現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2010-08-22 13:55:15
24時間換気システムの選び方について
910:
匿名さん
[2014-06-12 21:26:52]
|
||
911:
匿名さん
[2014-06-12 22:11:16]
上に同意
換気ガラリの目細かすぎると目詰まりが心配かな 簡単に手が届く場所ならまだ良いんだろうけど |
||
912:
匿名さん
[2014-06-17 13:09:36]
フィルターを掃除するとき嫌なのでは?
しかも取り外すときに何匹かは室内に逃げますよ。 |
||
913:
匿名さん
[2014-06-17 20:27:36]
フィルター掃除は半年に1回程度ですが、吸気の屋外換気メッシュを通り抜けた小さな蚊などはフィルターにくっ付いて死んでますよ、生きている蚊はいません。
|
||
914:
匿名さん
[2014-06-17 21:50:32]
上に同意
3ヶ月に一度掃除していますが全て死んでいます 小さな羽虫で数も少なく直ぐに掃除機で吸い込んで終わりです |
||
915:
教えてください‼︎
[2014-06-21 23:49:11]
今北海道で新築検討中です。
Q値1.0弱の40坪吹き抜けありの一戸建てのよていです。 工務店がダクト式第一種換気システムを採用してるみたいなのですが、工務店の方はカビなんて生えないし、電気代も月1000円くらいだとおっしゃっていましたが掲示板等の情報を見るとどっちが本当か分からなくなってきました。 第一種換気をダクトレスにしてもらうとカビの問題は解決されるのでしょうか?ダクト式をダクトレスに変更するのは簡単なことではないのでしょうか? 無知で申し訳ありませんがご教授ください‼︎ |
||
916:
匿名さん
[2014-06-22 07:42:19]
>915
ダクト式第一種換気システムを採用して4年目ですが、カビは生えないのは本当です。 但し、換気を長時間切らない事が条件です。 例えば、寝る時に音が気になるので切っても、朝に起動すればOKですが、数日間旅行に行くのに切って行くのはNGです。 カビの発育条件のどれかを無くせば予防出来る事は基本です。 ①湿気を減らす ②掃除をしてカビのエサになる汚れを減らす ③風通し良くして、室内の汚れた空気を換気する ④冬でもあまり暖房しない。 換気ダクト内は③の条件があるのでカビません。 湿度と匂いが戻ると言うデメリットがあると言われますが、戻るのは一部ですので人間の感覚では分からない程度です。 電気代は二種よりかかるかも知れませんが、空調代が安くなる事を考えると変わらないと思います。 電気代をケチって換気を止める方には、第一種換気システムは不向きです。 まあ、24時間換気を止める時点でどうなの?って感じですが・・・。 |
||
917:
匿名さん
[2014-06-22 10:34:42]
・第一種換気システムは、止めないのが基本です。
・月1000円の換気用電気代は、花粉症やPM2.5の健康被害を抑制できるのだから、安いものです。 ・湿度と匂いが戻るのは、全熱型の第一種換気。顕熱型ではその影響がない。 ・第一種換気システムにすると、不思議なくらいカビが生えません。 |
||
918:
教えてください‼︎
[2014-06-22 12:00:27]
>>916
ありがとうございます‼︎ 今のマンションは第三種換気なので冬場寒いので換気を良く止めていました。 電気代はネットで見ると月3000円位かかるという人もいて、3000円はキツイなと思ったりしていました。1000円位なら良いのですが…。 換気を長時間止めなければカビは大丈夫そうとの事で安心しました。 |
||
919:
教えてください‼︎
[2014-06-22 12:05:12]
>>917
ありがとうございます‼︎ 私は花粉症なので1000円なら大歓迎です‼︎人によっては3000円とおっしゃっている方がいてどうなのかな?と思いました。 第一種ですが、全熱型か顕熱型型かは分からないので今日話合いがあるので聞いてみようと思います。 |
||
|
||
920:
匿名さん
[2014-06-22 23:40:20]
第一種換気
は熱交換器が特殊紙な為湿度と匂いや排気の一部戻ると言われるが、人の感覚では分からない程度で、顕熱型よりも熱交換率が良い。 これは湿度中に匂いも含まれるが、熱量も含まれる為です。 顕熱型は熱交換器が金属製である為、湿度は戻らないが伝達効率も金属を介す影響で全熱型には劣るが、匂いや排気の一部が戻る事は無い。 冬場は全熱型であれば湿度が下がり難いので、加湿の必要が少ない。 夏場は逆が言える。 ライフスタイルに合った選択をすれば問題ないでしょう。 二種で冬場に寒いから換気を止めるより、一種で換気を止めない方が良いのは当たり前の事です。 |
||
921:
匿名さん
[2014-06-23 15:38:16]
北海道ではありませんが、全熱型第一種換気を採用して快適です。
ダクトで全室強制的に換気されるので、ダクト式第一種換気を採用しました。 難を言えばフィルタの掃除が面倒な事位でしょうか。 うちのは半年に一度で良いですが、本体のカバーを外してフィルタを外すのが上向き作業になるのでやりにくいです。 逆にフィルタをまめに清掃し過ぎると、微細な埃は通してしまうので、設定通りにメンテした方が良いらしいですよ。 |
||
922:
教えてください‼︎
[2014-06-23 18:43:36]
みなさんありがとうございます〜
昨日メーカーさんとの話合いがあったのですが、第一種換気システムにはダクレスというものは存在しないのでしょうか?聞いたことないと言われました。とにかくダクト式第一種換気をすすめられました。 もう一つのハウスメーカーは、札幌なら第一種は必要無いと…。言い分ってかなり違いますね… |
||
923:
匿名さん
[2014-06-23 19:19:11]
>922
ダクトレスなら三菱のロスナイやパッシブエネルギージャパンのせせらぎとか? |
||
924:
匿名さん
[2014-06-24 09:22:19]
>922
ダクレスは第一種換気システムもありますし、第三種にはダクト式もあります。 http://www.ads-network.co.jp/zairyo-kouji/S01-02.htm ただ単に換気量を満たす目的ならば、第三種換気の方がコスト面では安く上がり有利ですが、ダクト式第一種換気にするメリットは全室計画換気が出来て熱損失が無い事です。 「第一種は必要無い」と考える施工者は、コストだけでなくそこまで考えているのでしょうか? 例えば、処理風量が150m3/hの場合、150×1.2×8.5/860≒1.8kwの熱損失をしてしまうため、その損失分を加えた暖房計画が必要になって来ます。 第一種熱交換機方式を選択すれば、温度交換効率は50%を上回るため、外気による熱損失が半減します。 ただ外気を取り入れるだけの第三種換気と決定的に有利な条件ということですので、装置代・電気代・熱交換による空調代も含めて検討する事が必要です。 潜熱型は温度だけの効果しかなく、全熱型は温度及び湿度も外気と交換します。 湿度まで交換できれば、エンタルピの差が縮まるため、熱損失に大きく影響します。 第一種換気システムにしても、浴室・トイレ・台所は単独で排気することを前提としています。 第三種を採用するにしても、換気効率の高いダクト式をお勧めします。 |
||
925:
匿名さん
[2014-06-24 10:42:27]
>例えば、処理風量が150m3/hの場合、150×1.2×8.5/860≒1.8kwの熱損失をしてしまうため、
間違っているようなので全文見直し願う 150m3/hx1.29kg/m3x0.29kcal/kg℃x1.16Wh/kcal=54W/℃ 仮に温度差が10℃なら540W 1.8kWにもなるには温度差33℃もの厳寒条件がないとならない |
||
926:
匿名さん
[2014-06-24 10:46:41]
上の途中数値転記ミス訂正 0.29kcal/kg℃→0.24kcal/kg℃
150m3/hx1.29kg/m3x0.24kcal/kg℃x1.16Wh/kcal=54W/℃ |
||
927:
匿名さん
[2014-06-24 15:43:12]
時間あたり150立方メートルの換気をしますと、空気の比熱が0.3Kcalですから、150×0.3=45Kcalとなります。
これに内外温度差をかけますが、外気温0度で室内温度20度場合、温度差が20度ですから、900Kcalの熱ロスがあります。 これは、電気ヒーター1KW分に相当します。 この状態が、まる一日続けば24KWの電力を消費します。 単純に電力料金を約24円をかけると、24時間で576円になり月では17,280円です。 全熱型の熱交換効率は60%~90%程度なので、10、368円~15,552円の電気ヒーター代の節約となりますが、エアコンなら上記金額の1/3~1/5程度となります。 そう考えると第一種換気の電気代は高くはありませんね。 |
||
928:
匿名さん
[2014-06-24 16:20:51]
メンテを考えたら 便所3種換気が一番
トイレの匂いも自然と消えるし、全ての汚い空気は便所から隣に放出すればいい。 熱交換器とかはそれほど効果ないですよ。 |
||
929:
匿名さん
[2014-06-24 16:40:45]
>空気の比熱が0.3Kcalですから、
結果には良いが、そこは比熱ではなく熱容量 密度1.29kg/m3x比熱0.24kcal/kg℃=熱容量0.3kcal/m3℃ >そう考えると第一種換気の電気代は高くはありませんね。 多くの地域で年間通すと損な場合の方が多いはず 一部の低消費電力な換気装置なら安くあがるだろうが |
||
930:
匿名さん
[2014-06-25 09:09:10]
例えば、1種換気で月3千円、3種換気で月千円の電気代とすると3種が2千円お得。
NO.927の最低熱交換率60%でエアコン(効率MAX)空調であれば、1種が約月2千円お得。 最高熱交換率90%でエアコン(効率MAX)空調であれば、1種が約月3千円お得。 年間2/3程度は空調するが、温度差も考慮して1/2とすると最低熱交換率60%で12千円、90%で6千円3種が年間お得ですね。 しかし、1種熱交換換気の高効率&低電力の機器であれば差は殆ど無いでしょう。 まあ、空調・温度差・快適性・電力契約を考慮して決めれば良いと思います。 個人的には電気代より快適性で、1種熱交換換気を採用します。 |
||
931:
迷ってます…
[2014-06-25 14:30:07]
第一種はやはり月3000円位の電気代がかかりますが?
