ベタ基礎に少し穴が空いていて、大きめの石みたいなものが見えてるんですが、この状態で問題ないのでしょうか?また、コンクリートを使うべきところに石を入れている可能性はありますか?
また、別の面も地面に近いところが割れてる感じがするのですが、こんなもんなのでしょうか?
営業に聞いても、はっきりしないようで少し不安です。
[スレ作成日時]2024-03-01 20:28:34
ベタ基礎工事の状態について
1:
通りがかりさん
[2024-03-01 21:06:42]
現場監督にきいてみれば
|
2:
名無しさん
[2024-03-02 07:34:54]
営業はなーんもわからんよ
|
3:
匿名さん
[2024-03-02 07:56:23]
やっぱり、営業じゃわからないですよね。現場監督が途中でやめちゃったらしいので、念のためこっちでも聞いてみようと思って、投降した次第です。
|
4:
通りがかりさん
[2024-03-02 08:49:01]
正常とは思えないですね。現場監督の後任の方や、工務店の設計士、責任者の人に確認したほうがいいと思います。高い買い物です。妥協しないことです
|
5:
通りがかりさん
[2024-03-02 12:56:20]
小汚ないな
|
6:
評判気になるさん
[2024-03-06 17:12:15]
凍ってる?
|
7:
名無しさん
[2024-03-06 18:05:22]
大手ハウスメーカーに依頼するとこんなものです
|
8:
匿名さん
[2024-03-06 18:44:47]
大手がこんなスカスカの基礎造るかよ
|
9:
匿名さん
[2024-03-08 10:00:53]
化粧塗部分じゃね?
|
10:
匿名さん
[2024-03-12 14:18:00]
営業をとおして現場監督に聞いてもらいました。
基礎の穴から見える石は、コンクリートを流し込む際に、もともとあった石で取り除き忘れたものらしく、位置的に強度には問題ないとのことでした。(本当に?) 地面と接している基礎のヘリについては、施工中には出るもので、化粧して消すものと言われました。 なお、施工はローコストハウスメーカーです。安いから仕方ないんですかね。 まぁ、問題ない旨については、メールで文章に残してもらいますが、なんか疲れますね。ハハハ。 |
|
11:
匿名さん
[2024-03-12 17:41:32]
施主さんがそれでいいなら口を挟むことじゃないですけど、営業の「問題ない」という言葉で家族は守れないですよ。
|
12:
通りがかりさん
[2024-03-12 17:42:41]
三次請けだな
|
13:
匿名さん
[2024-03-13 00:23:33]
11さんのいうとおり、本当はよくないんですよね。
色々とベタ基礎調べてみましたが、この石が入ってる個所は、ベースコンクリートだと思われます。ベースコンクリートって捨てコンの上に流すものと思うので、そもそも石なんて残ってないはずだと思うんですよね。 やっぱり営業側の説明では納得できない部分があるので、もう一度確認してみます。 |
14:
通りがかりさん
[2024-03-13 08:24:08]
床や上ものを建て始めたら基礎のやり直ししにくくなるので作業止めてもらったほうがいいですよ。
|
15:
名無しさん
[2024-03-13 09:33:42]
空き缶や木を入れられていて怒るのは理解できますが、石って駄目なのでしょうか?
強度的にはコンクリートよりも石や岩の方が上って説明受けて我が家も岩盤削った上に基礎されましたよ |
16:
通りがかりさん
[2024-03-13 10:02:14]
生コンの中にも骨材で石入ってるので強度的には数個程度なら混入しても問題ありません。
ですが問題はそこでは無くて普通はバイブで隙間が埋まり石が見える事はありません。 バイブをかけると生コンが締まり量が減るので、これもしかしたらバイブかけていない可能性もありますね。 もしそうだった場合コンクリート内に空気が多くてスカスカです。 |
17:
匿名さん
[2024-03-13 13:31:58]
14さん
もうすでに上物も建ってしまってて、時すでに遅しですね。購入前にちょっと見てくるかなと軽く撮影した時の写真です。大丈夫だろうなぁと思っていたのですが(これが甘かった)、建ててる途中で色々やらかしてるハウスメーカーだったので、ベタ基礎の知識を得て、あれやばいな?と気づいた次第です。 15さん おっしゃるとおりであってほしい。 16さん 一応、インスペクションかけて、床下も潜ってもらってジャンカは見当たらないとの判断でしたが、結局外からモルタル塗るとわからなさそうですよね。 |
18:
匿名さん
[2024-03-13 18:49:19]
石が入っているだけでは問題とは言えないです。
石が入ることでコンクリートと鉄筋の被り厚が確保されない場合が問題です。被り厚が確保されてない場合、強度は出ません。 |
19:
匿名さん
[2024-03-13 21:10:54]
18さん
アドバイスありがとうございます。被り厚が確保されているかどうかも確認したいと思います。たぶん、ベースコンクリートの部分なので、被り厚が確保されてない可能性もありますね。 |
20:
匿名さん
[2024-03-14 00:01:42]
コンクリート打設が完了してしまっているので被り厚の確認はできません。ハウスメーカーも「問題ない」としか言えないと思います。
|