どのような解決法があるのかわからずに困っています。皆様のお知恵を拝借できればと思い、質問させて頂きます。

昨年末、洗濯機を新品に交換した際に、洗濯機の排水がスムーズに流れずに、配管から逆流して防水パンに水がたまっているのを発見しました。
配管が詰まっていると思い、すぐに、業者に来てもらい、針金を通してもらったりしましたが、実際には、配管が詰まってないことが確認できました。

洗濯機は新品で問題なく、配管も詰まってないのに排水が逆流しています。配管のつまりを確認しにきた業者が言うには、換気扇等によりマンション内の圧力が低下し、負圧で流れ出る水が引き戻されているのと、配管の排水能力が小さい可能性があるとのことでしたが、ここ最近のマンションでそういう現象は普通に起きる物でしょうか?
本当の原因は不明ですが、どのような対処方法、解決方法があるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 10:13:40

 
注文住宅のオンライン相談

洗濯機の排水が逆流することへの対応方法は?

1: 匿名さん 
[2010-03-14 13:05:15]
スレ主さんのお宅は1Fですか?
マンションによると思いますが、1Fだと公共排水路への排水出口に近いと思うので、
上階からの排水も合流することもあり、排水が逆流することはあり得る話だと思います。

排水の逆流が常に起こる現象でなければ、なおこの可能性が高いように思います。
一時的に上階からの排水量が多くなった場合に、逆流が起こりやすくなるのでは。

いずれにせよ、排水能力が低いことなど言い訳になりませんし、
マンション欠陥の可能性がありますので、
管理会社や管理組合等に相談してみてはいかがでしょうか?

下階層でなければ、この線ではなさそうですが。

2: 夢〜眠 
[2010-03-14 21:24:51]
ぇーこわいな。今時のマンションでそんな欠陥商品だなんて可哀想。うちはそんな逆流はしてくることないです。
3: 匿名さん 
[2010-03-14 22:12:14]
洗濯機の配管の引き回しがなってないか、スレ主の部屋の管が詰まってるかのどっちかでしょ
マンション自体の不良なんてまずありえないね
4: 匿名さん 
[2010-03-15 23:05:04]
>スレ主さんのお宅は1Fですか?
いえ、1Fではありません。なので、公共排水路には近くないことになります。
また、建物の中では上の方なので、上階からの排水の合流が主原因でもないかと思います。

>排水の逆流が常に起こる現象でなければ、なおこの可能性が高いように思います。
>一時的に上階からの排水量が多くなった場合に、逆流が起こりやすくなるのでは。
毎回洗濯のたびに見ている訳ではないので、そこまではわかりませんが高水位の時は
確実に発生していると思います。

>いずれにせよ、排水能力が低いことなど言い訳になりませんし、
>マンション欠陥の可能性がありますので、
>管理会社や管理組合等に相談してみてはいかがでしょうか?
はい、業務用の洗濯機など使っているとかであれば、排水能力を超える場合もあるかもし
れませんが、ごく一般的な家庭用の洗濯機なので排水能力が低いとの言い訳は信憑性があ
りません。

もう少し、状況を整理して考えてみます。ありがとうございます。
5: 匿名さん 
[2010-03-16 09:47:23]
過去住んでいたマンションで、同じような経験があります。分譲マンションを賃貸していた部屋です。住み始めてすぐに、臭いが気になりさがしてみると、洗濯機置き場からでした。防水板に水を発見。毎年ある排水溝の高圧洗浄もやりました。管理会社に言ったら、気圧の問題だと。
料理中に換気扇を強にしたら、エアコンからパコンパコンと音が。問合わせると、これも気圧の問題だとか。簡単に言うと、24時間換気とかキッチンの換気扇とかで、部屋の中の空気を吸っている。外から入ってくる空気が少ないと、ダメなのかなと。確かに、寒いからと空気口を閉めているときもあったし、キッチンの換気扇をつけると玄関のドアや窓が開きにくかったり。24時間換気システムを弱にして、キッチンの換気扇を使うときは窓を開けたりしていました。それでも、雨の日などには臭いがしました。あくまでも私の体験で、素人の考えなので間違いかもしれません。今は一戸建てに住んでいて、排水溝の問題はありません。
6: 匿名さん 
[2010-03-16 11:17:07]
考えられる原因は色々あります。
1、配管の詰まり、又はPSまでの勾配不足
2、配管径が細い 50Aなら問題は無い。40Aなら細い。
3、通気管が無く上階からの排水に負ける。
  下に水が流れると上に空気が流れます。
  通気管があればそちらに逃げますが、無ければ押し返されます。
7: 匿名さん 
[2010-03-17 21:51:32]
No5さん、No6さんありがとうございます。

No5さん、同じような現象ですね。においはないですけど、エアコンのパコンパコンはします。
気密性が高くて、空気を取り入れるところが少ないからのようです。

そのために、通気口があると思うのですが、標準装備品であるはずの換気扇をつけると、通気
口があるのに水の流れを妨げる程の気圧が下がるのはおかしいのかなと思っています。

No6さんのいうように、排水能力が低いのか、勾配が緩いのかが原因で、気圧が低くても通常は
逆流しない物が、逆流してしまうのかなって思えます。
8: 匿名さん 
[2010-03-18 00:08:34]
洗濯機の排水は、排水量が多く、またトラップ(封水)を介しての排水ですから、
室内の気圧の影響は無いと考えて良いと思います。
試しに、どこでも良いですから窓を開けて洗濯してみてください。

いつも起こるのか?もしくは、なにかの条件が整ったとき起こるのか?も
よく考えてみてください。問題の切り分けが出来るとおもいます。

詰まりも無いということを信じると、原因は排水管内の通気不良があやしいとおもいます。、
排水を流しても、配管内の空気がうまく逃げないので、水が流れていかないのでしょう。

程度の差はあっても、上下の部屋でも起こっているか?が、ひとつのヒントになるでしょう。
起こっているのなら、排水管・通気管のシステムにも寄りますが、排水縦主管の通気不良でしょう。
原因はケースバイケースなので、現場をみてみないとなんともいえません。

起こっていないなら、排水縦主管につながっている継手から洗濯機パンまでの間の
問題の可能性が高いです。
ただし、配管径が途中でサイズダウンしていても排水不良は起こり得ますが、
他の原因に比べれば、可能性は限りなく低いとおもいますし、
配管勾配の不良も考えられなくは無いですが、余程横引き管が長くないと、
排水不良を起こすほどの逆勾配は考えにくいです。
スケルトンインフィルの物件なら、在り得るかもしれませんが。
9: 匿名さん 
[2010-03-18 05:56:13]
換気扇のそばにある吸気口から充分な吸気がないのが原因と思います。
外の吸気口の網にゴミが溜まってないか確認してみてはいかがでしょう。
10: 6です。 
[2010-03-18 10:29:28]
原因を調べる方法として、
1、みなさんが書かれている通りに窓を開けて排水してみる。
  ・・・通常に流れるなら室内が陰圧で水を引っ張っている。
  改善方法・・・換気扇を止める若しくは窓を開ける。(フィルター清掃をする)

2、排水縦主管に通気配管があるかを調べる。
  ・・・施工図を閲覧して配管図を調べる。(設備屋でないと分かりにくいですがコピーして見て貰う)
  改善方法・・・管理組合で問題を顕在化して、施工会社に話をつける。

3、新しい洗濯機になる前はどうなのか。
  ・・・前の洗濯機でもなっていたのかどうか。
  改善方法・・・違う洗濯機を借りてきてテストを行う。(面倒でも住んでいくことを考えれば早期に解決できる)

建築会社が安い設備屋を使いたいが為に、通気管も取らない業者を使う場合があります。
もちろん建築会社も設備部が無いと発見されません。2であるなら少し面倒な話になりそうですが。
11: 匿名 
[2010-03-18 12:30:14]
室内の気圧程度で、重力に逆らって流れる水が逆流?
静止した水を汲み上げるのにもポンプがいるぞ。ありえないでしょ・・・

