿名
[2012-02-22 17:33:37]
耐震改修工事は非常に費用がかさむので
管理組合の集会で、議決権の3分の2以上の賛成が必要。 だから、なかなか実現が困難。 勿論、自治体が税金で「施して」くれるはずがない。 |
||
1015:
匿名
[2012-02-24 09:14:32]
新しいスレッド作りましたー^^
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/216468/ >ヤジロベエ なんかその構造は安いコストでできるって言ってた気がします。既存のどの構造より安く済むかは忘れてしまった・・・。 |
||
1016:
管理担当
[2012-03-11 15:27:59]
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。 以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/216468/ 今度とも、宜しくお願いいたします。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
建物に潜む未知の揺れ
~”地盤との共振”の脅威~
東日本大震災は、かつてない「揺れ」の脅威も浮き彫りにした。
今回、震源から遠い場所にある高層ビルが大きく揺れたり、同じ敷地にありながら
特定の建物だけに被害が出たりするなどの不思議な現象が起きたのだ。
原因は、建物と地盤の「固有周期」が一致することで共振現象を引き起こしたことに
あると見られている。
名古屋大学の研究者たちは、今後起こりうる巨大地震によって、大阪、名古屋などの
大都市の高層ビルでも、建物と地盤が共振し被害が出る可能性があると警鐘を鳴らしている。
番組では、初めて明らかになった“建物と地盤の共振”の脅威に迫る