[2010-10-08 17:37:42]
貴社は地下室をローコストで提供するとのことですが、No.388「耐圧盤と壁との間が継目の無い一体構造の躯体を構築する工法」を用いた場合、この工法を用いない場合と比べて価格は変わるのでしょうか?変わるとすれば、どの程度変わるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
391: 高橋監理 鈴木 
[2010-10-09 13:07:28]
No.390さんへ、高橋監理の鈴木です。

お答えいたします。

工法については単純に価格を比較する事は出来ませんが、当社の積算基準の一部をお知らせします。

1.地下形状(平面)、縦(X)と横(Y)の比率により金額が変わります。
          X=2Y迄    0%
          X=3Y迄   +5% 
          X=4Y迄   +10%

2.根切り底(土を掘削した底の位置)からの水位により金額が変わります。
  地下室の外周1mにつき、
          0.3m迄の出水   +1万円
          1.0m迄の出水   +3万円
          1.0m以上の出水  +5万円

3.計画建物の外周から1m以内に杭無し建物が有った場合には金額が変わります。
  地下室の外周1mにつき、
          1.0~0.6mまで接近している場合   +2万円
          0.6~0.45mまで接近している場合  +4万円
          0.45~0.3mまで接近している場合  +6万円

当社の地下室は30年間の漏水保証(10年毎の有償メンテナンスが条件)と結露保証(生活結露は除きます)をしています。
その為、工法の選択については、当社の技術部で判断しています。
392: 神田 
[2010-10-11 08:39:38]
鈴木さんへ木造軸組工法と2
393: 匿名 
[2010-10-13 04:18:19]
おたくが施工した春日部の松葉寿司はひどいよ過ぎる!
建物傾いてるよ!
普通だったら建て直しだよな!
394: 匿名さん 
[2010-10-13 09:36:13]
傾きも
客満足なら
それで善し
うなずき傾き
シャリを喰う俺

あんま悪いこと言うなよ、コダマちゃん
395: 匿名 
[2010-10-13 12:02:48]
松葉寿司は手抜き工事
396: 高橋監理 鈴木 
[2010-10-13 13:43:04]
No.393さんとNo.395さんへ、高橋監理の鈴木です。

このような公の掲示版で、根拠もないのに誹謗中傷を書くと言うことは、当社のみならず、松葉鮨さんの営業妨害をする事にもなり、大変失礼な事です。

当社としては、お施主様のご要望に応えるべく精神誠意きちんと施工いたしました。
当然、建物は水平垂直で傾いているなどと言う事は有りません。
また、お施主様からは、大変立派な建物を建ててもらったと感謝されています。

本当に建物が傾いていると主張するのであれば、匿名ではなく実名で名乗り出て、実際に何処がどのように傾いているのか、この掲示版に書くべきでは有りませんか。
397: 匿名 
[2010-10-13 14:13:58]
歪んで自動ドア使用不能!
398: 匿名 
[2010-10-13 14:22:03]
監理さんも宴会などで利用されてるから知ってるはずですよね。
399: 高橋監理 鈴木 
[2010-10-13 16:55:54]
No.397さんへ、高橋監理の鈴木です。

No.398さんも書かれているように、当社でも良く利用させて頂いております。

そのため、これまでもアフター修理が必要な場合には迅速に対応してまいりましたが、No.397さんが書かれているような「歪んで自動ドア使用不能」になるような事は、これまで一切有りませんでした。
また、念のため松葉鮨さんに確認したところ、開店以来「歪んで自動ドア使用不能」となった事実は無いと言っています。

あなたは、何を根拠に当社の事を誹謗中傷しているのですか。
あなたの書かれていることが事実であれば、もっと具体的に階数や場所を書かれては如何でしょうか。

人を落としめるような、このような行為はすべきではないと思います。
あなたの人間性を疑います。
400: 匿名 
[2010-10-13 17:18:57]
松葉寿司さんの誰に聞いたんですか?
因みに二階の自動ドアです。
401: 高橋監理 鈴木 
[2010-10-13 19:01:53]
No.400さんへ、高橋監理の鈴木です。

<松葉寿司さんの誰に聞いたんですか?>との質問ですが、
当社の品質本部の社員が松葉鮨に行き、前社長と現社長に確認いたしました。

松葉鮨ビルの自動ドアは、1階の松葉鮨本店の入口と1階の正面入口、そして2階のエレベーターホールの店内入口の合計3か所に設置されていますが、何れの自動ドアも、これまで一度も「歪んで自動ドア使用不能」になった事はありません。

前社長も「歪んで自動ドア使用不能」になったことは無いと言っています。
402: 物件比較中さん 
[2010-10-13 19:22:27]
こんにちは。いろんな書き込みに 鈴木さんが丁寧に返事してるのが、誠実な会社だという印象があります。
私は高橋管理さんを検討していますが、1つ質問があります。
地下+3階 を建てたいのですが、基礎は、杭工事、地盤改良が必要ですか?それとも 地下をつくると地盤費用は不要でしょうか?
それから 地下をつくると、揺れやすいでしょうか?地震に弱くなりますか?
地下について、地震に強いのか、もしデーターがあるのでしたら、教えていただけましたら有り難いです。
403: 匿名 
[2010-10-13 20:03:23]
今現在二階の自動ドアは解放状態です。
何故解放状態なのか?
歪んでいて閉められないからです。
行って確認した方が良いかと思います。
404: 高橋監理 高崎 
[2010-10-13 20:51:29]
No.403さんへ、高橋監理本社の高崎です。

本日、当社品質本部の社員が松葉鮨さんに確認しましたが、2階の自動ドアは使い勝手を考慮し開放して使用されている様です。歪んでドアが閉まらない事実はありませんでした。
405: 匿名 
[2010-10-13 22:13:18]
だから、店まで行って確認したの?
実際、閉めてみたの?
建物歪んでるから引っ掛かって変な音出るから開けっ放しなんです。
406: 匿名さん 
[2010-10-13 23:06:04]
なぜ小玉が噛みつく?



どーした小玉、逝くのか?
407: 匿名さん 
[2010-10-14 00:53:29]
んー
おすし屋さんの関係者(元含む)ですかね?
ここまで言われたんだったら、建築屋さんも現地でドアの動作確認すべきでしょうね。
正常に動作すれば良いだけの話ですからね。
建築屋さんもおすし屋さんを利用しているとのことですが、
おすしやさんの従業員や他のお客さんに嫌な思いをさせたことあるのではないですか?
408: 高橋監理 鈴木 
[2010-10-14 12:29:30]
No.403さん、No.405さん、No.407さんへ、高橋監理の鈴木です。

今朝、No.405さんから投稿があったので、念のため、当社の品質本部の責任者が松葉鮨さんに行き、松葉鮨ビルの責任者(マネージー)の立会いのもと、2階のエレベーターホールの自動ドアを作動(AM10時30分に作動)させましたが、異音もせず引っ掛かる事もなく、全て正常に作動いたしました。

なぜ、あなたは、根拠も無いことを言うのですか。

さらに、当社では松葉鮨さんを良く利用させて頂いておりますし、毎回、松葉鮨さんも丁寧に対応して頂いておりますので、当社では、松葉鮨さんの営業促進に協力する意味で、銀行の支店長とも訪店し、松葉鮨さんを積極的に利用して下さる様にお願いしています。
当社が、営業促進に協力している事実に関しては、松葉鮨さんの会長も含めて良く承知なされています。
409: 高橋監理 鈴木 
[2010-10-14 12:49:08]
No.402さんへ、 高橋監理の鈴木です。

<地下+3階 を建てたいのですが、基礎は、杭工事、地盤改良が必要ですか?>とのご質問ですが、
杭工事、地盤改良工事が必要かどうかは、あくまで地盤調査の結果によります。
地下室を造る際には地面を掘削しますが、掘削した土の重さと、地下室を造る為のコンクリートの重さを比較すると、圧倒的にコンクリートの重さの方が軽いため、地下室付住宅の方が、地盤に対する負担が軽くなります。
軟弱地盤であれば、地下室付住宅であっても杭工事、地盤改良工事が必要となります。

<地下をつくると、揺れやすいでしょうか?地震に弱くなりますか?>とのご質問ですが、
基本的には、地下室は回りの地面と一緒になって揺れますが、地上階の部分は、建物の回りに建物を支える物が無いため、地下室の揺れ以上に大きく揺れます。
そのため、地下室付住宅の方が揺れは少なくなります。
ちなみに、硬い地盤より軟らかい地盤の方が建物の揺れが大きくなります。

<地下について、地震に強いのか、もしデーターがあるのでしたら、教えていただけましたら有り難いです。>とのご質問ですが、
地下室は、基本的には窓がないため剛性が高く、さらに地下室の回りは土砂により支えられているので地震に対して大変強いです。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる