142:
匿名さん
[2006-08-10 00:07:00]
|
143:
匿名さん
[2006-08-10 02:11:00]
|
144:
匿名さん
[2006-08-10 06:41:00]
|
145:
匿名さん
[2006-08-10 07:27:00]
二重床の下の吸音のためのグラスウールは、自分の住戸だけではなく
上階の住戸にもきちんと入っていないと意味がないですね。 全戸対応してもらいたいです。 グラスウールがない場所とは、どこですか? 私も廊下が他の部屋より足音が響くのは、少し気になりましたが。 ただ、軽微な内容では、フローリングの再工事の際に 他の部分を傷付けてしまう恐れがありますね。 きちんとやって欲しい物です。 |
146:
匿名さん
[2006-08-10 07:29:00]
140さん
私が内覧会に行ったときには 4番館のメゾネットのあたりに白い線が入っていたような気がします。 外壁の吹きつけが剥がれちゃっているんですかね? |
147:
匿名さん
[2006-08-10 21:09:00]
グラスウールの件ですが、本日状況の確認したところ、
メーカ保障通りにグラスウールは入っているとのことでした。 内覧会当日の応対と違うところが気にはなりますが、 後日内容を説明してくれるということになりました。 |
148:
匿名
[2006-08-10 21:12:00]
エアコンの室外機やグラスウールの重大問題が次々と発覚される中、我が家でもどうしても納得できない件があり、皆さんの御意見をお聞きしたいのですが・・・
エアコンの室外機の問題が発生している部屋タイプと同じ間取りの者ですが、リビングの窓2枚の内、1枚が固定型になっていて開けられないということを内覧会当日初めて知りました。 よくよく間取り図を見るとその部分に【Fix】と書かれていて、それが固定窓という意味だそうです。しかしながら、契約時はおろか、その前後にも【Fix】の説明は一切受けたことはなく、間取り図の横に載っている凡例一覧にもその説明はありません。 【Fix】と書かれているだけでは素人にわかるハズもなく、2枚しかない窓の1枚が固定されたものであるなどとは想像もしておりませんでした。 モデルルームと仕様の異なる箇所は当然説明すべき事項ではないでしょうか? 東急側に説明不足を抗議し、このままでは納得できない旨を伝えて、その後の対処を現在返事待ちの状態です。 同じ部屋タイプの皆さんはこの件について、納得されているのでしょうか? |
149:
匿名さん
[2006-08-10 21:16:00]
FIXがはめ込みだと分からない方にも責任があると思いますが。
|
150:
匿名さん
[2006-08-10 21:25:00]
↑同意
高い買い物なんだから、人任せにしないで最低限の知識はもたなければ。 |
151:
匿名さん
[2006-08-10 21:30:00]
間取り図に記載されてるのだからデベに責任は無いでしょう。
記載されて無かったら問題ですけどね。 今回は御自分の勉強不足と思って諦めるしかないですね。 |
|
152:
匿名さん
[2006-08-10 21:35:00]
151さんに激しく同意。
お高い買い物をするのに理解できない事柄・用語をそのままにしている方が 問題だと思いますよ。 |
153:
匿名さん
[2006-08-10 22:04:00]
何でも抗議しちゃうのは…
148さんがモデルルームと同じ間取りを購入され、 モデルルームと仕様が異なるのなら分かりますが、 違う間取りならば図面を見て買うわけですから細かい点まで確認すべきです。 |
154:
匿名さん
[2006-08-10 22:19:00]
138=147さんへ
もう一度質問させてください。 グラスウールが無い箇所とは 部屋のどこから見えたのですか? 具体的に教えてください。 N0 147レス >「メーカー保障の通り入っているから・・」 で決着がついてしまう問題ではないと思います。 申し訳ございませんが、 最初に書き込んだ責任として 部屋のどこから、どのように見えたのか 是非教えてください。 |
155:
zen84
[2006-08-10 22:39:00]
>>147
私ももし可能であれば教えてほしいのですが... というのは、明日内覧会なので見れれば見てみようと思いまして。。。 普通は見れない場所のような気がしますが見れるのであればちょっと確認してきますので。 |
156:
匿名さん
[2006-08-10 23:18:00]
洗面室にある浴室入り口前の床下収納のようなものから
みたあとに、洗面台の一番下にある引き出しをはずして そこからも床下をみていました。 その後、建築士の方と説明されていた方の間で 話がなされ、その結果その場は、「なおします」ということを 言わました。 |
157:
匿名さん
[2006-08-10 23:38:00]
156さんへ
154です。 早速の回答、 ありがとうございました。 本当に良い情報に感謝いたします。 |
158:
匿名さん
[2006-08-10 23:41:00]
|
159:
匿名さん
[2006-08-11 00:09:00]
148さんへ
ご心境お察しいたします。専門用語を勉強不足だといわれればそれまでなのですが、高い買い物なので隅々まで説明するのがデベのお仕事だと思うのですが・・・ 住宅購入は何度も経験することではないので慣れない中での手探り状態ですよね。 新築マンションはどうしても「青田売り」され、かつ売り手側が強い立場にいるので思うことは指摘したほうがいいと思います。 内覧会で共用部分の変更箇所の説明もただプリントを読んでいるだけで、どうして変わったのかの説明もなく、聞いたから承諾のサインを・・とおなざりなんだなと少し寂しい感じでした。 |
160:
匿名
[2006-08-11 00:22:00]
148です。通常このようなマンションでリビングルームのような主要な部屋で固定窓があるなどとは想像の範疇を超えていました。
しいて言うならば、Fixを最新の網戸の形態?くらいに簡単に考えてそれ以上深く考えなかったことが、こちらの落ち度と言えば落ち度だと思いますが、固定窓などという重要な意味があるのなら、Fixと書くだけでなく日本語で注釈をつけるべきだと思うし、口頭で説明があってしかるべきだと思います。 |
161:
匿名さん
[2006-08-11 00:41:00]
Fixの件、返答があれば教えてください。
うちも説明はありませんでした。 |
162:
匿名さん
[2006-08-11 01:11:00]
FIXの説明をしろと言われても・・・設計です。としか言いようがないでしょうね。どこのマンションの図面でも固定はFIXですし。ちょっと無茶では?窓は共用部分ですから簡単に変更は出来ないでしょうし。
|
163:
匿名さん
[2006-08-11 01:11:00]
>158
>確かに床下収納ライクなものは浴室にありましたが 排水管の点検口のようです。 我が家の内覧の時に開いて見ましたが、床面に排水管がありその上にグラスウールがかぶ せてありました。 >また、洗面所の一番下の引き出しをはずすと床下に直接アクセスできるのですか? 引き出しを外すと、洗面化粧台の下部分に隠しパネルが載せてあります。 このパネルを上に持ち上げて取り外すと、洗面化粧台への給水管の接続部分が見えます。 さや管ヘッダー工法のさや管部分が床面に固定されていて、そこから洗面化粧台へ給水 パイプが立ち上がっているのが確認できました。 この部分には、ウレタンの吹きつけ加工がされていたかと思いますが、グラスウールは 確か無かった筈です。 |
164:
匿名さん
[2006-08-11 01:12:00]
>>148
私もはじめは知りませんでしたがいくつかMRをまわると理解できました。 それを常識かどうかと問われるとわかりませんが、他の物件でも結構話が進んでいるにも かかわらず説明はありませんでした。 あとは営業次第だと思います。 プライズの場合、私は違う間取りを考えてた時期があって抽選申し込もうとしたときに私の営業 さんは「ここはリビングの窓がフラットではありませんがいいですか?」って聞いてくれました。 出入り口の三角形の違いの意味を見落としてたところをその方はジャストミートで指摘してくれた ときにはとても助かりました。 148さんの主張がいい形で実現できることはお祈りします。 ただ、どうして欲しいかの案をあらかじめ考えておいた方がいいかと... FIXにするためにはそれなりの理由があります。 窓を大きくした為に重量の問題で仕様上無理だとか、そもそも物理的に開くことが出来ない 窓の形状とか。。。 ですので最悪の場合も含めていくつか考えておいた方がいいかと。。 |
165:
匿名さん
[2006-08-11 01:20:00]
|
166:
匿名さん
[2006-08-11 01:44:00]
FIXの件ですが、我が家でもプライズに決定するまでに10件以上のMRを見学し図面を
いただきました。ざっと図面を見た限りではFIXについて注釈しているものは無かったと 思います。 マンションの図面においては、FIX=固定窓というのは、常識として確立されていると考 えられます。 またFIXは英語表現ではありますが、記号ではありませんので図面の凡例一覧には当然載 ってきません。PS(パイプシャフトの省略)、MB(メーターボックスの省略)が凡例一 覧に無いのと同じことです。 専門的な用語なので、知らなかったという言い分については、お気持ちはわからなくもない のですが、売買契約は売主・買主ともに図面や重説全てを了解した上で締結されていますの で、FIXの説明が無かったことを盾に無効は主張できないと思います。 サッシを交換するとなると、建築確認からやり直しになりますし、実際にサッシの交換をす るとなると、内装を一度全部壊して躯体から施工やり直しになりますので、膨大な費用と工 事期間がかかります。販売側としてはまず呑める条件ではないでしょう。 落としどころが難しいですが、良くても販売側説明が不十分だったことに対するお詫び金が いいところでしょう。 法律論的に言えば、FIXを固定窓だと理解せずに契約した契約者に対しての救済策はまず 無いと思います。 厳しい言い方になりますが、売買契約をするということは、契約時に受領した図面について は(全て理解し)承認した上で実印を押印したということです。 |
167:
匿名さん
[2006-08-11 02:20:00]
>164
>プライズの場合、私は違う間取りを考えてた時期があって抽選申し込もうとしたときに私の営業 >さんは「ここはリビングの窓がフラットではありませんがいいですか?」って聞いてくれました。 これはプライズの間取りの中でも特異なケースです。 該当する住戸は5番館のA1とEの2戸、6番館のA1,A2,Oの3戸の合計5戸しかあり ません。道路斜線の規制のため、部屋の前面を後退させざるを得ず、その結果としてサッシの 取り付け位置が北側方向に後退することに伴いサッシの取り付け面をかさ上げすることになっ たものです。 通常ならスラブ下に大梁がある部分の上にサッシが載りますが、ここはサッシ取り付け面が後 退することによって、スラブ下に梁が無い部分にサッシを取り付けることになり、サッシ下に 梁構造を設けたために、掃きだしタイプのサッシが取り付けられなくなっているものです。 通常なら強固な大梁の上に載っているサッシが、小梁の上に載っていますので、建て付けの 安定性が低下する恐れがあることと、階下へのサッシ開閉音の伝播が大きくなる恐れがある ことから、ほめられた設計ではありません。かなりイレギュラーともいえる設計ですので、 営業には窓の高さについて販売時にきちんと説明することが徹底されていたと考えられます。 したがって、この事例を援用して営業のFIXに関する説明不足を指摘するのは酷だと思い ます。 |
168:
匿名さん
[2006-08-11 09:43:00]
洗面所床下については結局、
「グラスウールはもともとなく、ウレタンの吹きつけ加工が仕様」ということなのでしょうか? 138さんが147で書いた「グラスウールはちゃんと入っている」という説明と食い違う? なぞは深まるばかりですね。私は内覧会当日はグラスウールについてはまったく確認していませんでしたが、15日の再内覧会で確認してみます。 |
169:
匿名さん
[2006-08-11 09:46:00]
FIXの件ですが、私も同じ間取りの部屋を購入しております。
恐らく担当者によって説明のあり、なしはあるかと思います。(私の場合はあったような。。。) ちなみに、FIXを変更することは、構造上不可能(変えてしまうと、支えが足りなくなりゆがむ可能性がある)とおっしゃっていました。。 確かに、自由に開け閉めしたいところですが。。。 |
170:
匿名さん
[2006-08-11 10:29:00]
うちもリビングにFIX窓ありです。
自由に開け閉めしたかったので少々不満でしたが、他の部分が気に入ったので購入しました。 内覧会ではじめて知ったのなら、ショックですよね・・・ 気持ちはわかりますが、皆さんが言っているとおり、変更は難しいのではないでしょうか。 159さんのおっしゃっていたことですが、うちは、専有部分・共用部分変更の説明のとき、どうして変更になったか聞きましたよ。 聞けば説明してくれます。 買主に対して説明不足だと感じたら、遠慮せずに説明を求めるべきではないでしょうか。 どんなことでも、聞かなきゃ教えてくれないくらいの気持ちで臨むのが良いと思います。 |
171:
匿名さん
[2006-08-11 11:28:00]
>159
>内覧会で共用部分の変更箇所の説明もただプリントを読んでいるだけで、どうして変わったのか >の説明もなく、聞いたから承諾のサインを・・とおなざりなんだなと少し寂しい感じでした。 変更に疑問点があれば、全て質問して自分で納得した上で承認印を押さないと駄目ですよ。 承認してしまえは、それで終わりです。 販売側は面倒なことにしたくないので、さらりと説明を終わりにしたいのでしょうが、購入者 には説明してもらう権利があります。 共用部分ということで、みなさん簡単に承認されるのかもしれませんが、1/408の権利と義務を 合わせて承認しているという意識を持つ必要があります。 変更箇所が購入者にとって有利な方向の変更であれば問題ないと思いますが、当初あった物が 削られているような購入者にとって不利方向への変更であれば、説明を受ける必要があります。 変更箇所がどうしても納得できないなら、承認印は押してはいけません。 |
172:
匿名さん
[2006-08-11 12:10:00]
我が家もモデルルームのような解放的な窓を希望しておりましたが、購入した部屋はFIXが大半で、1箇所しか開きません。丁度、1年前に図面で確認し、かなり悩みました。変更できないか交渉しましたが、設計構造の問題もあり、NGと営業さんから説明され納得しました。むしろ、防犯上良いと前向きに解釈することにしました。
余談ですが、申し込みから契約まで1週間しか時間がなかったため、当時の営業さんからキッチン周りの図面をゼネコンさんへ取り寄せていただいたり、図面に記されていない部分も質問一覧表を作成し丁寧に回答いただき、プラスの要素が多かったため、納得して契約致しました。 グラスウール問題は、無警戒であったため、私も気になります。。。 |
173:
匿名さん
[2006-08-11 14:02:00]
共用部分の変更については、内覧業者の方によると「施工段階で仕方なく生じる軽微な変更なので問題ない」とのことでしたよ。もうお任せ状態でした。
|
174:
匿名さん
[2006-08-11 20:57:00]
FIXだからこそ大きな窓なんだと思えば、納得できると思います。
可動の窓だと開口部がもっと小さくなってしまうと思います。 |
175:
匿名
[2006-08-11 23:34:00]
148=160です。
数々のご意見、ありがとうございました。 他の方の考えを伺うことができて、大変参考になりました。 〔免震マンション〕ということで買うならここと決めていたので、他のマンションは参考の為に1〜2を見ただけでしたので、【Fix】のことは全く知りませんでした。 【Fix】は常識、と書かれた方もいましたが、それを知り得てる特定の人(会社)には常識であっても、そうでない者には〔常識〕でないことだってあるのではないでしょうか? それは全ての物事に通じることだと思いますが。 説明しなかった先方より、そこに意味があるとは気づかずに質問しなかったこちら側に非があるような書かれ方は釈然としませんでした。 ちなみに売買契約書に判を押してしまえば、図面その他について了解したことになると書かれた方がいらっしゃいましたが、住宅については鍵の引渡し日が売買契約の完了ですから、それまでに双方に解釈の相違や不備が生じた場合には交渉の対象になるのでは?(交渉の結果はどうなるにせよ) それでなければ内覧会の意味はないと思います。 我が家でも住宅専門の公的な機関に相談しており、今後の考えは、ほぼ決めておりますが、 この掲示板を関係者も見ているでしょうから、敢えてここでは書かない事にします。 |
176:
匿名さん
[2006-08-11 23:47:00]
このままお住まいになるには精神衛生上よくないかもしれませんね。
|
177:
匿名さん
[2006-08-12 01:04:00]
だいぶ前になりますが、120さんがかいた「浴槽のふちのコーキングの下手さには、納得できなかったため、再施工です。」
再施工かのうだったんですね! うちも指摘しましたが、「これは仕方ないのです」といわれ、そのままにしてしまいましたが、 ちょっと汚すぎた(特に角のところ!) クロスも最初は「これはしかたありません」といったりして、こちらが素人だからなめられている???なーんておもえてきたら、腹が立ってきました。 そういえば、立ち会った方はしきりに掲示板のこと(たぶんこのスレッドのことでしょう)を気にしていたので、そこにかいてあったからうちのもなおして!なんていえるのでしょうかね? |
178:
匿名さん
[2006-08-12 02:02:00]
>【Fix】は常識
専門用語のようなニュアンスで言われていますが、まさかFixという英単語が理解できなかったということなのでしょうか?どのレベルで理解できていなかったのかいまいちわかりませんが。 あと、実印押して売買契約してますよね? 引渡しは契約の完了ではなく履行であって、「不備があった場合は」不完全履行で 損害賠償などの余地があるでしょう。今回の場合は売主に「不備」はありません。 まだわかっていませんか?なんやかんや言い訳していますが、はっきり言って甘いです。 誰も賛同していないのですから潔く引き下がってください。 自分自身が下した意思決定に「今のなし」で何でも通ると思ったら大間違いです。 もし頭金を入れてしまっているのであれば、一銭も戻ってこないのではないでしょうか? 「敢えてここでは書かない事にします」なんていって、明言しているようなものじゃないですか。いやらしいですね。 >そこにかいてあったからうちのもなおして!なんていえるのでしょうかね? 十分な理由になるんじゃないでしょうか。業者としても、あるところでやっているのに、別のところでは対応しないとはいえないでしょうから。 |
179:
匿名さん
[2006-08-12 03:08:00]
178さんは、関係者のような発言の仕方だね
|
180:
zen84
[2006-08-12 09:08:00]
昨日内覧会行ってきました!!
おっきい問題はなかったのですが1点、オプションで依頼していたマルチメディアコンセント 増設がされてませんでした。(おいおいって思った) それ以外は傷と汚れがほとんどでした。 しかも余裕が全く無かったので採寸忘れたのが多々...泣 それでも全部終わったのは4時くらい。(午前中から始めたのに) 内覧って結構大変ですねw まずはグラスウールの件だけ報告します。 一応この件に関して聞いたところ60%以上入れることが規定としてあるらしく隙間は生じる らしいです。 床下では浮かしてる足とかもあるから満遍なく敷き詰めることは無いとも言っていました。 (内覧業者とか使わなかったからそれらが正しいかどうかわかりませんが... 誰かおしえてぇ〜) とりあえずその部分だけ下記にUPします。 http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?un=116743&key=876... 以上、【床下通信】でした。 |
181:
匿名さん
[2006-08-12 09:39:00]
178さんが関係者であろうとなかろうと、私はだいたい賛成ですが・・・
zen84さん、床下通信ありがとうございます。 60%以上なんですね。知りませんでした。 では、廊下などは入ってなかったりするのでしょうか。廊下は、他に比べて音が響いた気がします。 |
182:
zen84
[2006-08-12 10:19:00]
>>181
そこが良くわかんないんですよねぇ。。。(専門家じゃないので) 割合ってのも本当にそういうものなのかがいまいち... 誰か普通はこういうものだって知ってる人いませんかね? 私の所も洗面下はあんな感じだったから「これでいいのか?」って思ってまして... |
183:
匿名さん
[2006-08-12 18:28:00]
>>163です。
私が以前に書いた >引き出しを外すと、洗面化粧台の下部分に隠しパネルが載せてあります。 >この部分には、ウレタンの吹きつけ加工がされていたかと思いますが、グラスウールは >確か無かった筈です。 の部分ですが、ウレタンの吹きつけ加工は外壁面に面した壁の点検口の部分の仕上げでした。 こちらと洗面化粧台の下の部分の仕上げを混同して書き込みしてしまいました。 訂正させていただきます。zen84さんの床下通信の3枚目の写真を見て気が付きました。 グラスウールはあったかどうかはっきりしません。デジカメで写真を撮影しておかないと駄目 ですね。 |
184:
匿名さん
[2006-08-12 21:00:00]
明日は、いよいよ入居説明会ですね。
ご近所になる方がたくさんあつまるということで、 ワクワクしますね。 |
185:
匿名さん
[2006-08-12 22:36:00]
プライズは高台にあるけど、携帯の電波状況はどうですか?
FOMAは普通に使えました。 |
186:
匿名さん
[2006-08-12 23:36:00]
すみません。
8/10に内覧会に行ってきましたが、その際に気になったところをあげておきます。 ※共用施設部分なのでみなさんへの共有ということで。。。 ・メールBOXの部分と、駐車場の部分の壁に亀裂(縦に長い)が入っている ・駐車場へのエレベータのパネルが浮き上がっている ・シアタールームのある部分の壁の仕上がりがぼろぼろ・・・ 上記について共有部分なので指摘せずに返ってきて、知り合いの建築士に確認したらやばそうとのことだったので、次回の再内覧時に指摘するつもりです。が、一人の意見よりもみなさんの意見の方が強くなると思うので気づかれた方がいらっしゃいましたら指摘していただけると。。。 ※共有部分の仕上がりの確認は東急がするはずですよね?このままなのでしょうか・・・ 結構、構造にかかわる部分なので心配です。みなさんご意見あったらいただけないでしょうか? |
187:
匿名さん
[2006-08-12 23:44:00]
久しぶりの話題になりますが、皆さん引越し会社はもう決定されましたか?我が家は、先日両幹事会社に見積もりに来てもらいました。A社の方が1割程高かったのですが、営業の方がN社の金額を非常に気にしていて、その金額しだいでまた相談させていただくというようなことを言われました。N社見積もり後、合計金額やエアコンのオプション代金(ホースの延長等)、また前日に小物の梱包をお願いする場合の料金(すべてN社の方が安い)をお話して、もう少し何とかならないか聞いてみたのですが、最初に提示した金額でと言われてしまいました。営業の方の印象は、N社の方がずいぶん良かったのですが、引越し業者としてのサービス内容などはA社の方がいいのではと迷っていました。エアコンのオプションやらくらくパックを頼むと結局5万円以上の差になりそうなので、N社に気持ちが傾きつつあります。N社担当の番館でもA社にする人が多く、またA社担当の番館では9割以上の人がA社を選んでいるとA社の営業の方は言ってましたが本当でしょうか?
|
188:
匿名さん
[2006-08-13 00:09:00]
>>186
内覧会は、自室で疲れ果て 共用部分をチェックすることを忘れて帰ってきてしまいました。 最内覧会は、早めに行って 共用部分や外壁もみてこようと思います。 大勢の目でチェックし、 声をあげることが大切ですよね。 |
189:
匿名さん
[2006-08-13 00:14:00]
この調子だと共用部分も相当手○きがおおそうな感じ・・・
しかも突貫工事だしね! にしても、いい話と悪い話がいりまじっていて、 少なくとも「劣悪」だけは避けられているような感じしますが、、、 |
190:
408分の1
[2006-08-13 01:46:00]
>184さん
>明日は、いよいよ入居説明会ですね。 >ご近所になる方がたくさんあつまるということで、 >ワクワクしますね 最近の掲示板を拝読しては、気分は若干下降気味でした・・・。 明日(この時間だと、もう今日)は皆さんとお会いできて、またワクワクと気持ちが高まってくるといいと思います。 今日の雷雨の後に散歩してきました。雷雲の向こうに富士山が望めました。少しでも気分が晴れてくると良いのですが・・・また、舗装工事も着手し始めたようです。(pw:prize) http://lumixclub.jp/photo/Lci?mode=guest&album=EHKMU1FLPW0bfGP37gq... ところで、zen84さん【床下通信】ありがとうございました。私も畑違いなので、専門知識はまったくありません。下記のwebを見て、「新省エネルギー基準」のキーワードから国土交通省の公開情報まで見てみようかなと思いましたが、挫折しました。 いずれにしましても、皆さんとともに気持ちよく過ごせることを切に願います。 |
191:
408分の1
[2006-08-13 01:50:00]
|
一部見えるところにはありましたが、グラスウールがない箇所があり
それを改修するためにフローリングをはがす作業をすること
になりました。(内覧会終了後にそういう話をしていました)