第一種を選択した場合ダクト式、ダクトレスのメリットデメリットを教えてください。 |
||
932:
匿名さん
[2014-06-25 16:51:47]
>931
>第一種はやはり月3000円位の電気代がかかりますが? 千円~3千円位ですが機種により異なりますので、消費電力を確認すれば概算は算出出来ます。 しかし、深夜電力等の電力契約単価も加味しなければなりません。 >第一種を選択した場合ダクト式、ダクトレスのメリットデメリットを教えてください。 第一種はダクト式が主流です。 ダクトレスもありますが、換気をする部屋全部に付けなければならないので、一戸建てでは普通導入しません。 第三種のダクト式はショートパスの心配が無いので、第三種ならダクト式以外はお勧めできません。 |
||
933:
匿名さん
[2014-06-26 14:32:17]
換気なんか気にしないのなら、普通の便所三種でOKじゃないの?
安いよ!! |
||
934:
迷ってます…
[2014-06-26 15:07:25]
>>932
普通の家にはダクトレスの一種はなぜ選ばれないのですか?高くなるからですか?お手入れとカビとかの心配があり、ダクト式の一種でいいのか悩んでいます。工務店はダクト式一種を進めてきます。 |
||
935:
物件比較中さん
[2014-06-26 15:38:11]
>>934
モノと施工によります、しっかり考えてあるダクトレスなら問題はありません。ダクトレス式だとアイシンのロスナイがすこぶる評判がいいみたいですね |
||
936:
匿名さん
[2014-06-26 16:03:31]
>934
ダクトレスの一種は換気をする部屋全部(5部屋あれば5台)に設置する必要がありますので、機器代も工事代も電気代も高くなるから現実的ではありません。 お手入れは、本体の室内側と室外側のフィルター清掃か交換になります。 カビは長期間止めない限り心配ありません。 ダクト内部は、吸い込み管内面がうっすら汚れる事はあるでしょうが流速があるので埃はたまりません。 送気管はフィルタを通した後なので、埃はたまりません。 なお、3種のダクト吸い込み口にフィルタが無いと排気管には埃がたまりますが、排気なので詰まらない限り気にする事は無いと思います。 |
||
937:
匿名さん
[2014-06-26 16:16:23]
とにかく、換気は、単純なのが一番良いです。
3種だとメンテは1年に1回掃除機で吸うだけ。 10年で異音がしてもホムセンで買って個人でも交換できる。 あと、壁に吸気口は不要です。 積水ハウスみたいなサッシに閉めれる吸気口あるのをつけてもらって、常に閉めておくといいです。 特殊な高気密ハウス以外は、閉めておいてちょうど良いです。 引き違い窓だって隙間ありますし。 ただ、法的にサッシは、吸気口付きにしなきゃいけない。 |
||
938:
匿名さん
[2014-06-26 16:38:54]
壁に穴あけて吸気口付けるより100倍良い。
外壁にはなるべく穴はあけない方がいい。 断熱も下がる。 あと、複雑な換気方法は、最初だけいいけど、10年経ってどうしようもなくなるよ。 ダクトやパイプ類は衛生を保つのが難しい。 ハイテクかん出して高く売りたいんだろうけど、ちょっとね。 |
||
939:
うぅ〜ん
[2014-06-26 20:57:41]
やっぱり3種がいいんですかねぇ…
北海道なので一種半分のハウスメーカーは一種をすすめてきます。メンテナンスは自分が出来る限りはしますが… でも3種の寒さも嫌なんですよね〜 悩みどころですね… |
||
940:
匿名さん
[2014-06-26 21:05:55]
ランニングコストやイニシャルコストが高くなるようなので1種は辞めて3種にしました。
金持ちなら迷わず1種にしてました。 |
||
941:
匿名さん
[2014-06-27 08:52:31]
3種が寒いからと言って電源を切ったり吸気口を閉じたりすると、換気不十分でカビやダニの繁殖しやすい環境になりますので注意が必要です。
換気を切って結露でカビが・・・と言う話はよくありますから。 |
||
942:
匿名さん
[2014-06-27 18:48:05]
北海道は、3種やらない方が良いよ。
冬は、風が強いので、3種の換気扇が風の強さでバタバタいってうるさかった。 結局、うるさいのを止めるため、換気扇の口をガムテープで止めていました。 しかも、北海道は本州比べると暖房費が半端ないから、1種のように熱交換できる方が ランニングコストが圧倒的に安くなり、イニシャル分はすぐに回収できます。 だから、経験のある住宅メーカーは1種を勧めるのだと思いますよ。 |
||
943:
匿名さん
[2014-06-27 20:12:53]
電気代を気にする貧乏なら迷わず3種!!
|
||
944:
匿名さん
[2014-06-27 21:08:32]
北海道なら1種熱交換の暖房費削減効果大きいと思う。
ただ余り最低気温が低すぎると全熱の場合は熱交換素子が凍結とかあるみたいなので注意。 メーカーに聞いてみたら良いと思う。 3種なら換気口の下にパネルヒーター設置した方が良いと思う。 1種ダクトレスのデメリットは設置数が多い事とショートサーキットの心配かな? 設置数が増えるとメンテ箇所も増えて面倒、断熱気密低下の心配とか。 機器によって設置コストと電気代は変わるからなんとも。 メリットはダクトが無いこと。 |
||
945:
匿名さん
[2014-06-27 22:01:06]
北海道で暖房代を気にする貧乏なら迷わず1種!!
|
||
946:
匿名さん
[2014-06-28 02:53:46]
>北海道で暖房代を気にする貧乏なら迷わず1種!!
貧乏3種の頭が変になったようです・・・かわいそうに。 貧乏なら高い機器代の1種には手が出ないので、念仏のように「3種が良い」と自分に言い聞かせます。 |
||
947:
匿名さん
[2014-06-28 08:22:28]
|
||
948:
うぅ〜ん
[2014-06-29 16:10:15]
ハウスメーカーとも話し合って一種に決めました❗️
やっぱり寒い空気が入ってくるのは辛いので… みなさん、色々教えていただきありがとうございました❗️ |
||
949:
匿名さん
[2014-06-29 23:56:07]
|
||
950:
匿名さん
[2014-06-30 00:20:18]
|
||
951:
うぅ〜ん
[2014-06-30 16:58:51]
>>949
私も3種と迷ったので正解は無いのかな?と思います。住んでる地域などに寄っても全然ちがいますしね〜 |
||
952:
うぅ〜ん
[2014-06-30 17:06:33]
>>950
ありがとうございます! 決めたハウスメーカーはダクトレスという選択肢は提示されませんでした。聞いてみるとダクトレスの施工をしたことが無いとのことで、私もダクトレスがいいと押し切る知識も無いので工務店で採用しているダクト式に…となりました。 顕熱と全熱というのは私は本当に知識が無くどちらなのか分かりません…。工務店に聞いてみますね!電気代は月1000円位と言われたのですが… |
||
953:
匿名さん
[2014-07-01 20:51:17]
>電気代は月1000円位
そんなものでしょうね |
||
954:
匿名さん
[2014-07-02 09:03:39]
うちの全熱1種は4年前に設置しましたが、消費電力から計算した電気代は2台で月1560円でした。
最近の物は更に高効率になっているでしょうから、電気代は月1000円位が妥当でしょうね。 |
||
955:
匿名さん
[2014-07-03 03:05:57]
うちは1種ダクト式、顕熱型です。 全熱型と比べると顕熱型の方が値段が高かったので顕熱型の方が良いのかな。
|
||
956:
匿名さん
[2014-07-03 08:54:40]
良し悪しはそれぞれですね。
必ずしも値段が高い方が良い訳では無いと思います。 |
||
957:
匿名はん
[2014-07-11 09:32:32]
顕熱の方がいいんですか?
|
||
958:
匿名さん
[2014-07-12 06:58:11]
デシカはどうなんでしょうか。
積水ハウスのエアココチもデシカとききましたが。 |
||
959:
匿名さん
[2014-07-13 05:45:10]
3Fを建てて3Fリビング
3Fはパナのセントラル1種 2Fの居室はアンダーカットが嫌だったので局所一種を3箇所に入れたけど 違いなんてわかんないな ただセントラルはフィルターが集中されているので掃除が楽だ 虫取りフィルターが偉いことになってる 電気代は局所一種のほうが高そうだ |
||
960:
入居済み住民さん
[2014-08-09 15:31:43]
第1種換気は5~6年程経つとダクトの中がカビだらけになりました。
自分では掃除が出来ません・・・ |
||
961:
匿名さん
[2014-08-09 16:00:11]
|
||
962:
匿名さん
[2014-08-09 16:39:01]
|
||
963:
匿名さん
[2014-08-09 21:01:51]
それって全熱と普通換気(3種)に自動切り替えするロスガードとか言う奴でしょ?
普通換気(3種)になると熱交換エレメントに風が流れないのでカビる欠陥商品です。 普通の全熱型は止めない限りカビませんよ。 |
||
964:
匿名さん
[2014-08-10 07:41:17]
>963
普通の全熱型は止めない限りカビませんよ。 断言はできません、長い年月でダクトに汚れが付着して凸凹が出来て風が流れない所が生まれカビます。 家中にカビをまき散らさないため定期的な点検掃除が大事です。 |
||
965:
匿名さん
[2014-08-10 10:08:24]
>964
963です。 4年経過している我が家のダクトを友人のイメージスコープを借りて点検しましたが、ダクト内に汚れの蓄積なんかありませんでしたよ。 まあ、見える範囲(3m)での話ではありますが。 ちなみに、熱交換部はフィルター清掃時に点検していますが綺麗なままです。 カビは空気中の相対湿度(RH)が80%(RH)から生えると言われていますので、カビがダクト内で生える可能性って無いでしょう。 長期間止めたり湿度が80%以上になる家なら分りませんので断言はできませんが、通常ではありえませんよ。 |
||
966:
匿名さん
[2014-08-10 10:25:19]
|
||
967:
匿名さん
[2014-08-10 10:48:54]
空調清掃会社の誇大広告に踊らされていませんか?
殆どの映像は第3種ダクト排気管の内部映像です。 通常、第1種換気システムのダクト内にカビは生えませんよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1372709628 |
||
968:
匿名さん
[2014-08-10 17:38:03]
>967
>殆どの映像は第3種ダクト排気管の内部映像です。 調べてはいません、真偽は知りません、3種ダクトはカビまみれになっても問題は有りません排気されるだけです。 1種は一部が漏れて元に戻ります、役所も知っているため多く換気しなさいと指導してます。 役所は責任逃れのため多く換気しなさいとしてます、健康被害が出た場合の言い逃れのためと思われます。 1種換気でカビ被害が出た時に余分に換気してないからとH.Mおよびユーザーに責任転嫁するためです。 H.Mは当然逃げます、結局顧客の泣き寝入りになります。 |
||
969:
匿名さん
[2014-08-10 17:43:54]
>967
会社等大勢の人の居る所のダクトの点検清掃は毎年義務になってるはずです。 |
||
970:
匿名さん
[2014-08-11 10:50:59]
ダクトが汚れないとは言いませんが、カビは生えません。
湿度が異常に高いとか、結露する様な酷い造りでなければ、カビる条件にはなりませんね。 |
||
971:
匿名さん
[2014-08-11 11:08:22]
>970
地域によりますが夏前の梅雨時は危険です、冷房しないため湿度80%以上が長期間になります。 湿気は外からだけではないです、人体、炊事、水回り等からも出ます。 エレメンットで分かるようにカビる条件にはなってる、風でたまたま抑えてるだけと考えるのが正しい。 |
||
972:
購入経験者さん
[2014-08-11 12:44:26]
>>967
そんなもん空調チェックしてる保健所勤めの知り合いに聞いてみよろ。第一種も全館空調もカビてんだよ。でも空気を回しっぱなしだと、空調検査の基準値いないに収まるから大丈夫ってのを経験則で知ってんですよ 管内の見た目はグロテスクらしいけどな とりあえず付けっ放しなら大丈夫 |
||
973:
匿名さん
[2014-08-11 13:04:53]
|
||
974:
匿名さん
[2014-08-11 13:54:10]
>973
大きく都市化されていない、湿度データの有る水戸です。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=40&... カビの繁殖は表面湿度が80%以上20℃以上です。 防腐剤の入っていない畳は直ぐにカビますね、今はほぼ100%入ってます、塗料などにも防腐剤は入ってます、壁紙も・・・。 小まめな掃除が一番です、埃など汚れを堆積させ水分を持たせると危険です。 |
||
975:
匿名さん
[2014-08-12 11:12:15]
湿度80%位にもなってエアコンを我慢する位の家なら、高価な1種は導入できないので便所3種じゃないの?
うちは湿度の高い時期には外出時も、弱冷ドライをほぼ付けっ放しで快適です。 太陽光発電があるので電気代も気にせず使えます。 |
||
976:
匿名さん
[2014-08-12 11:51:28]
|
||
977:
匿名さん
[2014-08-12 20:12:42]
空気が静止していれば、カビ発生条件でカビは生える。
空気が動いていれば、カビは生えない。 カビ発生条件は、空気静止状態の実験条件です。 自分で確かめてね。 |
||
978:
匿名さん
[2014-08-12 21:37:33]
>空気が動いていれば、カビは生えない。
そんな事ダクトがカビないと気が済まない方は納得しませんよ。 生えない所にも生えると言わないと納得しませんから。 |
||
979:
匿名さん
[2014-08-12 21:52:14]
>978
言ってることが意味不明。 |
||
980:
匿名さん
[2014-08-13 10:25:40]
|
||
981:
契約済みさん
[2014-09-08 09:28:21]
24時間換気のことがちょっとよくわからないのですが質問させてください
(スレタイとはちょっとずれますが、相談場所がわからないためこちらに書かせていただきました) 主人がタバコを吸うので24時間換気だと家中に煙が回ると思ってタバコを吸うであろう書斎に換気扇をつけたいといいましたが 24時間換気なので難しい、もしつけるなら外気から空気を入れるために壁に穴を開けるため冬はすごく寒いですよ と言われました… ロスナイなどの全熱交換器を考えていたのですが 24時間換気の家には付けれないのでしょうか? |
||
982:
匿名さん
[2014-09-08 12:47:21]
書斎にレンジフードファン付けておけば良かったなあ
|
||
983:
匿名さん
[2014-09-08 13:47:36]
>981
全熱交換型24時間換気の家でしたら家中にタバコの煙が回りますので、書斎のみ壁掛熱交換型換気扇を付けると良いです。 給排気を1台で行いますので、吸気口も不要ですし熱交換しますので寒くもありません。 |
||
984:
匿名さん
[2014-09-08 20:52:44]
>981
全熱交換型ではなく、顕熱型を採用すれば、煙草の煙の影響がなくて、局所換気入れるよりも熱効率が良いですよ。 |
||
985:
疑問だ
[2014-09-18 15:39:26]
熱交換効率90%の製品とか出てますが、
これって、 外気温が、マイナス10℃のとき、室内温度20℃であれば、 供給される空気温度は、17℃にもなるのですか? メーカー資料では 外気温0℃のとき、室内温度20℃であれば、 供給される空気温度は、18℃って書いてあります。 |
||
986:
入居済み住民さん
[2014-09-19 09:03:27]
>985
計算上そうなると思います、90%なので。 例えば外気0℃、室温20℃であれば室温20℃の90%が交換されて還ってくるので18℃になります。 暗算でできますが式は20度×0.9=18度 差2℃ マイナス10℃→20℃の差30℃ 30×0.9=27度 30-27=差3 20℃-3℃=17℃ あくまでも計算上です。 90%を謳ってる製品でも風量によっても変わってくると思いますが70~80%ってとこではないでしょうか。 うちも全熱交換型ですが温度調整はエアコンでするんでそこまで換気システムに期待していません。 あと、匂いも帰ってくると上のほうのレスでありますがうちは匂いは分からないです。塗装のシンナー等を排気させても 他の部屋でわからないです。 |
||
987:
匿名さん
[2014-09-19 10:09:16]
>あと、匂いも帰ってくると上のほうのレスでありますがうちは匂いは分からないです。
そうですね。 湿度中の臭気はわずかで、その湿度中の臭気の数%が戻るだけなので人間で分かる範囲ではありません。 無知な方か3種業者による全熱交換換気のネガキャンでしょうね。 換気の意味を考えると普通に「臭いが戻る」ことなんてありえないとは分からないのかな? それとも、犬並みの嗅覚で匂いを感じる方が居るのかな?ジミー大西さん位ならありえるかも? |
||
988:
匿名さん
[2014-10-26 12:39:56]
お手入れについて教えてください。
居室につく給気口(空気が出てくるところ?)と排気口(空気が吸われてる?)は常に空気が動いてるので特に掃除する必要はないと言われたのですが排気口は汚れるんじゃないかと思うのですが掃除しなくていいのでしょうか?吹き抜けで天井が高い位置についているので気になります。 あとメーカー別に掃除が簡単とか大変とかありましたら教えてください。 三菱、リクシル、東芝で検討中です。 東芝は給気口の数が多いのですが排気口が無いので掃除は楽そうなイメージなのですがどうでしょうか。 |
||
989:
匿名さん
[2014-10-26 13:05:46]
|
||
990:
匿名さん
[2014-10-26 13:36:45]
|
||
991:
匿名さん
[2014-10-26 14:36:47]
壁取付けの、30cm角の熱交換型換気扇使ってますが、換気効率がものすごく低いです、熱交換方式の場合、吸気と排気が近くなってしまうので、排気した空気が吸気口から再び取り込まれて、換気扇の内外で空気が循環して回ってしまってる感じで、部屋の換気が全然出来ていないように感じます、10cmのパイプファンより、換気効率は悪いように感じます。
|
||
992:
匿名さん
[2014-10-26 15:09:55]
熱交換型換気扇の1年間の消費電力 > 3種換気扇の1年間の消費電力+捨てた分の熱量(冬は温熱、夏は冷熱)をエアコンで補う消費電力
Ⅳ地域より南等では常識です、1地域等では凍結の問題が有りほとんど熱交換は採用されません。 消費電力の少ない直流の熱交換型換気扇が最近出て来ましたが価格がこなれていませんから元は取れません。 熱交換型換気扇は熱交換するため空気抵抗を高くしてるため消費電力を多く必要としてます。 春、秋など熱交換不要時に熱交換させずにバイパス回路で消費電力を少なくするタイプも有ります。 熱交換部に空気が流れなくなりカビが発生する問題が生じてます。 |
||
993:
匿名さん
[2014-10-28 15:35:32]
設計士さんが数社にプラン依頼してくれましたがすべて全熱型です。今顕熱ってあまり無いんですか?
三菱、パナソニック、リクシルだとどこが一番いいでしょう? 三菱が給排気グリルの数が一番少なくてスッキリしてて気に入ってるのですが、リクシルの熱交換率90というのも捨てがたく、詳しい方ご教授下さい。 |
||
994:
匿名さん
[2014-10-31 21:52:59]
24時間換気のスイッチを切ったらダクト内ってカビや虫の温床になったらするんでしょうか?
|
||
995:
匿名さん
[2014-10-31 22:31:44]
|
||
996:
匿名さん
[2014-11-01 01:48:28]
>>995
顕熱型のほうが高度なんですか、知りませんでした。 デンソーのは確か全館空調と同じく床置きだったような。調べてみます。 一点お聞きしたいのですが、ダクト内の汚れの画像を見てから24時間換気というものがちょっと怖くなってしまいました。今後5年おきに専門業者さんによるダクトの清掃を繰り返してまで一生使わないといけないのかな~と思うと憂鬱なんですが、換気のスイッチを切るというのは弊害があるのでしょうか?人体ではなく家の劣化、ダクト内がかびるなどありますか? |
||
997:
匿名さん
[2014-11-01 08:36:07]
>996
カビの菌は何処にでも浮遊してます。 着地して湿度、温度、栄養、酸素が揃えば繁殖します。 >換気のスイッチを切るというのは弊害があるのでしょうか?人体ではなく家の劣化、ダクト内がかびるなどありますか? 有ります、風の流れが無くなり、カビが着地します、外からの風でダクトで繁殖したカビが家の中に入ってきます。 漏れの無い顕熱なら例えダクト内が汚れても運転さえしてれば汚れは室内に入りません。 1種熱交換換気は外と室内の圧力差はほとんど有りません、ゼロです。 冬などは室内外の温度差が大きく、暖かい(軽くなる)室内空気は浮力で上から逃げようとします。 家の気密性能が悪いと下から外気を吸い込み上から漏れ出ます、漏れ出る空気は室内で湿気を吸ってますから冷やされていきます、冷やされ方で壁内で結露する可能性が有ります。 換気扇を止めた状態でも室内外圧力差ないですから同様です。 最悪、結露水は重力で流れで構造体を濡らし腐朽菌により腐らせます。 家の気密性能を出来るだけ良くして3種換気で常に家の中を負圧に保つのが最良です、隙間が有れば漏れ出ず、負圧なので外気を吸い込みますから安全です。 3種が嫌われるのは高気密にしないと役に立たない事(室内の負圧を保てない)と外気吸い込み口から冷たい空気が入ってくることです。 入った冷たい外気は直ぐにエアコンに吸わせる等吸気口位置を工夫すれば問題有りません。 1種換気は電気を多く必要として1年中運転です、年間ですと殆どの地域ではエアコンで暖めた方が省エネになります。 1種熱交換換気ですと見かけの家の性能を上げられます(Q値が良くなる)また家の気密精度が劣っていても吸気口が有りませんからばれにくいです。 H,Mにとっては好都合なのです。 最良の換気方式は吸気口位置を工夫して室内換気流れを計画して(ダクトレス)高気密の家での3種換気です。 |
||
998:
匿名さん
[2014-11-01 09:13:05]
>997訂正。
>漏れの無い顕熱なら例えダクト内が汚れても運転さえしてれば汚れは室内に入りません。 吸気側が汚れると駄目ですね、下記に訂正。 ダクト3種換気ならダクト内が汚れても運転さえしてれば汚れは室内に入りません。 |
||
999:
匿名さん
[2014-11-02 09:35:37]
1種全熱交換換気ですが、換気を止める理由が分かりません。
電気代をケチるの?3千円程度を? 快適性より電気代が惜しい方は3種で十分だと思いますよ。 |
||
1000:
匿名さん
[2014-11-02 23:08:13]
空調チェックしてるプロ(保健所)の話では、大規模施設の吸気ダクトは失神するほどカビだらけ。でも空調チェックで大気測定すると空気は驚くほど綺麗。もちろん空調を何年かおきにしっかり綺麗にしてるところが一番なんだけども
だからカビカビにしちゃっても空調が回り続ける限りは、汚れた空気が薄まるため、まあ大丈夫なんでしょう どうしても気になるなら全熱型をやめて顕熱式にすればいい |
||
1001:
匿名さん
[2014-11-02 23:49:41]
↓には、換気システムのせいでアレルギーが悪化して、日常生活に重大な支障が生じるほどの健康被害が起きた事例が、出てました。
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/60006/res/353 換気システムに問題があると、健康被害に繋がるので慎重に選んだ方がいいと思います。 |
||
1002:
匿名さん
[2014-11-03 07:49:42]
リフォームやメンテのことを考えたら、普通のトイレ(風呂)換気が一番だと、大手のハウスメーカーの社員が言ってました。
僅かな暖房光熱費の電気代のためにダクトを張り巡らすのは差別化して高く売るためなんだって。 あと、物に対してメチャクチャ高いから大手のハウスメーカーだけは親友には絶対に勧めないと教えてくれました。 多分会社を辞めるそうですが。 |
||
1003:
匿名さん
[2014-11-03 08:12:51]
|
||
1004:
匿名さん
[2014-11-03 08:23:35]
顕熱型第1種換気なら、排気側ダクトが仮りに汚れていた場合でも、PM2.5用フィルター介して、室内空気が熱交換器に入り、外部に排出される。
吸気側は、外気がPM2.5用フィルター介して、熱交換器に入るので、室内には熱交換されたキレイな空気が入る。 カビ菌は空気中のどこにでも浮遊していて、これをなくすることは絶対できない。(病院の無菌室仕様なら可能だが) ただし、コロニー(カビが見える状態)を発生させないことはできる。 空気が動いていれば、カビのコロニーは発生しない。空気が止まっているとカビのコロニーができる。 風呂の換気扇を回していれば、カビコロニーができず、換気扇を掛けずに放置しておくとカビコロニーができるのは、誰でも経験していると思う。 換気ダクト内は、換気スイッチを切らない限り、空気が動いているので、カビは生えない。 家の中の塵など浮遊物(シックハウス要因物など)が排気側換気ダクトに入った空気が室内に戻って来ないようにすることが重要です。 これを回避するためには、全熱交換のように、中途半端な熱交換機は止めた方が良い。 |
||
1005:
匿名さん
[2014-11-03 13:45:54]
システムとしては顕熱式が優れてるんだけども、取り扱ってる大手がデンソー一社しかないしな
|
||
1006:
入居済み住民さん
[2014-11-03 15:28:31]
3種と局所一種はフィルターの掃除が個々なので面倒臭い
|
||
1007:
匿名さん
[2014-11-03 15:42:33]
|
||
1008:
入居済み住民さん
[2014-11-03 19:37:16]
そんな間取り嫌だ
|
||
1009:
匿名さん
[2014-11-03 21:16:39]
個人の家で、長い経路のダクトを使った換気は、問題ありです。
もうだいぶ前ですが、ビルの屋上の排気口から、ダクト内に繁殖していたレジオネラ菌が撒き散らされていて、ビルの前を通った人々に感染して、死者まで出た事件がありました。 個人の家では、ダクト内の清掃なんて、まず無理だから、室内はフィルターなどで何とかなっても、外壁の排気口の下や近くを通る事もあるだろうし、子供が遊ぶことだってあるから、リスクが大きいと思うよ。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
メーカーや装置詳細が不明ですが、網がなくても、そこで捕捉するので、家の中には虫が入らないと思います。