現在、住宅展示場等を回りながら、新築一戸建てを検討中のものです。高気密高断熱住宅に関心があり、いろいろ調べていくうちに、換気も重要だと知りました。高気密高断熱住宅なら、熱交換型の第一種換気システムがよいみたいだ…と漠然と思っていましたが、最近、第一種換気でも
イニシャルコスト・ランニングコストともかかってトータルでお金がかかる
フィルター以外のメンテナンスが難しい
温度を回収してロスが少ないが、臭いまで回収してこもってしまう
…等、デメリットについての書き込みも散見されているのに気づきました。ヨーロッパ、北海道等寒冷地でも、最近では第三種換気が主流に成りつつあるとも…。
単純に第一種換気が高性能のように思えるのですが、大手のハウスメーカーでも第3種が多いみたいで…ド素人の私に、体験談等聞かせてください。
[スレ作成日時]2010-08-22 13:55:15
24時間換気システムの選び方について
669:
匿名さん
[2013-10-10 17:36:51]
|
||
670:
匿名さん
[2013-10-10 17:58:25]
>575参照
カビ。 |
||
671:
匿名さん
[2013-10-10 21:49:07]
|
||
672:
匿名さん
[2013-10-10 22:20:36]
季節によって切り換えられるといいですよね。
将来的に、夏は二種、冬は一種全熱、中間期は三種とかならないかな~ いや、それとも換気装置に冷暖房・除加湿機能が付加されてくる方向なのかな。これが全館空調? とりあえず一種にしとけば換気の進歩に対応しやすいですかね? |
||
673:
匿名さん
[2013-10-10 22:53:41]
1種換気がエアコンより電気代喰うとか
そんな話あったか? てか、そんな事有り得ないだろう いつの季節で何時間可動のAPF値はいくつのエアコンで試算してんだよ |
||
674:
匿名さん
[2013-10-11 06:00:45]
>672
換気扇を吸い込みファンと排気ファンの2台付ければ出来ますし、全熱以外は実際に実行してます。 吸い込み換気ファンからの吸気をエアコンに吸わせれば外気温度の室内への影響を緩和出来ます。 >換気の進歩に対応しやすいですかね? 対応するには高気密にするのと維持ですね。 |
||
675:
匿名さん
[2013-10-11 06:44:47]
>693
換気量150㎥、消費電力50W、熱交換率90%、内外温度差15℃、空気1㎥を1℃暖める為に必要な熱量0.35Wとすると 150×0.35×15×0.9=708.75 消費電力50Wで708.75Wの熱を回収できるので効率は14.175となりある程度の温度差があればエアコンよりも効率が良い事になります。 |
||
676:
匿名さん
[2013-10-11 07:18:35]
>675
>換気量150㎥、消費電力50W、熱交換率90% 消費電力50Wで効率90%は高級機で高いでしょうね? Ⅲ、Ⅳ地域の南で内外温度差15℃は1年間でどの位日数でしょうかね? 1種全熱の目的は設備、メンテ、ランニング費用で財布にエコのためですよね? 家の性能のQ値を家でなく設備で0.4位見掛け上げるためですか? |
||
677:
匿名さん
[2013-10-11 07:50:48]
>676
70%だと 150×0.35×15×0.7=551.25 効率11.025 70%7℃差だと 150×0.35×7×0.7=257.25 効率5.145 晩秋から初春にかけてくらいでしょうか? 顕熱の計算ですので全熱の場合はこれに潜熱が加わります。 1種を導入する目的は空気清浄や室内の平準化、快適性や確実な換気など人それぞれだと思いますがコストで見れば局所3種が一番でしょう。 どこまでが高級かは価値観だと思いますが10~20万程度でしょうか? |
||
678:
匿名さん
[2013-10-11 21:31:51]
>672
とりあえずダクト換気にしておけば換気でも空調でも使えるので進歩に対応し易いと思います。 |
||
|
||
679:
匿名さん
[2013-10-12 08:49:50]
吸い込みファンと排気ファンですか。
なるほど確かに可能ですね。 間取りは仕切りがない方が良さそうですね。 ただ一台ずつだと細工や工夫が必要そうですね。 678さん、やはり将来的にはダクト式の換気・空調がスタンダードになっていきますかね。 採用したが廃れた状況になったら嫌ですよね。 |
||
680:
匿名さん
[2013-10-12 11:13:56]
トイレや風呂も熱交換できる顕熱型が、トータルとして全熱型よりもエコだというが本当でしょうか?
どなたかシミュレーションできますか? |
||
681:
購入検討中さん
[2013-10-12 16:34:39]
寒いからといって換気は切らない方がいいの?
|
||
682:
匿名さん
[2013-10-12 16:44:54]
>679
排気ファンとしてはトイレ、浴室が有りますし、常時使用が好ましいです。 最近は2階にもトイレを設置する家も多いようです、3か所の排気が有れば少し流る経路を工夫すれば良いと思われます。 不足なら玄関(靴などの臭気)からも排気するなど全体の風量を考慮して計画すれば理想的です。 換気の目的を忘れない事が大事です、エアコンの効率が良いのですから換気装置の熱交換、ダクト掃除などにリスクを負うのは愚です。 フィルターの交換を考慮するなら吸気ファンは少ない方が楽です、楽でないと交換、掃除を怠ります。 |
||
683:
匿名さん
[2013-10-13 07:26:51]
|
||
684:
匿名さん
[2013-10-13 08:24:13]
683
全部のファンかは分かりませんがパナの浴室の換気扇はシャッターは無いようです。 採用した吸気ファン(ダクトファン)もシャッターは有りません。 ファン停止なら開口部になります。 排気ファンだけ回せば吸気ファンから吸い込みます。 吸気ファンだけ回せば排気ファンの開口から排気されます。 シャッターが無い場合に複数の排気ファンの一部だけを回すと排気が吸気になってしまいます。 トイレなど常時排気をさせたいですから少風量が可能な物が良いと思います。 常時排気を採用すると2種換気は出来ず1種になりますが実質が2種(室内圧プラス)なら良いのでは? |
||
685:
匿名さん
[2013-10-13 11:51:26]
>684
各居室に吸気ファンをつけトイレ、浴室、キッチンに排気ファンを付けると言うことでしょうか? |
||
686:
匿名さん
[2013-10-13 12:44:55]
|
||
687:
匿名さん
[2013-10-13 14:48:48]
>686
各居室には通常の吸気口を付けるのでしょうか? |
||
688:
匿名さん
[2013-10-13 16:45:58]
>687
不要です、扉のアンダーカット等で十分です、部屋の未使用時は扉を開け放てば良い。 空気などは風の流れが無くても濃度勾配で拡散が起こります。 部屋の空気が炭酸ガス、湿気、臭い物質等で汚れた場合、常に同じ濃度になる力が働きます。 新鮮空気が近くを流れていれば時間経過で綺麗になります。 トイレ、台所等の換気は臭気を短い時間で排出するために風量が多いです。 24時間換気システムの建前は化学物質によるシックハウス対策です。 減っていきます、気になるようでしたら留守時に室温を生活最高温度より上げて早く排出すれば良いです。 換気システムは湿気対策が狙いと思われます、カビもシックハウスの一因です。 |
||
689:
匿名さん
[2013-10-13 18:02:24]
顕熱型はトイレやシュークローゼット、お風呂などに24時間換気システムの排気口が付く。
全熱型は個別換気になる。 |
||
690:
匿名さん
[2013-10-13 18:06:49]
>679
スタンダードになるかは分かりませんが高断熱の家でエアコン全館空調をするのであればダクトがあった方が便利で暖房時に風を感じる事も無く快適です。 計画換気も確実でクローゼットや押し入れの中も換気経路に加える事が出来るので湿気やカビの心配もありません。 後で必要になった時には施工が大掛かりになりますし無いとは思いますが不要なら塞ぐと言う選択もあります。 >680 トイレ、浴室の換気扇の風量と使用時間で変わります。 除加湿の方法や地域でも変わります。 全熱型でトイレと浴室の換気扇を24時間稼働させるのと顕熱型では顕熱型の方がエコと思って良いです。 >682 顕熱型や熱交換をしない1種と言う選択もありますし高性能フィルターを通過した空気が常に流れているダクト内の掃除は余り心配する必要が無いと思います。 ファンを吸排気口として利用されているようですが各部屋が吸気時、排気時共に計画的に換気されるよう換気計算はされていますか? |
||
691:
匿名さん
[2013-10-13 18:38:49]
>690
>換気計算はされていますか? 確認申請はワンルーム的に通してます。 計算とは吸排気口の圧力損出計算ですか?ファン等は能力に応じた必要最小限の口径で設計されています。 圧損計算も出来ますがファン口径でおおよそは分かりますので不要です。 計画換気は机上の計算ですよ、四角い部屋に小さな穴から入れて出しても部屋内の全部には風は流れません。 高高ならダクトレスで2台程度のエアコンで空調出来るのではないですか? 家全体を空調すれば押入れ等の湿気も少なく出来ます、気になるなら音が殆どないファン等を付ければ良いです。 狭い日本の家に高い工事費のダクトを這わせるメリットはないのでは? |
||
692:
匿名さん
[2013-10-13 20:10:19]
>691
大きな穴の方が良いですが小さな穴からでも空気が流れれば周囲の空気も動きます。 部屋の大きさや形状にもよりますが中央付近を流れる様に対角に配置すれば十分に攪拌されます。 濃度勾配での拡散はありますが勾配が大きくなければ拡散は緩やかですので室内の濃度が高くなります。 ドアのスリットがどの程度か分かりませんが面積が小さいと拡散量も減り一方向の開口では空気の流れも期待できません。 自分で試すのは自由ですが人に薦めるべきでは無いと思います。 エアコンが1台でも2台でも必要量以上の熱量があれば空調できますが壁やドアなどの熱抵抗があるので場所による温度差が生じます。 全てオープンであれば別ですが結局は各部屋にエアコンが必要になります。 収納に関しても同じ事が言えますし湿度の拡散にも開口が重要ですので扉を開けるか収納内に除湿機が必要になります。 収納内の空気をファン攪拌すれば淀みは無くなりますが湿度には余り関係ありません。 ダクトのメリットは快適性では無いでしょうか? |
||
693:
匿名さん
[2013-10-13 20:59:42]
>692
>十分に攪拌されます。 流では無理です。 >熱抵抗があるので場所による温度差が生じます。 しっかりとした高高にすれば外気に接する壁の熱抵抗と比較して小さいので温度差は少ないです。 全館空調は中途半端な断熱性を誤魔化すためではないですか? >収納内の空気をファン攪拌すれば淀みは無くなりますが湿度には余り関係ありません。 内外の入れ替えです、上下に開口を付ければファンなど無くても十分です。 収納の湿気が高くなるのは収納が外気に接する壁の場所に有り、収納物が断熱材の働きをするために局所的に温度が低い所が生じて相対湿度が高くなるためです。 収納を家の中央側に配置すれば温度低下は有りませんので相対湿度は上がりません。 湿気は分子が小さいので拡散し易いです。 押入れの収納の湿気を心配するならキッチンの収納にダクト配管した方が良くないですか? |
||
694:
匿名さん
[2013-10-13 23:21:15]
>693
言い方が悪かったですが流のみでなく拡散もあり十分に換気できます。 確かに高高の外皮熱抵抗と比べれば熱抵抗は小さいですが殆ど温度差を無くすためにはかなりの断熱性能が必要です。 あなたの家はどの程度の断熱仕様にされているのですか? 温度差はどの程度ですか? 開口の取り方にもよると思いますが確かに上下に開口を設ければ湿度は問題無いかも知れませんね。 はい、キッチン収納にもダクト配管してますよ。 しかし普通の局所換気の方が良くないですか? 拡散のみの換気と言うのがどうも納得できません。 ドアも上下スリットですか? それと全く関係無いですが気密良ければ吸気ファン使用時にトイレ換気扇を使用する必要は無いように思うのですが。 自然にトイレから排気されるのでは? |
||
695:
匿名さん
[2013-10-14 00:42:53]
> 全熱型でトイレと浴室の換気扇を24時間稼働させ るのと顕熱型では顕熱型の方がエコと思って良いで す。
訂正します。 勝手に自分の家の大きさや設備で計算してました。 トイレ、浴室換気扇が強運転での試算だったので弱になると変わります。 除加湿を全てエアコン、加湿もエアコン暖房での室内干しなどによる水分蒸発での試算だったので全熱型の分が悪い試算でした。 暖房はエアコンでの試算だったので顕熱型に分が悪いです。 当然ですが熱交換換気の熱交換率と換気量によっても変わります。 顕熱交換率が同じとするとトイレや浴室の数が増えなければ換気量が多い大きな家は全熱型の方が有利になっていきます。 条件が決まらなければどちらがエコかは言えませんでした。 |
||
696:
匿名さん
[2013-10-14 07:52:09]
>694
スレの流れで判断出来るでしょう。 >部屋の未使用時は扉を開け放てば良い。 >確認申請はワンルーム的に通してます。 人一人100w程度ですから人が移動しただけで高高の室温は変化します。 >拡散のみの換気と言うのがどうも納得できません。 気密性が優れてる狭い車などで積極的に外気を入れなくても炭酸ガスが1000PPmを超えるのは2時間かかるようです。 狭い室内でも車と比較すれば気積は大きいですし、部屋の気密性能は劣ります。 狭い部屋に一度に大勢の人が集まった時くらいに気を使う程度で十分です。 >自然にトイレから排気されるのでは? トイレの換気ファンの最大能力は大きいです、最大ですと5分程度でトイレ内は換気されます。 大の連続使用を考慮してるためです、吸気ファンだけでも良いですが駆実に排気されてるか要確認です、拡散も馬鹿にすると流れを上回ります、トイレ2ヵ所で家の必要換気量を大よそ賄えます。 |
||
697:
匿名さん
[2013-10-14 08:13:46]
高高の便所(浴室)3種は常に空気が流れるためトイレ、浴室、隣接する洗面所、脱衣所の温度が居室と同じになります。
|
||
698:
匿名さん
[2013-10-15 01:05:00]
>696
> 人一人100w程度ですから人が移動しただけで高高 の室温は変化します。 もちろんそうです。 家電製品が多く人が集まるリビングは室温が高くなりやすいです。 暖房時なら温度差があっても人が移動して時間がたてば室温が上がるから別に良いと言う事ですか? 部屋の出入り時の温度差も余り気になりませんか? 未使用時に扉を開けていて断熱性が良く間取りや熱源との距離が問題無ければそこまで気にならないかも知れませんね。 冷房時は部屋使用中も扉を開けているのですか? ダクト式全館空調は特に間取りや住まい方に制限無く家中の温度差が概ね0.5℃以内で快適ですが好みもありますし居住者が煩わしく思わず快適と感じるならそれで良いですね。 トイレや浴室に関しては全館空調で常時排気していればどの換気システムでも条件は余り変わりません。 私は1日の半分近くを過ごし休息する為の空間と移動時のみ使用する車内の環境を比べる事に余り意味を感じません。 部屋の中を緩やかに流れ拡散混合しながら換気するのと僅かな開口から拡散のみで換気するのとでは明らかに前者の方が換気効率が良いです。 私はどうせ換気するのなら効率が良い方を選びますが本人が良く考えて決められた事なので私が口出しする事ではありませんでしたね。 失礼しました。 それぞれが良く考え最良と思って選択し現状に満足している事なので議論してもしょうがないですね。 重視する事が違うので意見が変わる事も無いでしょうしこの辺にしておきます。 ただ他人に薦めるなら良く説明してあげて下さい。 トイレについてですが排気ファンの風量より吸気ファンの風量が少ないと言う事ですか? 高気密で風量が問題無くそれでも確実性が気になるならトイレ使用時のみ排気をすれば良いのでは無いでしょうか? 私ならどちらかというと浴室の方を確実に換気したいと思うのですが? これも口出しする事では無いですが素朴な疑問です。 聞き流してもらって構いません。 |
||
699:
匿名さん
[2013-10-15 06:54:23]
>698
話の流れを理解してないようですから再読して下さい。 |
||
700:
匿名さん
[2013-10-15 19:20:04]
|
||
701:
匿名さん
[2013-10-16 16:35:30]
|
||
702:
匿名さん
[2013-10-17 13:05:09]
換気ほど当てにならんものはない。
単純なものほどいい、窓をしっかり開けて換気する。 温湿度を気にせず外気がキレイならこれが最強。 |
||
703:
匿名さん
[2013-10-17 13:09:54]
これが低低業者と揶揄される人でしょうか。仕方ないですね。
|
||
704:
匿名さん
[2013-10-17 13:19:38]
>701
院内感染予防でしょう 汚ないとは何が汚ない? 局所は同じくある。 循環は換気効率もよく、カビの発生も抑制でき、 脱臭フィルターやらその他フィルターを通す。 空気清浄機的役割もある。 循環が汚ないというなら循環しないともっと汚く不衛生ということ。 |
||
705:
匿名さん
[2013-10-17 13:20:30]
換気からしていい加減な設計の家が
通風計画がきちんと取れているなんてこと 現実としてあるのでしょうか。 やはり壁体内の無数のランダムな隙間からの 無計画換気が絶対的自信の表れでしょうか。 |
||
706:
匿名さん
[2013-10-17 13:27:24]
機械式換気のダクト設計施工が当てにならないだろう。
不可能だが仮に出来たとしても部屋ごとの気密も変化し千差万別。 窓を開けてしっかり換気しなさい(笑) |
||
707:
匿名さん
[2013-10-17 15:40:30]
|
||
708:
匿名さん
[2013-10-17 16:07:22]
|
||
709:
匿名さん
[2013-10-17 16:40:17]
|
||
710:
匿名さん
[2013-10-17 17:00:08]
全館空調の5年目の定期点検でダクトにファイバースコープを入れて隅々まで検査しましたが、ほこりやカビなど全く確認できませんでした。
