宇部三菱セメント(株)のセメントを使用した高強度コンクリートの大臣認定仕様の不適合について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/house05_hh_000179.html
平成22年6月18日、国土交通省に対して、宇部三菱セメント(株)の
セメントを使用した高強度コンクリートについて、大臣認定の
仕様に適合しないコンクリートが用いられている可能性があるとの通報がありました。
・大臣認定仕様との相違点:大臣認定を受けた
高強度コンクリートについて、大臣認定で定められた水和熱の
品質基準値(330J/g以下)を満たさないセメントが使用されている
・大臣認定仕様に適合しないコンクリートが
使用されたおそれのある物件数: 約90件(調査中)
建築物の特定及び当該建築物について建築基準法の基準への
適合性の確認を行い、不適合のものについて現場仕様の
性能確認を行うこと又は不適合部分の除去等の必要な対策を講じるよう指示します。
適合しない恐れのある認定一覧
http://www.mlit.go.jp/common/000117463.pdf
既にこの件でサンクタス川崎タワーが販売中止、第二の六会となってしまうのか。
【スレッドを雑談板に移転しました。2010.06.28 管理人】
【改めて検討の上、スレッドを23区検討板に移動しました。2010.07.20 管理人】
[スレ作成日時]2010-06-26 15:22:06
宇部三菱セメント問題で首都圏マンション情勢はどうなる?
283:
匿名さん
[2010-07-03 23:59:25]
|
||
284:
匿名さん
[2010-07-03 23:59:59]
売り主業者としての対応の
3の 最後に、<既引渡物件についても当該事実を十分に説明するなど売主として誠実に対応すること> ってありますよね。 既契約者は、1にある、重要事項説明に加えるべきことがなされないで契約しているということで、売主は、重要事項説明義務違反状態にあるわけで、希望があれば、解約の倍返ししなさいって事ですよね? 誠実な対応ってそういうことでしょ? |
||
285:
契約済みさん
[2010-07-04 01:36:00]
契約済みのところから、ウチでも出ましたとお知らせがきたよ。
契約段階で引渡し前なんだけど、どうするべきかな。 ・解約してしまうか ・施工会社に試験を徹底させた上で住むべきか すごい悩んでる。 この問題って例えば将来、中古マンションとして売るときに買主に 「このマンションは宇部三菱セメント問題対象物件でして云々」と 重要事項説明で話す必要があることになる? |
||
286:
匿名さん
[2010-07-04 05:38:33]
282の文面には重要事項に当たるって書いてあるもんね
|
||
287:
匿名
[2010-07-04 07:46:40]
追加で重説記載義務あるからこの件は知らないふりできません。
|
||
288:
匿名
[2010-07-04 14:01:19]
セメント業界はキツいだす。
賠償金なんて、とてもじゃないけど払えません。 |
||
289:
匿名さん
[2010-07-04 16:58:59]
うちのマンションはJISコンしか使ってない、と建設会社に電話して聞いたら言われました。
よかったよかった。 |
||
290:
匿名さん
[2010-07-04 17:50:13]
手付 300万の 倍返しで交渉中です。
成功された方 いらっしゃいますか? |
||
291:
匿名はん
[2010-07-04 22:20:15]
ここで聞くな阿呆
|
||
292:
匿名さん
[2010-07-04 22:29:36]
なぜ問題定義しといて問題ありません回答なんだろう。
問題ないなら公示しなきゃいい。 何も心配ないならいいけどと思いながら、公示されたことが腑に落ちない。 |
||
|
||
293:
匿名さん
[2010-07-04 22:47:13]
うちは、倍返しでキャンセルしたよ。
儲かっちゃったよ。アリガトサン! |
||
294:
匿名
[2010-07-04 23:04:54]
セメント関連業界は病んでます
あまり叩かれると、更にボロがでて、皆様に、ご迷惑をお掛けすることになります。 何卒ご配慮頂きますようにお願い申し上げます。 |
||
295:
匿名さん
[2010-07-05 00:01:16]
ということは、タワマンのコンクリは少なからず強度不足なのですね?
|
||
296:
匿名さん
[2010-07-05 00:38:49]
290=293ですね。
嘘はいけませんね。 |
||
297:
匿名
[2010-07-05 02:14:26]
293はかまってチャンなんでしょ。
|
||
298:
匿名さん
[2010-07-05 04:08:54]
もう強度不足が普通なんだから仕方ないんじゃないの?
大地震が来たら諦める、それでいいんじゃない。 ウチのマンションも音が漏れるから、きっと見えないだけで立派な欠陥マンションなんだと思う。 あっちもこっちも欠陥不良マンションばっかり、もうどうしようもないよ。 だってそれがマンションなんだからさ・・・ |
||
299:
匿名さん
[2010-07-05 15:49:48]
>>292
>なぜ問題定義しといて問題ありません回答なんだろう。 >問題ないなら公示しなきゃいい。 >何も心配ないならいいけどと思いながら、公示されたことが腑に落ちない。 たしかに公示はしてませんね あたりまえか 問題となっているのは、手続き上のミスであって 品質ではありません それと 問題を起こしたのは、宇部三菱セメントではなく 宇部三菱セメントからセメントを購入した生コン屋&ゼネコンです 生コン屋&ゼネコンの手続きミスを、別のゼネコンが見つけて、国交省にチクッただけの、騒ぐのも馬鹿らしい問題です 書類上の不備を訂正すれば、工事は再開されるはずですがねぇ もし、取り壊しが発生したなら、別な問題があったっていうことでしょ あと、 手続き上のミスを招いたのは大臣認定の審査機関の怠慢でしょ JIS規格に存在しない種類のセメントを使用するだなんて、オマヌケな書類を通しちゃったんだからね そういう種類のセメントを供給する体制があるのかどうか、確認しなかったんですかねぇ |
||
300:
匿名さん
[2010-07-05 16:11:12]
> 問題を起こしたのは、宇部三菱セメントではなく
> 宇部三菱セメントからセメントを購入した生コン屋&ゼネコンです どう見ても宇部三菱セメントが問題を起こしたとしか思えないが。 asahi.com > 国交省によると、宇部三菱セメントは問題の製品について、固まる時に発生する熱を > 抑えることで日本工業規格(JIS)の標準のコンクリートよりもひび割れが生じに > くくした建材との認定を受けていた。国の認定を受けると、大量生産して超高層ビル > やマンションに使えるようになる。 > > しかし、同社が2007年以降に出荷した製品の一部には標準並みのひび割れ対策 > しかしていないものが含まれていた。 > > 宇部三菱セメントは国交省の調べに「品質管理が不十分だった」と説明したという。 > 同社総務部は取材に対し「ご迷惑をおかけして申し訳ない。国交省の指導、指示通り > に対応していきたい」としている。 |
||
301:
匿名
[2010-07-05 16:19:12]
>>299
>JIS規格に存在しない種類のセメントを使用するだなんて、オマヌケな書類を通しちゃったんだからね >そういう種類のセメントを供給する体制があるのかどうか、確認しなかったんですかねぇ 良いご意見です。 一部で一生懸命騒いでいる人は、ニュースの文面上でしか考えることができず、299さんの指摘している「基準にないセメントを大臣認定」という変な事象についてはまったく疑問にも問題視もしてませんよね。 マスゴミもそうだけど、騒ぐだけで考えることをしないオトナが増えたのは悩ましいことです。 |
||
302:
入居済み住民さん
[2010-07-05 16:51:25]
>>298
建築物の範囲だけでしょうか? 道路・隧道・橋梁・鉄道・etcと公共に供する構造物まで波及したら大変な事になります… と言うより過去に何回も繰り返されており、一向に改善が見られないって事でしょうか。 最近は六会コンクリート、さらに遡ると山陽新幹線の構造物の骨材に海砂を使っていて 耐用年数が東海道より短いこと、倒壊した阪神高速の橋脚の施工がいい加減なこと… 時代を遡れば全く改善されていないと思います。 責任をどんどん追及していくと、この国のTOPに遡ることになりそうです。 |
||
303:
匿名さん
[2010-07-05 17:00:37]
>>300
> 国交省によると、宇部三菱セメントは問題の製品について、固まる時に発生する熱を > 抑えることで日本工業規格(JIS)の標準のコンクリートよりもひび割れが生じに > くくした建材との認定を受けていた。国の認定を受けると、大量生産して超高層ビル > やマンションに使えるようになる。 こんなことを言ったのは宇部三菱セメントじゃなくて、大臣認定を申請したゼネコンでしょ たんなる、いい子ぶりっ子ですな 宇部三菱セメントもそうだけど、JIS規格よりも少しだけ性能のいい中庸熱セメントを開発しました、なんていう報道は記憶にないですな ふつう、そういう場合は、低熱セメントっていうのがあるんだから、そっちを使うことになるよね なんで、中途半端なものをわざわざでっちあげて申請するのかねぇ 理解に苦しみますなぁ それに、実は中庸熱セメントよりも低熱セメントの方が入手しやすかったり、するんだけどなぁ なにしろ、中庸熱なんて関東限定の商品といってもいいもんね 最近のセメントメーカーはどこも、低熱セメントの改良版を競って新製品として売り出してきてるからなぁ |
||
304:
匿名さん
[2010-07-05 17:02:35]
あのさ、雑談スレじゃなくてよそでやってよ。ゼネコンスレあるでしょ?
|
||
305:
匿名
[2010-07-05 20:05:21]
で犯人は?誰よ?平成13年からだろ。インチキして良い思いしてる。ビールっ腹のアホが必ずいるだろ(笑)
|
||
306:
匿名
[2010-07-05 20:45:54]
平成13年ころから?
2007年ころからではないの? 2007年ころからということでファーストは安心しているけど。 平成13年だと、Wコン、アパ含めて全滅ということになる。 |
||
307:
匿名
[2010-07-05 21:05:04]
90棟、公表はされてないけど、個々に連絡はあるみたいですね。
|
||
308:
匿名さん
[2010-07-05 21:05:48]
2007年6月以降に出荷したセメントを使うと影響を受ける。
平成13年って、高強度コンクリートの大臣認定リストの開始年がその辺りとかだろ。 |
||
309:
匿名さん
[2010-07-05 21:45:35]
まあ、氷山の一角か。
よくタワマンとかに住めるよな。外壁修繕工事も出来ない物件って? |
||
310:
匿名さん
[2010-07-05 23:59:15]
>>299
>問題となっているのは、手続き上のミスであって >品質ではありません > >それと >問題を起こしたのは、宇部三菱セメントではなく >宇部三菱セメントからセメントを購入した生コン屋&ゼネコンです >生コン屋&ゼネコンの手続きミスを、別のゼネコンが見つけて、国交省にチクッただけの、騒ぐのも馬鹿らしい >問題です これは一体何の冗談でしょうか。 問題となっているのは、セメントの品質が低下したことです。 http://www.umcc.co.jp/news/news_20100628.pdf 宇部三菱セメント自身が「該当するコンクリートは弊社の中庸熱ポルトランドセメント の一部( 2007 年6 月以降出荷分)を使用したもの」と言っていることから、同じ 製品で品質の異なる2種類のセメントを出荷したのでしょう。(2007年6月以前と 6月以降で) なぜ異なる品質のセメントを出荷したのかですが、コスト削減以外に理由ってありますかね? |
||
311:
匿名さん
[2010-07-06 03:49:18]
やっぱり水和熱抑制にきちんとコストをかけるべきってことなんじゃないでしょうか。
竹中のこれ↓とか http://www.takenaka-doboku.co.jp/technology/cryocrete/index.html > 近年、大規模プロジェクトの増大に伴い、コンクリート構造物の大型化が顕著となっ > ており、マッシブなコンクリート部財においては、セメントの水和熱に起因する温度 > ひび割れが問題となっている。当社では、温度ひび割れ制御の方法として注目されて > いる「液体窒素を用いたコンクリートのプレクーリング工法」を開発した。本工法は、 > 計量前の貯蔵槽内の粗骨材に「液体窒素」を噴射してマイナス数十度に冷却し、これ > を練り混ぜてコンクリートの練り上がり温度を制御する工法である。 |
||
312:
匿名さん
[2010-07-06 08:46:40]
>>310
>これは一体何の冗談でしょうか。 > >問題となっているのは、セメントの品質が低下したことです。 冗談ではありませんが 宇部三菱は昔も今もこれからも 中庸熱の品質基準は340です これは該当JIS規格が変わるまで、このままです 一時期、偶然に330以下が続いていた時期があり、 この時期に大臣認定を申請した生コン工場&ゼネコンが 宇部三菱に相談せずに勝手に仕様書を330としちゃったんです これが原因なんです この勝手に330にしたということは、申請書を受け取った大臣認定の審査機関はわかっていたはずなのに、宇部三菱に供給体制があるかどうか確認せずに、審査を通しちゃった セメントの品質の低下(この場合330から340)というのは、あらかじめ予想できることであり、変化が表れてきた時点で、生コン工場&ゼネコンはそれに合わせて対応をする必要があったのが、怠っていた 当然、もともと340を基準で生産したいたセメントメーカーが生コン工場に品質が変化してきているということを通知する義務はありませんし、実際にこの点での通知は行われていないと思います 生コン工場&ゼネコンは、まあ、セメントはJIS規格どうりで出荷されているんだから、大丈夫だろうと、何かあってもうやむやにできるだろうと、考えていたのかもしれませんし、自分たちが勝手に仕様書を書き換えていたのを忘れていたのかもしれませんね |
||
313:
匿名
[2010-07-06 11:53:20]
>>312さん
素人なので、理解できない部分もありますが、真実味のある貴重なお話しありがとうございました。 ところで、今回の「大臣認定」という仕組みはなぜできたのでしょう? また、その必要性は? 大臣が認定しなくたってJIS規格による基準があり、その品質基準があれば認定制度いらんと思うのですが..素人的に。 |
||
314:
匿名さん
[2010-07-06 13:31:09]
|
||
315:
匿名さん
[2010-07-06 13:32:26]
314です。
「大臣認可」ではなく「大臣認定」でした。失礼しました。 |
||
316:
匿名はん
[2010-07-06 13:35:41]
>>313
建築基準法 第37条で使用材料について規定されており 1.JISまたはJASに適合する製品 2.1.以外のものについては国土交通大臣の認定を受けたもの とあります 通常、生コンはJIS規格が存在しますのでJIS製品を使いますが、 JIS規格に存在する強度は60までです これを超える強度のコンクリートを使用する場合や、 生コンのJIS規格で認められていない材料 (六会の時の溶融スラグが該当しますね) を使用する場合に2.の大臣認定が必要になります ちなみに、 JISでも大臣認定でも、認定を受けるのは セメントメーカーではなく、実際に生コンを製造する工場です また、国が直接審査するわけではなく、認定された審査機関が審査し認定します で、 高層マンションは非常に重いです その重さに耐えられるようにするために下層階では強度の大きなコンクリートが必要になり、 したがって、大臣認定が必要になるということです |
||
317:
匿名さん
[2010-07-06 13:56:01]
>>314
大臣認定が必要なのは316でも書いた通り、生コンです まぁ、ややこしい話になりますが、以下の文章は無視してもらっても構いませんが、一応解説しますと JIS規格の生コンというのは、その使用材料であるとか、建築現場までの輸送方法、強度の管理の方法まで規定されています このどれかが、JIS規格で認められていないことを行う場合には強度が60以下であっても大臣認定が必要になります 中庸熱ポルトランドセメントは生コンのJIS規格で使用を認められているものであり、その品質基準はセメントのJIS規格の方で熱量が340以下と規定さています 問題の宇部三菱のセメントですが仮に330を品質基準として生産されていたとしても、この数値自身はセメントのJIS規格に適合していますので、そのまま使用できます 逆に350という中庸熱を使用しようと考えた場合には、大臣認定が必要になります 大臣認定制度でもJISと同じように審査され認定を受けます 審査を受けるときに使用する材料を届け、これを使い続ける必要があります このときに品質基準330のセメントを届けてしまったのですが、セメントメーカーは340のままセメントを製造します ここに矛盾が生じて問題となったわけです |
||
318:
匿名さん
[2010-07-06 14:20:21]
ついでに熱量について説明しておきます
コンクリートが固まるのは、練り混ぜに使った水が乾燥して固まっているのでは、ありません セメントと水が化学反応を起こして、つまり、別な物質に変化することにより固まっています これを水和反応といいます で、水和反応は化学反応ですので、当然、熱が発生します この熱量を測定したのが、今回問題となった330とか340ですね この数値はセメント自身のものです(しかも28日間の累計です、実際の測り方は違いますが、そう理解していいです) コンクリートになった場合は、変わってきます まあ、どれくらいのセメントを使うのか、各生コン工場が独自に決めますので、一概には言えませんが、基本的には、強度の大きなコンクリートほどセメントの量は増えます このセメントの量が増えれば、その分熱量も増えます 普通のコンクリートですと強度の一番小さいのは1立米あたり250キロぐらいから大きいので400キロぐらい 高強度になってくると600キロぐらい使っているかもしれません そうなってくると、熱量もトータルで増えてきますので、コンクリートの温度が上がります 結果、内部の温度が90度を超えたりすると、中の水分が沸騰しちゃって逃げて行って、そもそも、コンクリートが固まらなくなる、なんていう極端な状態になるかもしれませんし、 コンクリートも他の物質と同じように温度によって、伸び縮みしますから、内部と外部の温度差が原因で、ひび割れが入ります それを防ぐために考え出されたのが、中庸熱とか低熱というセメントです これらのセメントは、大量に使っても発熱しにくいから、ひび割れを起こしにくい、ということで、高強度の世界では使われてきました 今回の問題でいうと、 熱量の規格値が330から340に変わった場合、 強度が十分なら、少しセメント量を減らす、という対処方法がとれます 熱量10というのは、実際のコンクリートにして温度を測った場合、ひび割れが増えるというほどの差にはならないはずですが、気になるのであれば、低熱セメントへ切り替えるという選択肢もあります |
||
319:
匿名さん
[2010-07-06 14:21:01]
|
||
320:
匿名さん
[2010-07-06 16:45:24]
丁寧な説明ありがとうございます。
本末転倒なゼネコンだから、本来、デベがマイナス面も説明してくれていたなら。 「問題ありません」は「言あるも信ぜられず」です。誠意ある回答を求めたい。 |
||
321:
匿名さん
[2010-07-06 17:38:20]
>>316
高層マンションは、上層階の重量が下層階にかかってくるため、下層階では強度の大きなコンクリートが必要になる でも、柱が十分太ければ、強度の低いコンクリートでも、高層マンションは可能です ただ、あまりにも太くて、居住空間を購入しているのか、柱を購入しているのか、わからない状態になりますが、、、 柱を細くするために、強度の大きなコンクリートを使用する、という可能性もあります もう一方、発熱の問題ですが、柱が細くなれば、発熱については気にする必要がなくなってきます 発熱で問題になるのは、コンクリートの中央部と周辺部での温度差が発生した時に、ひびがはいる、ということです でも、細い柱であれば、中央部もすぐに冷えてきますので、温度差が生じにくくなってきます この点も、柱を細く作りたい理由になってくるでしょう 何を言いたいのかというと、中庸熱セメントで建てる物件の場合、よっぽどの物件でない限り、発熱量を気にする必要はないのではないか、ということです もし、発熱を気にするのであれば、現在ではもっと発熱量を抑えられる低熱セメントがあるので、そちらを使うはずです |
||
322:
匿名さん
[2010-07-06 18:05:23]
非常に解りやすいご説明ありがとうございます。
ということは 地下か1階の駐車場あたりで、むき出しのコンクリート部分があれば そこのヒビの入り具合をチェックするというので ある程度問題あるかないか解るのでしょうか? |
||
323:
313
[2010-07-06 19:16:04]
重ねて、長文での説明ありがとうございました。
まだまだ詳細の理解に及びません(笑)、概ね既存物件への影響を推測することができそうです。 322さんの言われる点が、素人な既存物件の購入者や居住者の一番の関心事ですね? 実際、90棟の物件リストが公表されても、それらの「点検」方法は目視によるものなのでしょうね。 私は今回の件は強度偽装と異なり、建物自体の構造強度への影響は軽微だと思っていますが。 |
||
324:
匿名
[2010-07-06 21:48:28]
結論は安いセメントを納めて不当な儲けを出していた悪い組織や人間がいたってこと。
|
||
325:
匿名さん
[2010-07-06 21:55:16]
セメント屋の不正を隠しておきたい奴が、必死で生コン屋&デベに責任転嫁を計っていますけど?
|
||
326:
匿名さん
[2010-07-06 22:51:25]
我が家の築1年半のマンション、デベに質問のメールを出したら例のコンクリ使ってますって返事が来ました。
大手デベの都心の物件ですが、タワマンではありません。 |
||
327:
匿名
[2010-07-06 23:42:25]
>>324
安い高いという情報は、どちらに掲載されてましたか? |
||
328:
匿名さん
[2010-07-07 00:10:42]
安い高いというのは製造コストの話だと思うが理解していますか?
|
||
329:
匿名さん
[2010-07-07 02:40:05]
人間の体だと体温が1℃上昇すれば大問題、2℃上昇すれば危機的状況だもんな。
10J/g程度のオーバーは大したことないと言われても、信用できんな。 だいたい夏場は本当にそれで大丈夫なのか。 |
||
330:
匿名さん
[2010-07-07 07:09:39]
宇部三菱セメントから新しいコメントが3つも出たぞ。
2010.07.06 弊社の中庸熱ポルトランドセメントについて 2010.07.06 原因と再発防止策(宇部三菱セメント㈱) 2010.07.06 中庸熱ポルトランドセメントの製造時の品質管理について(三菱マテリアル㈱) ---------------------------------------------------------------------------- 1. 問題発生の原因 「今時問題は、中庸熱ポルトランドセメントの28日水和熱について、生コン会社様 の求める品質仕様を弊社が把握していたにも拘わらず、メーカーへの伝達が不十分で あり、メーカーにおける製造管理基準に反映されていなかったことが原因でした。」 ---------------------------------------------------------------------------- 312 >一時期、偶然に330以下が続いていた時期があり、 >この時期に大臣認定を申請した生コン工場&ゼネコンが >宇部三菱に相談せずに勝手に仕様書を330としちゃったんです >これが原因なんです >この勝手に330にしたということは、申請書を受け取った大臣認定の審査機関はわかっていたはずなのに、宇部三菱>に供給体制があるかどうか確認せずに、審査を通しちゃった セメント出荷する立場のやつが勝手に品質を変えて出荷したことが原因だと自らの過ちを認めているぞ。 生コン工場&ゼネコンのせいにしていたやつ、出てきてコメントしろw |
||
331:
匿名さん
[2010-07-07 08:45:56]
>>330
>「今時問題は、中庸熱ポルトランドセメントの28日水和熱について、生コン会社様 > の求める品質仕様を弊社が把握していたにも拘わらず、メーカーへの伝達が不十分で >あり、メーカーにおける製造管理基準に反映されていなかったことが原因でした。」 メーカーに伝達されていなかった、て書いてますが? 工場ではなく、メーカーと メーカーは三菱マテリアル 商社が宇部三菱セメント で、生コン工場がある、と 312の文書は宇部三菱を三菱マテリアルに書き換えなきゃいけないのね で、間に入っていた宇部三菱がポカをやった、と |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
住友タワー どうも怪しいので 問合わせ中なんですが。