新しい洗濯機に替えて現象が発生したのならまず元に戻してみることだね。
容量が大きくなれば、排水量も増えるし。
施工図確認して、近くにチーズがある場合は逆流しやすいよ。
12: 匿名さん 
[2010-03-26 06:07:04]
スレ主さん、どうなりましたか?
13: 匿名 
[2012-08-07 23:45:14]
最近台所の配管がつまりラバーカップで詰まりをなおしたんですが、いまで一度も、なったことないのに、詰まりをなしたら逆流するようになっちゃて、大家さんにゆって業者さんに、来てもらったんだけど、逆流するのは、まずありえないて言われたんだけど、逆流を直すことは、出来ないでしょうか、詳しいかた教えて下さい。
14: 匿名さん 
[2012-08-09 18:57:15]
なんか色々日本語不自由そうですね。
他の人からもそうゆわれませんかwww
15: 匿名 
[2012-08-18 15:28:59]
圧力が原因かどうか見るなら一時的に24時間換気のファンを止めて様子を見るのが一番早いのでは?
16: 匿名さん 
[2012-10-23 02:00:51]
台所の排水管から、排水が逆流してきます。特に、上の階の家が洗濯、風呂など大量の水を流すと逆流するようです。ゴボゴボといって上がってきます。業者に来てもらって、みてもらっても詰まりはないようです。他の人が使用し、排水が上がってくるなんて気持ち悪いです。どんなことが考えられるのでしょうか?業者は対処できるのでしょうか?
17: 匿名さん 
[2012-10-23 14:32:39]

>16

このスレの流れとは違い、困っているのですね。
あなたの部屋の最上階は何階建てなのか、あなたの部屋は何階なのかにも関係しますし、キッチンだけで起きているのか、洗濯機の防水パンや浴室、洗面所でも起きているのか、起きていても普段は離れた場所なので気づかないこもありますし、図面に載っている「PS」パイプシャフトと読むのですが、排水管などが上下に通っている場所がキッチンの近くにあるのか、浴室などの近くにあるのか、玄関の近くにあるのか、それとも分かれていくつかになっているのかで変わってきます。
それから、上の階の部屋が大量に水を流すとゴボゴボと言う音はしても、逆流するほどでは無いのがほとんどですので、逆流するとなると、おそらく、キッチンの近くに上下の排水管が通っているように思います。
キッチンの排水口と上下の排水管との距離によって変わることが良くあるからです。
一般的な田の字と呼ばれる間取りでは、キッチンや浴室などが部屋の真ん中付近にあり、玄関付近に上下の排水管がありますので、キッチンから排水管までは5m前後の距離がありますので、上階などからの大量排水で排水管にエアー溜まりなどが起きて排水がスムースに流れず下の部屋にエアーが押し出されゴボゴボと言う音がしますが、排水が逆流して出るほどにはならないのが一般的です。
しかし、キッチンが間取りの真ん中にあったとしても、浴室などの上下排水がキッチンの近くにある場合、エアーだけでなく排水が出る可能性はあります。
しかし、キッチンの排水口は、上下に通っている排水管と床下で接続しているので、キッチンについていて時々掃除する臭気止めトラップまで約70センチくらいありますので、エアーだけでなく排水が逆流するのは、何か排水管の一番下から道路に接続するまでの間に詰まりか、地震などの影響で配管がずれている可能性があるようです。
定期的に排水管の清掃がされていないとか、定期的に行っていても手抜きである可能性も考えられますので、管理組合と管理会社にこのことを知らせて調査してもらうべきでしょう。
18: 匿名 
[2012-10-23 20:47:28]
16さんと同じような経験があります。
うちは配管に通気管をつけてもらったら音は無くなりました。
もちろん販売会社の負担です。
19: 匿名さん 
[2012-10-23 21:14:14]
>16
うちの場合は吸い出されます。
6階建ての低いマンションで4階に住んでいます。
たまにですが、リビングでテレビをみているとごぼごぼと音がする時があります。
その後キッチンの排水を見ると、溜まっている水が少なくなっています。
20: 匿名 
[2012-10-23 21:32:33]
それはサイフォン効果ですね
上階で水を流したときに、つられて水が流れ出てるんですよ
21: 匿名さん 
[2012-10-24 00:12:56]
サイフォン作用ですね。
22: ライム 
[2021-03-06 12:53:24]
3階建てのマンションの2階の部屋です。
リフォームで元々あった洗濯機パンの横に
洗面台を増設しました。
排水管を洗濯機パンから分岐しました。
洗面台と洗濯機パンを設置して洗面台の水を
流してみたところ、洗濯機パンの排水トラップから水が跳ね上がります。
洗濯機パントラップに水を流すとパンに水が溜まりますが洗面台のトラップを外すとよく流れます。
解消するには、どうしたらいいのでしょうか?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる