展示ハウスを見てびっくり!!
まさに今、建てようとしている注文住宅よりもはるかに安く、高設備。
どうやら、仕入れルートの削減でこの値段にできるらしい。
料金も明確で・・・かなり揺れ動いてしまった・・・。まだ契約前なので・・・。
タマホームの別ブランドみたいです。
みなさん、住宅革命でしょうか?洋服で言ったらユニクロって感じです。
[スレ作成日時]2007-03-26 17:43:00
坪約26万高標準設備レオハウスで建てた方いませんか?
741:
匿名さん
[2013-07-31 08:39:06]
|
||
742:
匿名
[2013-07-31 09:18:58]
741、論破されてもまだ言っている(笑)。
レオの建物には1m幅以上の開口部はないのか。 救いようがないね~レオの社員じゃないことを願いたいもの・・・。 |
||
743:
匿名さん
[2013-07-31 09:25:32]
|
||
744:
匿名さん
[2013-07-31 10:28:14]
>742
いつ論破した?論破されたの間違いだよね。 1m以上の開口部があったら何の問題がありますか? 考えられる開口部は掃き出し窓ですが、開口は172ですね。 (1720-45×3)÷4=396.25 他にどんな開口部がありますか? 屁理屈言う前に論破するならちゃんとすればいい。 |
||
745:
匿名さん
[2013-07-31 11:05:45]
742じゃないけど、断熱材の幅をだすんだったら、その計算は間違っているよ。
|
||
746:
匿名さん
[2013-07-31 11:08:33]
>745
ではわかるように説明をお願いしますね |
||
747:
匿名さん
[2013-07-31 12:55:53]
>744
745ではありませんが、残念ながら間違ってますね。 172の開口を設ける場合、120角の柱間は芯々2000ですね。 サッシ高が2000の掃き出しだと窓上に500のたれ壁がありますが、 真ん中にある間柱とその両脇にある間柱の間隔は、以前指摘が 有ったように、500-(15+15)=470になります。 この場合、PBは横にして張りますから大間柱(45)も入れません。 わかりますか? 4つの空間のうち、中心の2つは、30ミリの間柱で構成されているので、 芯々500から間柱の幅の半分(15)ずつが差し引かれるということです。 上げ足を取る趣味の人がいるのであらかじめ書いときますが、 残りの2つの空間は、柱(120)が有るので、500-(60+15)で425、 注釈もなしに平均で出すのは乱暴だし、突っ込まれますよ。 現場でサッシ横に方立(添え木みたいな薄い材)があるのを見て 勘違いされてるようですが、腰窓なら更にサッシ下の腰壁にも 同じことが起こるので、どう処理されてるか、もう一度確認することを お勧めします。 |
||
748:
匿名さん
[2013-07-31 13:09:16]
遠距離割増のことでは?
レオはタマに比べ店舗数が少ないので、施工エリアが広くなります。 あまりに距離があるとエリア外と断られるのでしょうが、 行けなくはない距離(例えば高速で1時間位とか)だと、大工や 監督の高速代も含めて割増料金を取る会社が有ります。 現場対応費ではなく、純粋に地域対応費というのならば可能性は高い。 もしかしたら、 関東エリアは東北の復興の為に職人が不足してると聞きました。 稼げる東北へ出稼ぎに行ってしまう分、手間賃を割増ししないと 職人が確保できない状況なのかも? レオは薄利多売なので、手間賃アップが即値上げに直結するのでは? |
||
749:
匿名さん
[2013-07-31 15:08:45]
>747
解説ありがとうございます。 しかし念のために施工中の写真を確認しましたが747さんの解説は違うようです。 掃き出し窓の上部に木枠を入れるのは正しいんですが内寸が違うようです。 一応図を簡単に書いたんですが、柱の内側に窓枠があり窓の上部に木枠があります。 上部の木枠は45mmで作られているため、断熱材が入る部分の内寸は (2000-60*2-45*5)/4=413.75 になります。画像をご確認ください。 |
||
750:
匿名さん
[2013-07-31 15:16:38]
>747さん
749です。連続ですいません。 よく読み返したら今までの攻撃的な人ではなく善意のアドバイスだったようですね。 失礼しました。おかげで再度確認できて良かったです。 396.25より413.75の方がよりいいですね。 |
||
|
||
751:
匿名さん
[2013-07-31 15:35:57]
747です。悪意の書き込みではありませんが、
書かないと突っ込みが入りそうなのであえて投稿します。 窓枠の施工は45mmかも知れませんが、写真で見る限り、 たれ壁部分に入ってる材はもう少し薄いように見えますし、 5本ではなく3本に見えます。 仮に5本入っているとしても基本は500ピッチの芯に配置しますので、 中寄りの2つの区画は外寄りの2区画より広いですよね? 図の方もそのように見えます。実際もそうではないかと。 |
||
752:
匿名さん
[2013-07-31 16:10:26]
いえ、あまり画像を拡大したくなかったのでわかりにくいかと思いますが5本ですよ。
あと間柱や窓枠の上は壁内の柱を調べる機械で調べて45mmより若干広く感知したので45mmで間違い無いと思います。 木枠をいれている部分は木枠で等分しているようでしたよ。画像は私が適当に等分したので正確な等分ではないですよ。 あと、木枠を使用していない窓の上下は真ん中の柱に4寸を使用してました。だから710と同じ内寸ですね。 |
||
753:
匿名
[2013-07-31 23:34:20]
>>734
早く調べてやれよ。 |
||
754:
匿名さん
[2013-08-01 06:24:53]
真ん中に4寸ですか、真壁のやり方ですね。
いずれにせよ断熱材が隙間なく施工せれていれば、 幅に関しては問題なさそうですね。 744での説明のままでは、チャチャが入ると思い、 指摘をさせてもらいましたが、多少わかりづらいとはいえ、 写真や図を添付してのきちんとした対応には頭が下がります。 良いことも悪いことも、根拠があっての信憑性ですね。 いつも口だけで批判する人には見習って欲しいものです。 |
||
755:
匿名さん
[2013-08-01 07:51:49]
>754さん
詳しい方がいてとても勉強になりました。ありがとうございました。 建築中たくさん写真を撮ったつもりでもなかなか役立つ写真がないですね。 家を建てるまでの過程がとても楽しくて、みんなそういう気持ちになれるといいのになと思うんですが、この掲示板を見ていると不安ばかり煽っていて嫌になります。 しかし、建築中にチェックするポイントが増えて良かったかもしれませんね。 |
||
756:
匿名さん
[2013-08-01 08:35:12]
素人の人が理解するまでに、時間がかかるのは当然だし仕方がない。
しかし、ここに至るまでに、÷3などというプロモドキがいたこともよく分かりましたね。 業界とはこんなもんでしょ。 |
||
757:
匿名さん
[2013-08-01 08:36:13]
おっしゃる通りです。
現場の写真はカーテンレールの取り付け位置など、 後々約に立つこともありますし、記録として残ります。 どこをポイントとして写真を撮れば良いかが分かっていれば、 もっと役立つとは思いますが、昔のように現像も必要ないですから、 なるべくたくさんの写真を日付がわかるように残しておいて下さい。 将来、何事もなくても今のことが思い出されるはずです。 |
||
758:
匿名さん
[2013-08-01 12:08:01]
>756
プロモドキの人は、後から÷3のことをちゃんと説明してたぞ。 しかも前のを読み返して訂正までしてしている。 あんたみたいな人の存在をわかってるんだなって感心したぞ。 こちとら素人なんだから、あんたもきちんと説明してくれよ。 それともそのプロモドキさんが元タマだから攻撃してんのか? |
||
760:
匿名さん
[2013-08-01 12:34:48]
で、断熱材の幅の寸足らずと、外壁の室内側空間については、なんも解決していない。
つくり話じゃないことは分かるけど、場所が解らないように、かつ、レオの建物 であることが分かるような写真をだしてくれれば、いいのにね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
やはりよく勉強している方が多いんですね。