新築考えております 輸入住宅の屋根と外壁が30年保障に引かれたんだけど…誰か詳しい方教えてください!あと湿気に弱いとも聞きましたが?
|
1264:
匿名さん
[2010-02-25 21:33:52]
軒の換気が不足している。
自立式の高性能グラスウールは優れもの。ただ×6までは一部の極寒地以外は過剰。 外壁材はコーキングの関係でメンテフリーではない。 |
1265:
入居済み住民さん
[2010-02-25 23:15:24]
建てて3年半を過ぎましたが今のところは満足しています。
断熱性・気密性等が現状維持できればいいのですが、外断熱派が「グラスウールは将来ずり落ちる、水を含んで断熱性が落ちる」と良く言うのが若干気になりますね。 外貼断熱・充填断熱、結局どちらがいいのでしょうね?こればっかりは時間が経たないとわからないかな? |
1266:
特命
[2010-02-26 07:51:15]
セルコか一条工務店どちらにするか迷ってる…どっちがイイかな〜??みなさんの意見教えてください。
|
1267:
購入検討中さん
[2010-02-26 10:38:21]
私もです。
一条のi-cubeかセルコの×6か悩みます。 i-cubeの断熱・換気装置・床暖房は魅力がありますが、デザイン・陸屋根が私的にしっくりきません。 セルコのデザイン気に入ってます。 コスト的に安い方に決めるかな。 |
1268:
購入検討中さんへ
[2010-02-26 11:55:34]
昔建築にたづさわってきたから余計に悩む…一条でもイイけど値段のわりに狭いし…セルコはあまりイイ話し聞かないし…悩みます。
|
1269:
入居済み住民さん
[2010-02-26 22:59:08]
i-cube、ホームページを見ましたけど、なかなか住み心地良さそうな家みたいですね。
私はセルコのザ・ホームでも性能的に満足していますので、個人的にはi-cubeの換気装置と床暖房は無くてもいいかなとも思いますが、もちろんあるにこしたことはないですよね。 でも、やっぱり一条のほうが坪単価は高いのかな? 私が建てた頃は一条の高気密高断熱でない普通のタイプの家でもザ・ホームより高かったですね。 いずれにしても、家は高気密高断熱が良いと思います。冷暖房が必要な時期に特に実感します。 そして、春と秋は窓を開けて自然の風を取り入れて爽やかに過ごす。 どちらもできるのが高気密高断熱の家ですからね。 |
1270:
入居済み住民さん
[2010-03-01 19:29:56]
一条とセルコを検討中ということで、まだこんな家に住みたいという
考えが決まっていないように思えます。 一条はどちらかと言えばやはり 和 です。 良い所と言えば、造作は日本のメーカーなので文句の付け所はないです。 ただ自分が以前見てきたときは、つまらなさもありました。 良くも悪くも日本的だなと。 セルコの造作系(トリムなど)は本当に雑です。自分はさほど気になりませんが。 それより2×6、ロックフェイスレンガ、ヴァセロイ社の格子窓など 欲しい物の方が上回りました。 一条の良い所、セルコの良い所、一条の気になる所、セルコの気になる所 一度紙に書いて総合的に判断すると、お気に入りの家がきっと建てられますよ。 |
1271:
特命
[2010-03-02 12:31:59]
この間 一条で地盤調査した結果 地盤が弱く3.5mほど杭を打たないとダメだと言われた…60万くらいかかるそうだけど…ショクっすね…
|
1272:
匿名
[2010-03-02 16:33:12]
家はセルコかミルクリークで迷ってます。
ザホームの性能に惹かれているのですが、キッチンなどミルクリークの方がデザインが好きだし。 セルコは工務店によって変わると思いますが、キッチンや洗面などデザインに問題が…いくら何でももう古いよ…近畿地区。 |
|
1273:
匿名
[2010-03-02 16:36:22]
ザホームのグラスウールは白に変わったのですか?
|
1274:
入居済み住民さん
[2010-03-03 23:14:30]
|
1275:
匿名
[2010-03-04 02:26:13]
緊急の書き込みです。
セルコホームで建築して1年になります。 1年目の冬、2階の一部屋に結露が生じました。そのときは石油ストーブが原因と言われ、来年また結露するか様子見とのことで1年経った今年2010年の冬、2階全部屋、玄関が結露しました。 契約時、うちのペアガラスは結露なしと太鼓判をおされたのは一体何だったのか。 今年結露の報告を再度しましたが、営業、工務ともに湿度計をしばらく置いたまま音沙汰なし。 一体この対応は何なんでしょうか? 輸入住宅のペアガラスの結露について、あるいは建物自体の問題について何かアドバイスして下さると助かるのですが、建築業者との話し合いは明日です。 どんな些細なことでも構いません。他に考えられる原因などご存知のことがあれば教えて下さい!! |
1276:
特命
[2010-03-04 07:47:19]
1275さんへ 結露したとのことですがどの程度の結露ですか?? セルコの営業または設計士に絶対結露しませんと言われましたか?教えてください。
|
1277:
通りすがり
[2010-03-04 08:00:35]
|
1278:
匿名
[2010-03-04 08:12:53]
結露が全く無いとは、どんな建物でも有り得ない。環境(湿度・外気温との温度差・換気量etc.)によって変わります。ちなみにサッシはシャノン?ヴァイセロイ?
|
1279:
匿名
[2010-03-04 08:32:56]
一階のサッシがなってないなら、二階の室温と外気温の差が激しい(一階より二階の室温高い)、換気システム稼動してない、過度な二階加湿、一部屋に何人も寝てる、などに心当たり無いですか? 玄関は土間もあるし他のエリアより断熱性悪いから可能性大。 一階の掃き出し窓は結露して無い? |
1280:
1275
[2010-03-04 15:09:49]
皆さんのレス、本当にありがとうございます。
仕事でお返事が遅くなり申し訳ないです。 結露は営業から、絶対ないといわれました。 換気は24時間換気システムです。加湿器はありません。カーテンは全部屋あり。 結露しら日は確かに外気温が低かったです。 今年結露した部屋には一人ずつ寝ておりました。 1Fの夫婦の寝室、ダイニング、キッチンは一切結露なしです。 玄関は、玄関からリビングまで約5メーター以上の吹き抜けですが、やはり普通の部屋同様に考えないとだめですか? |
1281:
匿名さん
[2010-03-04 17:22:37]
結露はどの程度ですか?
外が見えないくらいびっしり 下のほうの端にうっすらと など |
1282:
特命
[2010-03-04 19:54:56]
1275さんへ 確認しますが結露は窓全体ですか? うちもセルコで建てようかと思って先日話し聞きにいったら 窓には多少結露しますと言われましたよ。
|