剣刀忠 [更新日時] 2015-02-18 15:08:49
 

 現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
  イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
  フィルター以外のメンテナンスが難しい
  温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
 単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。

[スレ作成日時]2010-08-22 13:55:15

 
注文住宅のオンライン相談

24時間換気システムの選び方について

789: 匿名さん 
[2013-10-24 01:05:56]
換気システムの優劣は、上から順に熱交換付きの第1種>第1種>第2種>第3種なんだよね。
壁内結露の問題で言えば、3種が一番酷いだろう。
2種で壁内結露する可能性のある時期は冬だけど、
冬は室内も過乾燥気味だから、結露自体起こりにくい。
第1種換気+熱交換という組み合わせがデフォルトだと思ったけど、
いまだに第3種ばかりなんだね。

790: 匿名さん 
[2013-10-24 07:24:08]
>789
>785参照。
>換気システムの優劣は、上から順に熱交換付きの第1種>第1種>第2種>第3種なんだよね。
>壁内結露の問題で言えば、3種が一番酷いだろう。
有る程度の気密性が良い家の前提なら逆ですね、第3種>第2種>第1種です。
高気密で3種で室内を常時負圧すれば結露は起こりません。
2種は結露が起こる可能性が有りカビの可能性も有りますが室内に吸い込みませんので安全です。
1種は温度差換気により家の下部から吸い込み上部から漏れます。
結露とカビの可能性が有ります、温度差換気は室内外の温度差で変化しますので安定しません。
トイレ、浴室などの局所換気を使いますと室内は負圧になりカビを吸い込む可能性が有り危険です。

有る程度の気密性が良い家の換気の目的からは1種は最も劣る換気方式です。
791: 匿名さん 
[2013-10-24 08:01:27]
ある程度ってどの程度?
放射線は結局どうなったの?
792: 匿名さん 
[2013-10-24 08:27:57]
燃料棒は酸素に触れると核火災をおこし放射能、(アイソトープ)が灰として飛散、その放射能から放出されるのが放射線。だかえ使用済み核燃料棒は水槽の中で保管。
793: 匿名さん 
[2013-10-24 08:29:20]
>785参照
外気温に影響されます、東京ですとC値最低2.0以下ですね。
2.0で80m3/hの温度差換気ですから計画換気量で賄えます。
1種でも負圧にして漏れの80m3/hを吸い込む排気をすれば良いですが熱交換器の意味がなくなります。
1種でC値1.0以下で東京なら漏れ量が半分の40m3/hになります。
トイレ等の局所換気を40m3/h以上にすれば漏れなくなり安全になりますが熱は損します。
換気目的なら高気密3種です。

1種全熱は見かけのQ値をよくするだけでH.Mの宣伝のためです、顧客には不利益だけです。
794: 匿名さん 
[2013-10-24 09:25:41]
>792
>燃料棒は酸素に触れると核火災
直接にはないです、スレ違なので簡単に1回だけ。
使用済み燃料は崩壊熱が有りますから冷却しないと温度が上昇して殆どの物を溶かしてしまいます、典型がメルトダウンです。
核反応は燃料を集めて(臨界以上)にすれば反応が連続します。
燃料棒を集めなければ核反応は連続しません、水は反応を減速させる効果が有りますが冷却が主目的です。
燃料プールは燃料棒同士の距離を離して連続核反応を制御してます。
燃料プールが崩れて下に落下しても燃料が集まらなければ核反応は連続しません、しかし冷却されないと燃料棒が溶けて集まる可能性が有り、反応が進む恐れが有ります、メルトダウンです。
メルトダウン進み燃料がばらばらになって収束すれば良いのですがその前に地下水等を加熱して水蒸気爆発が起こる事が予想できます、火山の爆発と同じです、放射性物質をまき散らします。
今回の事故を大きくしたのは崩壊熱で燃料棒のケースが溶けて水素が発生して爆発した事です、水素を屋外に逃がしていれば放射性物質を広くまき散らす事がないため狭い範囲半径10Kmとかの影響だけで済みます、核爆発でなくガス爆発です。

燃料棒プールが地震等で崩れて落下して下で核反応が始まっても周りに土嚢を積んで給水して冷却すれば良いだけです。
溶けるような高温にさえしなければ良いのです、政府も東電も考慮してるはずです。
795: 匿名さん 
[2013-10-24 10:24:52]
取り出し作業に付いて日本ではマスコミが余り取り上げていないが、アメリカでは日本だけに任せられない安全保障の観点からも心配し話題になってるね。pm2.5でも24時間換気が良いのか悪いのか、そんな時は少なくとも給気はoffにしないと
796: 匿名さん 
[2013-10-24 11:37:31]
pm2.5は>776参照、換気を止めても駄目です。
797: 匿名さん 
[2013-10-24 12:27:07]
794さん認識が甘いね。損傷した4号建屋から1500本取り出すなんて人類が経験していない為、これ迄も隠蔽とミスだらけで世界中が苛立ってますよ。
798: 匿名さん 
[2013-10-24 12:51:58]
放射性物質で建屋が汚染されてるからです。
使用されていない燃料棒は人が1m以内の近くでも問題ないです。
少し前の事故でバケツで混ぜてて臨界になり被爆したのが有りました、そんな程度です。
蓋の開いた原子炉の制御棒の入ってる時の写真、燃料プールの映像を見ると思います、人も近くに居ます。
汚染がなければ大した問題ではないです。
799: 購入検討中さん 
[2013-10-24 14:00:05]
放射能は別のところでやってくれ
800: 匿名さん 
[2013-10-24 14:38:09]
ハイよ。
801: 匿名さん 
[2013-10-24 22:06:54]
>793
C値1.0、内外温度差30℃の温度差換気量で0.1回/hだった気がするのですが?
C値1.0、温度差30℃、面積100㎡、気積240㎥とすると24㎥/hでないでしょうか?
802: 匿名さん 
[2013-10-25 07:31:26]
>801
計算ですから仮定が入ってます、隙間は上と下におおよそ半分ずつ有るとしてます。
気積は関係有りません、高さが関係します。
高さ5mで温度差30℃、隙間100m2xC値1.0=100cm2が1階床と2階天井にそれぞれ50cm2有ると仮定で56m3/hの漏れになります。
実際の家は何処に隙間が有るか分かりませんから56m3/hは最大値になります。
参考 ウィキペディアの煙突効果の説明です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%99%E7%AA%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C
803: 匿名さん 
[2013-10-25 08:17:45]
>802
計算式は知らないけどどっかの研究所が発表してた数値だからデタラメって事もないと思うんだけど。
804: 匿名さん 
[2013-10-25 08:40:31]
仮定の仕方で異なります。
平屋で高さ2.7m、天井隙間25cm2、床隙間75cm2(床隙間25cm2と同じ)では21m3/hになります。
(上の方の隙間が少ないと温度差換気量は減ります天井隙間25cm2はC値0.05と同じです実質C値性能が良くなります)
特に隙間の仮定の仕方で大きく値は異なります。
同じC値、同じ外気温でも温度差換気量は異なります。
気密施工は上部の方がより重要で隙間風の量は天地の差になります。
805: 匿名さん 
[2013-10-25 10:05:14]
>804
150㎡360㎥高さ5mちょっとの住宅だったと思いますよ。
よく分からないけと住宅だから下と上だけじゃなくて色んな所に隙間があるんじゃないですか?
何かに載ってたので詳しくは調べてみて下さい。
806: 匿名さん 
[2013-10-25 10:16:59]
>805
>802
>実際の家は何処に隙間が有るか分かりませんから・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%85%99%E7%AA%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C
上記URLまで出して。

>何かに載ってたので詳しくは調べてみて下さい。
何で調べなくてはならないの?
異論が有るなら貴方が調べるなり計算してください。
807: 匿名さん 
[2013-10-25 12:02:21]
>806
何キレてんの?
温度差換気の事が何かに載ってたよって紹介しただけだし説明されても分からないから興味あるなら調べてみたらって言ってるだけなんだけど。
808: 匿名さん 
[2013-10-25 12:22:06]
>807
ゆとり世代かな?
809: 匿名さん 
[2013-10-25 14:45:20]
>808
がんこおやじかな?
もうどうでもいいや。
じゃあね。
810: 匿名さん 
[2013-10-28 21:39:38]
気密が良ければ3種?
わかんないな
ドア一枚開けただけで換気ルートが変わるのが3種だろ
特に便所3種
セントラルならある程度は換気できるだろうが、排気による負圧で給気を行うことから
絶対換気量の保証がどの程度できるのか未知だな
1種は必要量を強制的に供給してるから換気できない部位がない
811: 匿名さん 
[2013-10-29 06:50:39]
換気の目的を優先すると、各部屋が同じ換気量が良い訳ではない。
人が居て、炭酸ガス、湿気、塵等が多い場所を優先した方が良い。
人が居なくて汚れない部屋を必要以上換気するのは無意味。
逆に大勢の人が集まった時は積極的に換気する必要が生じる。
換気空気量をどのような理由で決めたかを知ると良い。
812: 匿名さん 
[2013-10-29 13:15:39]
ダクト1種は部屋ごとに換気量を決めているのでどの部屋も同じではないですよ。
3種はC値0.5でも隙間からの吸気量が半分近いので吸気口からの吸気量はそれを引いた量になります。
計画性では1種の方が確実になります。
813: 匿名さん 
[2013-10-29 13:40:51]
気積に対する換気のことです、常識。
1種でも似たようなもの、隙間が有れば下から吸い込み上から漏れるのが温度差換気。
意図した漏れでないため内部結露の恐れが生じる、気密性の良い3種は隙間から吸引なので問題はない。

