プレミスト靭公園アイシア
291:
匿名
[2011-05-13 12:52:57]
|
292:
匿名さん
[2011-05-13 14:06:25]
291さんへ。
なるほど。なるほど。 しかし、フーチン基礎周りはただでさえ鉄筋混み合うから、配筋詳細書いとけば良かったのにね。 配筋写真でわかったのかな?それとも切断の記録が残ってたのかな? |
294:
匿名
[2011-05-13 22:04:12]
場所打ち杭は、当然、円柱な為配筋も円に成りますので、鉄筋のXY軸の設定がアバウトになり、地中壁の中に建て込みますので、鉄筋のズレ、倒れが生じますので配筋の納まりは、絵にかいたようには、いかないのでないでしょうか?杭頭筋は、定着筋の為1割カットしても問題ないのでは?計算上NGがでたら、配管ピットのスペースで補強の検討で良いのでは?
あほと言われている社員より |
295:
匿名さん
[2011-05-14 00:13:14]
他のプレミストは大丈夫かどうか疑問符が付く。致し方なし。
|
296:
匿名さん
[2011-05-14 14:25:24]
売主としての管理・監理がなされてないってこと。
浅沼はもちろんだが、ダイワの体制に疑いがかかるのは当然。 |
297:
匿名さん
[2011-05-14 17:23:36]
今回は運悪く見つかってしまった感じですかね?
|
298:
匿名
[2011-05-14 17:35:27]
↑
買い主から見れば運良くです。来週、ダイワ、淺沼より説明会がある予定です |
299:
匿名さん
[2011-05-14 20:31:25]
契約者だけですか?検討者は出れないですか?
|
300:
匿名
[2011-05-14 21:52:41]
↑アサヌマはそんな卑劣な会社じゃないですよ。ちょっと行き違いだと思います。死にたい社員より。
当事者ではないです。 |
301:
匿名さん
[2011-05-14 21:58:04]
>>NO298さん
私も契約者ですが、説明会の話し聞いてないんですけど・・ いつどこでやるのか教えてくれませんか? |
|
303:
匿名さん
[2011-05-14 22:47:36]
いや、マジで聞いてないんだが・・・
信じてもらえないだろうから、もういいですわ。 担当者に電話します。 |
304:
匿名
[2011-05-15 09:10:53]
301、303は
女口調から男口調へ変身なりすますなら、いらっとするな、ボケ! |
305:
匿名さん
[2011-05-15 22:08:20]
契約者だけなんですね、、、検討者は無視なのね。
感じ悪いしイメージも悪い。考えた時間が無駄だったわ。 |
306:
匿名さん
[2011-05-16 00:55:03]
もうそのままでいいから安く売ってしまえば?
|
307:
匿名さん
[2011-05-17 02:59:09]
売れないものだから売るのやめたと思うよ
|
308:
匿名さん
[2011-05-17 07:41:12]
プレミストイメージ悪くなったな。
他のマンションにも疑いの目が向けられても仕方ない。 某千里のタワー問題も今でも続いている。 ここは解体、補償をしっかりすれば立ち直れる希望はある。 |
309:
契約済みさん
[2011-05-17 08:40:08]
|
310:
匿名さん
[2011-05-17 09:29:21]
309 常識で考えないといけないのはここのマンションのこと?
こんな狭い敷地に建つものをじっくり検討もせず購入しじっくり検討した人を非常識とは・・・ 建設が中止になってイライラしているのかもだけど自分の常識も疑ってみてはどうでしょう。 |
311:
匿名さん
[2011-05-17 09:37:18]
>>310
309ではないが、購入者は検討してないと決めつけるあなたの方が非常識 |
312:
匿名さん
[2011-05-17 09:37:46]
資料請求をした人やモデルルームを訪れた人にも、簡単な事情を説明するハガキぐらい出してきてもいいようなもんだが。
契約者のみ説明というのは一部上場企業としてお粗末。まあ、その程度の企業ということか。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
推測の話です。
杭頭筋が、梁下筋に対して納まらない状態だったので主筋が干渉する部分を切断したのではないでしょうか。そのやりとりの過程が問題では?実際は、廻りが言うほどアサヌマはひどくないですよ。辞めようと思っている社員より。