5年間ダクトの消毒や清掃など一度もやっていません。 これって汚れていないとは言えないのかな? |
||
711:
匿名さん
[2013-10-17 17:11:54]
>ファイバースコープを入れて隅々まで検査しました
そんなに長いスコープが有るのですか? 時間も相当必要でしょうね、相当なメンテ代でしょうね、ご愁傷様。 |
||
712:
匿名さん
[2013-10-17 17:26:47]
各部屋の吹き出し口からも差し込んでましたけど、10m以上はあったかもしれませんね。
時間は結構かかりました。 メンテ代くらいでご愁傷様ですか(笑) |
||
713:
匿名さん
[2013-10-17 18:47:59]
>707
全館空調と屁について計算してみました。 循環してるから換気空気(家の気積)2時間分で60%換気され、40%残る。 屁1回は約1Lで菌が1万個位らしい20時間後に菌が1個で0.1ccの屁が残る計算になった、菌は屁に乗って浮遊してるとした。 屁は2時間間隔位で出る全館空調の家に一人24時間常に在宅すると家の中に菌が6千7百個、屁が0.67Lが常に有る計算になった。 全館空調は窓開け換気を時々した方が良くないか? |
||
714:
匿名さん
[2013-10-17 20:14:09]
>713
2時間で100%換気なので60%の換気は間違いでしょう。 |
||
715:
匿名さん
[2013-10-17 20:59:31]
>714
部屋の換気例で説明します。 部屋に大きな扇風機が有って常時部屋中の空気を良く混ぜてるとします。 混ぜながら換気しますと部屋と同じ量の換気空気を入れますと古い空気が40%残ってしまいます。 部屋の2倍(4時間)の空気なら0.4x0.4=0.16で16%、3倍(6時間)なら0.4x0.4x0.4=0.064で6.4%・・・の古い空気が残ります。 全館空調は換気空気より多い空気を循環させてますので家の中が同じようになります。 屁を1回だけで我慢すれば20時間後に1/1万に薄まります。 細長い家で流れがスムーズでないと流が乱れますので気積100%で100%の換気は出来ません。 流れの悪い場所で屁をすれば換気等で薄まるのに時間がかかります。 循環のない3種で換気すれば少なくとも他の部屋等に屁をまき散らす事は殆ど無いです。 排気の流れの途中に部屋が有れば汚染されますが薄まる時間は早いです。 全館空調は良く混ぜますから屁を一番薄まり難い換気をしてる事になります。 |
||
716:
匿名さん
[2013-10-17 21:32:07]
>709
キッチン収納の中をどうやって換気しているのですか? まだ便所3種の方が拡散換気より効率が良いでしょうね。 換気量が変わらない条件で室内空気と余り混ざらずそのまま排気されるのと、室内空気と良く混ざり排気されるのとではどちらが換気できるか明らかだと思います。 循環は永久に回ると言う事ですが仮にそうだとしても外気と混ざり濃度が薄くなっていくのだから良いのではないでしょうか? 外気と混ざらず停滞している方が空気は汚れていると思います。 |
||
717:
匿名さん
[2013-10-17 21:38:19]
吸うほうはメンテが簡単なフィルターのみ、吐くほうはきちんと計画換気でダクト3種で
これがベターなんでないか?換気について冗談が許されない(厳しい環境のせいで換気の良し悪しが直に分かってしまう)北海道では経験則で、ダクト3種が選ばれてきてる 空気の流れが無計画で、空気が淀みやすい便所3種はできれば避けたい しかし、初期費用もメンテナンス費用も、日々の電気代すら高くつく熱交換一種はもっと避けたい、まず電気代が一番高くつくためエコじゃない、次に吸気のダクトの汚染の問題もある |
||
718:
匿名さん
[2013-10-18 01:11:23]
>吐くほうはきちんと計画換気でダクト3種で
残念だが一番きちんとならない(笑) でも、窓を開けているようなもんだからいいんじゃね? 空気が汚ないとかいうならエアコンは使わない方がいいよ。 全館空調と違いカビだらけだから(笑) |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
カビは有ります、過去スレにも有りました。
>健康に影響を与える様な問題があるなら政府が販売中止
政府が通達を出したということは恐れが有るからでしょう?
健康被害が出た場合に政府としては通達を守らず換気量を増やして無いと逃げるためではないですか?
車でも誤れば危険です、販売中止には出来ません、代わりに色々な規制で役人に火の粉が飛んで来ないようにしてます。