1種は低気密の住宅を誤魔化すのに都合が良い換気方式です。
気密性の劣る住宅の3種ですと2階の吸気口が排気口になる事が有り低気密が顧客にばれてしまう、とりかえしはつきません。
1種を使いたがる理由のひとつです、他には見かけのQ値を上げたいからです。
「計画性で完全に換気できます」の宣伝文句ですが、気密性が劣れば換気はできます(笑)
814: 匿名さん 
[2013-10-29 13:57:42]
熱交換しない3種はエコではないよ。
815: 匿名さん 
[2013-10-29 14:03:13]
3種は、冬は冷たい空気が、夏は生暖かい空気が入って来るので出来れば避けた方が良い。
816: 匿名さん 
[2013-10-29 15:14:23]
>814
今は1種がエコでないのが常識です。
新しい国の作った計算プログラムで計算しますとⅣ地域以南では消費電力が損するのが分かります。
一番有利な地域のⅠ、Ⅱ地域は結露、凍結で使えないのが普通です。
>815
エアコンの所に吸気等工夫はいくらでも出来ますし、配慮した吸気口も有ります。

低気密ですと夏は除湿、冬は加湿が有効に機能しませんロスが増えます、湿気は分子が小さいですから移動し易いです。
1種採用より高気密にすべきです、1種採用なら最低限C値の測定及び補償をH.Mに求めるのがよいです。
817: 匿名さん 
[2013-10-29 16:41:47]
低気密って、どのくらいの値?
定義を明確にしないで話しても意味ないよ。
818: 匿名さん 
[2013-10-29 17:56:23]
100スレ位は過去スレを読めば分かりますよ。
819: 匿名さん 
[2013-10-29 18:02:22]
結局、本人は定義できないの?
820: 匿名さん 
[2013-10-29 20:14:18]
消費電力が損とか、快適性の話とまったく関係ないと思うが。冬場に冷気が、夏場に湿気が入るのが最悪。
821: 匿名さん 
[2013-10-29 20:19:16]
1種と3種だったら1種の方が良いというのが当たり前。
ただ、コストとダクト配管をどう考えるかがポイント。
822: 匿名さん 
[2013-10-29 20:59:34]
些細な理由を付けたり、意味不明の屁理屈、難癖など何が何でも1種が良いとは
>813
>1種は低気密の住宅を誤魔化すのに都合が良い換気方式です。
>気密性の劣る住宅の3種ですと2階の吸気口が排気口になる事が有り低気密が顧客にばれてしまう、とりかえしはつきません。

> 見かけのQ値を上げたいからです。

なのでしょうね、皆さん1種を勧めるH.Mには注意して下さい(笑)

823: 匿名さん 
[2013-10-29 21:22:37]
>817
3種はC値1.0以下、出来れば0.5以下
1種はC値0.5以下、出来れば0.3以下
この位だと漏気の影響も少なく理想的です。
今時の気密性のある家を建てるなら高気密であればある程良いです。
824: 匿名さん 
[2013-10-29 21:27:10]
>822
何が何でも1種は駄目も難癖ではないですか?
少なくとも確実性は評価出来ると思います。
825: 匿名さん 
[2013-10-30 06:56:15]
>824
>816参照
> 1種採用より高気密にすべきです、1種採用なら最低限C値の測定及び補償をH.Mに求めるのがよいです。
まずは気密です、それをないがしようとする1種は駄目です。
そのような狙いが見えますから「何が何でも」です。
826: 匿名さん 
[2013-10-30 08:54:55]
ウチはC値0.3です。
高高と1種で快適なので良かった。
827: 匿名さん 
[2013-10-30 11:18:02]
ところで1種で困っている人っているの?
全館空調含めてあまり聞かないような気がしますが・・・。
828: 匿名さん 
[2013-10-30 12:26:24]
業界的には古い1種で懲りた人がダクト3種に移り、また1種に回帰している。
829: 匿名さん 
[2013-10-30 16:17:04]
1種で困っている人がいるとしたら他のシステムより電気代がかかる点のみでしょう。
電気代を気にしなければシステムで見れば他より優れているのは明白、見苦しい難癖はやめましょう。
830: 匿名さん 
[2013-10-30 17:07:28]
昔寒冷地で細いダクトを施工して酷い目にあって懲りた人達にダクト三種信奉者がいるのも事実。
832: 匿名さん 
[2013-10-30 21:06:14]
3種は低気密だと機能しないだけでどちらの換気システムでも高気密の方が良いのに3種の家は高気密で1種の家は低気密の前提で話ているのがおかしい。
気密性は家の問題で換気システムの問題では無いのに1種の家は低気密と言っている時点で意味不明の屁理屈、難癖。
833: 匿名さん 
[2013-10-30 21:38:57]
冷静に読めば誰が正しいかすぐ分かる。
834: 匿名さん 
[2013-10-30 22:06:46]
で、何が正しいの?
835: 匿名さん 
[2013-10-30 23:14:51]
>833
あなたは何を正しいと思ったのですか?
あなたの考えはあなたにしか分かりません。
思う所があるなら具体的にお願いします。
836: 匿名さん 
[2013-10-31 04:11:17]
>831 >822がまともなようですね。

この人、3種を必死に擁護している人ですね。 一人で孤軍奮闘しているようですが、笑っちゃいますね。
837: 匿名さん 
[2013-10-31 07:25:15]
>836
勘違いしないで下さい、儲けのため気密性、断熱性(Q値かさ上げ)をないがしろにする貴方を牽制してます。
ロムの方に理解して頂くためです。
838: 匿名さん 
[2013-10-31 07:30:59]
結論は、1種>3種という事ですね!
839: 匿名さん 
[2013-10-31 17:03:11]
>838
何に対してですか、いくら高気密でも良いとは言い切れません。
エコでないことも確かです、過去レスを見れば1種が有利な面は殆どないです。
840: 匿名さん 
[2013-10-31 17:10:00]
>829
電気代高いと言っても、換気分は月1000~1500だよ。
高い?
841: 検討中の奥さま 
[2013-10-31 17:55:45]
冷蔵庫の電気代って、いくらくらいなのでしょうか?
842: 匿名さん 
[2013-10-31 18:22:08]
>838
それぞれにメリットデメリットがあるので一概には言えないと思います。
1種のデメリットとしては導入費用が最も大きいと思います。
>839
条件によるのでエコで無いとも言い切れません。
吸気フィルターの性能や換気経路の確実性など有利な面が殆ど無いとも言えないと思います。
>840
換気量や機器の消費電力の違いなどで電気代も変わります。
我が家は1種で換気代が月700円前後かかっていますが快適で満足しているので高いとは思いません。
>841
最近の冷蔵庫は年間4000円程度の物もありとても省エネになっています。
量販店などでも価格と一緒に消費電力や電気代が書かれていたりするので試しに足を運ばれてみてはどうでしょうか?
843: 匿名さん 
[2013-10-31 19:42:10]
>840
年間では12000以上になります、冷暖房費としては結構な金額です。
今のエアコンは優れています、12000円有れば相当な冷暖房が出来ます。
844: 匿名さん 
[2013-10-31 19:48:56]
>吸気フィルターの性能や換気経路の確実性など有利な面が殆ど無いとも言えないと思います。
1種だけが可能なわけではないです。3種でも色々な方法が選択できます。
業界の1種全熱が全てのような宣伝に違和感が有り、採用は避けるべきです。
845: 匿名さん 
[2013-11-01 01:19:14]
>844 1種全熱が全てのような宣伝に違和感が有り、採用は避けるべきです。

1種の良さも認めているようですが、それがなぜ「採用は避けるべき」という結論になるのがわかりません。
そういうのをネガキャンというのですよ。
846: 匿名さん 
[2013-11-01 07:21:05]
>845
総合的には1種は良くないです。
他でも可能ですがダクト1種なら換気経路の確実性が有る、吸気に工夫が要らない位のメリット。

最大のメリットは顧客でなく販売側に有ります。
家の性能でなく見かけのQ値を良く出来る。
気密性能の劣るのを誤魔化す事が出来る。
847: 匿名さん 
[2013-11-01 08:02:34]
>846
例えばどんな工夫ですか?
まさかダクトは使いませんよね?
848: 匿名さん 
[2013-11-01 17:15:49]
>846
>最大のメリットは顧客でなく販売側に有ります。
>家の性能でなく見かけのQ値を良く出来る。
>気密性能の劣るのを誤魔化す事が出来る。

つまり、具体的には何が悪いとは言えないけどなんとなく良くないということですか?
849: 購入検討中さん 
[2013-11-01 17:52:54]
>846
だから、何がデメリットで良くないと言ってるの?
ただの1種嫌いなのかな?
3種しか買えなかったから、1種のネガキャンして自己満足?
しっかり、メリットとデメリットを論理的に説明してください。
良くないと言っているからには説明責任がありますよ。
850: 匿名さん 
[2013-11-01 18:07:55]
いくらでも出てくるから過去レスを全部読めそれから質問しろ。
煽るだけで最初から理解する気のない輩に説明責任だと笑わせるな。
851: 購入検討中さん 
[2013-11-01 18:23:22]
>850
書いている人が何が言いたいのか分からないから、質問しているだけなのに。
結局過去レス読めとか、キレちゃうんですね…
良くないって言ってるんだから、分かるように説明してください。
852: 匿名さん 
[2013-11-01 18:46:41]
>850を読め。
853: 匿名さん 
[2013-11-01 18:56:45]
>846
3種でダクト1種と同程度の換気をするための経路と吸気の工夫を教えて下さい。
854: 匿名さん 
[2013-11-01 19:04:44]
>850を読め。
855: 匿名さん 
[2013-11-01 19:28:47]
ほら、完全に切れちゃった。 ゆとり世代かな、生まれつき?
856: 匿名さん 
[2013-11-01 20:04:24]
買えなかっただけ。
857: 匿名さん 
[2013-11-01 20:21:29]
何も言えなくなっちゃいましたね。
あまり考えずに、1種は良くないって書いちゃった( -_・)?んですね…
知ったかぶりしなきゃいいのに。
858: 匿名さん 
[2013-11-01 22:27:43]
計画換気なのだから給気を強制的に行う1種が一番確実
これは覆せない
気密がどうであろうと換気すると言う点で1種換気が一番確実
1種換気を採用しているHMと工務店はQ値とC値を誤魔化していると主張するのはお門違い
換気するにあたって何が優れているか、それを書くのがこのスレの趣旨じゃないのかな?

誤魔化していると言う指摘はあってもいいだろうが、
1種換気は誤魔化していると決めつけて3種の方が良いと言う主張はおかしいよ
859: 匿名さん 
[2013-11-02 06:41:35]
1種を必死に擁護するのは高高の出来ない情けないH.Mかしら?
難癖を付けるだけ?過去レスを読めば明らかです。

>最大のメリットは顧客でなく販売側に有ります。
>家の性能でなく見かけのQ値を良く出来る。
>気密性能の劣るのを誤魔化す事が出来る。
スレが無駄に流れます、輩のレスはスルーします。
860: 匿名さん 
[2013-11-02 11:19:25]
札幌の新住協のリーダー的な工務店も1種推奨してますし
ダクトレス3種なども手がけている。
この必死な859と違ってそれぞれの利点をわきまえて選択させてくれますよ。

自分の家がダクトレス3種だからって僻むことは無いと思いますよ。
ちゃんとc値が1以下なら機能してるはずですしね。
861: 匿名さん 
[2013-11-02 12:55:51]
>859
3種でダクト1種と同等の換気をするための経路と吸気の工夫を教えて下さい。
862: 入居済み住民さん 
[2013-11-02 18:40:26]
高い金出さされて
必死に否定してる1種信者
見苦しいよ

メンテに手間かかるし
結局、電気代もかかる

計画換気なんて言葉遊びだよ
気流は複雑だから
家が万遍なく換気されてるなんて証拠
どこも出してないよ
863: 匿名さん 
[2013-11-02 18:49:42]
>862

説明できない本音だしたね、君の方が見苦しいよ。
864: 匿名さん 
[2013-11-03 02:07:05]
>862
意味ないから安いが一番ですか?
使わないからメンテも電気代も必要ないですか?
気流は複雑だから計画換気は出来ないなんて言ってるやつに換気システムの批評されてもな。
865: 匿名さん 
[2013-11-03 02:40:45]
まんべんなく換気されてるか分からないからって壁体内から漏気したり、無計画換気よろしく冷気や湿気が入り放題で良いわけではないのだよ。
866: 匿名さん 
[2013-11-03 08:36:21]
そもそも計画換気って何のために必要なのか?
なぜ2時間に1回空気の入れ替えが必要なのか?
例えば、C値0,5で5時で1回だとどういう事が起きるのか?それは季節や部屋によって違うのか?
詳しい方シックハウス以外の理由があれば教えてください。
867: 匿名さん 
[2013-11-03 09:00:21]
シックハウス意外ですと臭気、湿気、炭酸ガス等の排気目的が有ります。
人が居れば臭い、湿気、炭酸ガス等が常にでます。
湿度が上がりますと結露など主に家に弊害が出ます。
炭酸ガス濃度が上がりますと仕事の能率等に弊害が出ます。
換気回数は炭酸ガス濃度から決められたようです。
炭酸ガス濃度が1000ppm(0.1%)以下になるようにした量のようです。
そのためには人一人30m3の新鮮空気が必要になります。
100m2の家で室内高さ2.6mですと気積は260m3で0.5回換気で130m3になります。
平均すれば4人分強で5人家族ですと1000ppmを超えますので換気回数を理論では増やした方が良い事になります。
狭い気密性の良い部屋に大勢集まる場合は換気に気をつけた方が良いです、逆に人の出入りの少ない部屋は少ない換気量で良い事になります。
車で外気を取り入れず運転してますと眠気を催します、炭酸ガス濃度が2000ppmを超えますとなるようです。

868: 匿名さん 
[2013-11-03 09:39:14]
換気の必要性なんて自分がどう思うかだけだろ
必要ないと踏んでいるなら便所3種でいいわけだ
必要だと思うならセントラル3種か1種を選択する
それだけのこと
自分がどう思うかだけだな
869: 匿名さん 
[2013-11-03 10:13:45]
早速の返答ありがとうございます。
炭酸ガスで換気量を決めたんですね。
ただ計測しているHMは聞いた事がありません。
二酸化炭素と湿度を計測して、各部屋の換気量を調整すれば良い事は分かりました。
1種なら調整できるのでしょうか?3種でも可能なものはあるのでしょうか?
870: 匿名さん 
[2013-11-03 10:37:20]
炭酸ガス、湿度を計測して換気量を決めてるH.Mはないです。
換気量を計測してるH.Mは有りますが皆無に近い程僅かと思われます。
1種、ダクト3種、2種は可能で比較的簡単です。
便所3種で高気味なら可能ですがかなり難しいです、換気量を計測して吸気口などを調整する事が大切になります。
1種だから計画換気量になってるとは限りません、計測して確かめる必要が有ります。
部屋ごとに換気するダクトレスの1種も有ります、3種も部屋ごとに換気扇を設ける方法も有ります。
エアコンも排気などするようになってきてますから将来は換気もするようになる可能性も有ります。
871: 匿名さん 
[2013-11-03 13:27:44]
第一種換気の稼働電気代は、月1000~1500円。
第一種換気には熱交換器があり、熱交換効率が通常70~80%なので、第三種換気に比べて、暖房・冷房の電気代が40~45%ほど軽減できる。
第一種換気の電気代が掛るというアンチの意見は、大ウソです。
872: 匿名さん 
[2013-11-03 15:31:11]
100m2の家で室内高さ2.6mですと気積は260m3で0.5回換気で130m3になります。
空気比熱0.34w/m3x130m3/hx(室内温度22℃-東京1月の平均気温5.5℃)x24時間x30日÷エアコン効率7÷1000x電力単価25円/kw=1893円/月
前年11月1067円、12月1687円、2月1813円、3月1136円、5か月合計7597円、平均1519円/月。
便所3種ファン15wx24時間x365日÷1000x電力単価25円=3285円/年(1643円/半年、274円/月)
換気ファンも加えた暖房期間の計算だけですが大よそ半年間は約1500円強/月で済みます。
1種も100%の効率でないため20~30%分のエアコン電気代が300円~450円/月必要です。
1種全熱ですと漏れの問題が有り余分に換気しなさいと指導されてますので効率は悪化します。
トイレ、浴室等を局所換気にしますと更に悪化します。
夏は除湿の電力が必要ですが温度差は小さいので電力は少なくて済みます。

温暖な地域では1種は消費電力が多くなるのが現在は常識です、国の計算ソフトでもそうなるようです。
873: 匿名さん 
[2013-11-03 18:35:27]
>872さん

その計算は、前半の記述=換気システム(種類を問わず)の熱損失の説明ですね。
そして便所3種の電気代は、274円/月

1種の電気代は1000~1500円/月が実績のようです。
今、問われているのはどのシステムがベターかなので電気代から言えば便所3種、換気性能からすれば1種が確実。

ただし、1種換気は熱交換器が付いているのでエアコンの電気代が3種より安くなる。 その費用は、1893円/月。
と説明しているようですが、あらあら、1種の電気代より換気による熱損失費の方が高くなってしまいました。
この矛盾はなぜですか?
874: 匿名さん 
[2013-11-03 19:27:12]
1893円は寒い1月を代表とした計算例です。
夏も計算すると湿度の計算が面倒なので半年の計算で比較してみたのです。
東京では暖房の方がエネルギー消費は大きいですから十分と解釈してます。
便所3種は熱回収してませんからエアコンで換気空気を暖める必要が有りますそれが5か月(1ヶ月は暖房不要)で7597円です。
便所3種換気扇の電気代が半年で1643円で合計電気代が9240円/半年になります。
1種は(6000~9000)+(1520~2280)=7520~11280円/半年になります。
その他に1種は効率が悪化する要素を含んでますと説明してます。
>871に反論して通年で計算すれば3種が1種より電力量が少ないと説明してます。
夏は温度差が少ないためエアコンの消費電力が冬より少ないです、1種の換気電力は夏冬変わりません。
夏の室温を26℃として顕熱だけを計算しますと3種は2154円/半年、1種は6102~9153/半年になります。
通年で3種11394円/年、1種13622~20433円/年になります。
再度ですが国の計算ソフトでもそうなるようです。
良い季節の場合熱交換しない方が良い事も有りますが1種は熱交換をします。
875: 匿名さん 
[2013-11-03 19:52:58]
>871
>第一種換気には熱交換器があり、熱交換効率が通常70~80%なので、第三種換気に比べて、暖房・冷房の電気代が40~45%ほど軽減できる。
換気損出は全暖房冷房損出に対して15%程度の割合しか有りません。
100%効率の1種としても15%しか軽減できませんし運転費を引けば更に少ない効果になります。
消費電気代年間12000円~18000円は大きな金額です。
876: 匿名さん 
[2013-11-03 20:16:10]
1種は快適だし、熱交換があるので冷暖房代も安くなるのでお勧めですよ。
877: 匿名さん 
[2013-11-03 23:49:52]
>874さん

873です。 詳しい説明ありがとう、良く分かりました。
1種と3種の電気代の差額は大体2000~9000円/年くらいと考えて良さそうですね。
初期投資費用なども全く違うので単純な比較はできませんが、月にワンコイン以下程度のランニングコストの差額に見合ったシステムと思うか思わないかの違いと結論付けて良いでしょう。
一部の人がお互いのシステムを「お勧めできません!」と必死に否定するのは気にしなくて良さそうです。
878: 匿名さん 
[2013-11-04 00:00:13]
何より快適度の問題。冬場に冷気や夏場に湿気の流入を好む人間は少ない。
879: 匿名さん 
[2013-11-04 00:12:37]
869です。
870さんはじめ皆さんありがとうございます。
1種かダクト3種に絞って考えてみようと思います。
1種は電気代は多少かかるけど、それほど大きな差ではない。1種採用してそこを気にする人はあまりいないのでは。
「電気代が安くなる」と営業トークに騙される人もいるでしょうが。
やはりネックは初期費用でしょうか。特にローンを組む場合はその金利分も生活費にかかりますし。
でも外気をダイレクトに入れない快適さや、計画換気の確実性は大きなメリットですよね。
この空気にどこまで拘るか良く考えてみようと思います。
880: 匿名さん 
[2013-11-04 07:51:59]
全熱の湿気交換は魅力ですが避けた方が無難です。
ダクトレスの部屋別の1種も有ります、フィルター交換数に難かな?
色々な事を考慮した方が良いです、ダクトは5年も経れば必ず汚れています、換気は綺麗な空気を吸うためです。
ビルなどは毎年ダクトの消毒掃除をしてます。
881: 匿名さん 
[2013-11-04 08:34:11]
880さん、
全熱の湿度交換について、個人的にはあまり危機感を持ってないです。
夏も冬も温度・湿度をある程度コントロールすれば大丈夫かなと。甘いでしょうか?
5年で汚れると断定されると不安になりますね。確かに「キレイな空気」が換気の目的であり、多少なりともリスクのあるダクトを介する事は避けた方が良いのかもしれません。
ただそのような事例を聞いた事がありません。また1種全熱のお宅にお邪魔した際は、臭いなどは気になりませんでした。
ダクトレス1種は、換気自体が上手くいかないのではと考えております。
882: 匿名さん 
[2013-11-04 09:03:59]
日本は高温多湿です、カビ菌の繁殖し易い環境です、そのため日本人は綺麗好き新しい物好きになったと言われてます。
古い家は掃除が出来ない場所(デッドスペース)が殆ど有りませんし、まめな掃除をしてました。
換気には塵を排出する役目も有ります、多い少ないは別としてダクト内が汚れない事は有り得ません。
廊下を吸気ダクトにしてダクト3種(ダクト内は汚れても可)にする等方法は有るのではないですか?
>ダクトレス1種は、換気自体が上手くいかないのではと考えております。
ショートパスですか?
拡散現象が有りますので換気は旨くもいかないし、酷いことにもなり難いです。
炭酸ガス濃度計は安価な物も有りますので購入して色々計測してみると楽しめて換気方式の結論の助けになります。
883: 匿名さん 
[2013-11-04 09:54:07]
顕熱型1種は、トイレ、浴室等の局所換気が不要になる。
また、PM2.5フィルターが付いてるから、家の中にPM2.5を全く入れなくできて、肺ガンが防止の健康に役立つ。
884: 匿名さん 
[2013-11-04 12:08:48]
>872
エアコンの効率7は高すぎないですか?
熱計算にはCOPを用いると思いますがAPFが7前後のエアコン定格値でCOP5~6位だと思います。
計算するならCOPは高くても6程度ではないですか?
1種の電気代からすると換気量も130㎥より多いと思います。
最近の機器だと換気量200㎥程度の電気代です。
全熱の場合は夏の除湿もですが冬も加湿消費電力が少なくなります。
湿度交換率は60~70%程度ですから加湿電気代は半分以下になると思います。
全体的に1種の効率が悪くなる前提条件だと思います。
ランニングコストは東京だと1種も3種も大差ないです。
温湿度差や機器などの条件によっては1種の方が省エネになる場合もあります。
885: 匿名さん 
[2013-11-04 12:13:39]
>875
次世代省エネの場合ではないですか?
Q値1程度になると換気の熱損失は30~50%近いと思います。
886: 匿名さん 
[2013-11-04 12:38:44]
>884
僅かな値です、得にならない事を理解して頂ければ良いです。
>885
Q値1.0で東京ですとパッシブ級です、割合が増えても電気代には影響しません。
数値はどうでもよい事で得(軽減)にならない事を理解して頂ければ良いです。
887: 匿名さん 
[2013-11-04 12:48:54]
>885
1種換気のQ値1.0の家で50%の換気損出の場合。
3種にしますとQ値は2.0に半減ですね、笑えます。
H.Mが1種に拘るのが理解出来ます、おまけに気密性能も誤魔化す事も出来ます。
888: 匿名さん 
[2013-11-04 12:56:13]
拙宅は延170m2で基礎断熱&屋根断熱の家です。気積は600m3です。0.5回換気で300m3になります。

・第三種換気による換気損失の電気代
空気比熱0.34w/m3x300m3/hx(室内温度22℃-東京1月の平均気温5.5℃)x24時間x30日÷エアコン効率5.5÷1000x電力単価25円/kW=5508円/月

・顕熱型第一種換気による換気損失と装置稼働の電気代
換気熱交換率75%なので、電気代は5508円/月×(1-0.75)=1377円/月
第一種換気稼働の電気代1500円/月
合計2877円/月

拙宅は、(5508-2877)×12ヶ月=31572円/年で、第一種換気で年間3万円程度、お得になってます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる