6月17日に発売されたばかりです。すごく魅力的で、外観センスも月間ハウジングを見るとバリエより数段よくなっている気がします。
特に基本坪単価 22.8万円は感動ものです。もう少し高くしたほうが安心されるのでは?などと疑ってしまいます。
このHPでのアエラの評判は、営業マンの応対が良くない等、評判はイマイチですが、建物がしっかりしていれば人件費を削っている以上はかまわないと思っています。
「これでマトモな家が建つわけ無い」とか「アエラは最低」等の偏見や中傷でなく、根拠のある意見交換をしませんか?
建築専門の方、クラージュで契約した方、他のメーカーと比較検討している方の意見大歓迎です。
ちなみに私はアイフルの「フルーア」と比較しています。フルーアはもうすぐ締め切りなので、現在第2段の商品発表を待っています。
[スレ作成日時]2005-06-21 23:05:00
アエラホームの高気密・高断熱住宅「クラージュ」はどう?
421:
ビギナーさん
[2007-09-20 09:05:00]
どの様に違うのでしょうか。どうして2×6は金額が抑えられるのですか。性能とかは変らないのでしょうか。
|
||
422:
匿名さん
[2007-09-20 17:29:00]
2Ⅹ6って壁なんかで強度を保っているから将来的に増改築が大変だとか
きいたことがあるけどどんなものでしょう? |
||
423:
入居予定さん
[2007-09-20 23:16:00]
クラージュ+気密測定結果でました。
1.9と言われましたよ。 |
||
424:
物件比較中さん
[2007-09-21 09:21:00]
1.9という数値はかなり良いように思えますが間違いないですよね。
|
||
425:
入居予定さん
[2007-09-21 22:29:00]
監督から聞いただけなので何とも言えませんが1.9
と言ってました。気密検査の書類が届いたらまた報告しますね あと大工さんの腕でも変わると言ってましたから 他のクラージュ+でもまた違った数値が出るのでしょうかね? |
||
426:
物件比較中さん
[2007-09-22 08:50:00]
書類が届いたら教えてください。参考にします。
|
||
427:
エセプロ
[2007-09-22 18:17:00]
腕もありますが、家の形や窓の数、大きさでも変わってきます。
ですから数値は一棟一棟異なりますね。 外壁が多いほど熱は逃げやすくなりますから、同じ面積の家なら正方形 に近いほど数値は低くなります。 |
||
429:
ビギナーさん
[2007-09-22 18:35:00]
熱が逃げやすいことと、気密性..って関連があるんですか?
|
||
430:
ビギナーさん
[2007-09-22 19:26:00]
|
||
431:
買い換え検討中
[2007-09-22 23:55:00]
|
||
|
||
432:
入居予定さん
[2007-09-23 13:03:00]
地域は4になります。
家の形は長方形総2階です。 窓の数は玄関合わせて21です 窓に目張りはせずに検査した模様です。 ですが、玄関にタイルが張ってない為玄関下 とユニットバスにだけ目張りしてありました。 (ユニットバスも天井が開いていたため) |
||
433:
買い換え検討中
[2007-09-25 09:19:00]
>432かなり参考になります。ありがとうございます。
|
||
434:
いつか買いたいさん
[2007-09-25 18:19:00]
4地域でC値が1.9なら、余裕で基準をクリアしていますね。
|
||
435:
いつか買いたいさん
[2007-09-26 09:22:00]
気密がC値なのですね。よく言われるQ値とはどのような値なのですか。
|
||
436:
いつか買いたいさん
[2007-09-26 17:46:00]
Q値は熱損失係数のことです。
住宅の保温性を示す数字で、その値が低いほど、保温性が高いとされています。 これも次世代省エネルギー基準で基準値が定められています。 |
||
438:
大手企業サラリーマンさん
[2007-09-26 18:27:00]
一条工務店の高気密高断熱が特徴の「夢の家」が1〜2台。軽量鉄骨の多くが2〜です。
ローコストとしては1.9は優等生だと思います。 |
||
439:
社宅住まいさん
[2007-09-27 09:10:00]
熱損失係数(Q値)とは、内外温度差が1度の時に、床面積1平方メートルあたりどれだけの熱が逃げるかという指標で、次世代省エネルギー基準によると、私が住んでいる埼玉県では2.7W/m2k以下と定められています。
|
||
by 管理担当