この報告書をみると6ページ目の下に
これらの修補計画の内容は、現 在詳細設計中であり、「 建築物構造性能評価委員会」の審査を 受けるための準備をしています。平成20 年12月 25 日には評価委員会が開催され、これらの 修補計画の内容が検証されます。 なお、ザ・千里タワーは、超高層且つ免震構造建築物であるため、国土交通大臣による認 定を取得しており、今回の損傷部位の修補に伴い、再度認定を取得する手続きが必要とな ります。評価委員会の審査を受け合格の後、国土交通大臣の認定を取得します。 とあります。そもそも、この様な事故又は過失が過去に例が少ないはずなので、"評価委員会の審査を受け合格の後"の様に予定されていると言うことが既におかしい感じがします。正しくは "評価委員会の審査を受け合格した場合は"となる筈で、評価委員会と既にうちあわせ済みかの如くの 表現を用いる事自体おかしいと感じます。 同様に7ページ目で ① 修補後の柱にかかる荷重は、設計通りの荷重となります。 ② 建物全体として、設計通りの性能となり、本来の耐震安全性が確保されます。 と言い切っています。これも過去の例が少ないはずで、言い切るのは難しい筈。 やはり、契約者が素人だと考え、言い切る事で納得させようと思うのは考えすぎでしょうか。 |
||
188:
周辺住民さん
[2008-12-03 22:03:00]
|
||
189:
匿名さん
[2008-12-03 22:15:00]
>188
報告書の3ページ >「ザ・千里タワーでは、PCa部材取付け作業の安全性を高めるため、19階か ら2回(2日)に分けて注入することに施工手順を変更しました。」 しかし、作業の安全性を高めるため2度に分けて注入を始めたまさに その19階でミスが起こるのか?どうもこの報告自体が後から付けた言い訳に 聞こえてならないのは、私だけでしょうか? |
||
190:
周辺住民さん
[2008-12-03 22:19:00]
p.3の下 ②
|
||
191:
匿名さん
[2008-12-03 22:26:00]
言い訳かどうかは分からんが、そもそも、施工手順を安全性を高めるため、変更するってことがあるの? 予め変更を予定していたことなのでしょうか・・・。(なら施工担当者は知っているか・・・)
|
||
192:
匿名さん
[2008-12-03 22:40:00]
>「ザ・千里タワーでは、PCa部材取付け作業の安全性を高めるため、19階か
ら2回(2日)に分けて注入することに施工手順を変更しました。」 という事は逆に考えると19階は安全性が落ちるかもしくは、19階より下でなんらかの安全性に関する 問題が起こった為に変更したという事になるが。 もし、言い訳でないのならだが。 |
||
193:
マンコミュファンさん
[2008-12-03 22:44:00]
ジャッキアップでうだうだ言ってる人いるけど
梁なんかに荷重なんてかけないよ 最下層の底盤から柱にかかるだけの荷重に耐えうるだけの支柱を該当階までかける その際にまったく同じ位置に支柱を建て続ける事で梁への荷重をさけ、 底盤に全ての荷重を負担させる どんだけ圧壊して沈んだのかわからんが 直上の梁との接合部位にひび割れなけりゃ軽微だろ それより、免震だとこんなに主筋少なくていいものなのか そっちの方がびっくり そこらの5階建ての方が倍以上入ってるよなぁ ゴムをそれほど信用してるんだろうね 杭もないようだしな 地盤も信用しすぎなんじゃないの? |
||
194:
匿名さん
[2008-12-03 22:48:00]
よそ者ですさん
>>119で「2本だけ注入してあるというのがよくわからない・・・。」とすでに昨日午前中の時点でご指摘されておられますが、 4ページにある 19階以上の【施工手順の変更】とは、理にかなっていると思われますでしょうか? それとも、何故ゆえこの様な手順に変更したのだろうか?と思われるのでしょうか? 実際の作業工程等もご理解なされている、よそ者ですさんの意見が聞きたいのです。 どうもこの「安全性を高めるため、19階から2回(2日)に分けて注入する」とゆう文章に納得がいかないのです。 |
||
195:
よそ者です
[2008-12-04 00:51:00]
>>194 さん
すんません、買い被りすぎです・・・。 作業手順の変更は、そのものずばり、作業の手順に問題があったのでしょうね。19階までそのまま施工しているので、たいした問題ではなかったのでしょう。 差し当たり、柱ブロックの所定位置への固定が難しかったのではいでしょうか? 私が想像するに、楔で柱の位置高さを調整し、一部を注入して安定させたのち、楔を撤去して、シール工、注入といった作業手順に変更でしょうか・・・? いや、25mm浮かせて定置するの結構難しそうなので。 ブロック寸法が鋼材をしのぐほど精密なら25mmのスベーサー噛ませるだけですが。 以上が私の想像です。 作業手順はやってみなければわからない事が多いので適否は何とも言えませんね。 全てを想定、網羅した完璧な計画を立てることは人間には不可能なので、手順の改善はあるでしょう。 |
||
|
||
196:
匿名さん
[2008-12-04 00:54:00]
主筋が少ないのは、免震だからではなく、一般的な鉄筋より引きに強い物を使っているからと理解しています。
より建物の重量を軽量化して土台付近の負担を軽くするのが目的かと。 モーメントも小さくなるので風や地震での揺れも早く収束出来るように思っていました。違ったらすみません。 冷間で引き抜いたりした強い鋼材を使っているので、低層の建物と比較は難しいかも知れませんね。 |
||
197:
よそ者です
[2008-12-04 01:04:00]
>>193 さん
その方法、荷重管理大変だよ。 各階で同時に荷重かけないと、床版やられちゃう。 実際には徐々にかける事になるかな。 施工中も絶えず監視しないと。 それと、床版にも高強度コンクリート使ってあるのかな? ボイド入って無きゃいいけど・・・。 |
||
198:
匿名さん
[2008-12-04 01:27:00]
|
||
199:
175
[2008-12-04 01:58:00]
>>180
>あなたは物を測ったことありませんか? >0.1mm単位なら、スケールで測れなくもないが、通常ノギスを使う精度。 >(学生のころ、目盛の一つ下の単位まで読むのは常識とは言われましたが・・・。) >1mmの単位なら、スケールか、5mm目盛のスタッフでも読めるアバウトな >レベル、根拠になりましたでしょうか? ならないと思う。 貴方の>>165での記述は、17mmであるにせよ1.7mmであるにせよ その数値はあくまで「実測値」であるという前提に立っている。 これがシュミレーション上の数値である事は既に前スレで明らかになっているのだから まず、判断の前提からして誤認識があるのではないかと問うたのが当方の主旨。 そして、施工者側がアナウンスしている「1.7mm」という値を貴方が疑問視するに あたっては、「実測する際の最小単位」として適切でないからという理由ではなく 単純に「1.7mmでは小さ過ぎる→その10倍くらいは動いているに違いない」という 感覚的なものがはたらいているフシがあると思った次第。 >破壊されて周囲がガタガタの柱の沈下量を0.1mm単位でなんか計測できない。 今回破壊されたのは柱PCのジョイント部外周なのだから、剥離したコンクリート片を 除去すれば、上下柱PCの断面を露出させて内寸を計測しようと思えば おそらく可能であり、それが不可能なほど破損面周辺が荒れているとすれば 貴方が正とする「ミリ単位」での計測も難しいのではないかと思った。 「1.7mm」という数値を憶測で否定した上で自論を展開するのと 計算上の想定値として受け入れた上で、改めて疑うのとでは大違いだと思う。 私はこの施工ミスを看過するつもりなど毛頭ないけれど、施工者が行なう 事後の報告を頭ごなしに否定していては、どんな情報を得ても無意味だと思う。 技術屋を称する人には、客観的な判断をもって事態を整理して頂きたい。 それと、これは貴方に問うても仕方のない事かも知れないけれど 何度か写真が挙げられている養生シート下のシミの様な汚れを「ひび割れ」と 断定して議論している方や、施工ミスによって構造体としては欠落した状態の 柱の一部が剥離した現象をして「柱の座屈」」あるいは「柱コンの剪断破壊」と 表現する方の感覚が理解できない。 事態を正確に知ろうとする人に正しく説明をするために「憶測」という言葉を 当然のごとく使うのもおかしいと思う。(ましてや技術屋さんが) 以上、喧嘩を売るつもりはないけれど、非常に違和感を覚えたので。 |
||
200:
匿名さん
[2008-12-04 02:13:00]
全国で毎年何本もタワーマンションを設計施工している業界のリィーディーングカンパニーが
作業の手順に問題があったからと急遽作業の手順を変更したとは私は考えられないなぁ。 作業手順の変更そのものに公表している以外の理由があるのではないでしょうか?? それと不思議に感じるのは、どうして突如建築専門的な意見を述べる書き込みが出てきたのでしょうか? だって、柱コンとかザンレツ?とかなんて言葉聞いたことない!? ごめんなさい、頭悪くて。 |
||
201:
匿名さん
[2008-12-04 03:06:00]
>>199
>『…施工者が行なう事後の報告を頭ごなしに否定していては、どんな情報を得ても無意味だと思う』 失った信頼を回復することはそう簡単にはいかないもの、もう一度信じられるようになれる誠意ある説明行動対応を切に願います。 >『客観的な判断をもって事態を整理して頂きたい』 専門知識のない我々一般の者はどの様にして、客観的な判断を得れば良いのでしょう? >『事態を正確に知ろうとする人に正しく説明をするために「憶測」という言葉を当然のごとく使うのもおかしいと思う』 こういう状況に陥ると、たとえ憶測でも良いからどうにかして知識を仕入れたいと思うものなのです。 >>180を擁護する訳ではありませんが、事態を正確に知ろうと正しく説明をして頂きたい。 |
||
202:
175
[2008-12-04 03:17:00]
>>200
>全国で毎年何本もタワーマンションを設計施工している業界のリィーディーングカンパニーが >作業の手順に問題があったからと急遽作業の手順を変更したとは私は考えられないなぁ。 工事中に工法や作業手順が変更されること自体は珍しいことではない。 工事請負契約の段階ではRC在来工法(現場でコンクリートを打設する手法)を前提に コストや工期を組み立てていたのが、途中で工期短縮や施工精度の向上を目標として PC化の採用を検討するのも、ごく普通に行なわれている事だ。 また、ひとくちに「PC化」と言っても、スラブの一部だけをPCで造るケースもあれば 柱や梁までをもPCで造るケースもある。一見して同じ様な建物であっても、実際に工事を する場面においては、全く同じ工法で全てを造る事はないと言っていい。 マンションごとに設計・仕様が異なるとの同様、現場の状況にあわせて「工事のやり方」も異なり それは常に検証されて最良の方法を模索しているということだ。 本件において、グラウトの工程が2回に分けられた事情は詳しく触れられていないけれど 報告書を読む限りでは、合計6箇所の注入を行なうまでの間はPC材が不安定な状態に 置かれる事になるので、最初に2本だけを手作業(手動ポンプ)で注入し、いわゆる 「仮どめ」の様な状態を確保してから、本チャンの作業のための準備(枠の装着など)をして 残りの4本を注入することにした、という事の様だ。 上層階は下層階よりも揚重作業(クレーンなどを使う作業)の危険が増す、ということも 理由のひとつとして考えられるし、グラウトを2段階に分けることで、いくつかの作業工程のうち 一部をラップさせて、トータルでの作業効率を上げるという狙いもあるのかも知れない。 (例えば、先に仮どめが済めば枠の装着から先の工程ではクレーンが開放されるため すぐに次の柱部材を据付にかかれる・・・とか) >どうして突如建築専門的な意見を述べる書き込みが出てきたのでしょうか? 当方が見ていた限りでは、専門知識に基づくと思われる書き込みは随分前からあった。 しかし、その一部には断片的な情報だけを頼りに想像された憶測に過ぎないものも含まれ、 発言者の意図も不明なものも含まれていたと思う。 ここは苟(いやしく)も不動産情報サイトなのだから、建築の専門家も当然に見ている筈。 同業者を擁護する書き込みも確かにあるのだろうが、同業者であるからこそ「不始末」は 厳しく糾弾する必要もあるのであり、そのためには、思い込みや間違った情報は 極力排除しなければならない・・・と、専門家なら思う筈なのです。 技術屋のフリをした「煽動家」が増えてくれば、堅苦しい意見が出てくるのは当然の摂理かと。 小難しい話をエンドユーザーが完全に理解しようとしても、なかなかそうはいかないもの。 しかし、不安な事があるならば解り易い言葉で説明をするのがプロに課せられた任務。 本件においても不安や不満を覚えている人がいるならば、本来の「訊くべき相手」が いるのだから、そちらの発する情報に耳を傾けて、疑問等々についてもコミュニケーションを 直接とればそれで宜しいのかと思った次第。外野は外野でしかありません。私も含めて。 |
||
203:
契約済みさん
[2008-12-04 03:30:00]
ワタシもかなり販売側の対応を疑ってかかっている契約中の
身ですが、「座屈」という言葉を阪神大震災のときの写真と 併用しておもしろがって定着させた輩は確実に存在してましたね。 ずっとその点については違和感を持っていました。 そこがかなり一人歩きした感はあるなと。 ただし、素人目線では素朴な疑問がたくさん浮かんだのも事実。 とにかく、販売側が、この収集が困難なほどの風評が既に広まって いる現状を、粘り強く解消する努力をするのは最低限の義務だと 思っています。 新手の不祥事やネットの風評って、大企業でも全くフットワーク良く 対応できないんですよね。むしろ大きいからこそなのか・・・ 松下電器のファンヒーター回収のような、ある程度称賛されるような 対応がとれる企業って、ほんと少ないんだなと思いました。 その点は正直がっかりです。 解消への努力、対話の姿勢、誠実・検挙な姿勢を騒動が収まるまで 見せ続けてくれるかどうかは当事者の立場として注視していきたいです。 個人的に一番カチンときたのは、例の朝日の記事の「資産価値は 落ちません」発言ですね。 |
||
204:
マンコミュファンさん
[2008-12-04 05:32:00]
|
||
205:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 06:03:00]
>193
誰も単独の梁にかけるとは言っていないのだがな〜。 下は底盤まででいいとして、上の方はどこまで必要ですか? 結局は複数の梁の断面によるせん断抵抗に期待するわけです。 必要な断面面積が得られれば、底盤まで伸ばす必要はないでしょう。 また、2本の梁で合計スパン16mはありそうで、梁単独状態の両端固定の理想状態で、 中央変位を試算すると、弾性たわみだけで20mmぐらいの値になる。 たぶん、剛性の計算に逆梁に付属するスラブも勘案したりしたのであろう。 梁のたわみは、このコンクリート強度での実験例は少ないだろうが、 弾性たわみの数倍には、初日で達するであろう。 >直上の梁との接合部位にひび割れなけりゃ軽微だろ 中央部は曲げモーメントも端部の半分なので、中央部にひび割れが 生じなかったのは、すでに着床してこれ以上変位しないからとも推測できます。 ようは、実測値を公表しないから、この議論も収束していかないのです。 |
||
206:
匿名はん
[2008-12-04 06:16:00]
|
||
207:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 06:40:00]
>199 175さん
>それが不可能なほど破損面周辺が荒れているとすれば >貴方が正とする「ミリ単位」での計測も難しいのではないかと思った。 報告書を読む限り、そのような損傷はない模様。 何度もいうように、柱中央部の隙間を計ればよい。事前にミリ単位の長さの棒でも 差し込めばすぐに分かることでは? >座屈という表現について 今回の2本先行注入がどうしてそうなったのか、よく知らないが、 柱設置時にスラブからの控えもすぐに設置するはずなので、安全性向上というのは 正直今ひとつピンとこないし、手順が変わろうが、柱の周囲をみれば充填完了かどうか すぐに判断できることを見逃すとは、現場側の品質管理体制ができていなかったことに尽きるでしょう。 で、この2本の先行して充填が終わっていたために、躯体を最上階まで構築して初めて、 柱の降下事故が生じた訳です。 この連結完了の2本+グラウトブロックで支えていた。 まず、グラウトブロックの上方の柱コンがせん断破壊した。 柱は900□で70Nなので、このときにだいたい400tf〜600tfぐらいの荷重は負担していたとすると、32mm径の鉄筋で、1本200tf以上の負担になるでしょう。 これは、25mmの未充填部分があると、座屈してもおかしくないオーダーかと推測します。 そもそも、報告書に記載されているように、表面側のコンクリート以外損傷していなのであれば、 鉄筋を入れ替える必要はないのです。 荷重を機械的にロックできる1000トンクラスの座布団型の油圧ジャッキを特注し、そのまま柱の中に埋め殺すような工法も検討に値するかもです。 いずれにしても、実測できるものを、発表しない段階で、やましいところがあるのでは考えるのは当たり前のこと。 どう言葉で擁護しようが、疑惑が晴れるものではありません。 |
||
208:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 06:49:00]
(補足・訂正)
>これは、25mmの未充填部分があると、座屈してもおかしくないオーダーかと推測します。 いちいち補足・訂正の後付で申し訳ないですが、 「鉄筋の外側のコンクリートがせん断破壊して、フープも外側に変形しやすい状況になっていれば、座屈しても・・・」 に訂正させていただきます。 |
||
209:
前々スレの975あたり
[2008-12-04 07:55:00]
今回の「座屈」とは、コンクリ未充填部分の鉄筋が曲がったってことじゃないの。
阪神のときのコンクリが破裂したような座屈ではなくて。 専門家さんの話は分かりやすかった。 詳細が公表されないことを不審にしている意見が多いが、公表されない理由は、 今回の原因が、ここ固有の原因ではないからだと思う。 つまり、工程管理体制に原因があって、それが根本原因とすると、どこの建物でも、 既存建築物を含めたどこの建物でも、類似のミスが発生していておかしくない ことになり、対応・対策がこのマンションだけでは済まなくなるから、公表され ないんだと思う。 ここも、事故に付随して既工事部分の再チェックや、今後の監理体制の強化が 図られるだろうから、実質的には他の物件よりも安全な物件になるはず。 一般消費者には理解しにくい現象ではあるが。 |
||
210:
匿名さん
[2008-12-04 07:59:00]
もし、今回の事故が住民が入居後、地震や台風等が引き金となって起こったとしたらどうなっていたでしょうか。
今回のような施工ミスは絶対にあってはならないことです。施工主は、このようなミスを犯したことの謝罪とこのようなミスが2度と起こらないようにするにはどうすれば良いかの改善策を世間に公表すべきと思います。 |
||
211:
175
[2008-12-04 10:01:00]
>>207
>報告書を読む限り、そのような損傷はない模様。 >何度もいうように、柱中央部の隙間を計ればよい。事前にミリ単位の長さの棒でも >差し込めばすぐに分かることでは? であれば、それは>>180氏に指摘して頂きたい。 私自身は貴方と同様、PC部材の中央部分は壊れておらず、ある程度の 平面を保っていると思っている。 そこで0,1mm単位の数値が拾えるかどうかという問題はともかくとして >>180氏は「破損部周辺はガタガタ→そこで0.1mm単位の計測は不可能 →1.7mmである筈がない→17mmと考えるのが妥当」という主旨で述べておられる。 実測の可不可が数値の信憑性を判断する基準となっている点が疑問だという事だ。 ちなみに私個人は、PC部材の接合面間の距離ならば、ノギスでも何でも使って 0.1mm単位での計測は出来ると思っている。 もっとも「変位前」の実測値が無い以上、実測値同士を比較して変位量を 捉える事はできない。そしてそれは、1mm単位で実測するとしても条件は同じ筈だ。 |
||
212:
匿名さん
[2008-12-04 10:51:00]
専門的な知識を持ってる人が書き込み始めてから面白がって書き込んでた煽りとかが激減して健全なスレになってきましたね。
|
||
213:
中竹
[2008-12-04 11:04:00]
まぁようするにだ。
大きく信頼を失う出来事だったから隠してるわけだ。 そこまで大事じゃなかったら逆に公表してるほうが、まだ信用も保てる。 隠蔽してても、隠蔽してるって騒がれるのは解ってるはず。 それでも隠したって事は、その内容が「隠蔽する」って事より信用を失う出来事だったのはもう明らか。 時間が経ってから「実はこういう事でした。なので安全性に問題はありません。」って言ったとしても、なぜいまさら?って話でしょ。 手回し、内部工作の時間稼ぎしてるだけ。 そんなのみんなもわかってるでしょ。 契約してる人はなんとか良い情報を信じたいだろうけど。 冷静に考えれば解るだろ。 俺からはこれ以上なにも言うことはできないが… |
||
214:
匿名さん
[2008-12-04 11:52:00]
すでに契約している人の解約が2月までってばかじゃないの?
こんな忙しい時期にこんな騒動起こしといてたった3ヶ月で決めろってなんなの? 私は事故のこともいまだよくわかっていないし、主人は年末年始忙しすぎてほとんど家に寝に帰ってるだけ。相談しあう時間なんてありません。 |
||
215:
匿名さん
[2008-12-04 12:03:00]
健全なスレになってきたって言ったとたんこれだ…
|
||
216:
匿名さん
[2008-12-04 12:08:00]
2月末までに解約するかどうか決めてくれないと、3月4月の春の需要期に
間に合わないからじゃないの? 売主都合です! |
||
217:
マンコミュファンさん
[2008-12-04 12:34:00]
>>206
一つ目は 202に一部書いてあるとおり揚重機(クレーン) 1個当たり1/3の時間しかかからない 仮止めすれば倒れる危険がなくなるからね 二つ目は電動ポンプ 198のP4に図があるけど 変更前は全ての柱を据え付けてる間中 電動ポンプが必要 変更後は1日だけでいい 全ての柱を据え付けた後にね ご丁寧に据え付ける時は手動とまで書いてあるしw 毎日メンテしないといけないしね 三つ目は材料(グラウト材) 毎日電動ポンプ使うわけだから そのロス分は相当なものでしょう 四つ目は型枠 変更前はエアチューブなるもの 変更後はそれいらない 使い捨てだったらどれくらい儲かるのかな? 使いまわしでもそれを取り付ける手間と外す手間 まぁ書かれてるだけでもコン位はツッコめる 当然資材だけでなくそれにかかる人件費も浮く |
||
219:
匿名はん
[2008-12-04 15:48:00]
そうです。解約なんてしては損です。
資産価値はビタ一文下がっておりません。 朝日新聞にも書いてあったでしょ。 |
||
220:
匿名はん
[2008-12-04 15:59:00]
資産価値が下がるなんて断言できないけど、安心しきってしまうのもどうかな。
昨今の偽装問題でもあるように、消費者自身も賢くなっていく必要はあると思うよ。 まぁ何を信用していいのかわからなくなるけど、今回の問題は、しっかりと住む方も見守っていく必要はあると思いますが。 |
||
221:
契約済みさん
[2008-12-04 17:06:00]
|
||
222:
匿名さん
[2008-12-04 18:31:00]
実際、2月末は早すぎだと思われます。
|
||
223:
匿名はん
[2008-12-04 18:55:00]
朝日新聞のコメントなんか信じてる人なんかいるんだ
ビックリ 今までも中共よりの無駄記事書いて散々顰蹙かってるのにね ようはスポンサー次第の日和見記事出版社でしょ 発行部数も激減してるらしいしね |
||
225:
匿名さん
[2008-12-04 19:18:00]
家っていうのは住んでいる限り価値は下がっていくものでしょ。
下がらないのはありえないと思うんですが・・・ |
||
226:
よそ者です
[2008-12-04 19:34:00]
>>199
あなたが、1.7mmを測れないのに、何で1.7cmなら測れるのかというので こたえたのですよ。 計測値なら納得だと言っているでしょう。 人の意見にレスをつけるならよく読んでからにして頂きたい。 cm単位で表記しているということは、mm単位は誤差を含む参考値です。 逆に、0.1mmの単位は普通めったに使わない、かなりの精度を必要としている ときだけです。 ちなみに、柱の接合部の角がせん断破壊して飛んでいるなら、ノギスでは隙間を 測る部分は届かないので測れませんよ。 住まいに詳しい人さんも言っておられましたが、そこに物があるのに、実測値を 提示しないのは、感覚的にありえない。 基礎杭の破損のように、測れないわけではないのですから。 外部足場を設置しているので、安全上近寄れないということでもないでしょう。 |
||
227:
よそ者です
[2008-12-04 19:40:00]
|
||
228:
周辺住民さん
[2008-12-04 19:46:00]
何を言っても、柱が自壊して、破裂みたいなことになたのは、事実。そして、作った者が、隠して、発表が無かったのも事実。そんな、作成者を信用しろは無理。そんな作成者が安全と宣言しても、無意味。
|
||
229:
よそ者です
[2008-12-04 20:58:00]
|
||
230:
匿名はん
[2008-12-04 21:03:00]
多分、構造的には問題ないんだと思う。
だが、資産価値はどうだろうか? 2chの街BBSでもマンション購入とは関係ない輩がずっとタワーを揶揄している。 http://kinki.machi.to/bbs/read.cgi/osaka/1226950723/ 大地震が来て持ちこたえたという実績がない限り、この風評被害を無くすのは困難ではないでしょうか。 特に小中学生はからかわれるだろうから、購入層も狭まったのではないか。 こういった、風評による総合した資産価値の下落は多大に思うけど。 |
||
231:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 21:17:00]
>211 175さん
新聞発表の1.7mmの記載を見れば、これは17mmの誤記だろうと推測するのは、 通常の建築技術者ならば、ごく自然なこと。 それを憶測はダメとか、施工者の発表することを頭ごなしに否定するのはいかがなこのかと いろいろ施工者側の立場で述べておられますが、そもそも計算値ということも明記しない方が よほど作為的なのではないでしょうか。 先の議論(207)では、よそ者さんの議論は、全く関係ありません。 >それが不可能なほど破損面周辺が荒れているとすれば >貴方が正とする「ミリ単位」での計測も難しいのではないかと思った。 このようにご自身が199できっちりと「難しい」と施工者側の肩を持つようなことを述べている。 211のしまいには、施工誤差のあるもともとの位置が分からないのだから、実測がどれだけの意味があるのかということを暗示して、文章を締めくくっていますね。 もともとの位置は、柱に残っている基準墨から追ってもよいだろうし、柱PCa部材の天端を実測しても出てくる。それが本来の位置からどの程度下がっているかで計測可能でる。 どこにも基準墨が残っていないとかいうかもしれないが、破断階のサッシュ枠から追ってもいいだろう。この部材は結構正確に取付するので。 >199でこう述べています。 >私はこの施工ミスを看過するつもりなど毛頭ないけれど、施工者が行なう >事後の報告を頭ごなしに否定していては、どんな情報を得ても無意味だと思う。 >技術屋を称する人には、客観的な判断をもって事態を整理して頂きたい。 客観的な判断で、実測値のように報道された1.7mmで変位が止まる訳がないし、後出し「計算値」にも、どうも都合のよい仮定をしたのだと思うのが技術屋。 施工者側が肝心のデータ(実際の変位、または実際の柱下の隙間)を意図的に出さないのだから、 ある程度の推測が入るのはやむなし。 今、改めて読み返すと、報告書が公開されて、意を決して出てきた175さんは、 本件の施工会社の人か、そこから委託された人のような言動ばかりですね。 間違っていたらごめんなさいです。 |
||
232:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 21:43:00]
報告書で以下の記載があります。
・補修方法 今回の損傷はコンクリート表面の部分的なも のですが、完全を期すため広い範囲を修補し ます。 ・・・・・ で、鉄筋も切断してやり替えるという。 施工者側は、実測値しても施工誤差があるので、1.7mmの変位だと、 計算値で推測しました。 なるほど、1〜2mmの変位では、接続された2本の鉄筋も弾性範囲内で無傷だし、 ましてやグラウトの終わっていない残り4本の鉄筋も全くの無傷です。 どうして、せっかく連続している健全な主筋を切断してやり直すのでしょうか? 175さんのご見解をお待ちしております。 (最近の状況は不案内ですが、柱筋の接合部材で、柱梁の仕口部分で使用してよい大臣認定品は あるのかな?) (余談:柱筋が6本と少ないのは、高張力鋼を使用していのと、逆梁の剛性が高くて、地震時の曲げ変形が少ないからでしょうね。せん断変形は、部材の断面積に比例して入ってくるので、フープ筋だけは密に入っています。) |
||
233:
匿名さん
[2008-12-04 21:46:00]
>>167
>竹中からの契約者向け報告書です。 >http://www.the-senri.jp/customer/html/20081202b.pdf >専門的な考察ができる方、お願いします。 のリンク先が削除されていますね。 やはり、竹中にとって都合の悪い事は封印なのかな。 |
||
234:
匿名さん
[2008-12-04 22:10:00]
解約率はどれくらいなんでしょうか?
|
||
235:
マンコミュファンさん
[2008-12-04 22:20:00]
>>232
主筋の局部に1.7mmの変形の影響がでる可能性は考えないのかい? 1.7mmだと弾性域だという根拠がわからない 影響を受けた主筋の範囲が長くて均等に影響がでたなら弾性域でしょうが 局部的に影響出たなら十分塑性域でしょう 柱のかぶり部分を中心として圧壊して荷重を支えきれなくなり 1.7mm全体的に落ち込んだととらえる方が正当だと思う 当然補強筋にも影響がでてるでしょう 主筋も圧壊した部分では弾性域ではすまないでしょう 関係してそうな部分を総取替えするのはごく当たり前の対応だと思う |
||
236:
匿名はん
[2008-12-04 22:27:00]
|
||
237:
契約済みさん
[2008-12-04 22:37:00]
>236に同意
信じられなきゃ解約すりゃイイ。 欲しけりゃ買えばいい。 要するに契約者の問題。 外野がガタガタなんで言うの? そこまで我々を腹の底から心配してくれてるわけ? 損得や意図ぬきに。←ありえんでしょう。 道義的に・・とかなんとかってのも胡散臭いことこのうえない。 とにかく契約者としては気になるし、ここの掲示板は見せてもらいますよ。 そんで思ってること言ったっていいでしょ。戦前じゃあるまいし。 |
||
238:
匿名さん
[2008-12-04 23:16:00]
マンションの企画は気にいっていてぜひとも買いたいけど事故があった以上、事故の影響を見定めてから結論を出したい、そう思う人が居て当然じゃない。
売主側の資料が出て、いろんな方がそれを批評したり、世間一般の捉え方や、他の類似事故の際の対応、戦術なども聞けたり、この掲示板とても役に立っているとおもいます。 竹中言い分を信じるか信じないか択一って事はないとおもいますよ。 大きな決断です。いろんな要素を総合的に判断するものでしょう。 |
||
239:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 23:31:00]
>235さん
これはするどいご指摘です。 390Nクラスとすると、32mm径の場合31.5tfの軸力で塑性域に入ります。 鉄筋のヤング率は2.05×10^5N/mm2なので、 弾性限界でのひずみ具合は、390/205000=0.19%となり、 鉄筋がもともと無荷重状態でも、無傷のためには1.7mm/0.0019=895mm の長さが必要ですね。 でも局部的な塑性は、考えにくいですね。その前にコンクリートの付着部分がすべり始めて、 十分に長い範囲での圧縮状態になるだけでしょう。 仮のそのような局部塑性が起きる可能性があると仮定しましょう。 その際は、報告書で「接合済みの鉄筋が損傷している恐れがあるので」と表現すべきでしょうし、 依然として、残りの4本は、当然にカップラー内に遊びがあって健全だから、これまで切断する必要は1.7mmの変位では全くないのです。 また、折角のご指摘から、下記の可能性も出てきました。 この繋がっていた鉄筋は柱周囲のグラウト枠と一緒になって、上部の400トン以上の荷重を負担していたので、柱下部が崩壊する前に、すでに全塑性のひずみを受けている可能性も大ですね。 つまり、全塑性の損傷の恐れがあるのならば、たった700mmの撤去では不十分ですね。 |
||
240:
匿名さん
[2008-12-04 23:47:00]
絶対にやってはならないミスを犯しておいて、補修したらそれでいいだろう、解約したければ解約
すれば良い、それでも買いたければ買えば良いでは済まない。 契約者、周辺住民や社会に対して大きな不安を抱かせているのだから、施工者はまず世間に謝罪すべきでしょう。 |
||
241:
住まいに詳しい人
[2008-12-04 23:48:00]
契約者の方々へ
一般消費者を騙すような新聞発表や報告書でなかったら、 ここまで執拗に追求する必要はありません。 ことを小さく済ませようととする行為が、どれだけまた業界全般の信用を失うことになるのか、 それを建築でのリーディングカンパニーが堂々とやろうとしていることに危惧を持つものです。 同時に、真実を知らないで購入する被害者を出したくありません。 真実を知って、それでも100%同じ額で購入したい人は購入すればよいでしょう。 また、情報が不十分だろうが、100%施工者を信頼する人もいてよいでしょう。 ただ、苦労して今回の物件の契約に至って、入居を楽しみにしていた方々のうち、どうしても 傷物は購入したくなかったり、少なくとも値引きがあって当たり前と思い方もいるでしょう。 不十分な説明で、その説明で納得できないのなら合意解除というのも虫が良すぎることであり、 施工者側の100%の責任でこうなった訳だから、契約解除の方々には手付け金倍返しが妥当なのではないでしょうか。 再度、購入者の方々の心情を思うと、残念でなりません。 |
||
242:
マンコミュファンさん
[2008-12-05 00:17:00]
>>239
素人の人に間違った情報を流すのは止めた方が良い 何を勘違いしてるのかはわからないが コンクリートが壊れない限り鉄筋が塑性域になることはない コンクリの方が弾性域は圧倒的に少ないからね 爆裂するまでは鉄筋には何の問題もない あくまでも鉄筋にかかる負担は爆裂した瞬間から1.7mm落ちて またコンクリートが負担するまでのわずかな間だけでしょ |
||
243:
契約済みさん
[2008-12-05 01:15:00]
235、242さんの意見に不支持。 施工者側の意図を強く感じるので。231、232、239さんの意見に同意。理由は説明に筋が通っている。
|
||
244:
匿名さん
[2008-12-05 01:29:00]
このマンションは今の不動産市況と経済状況が完全に下向きなのを加味していない
相場より割高な価格設定にもかかわらず即完売状態。 それは立地の面から便利であったり、転売まで見越しての収益性を評価した人が多かったのかもしれません。 しかし私は子供のことを考えるとここを買うという判断は出来ませんでした。 いくら「便利」や「収益性」があったとしてもそれは私たち親の都合。 その都合によって仮にこのマンションが何らかの事故や倒壊をして子供の命を危険に晒すような状況になれば?と考えると後悔しても後悔しきれません。 私にとってマンション購入は一生に一度だと思っています。 少しでも不安やわだかまりがあり、子供の命が危険と感じられるのなら自分の都合にそれを合わせることはできないと思ったからです。 |
||
246:
匿名さん
[2008-12-05 06:05:00]
いくら何でもいきなり倒壊して命の危険に晒されることはないと思いますね
(0%とはいいませんが) もしまだ欠陥があったり、補修がうまくいかなくても、ズブズブと何センチか潰れたりして、 更に補修が必要になったり、最悪建て直しの必要が出てくるかもしれませんが、いきなり人 命に関わるような事態に発展するとは思えないです。 |
||
247:
住まいに詳しい人
[2008-12-05 06:09:00]
>242
コンクリートがもつ自身の相対的な弾性域の狭さと、 コンクリート、鉄筋がどこまでの圧縮変形に耐えれるかは無関係。 因みに、学会公式を援用すると、70Nのコンクリートのヤング係数は、 だいたい 3.5×10^4 N/mm2 ぐらいになるものの、 弾性域の少なさから、70Nの軸力による圧壊までの変形の平均値では、 せいぜい3.0×10^4ぐらいのオーダーであろう。 すると破壊時のひずみは、 70/35000=0.002=0.2% で、鉄筋と同じような歪みになっています。 実際の荷重状態を検証すると、 断面積の約13%のグラウト枠で支持していたので、400トン(40kN)以上の荷重により、 40000/(900×900×0.13)=38N/mm2 ぐらいの圧縮応力度となっています。だから、確かに柱全体の内部の鉄筋が塑性することはありませんね。この可能性は取り消します。 まあ、部分的な塑性、あるいはスプライススリーブ内部での2mm程度のすべりがあったとしても、その後の議論は同じです。 ましてや、わずか2mmの変位で、上下周辺梁の梁際にヒビが入ることは依然としてありえないので、 どうして極小変位で、ここにヒビが入るのか、是非その専門家のご意見を伺わせてください。 |
||
249:
マンコミュファンさん
[2008-12-05 06:16:00]
あいかわらず、荒れていますね。
この中で本当の関係者(契約者・デベ・竹中・近所の住民)は何人いるのでしょうか? 金銭的に関係しているのは契約者だけですから最後に決めるのは契約者本人の価値観だけです。 煽っている人は所詮他人事ですから余り気にしない方が良いでしょう。 業者の説明に納得いかなければ解約。納得すれば購入する。 |
||
250:
元祖匿名はん
[2008-12-05 06:40:00]
事故が実際に起こったのは竹中なり、下請けの施工が問題。
それ以降の対応の不味さは、幹事会社、住商の問題と感じる。 そして、施工水準も設計段階なり、コスト圧力に起因しうる。 所詮、似たり寄ったりの会社同士だから、似たり寄ったりの 対応しか出来ないのかなと遺憾に思う。阪急、オリも含めて。 やはり関西企業の意識レベルは低いなと関西人として恥じる。 コスト削減至上主義に起因する人災の可能性が否定できない。 業界のためにも再発防止、安全意識の徹底を切に願う。 最悪のタイミングで最悪の問題を起こすところがお寒い限り。 しかし、最も寒いのはその後の対応がおざなりとなることだ。 また学習能力欠如による悲劇が繰り返されるのは御免被りたい。 損得勘定の後始末的処理でなくいい加減ちゃんとやって欲しい。 入居後に今回のような事故がもし起こっていたらどうするのか。 タラレバでは済まされない。十分にその可能性もありえたはず。 プロのプライドを捨てた開き直りや反論、削除行為はもう結構。 |
||
251:
元祖匿名はん
[2008-12-05 06:56:00]
まず、契約者専用サイトのみに誘導しようとする企業姿勢には大きく疑問を感じる。
IRの基本として、まず契約者のみならず、株主(上場会社は勿論、仮にそうでなくとも)や 金融機関、その他ステークホルダーに伝えるのがトップマネジメントの役目。商法上の義務。 今回の一件は(も)、十分に説明責任を果たすべき問題であるし、詳細把握中ならその旨を まずアナウンスするのが最低限必要。 住商本体のサイトにもIR、プレスとも一言も触れていない。阪急、オリも勿論触れず。 最悪なのは、施工会社の竹中すらコメントがない。 「何故か」相当遅れたとはいえ新聞報道までされているのに、こんなことってあり得るのか? |
||
252:
元祖匿名はん
[2008-12-05 06:59:00]
三連投恐縮だが、ちなみに竹中は東京本店長が前回問題起こした際には書類送検までされている。
何の改善もないのは「うっかり」では済まされない。繰り返すが、本当にちゃんとやって欲しい。 |
||
253:
匿名さん
[2008-12-05 08:37:00]
前回の件で東京本店長が書類送検されているという事は犯罪の可能性もあるという事ですね。
東京は大阪と違って、土建屋と行政の癒着は比較的少ないと、個人的には感じています。 あくまで比較ですけどね。要するに大阪がひどすぎるのですが。 今回の件で大阪支店長?がどうなるかを見ていれば、行政との癒着度も測れるかもしれない。 という事ですね。 多分、なにもないんでしょうね。 |
||
254:
匿名はん
[2008-12-05 10:07:00]
>>241(住まいに詳しい人)の目的がやっと見えた気がするよ。
要するに「値引き」か「手付倍返しでの解約」に対応しろって事なんだな。 それが契約者の心情を代弁した意見なのか、第三者の良心に基づいてのものなのかは 不明だけれど、回りくどく技術論を披露している割には、事態修正するために 本当に適切な処理の仕方は何なのかという事に一切触れないのは何でなんだろ?と モヤモヤしてたんだが、結局そういう事?。 いずれにせよ、カネでの解決もひとつの現実的な方法だろうが、実際に現場を 見てもいない者が、専門家の名の下に勝手な判断を下すのはいただけないね。 手付倍返しで契約者を逃げやすくして、市場に再放流された物件は安く叩いてやろうと してるんじゃないかとか、そういう勘繰りも出てくるというもんだ。 書き並べてる専門用語は若手の現場マンかデベの品管担当者レベルの内容だし 「ちなみに…」と前置きして、この件には直接関係の無い話題にも脱線的に触れて 字ヅラのそれっぽさを粉飾してる。 素人には解りにくい単語を羅列すれば、専門家らしさは演出できるし 契約者に不信感が拡がってる今の状況だと、自分への反論は「関係者による工作だ」 とあしらっておけば、不信感に乗じて一定の支持は得られる…。そんなとこじゃない? |
||
255:
175
[2008-12-05 11:08:00]
>>232
>どうして、せっかく連続している健全な主筋を切断してやり直すのでしょうか? >175さんのご見解をお待ちしております。 報告書を読んだ際、私はごく自然にこう考えました。 ①先行接続した2本の主筋には、設計上想定していない圧縮荷重が かかったであろうから、機械式継手周辺の鉄筋およびコンクリートには 何らかの損傷が生まれている可能性は否めない。 →この2本だけは「健全な状態」とは言えない ②高強度コンクリートの一部をハツリ取り、再度「現場で」打設する以上 ハツリの作業性や、再打設の際の型枠施工などの事を考えれば 先行分の2本だけ除去するのでは十分な是正結果を得られない。 →残り4本は、貴方が危惧する様に「不健全だから」除去するのではない ※この「修補計画」では帯筋をも除去する事になっている。それも同じ理由。 貴方はつまり、こうお考えなのではありませんか? 「主筋をも除去するという事は、それが健全ではないと判断された証拠である」 →「今回の事故では、破損部の主筋も座屈したのだと推測される」 →「主筋が座屈するのだから、変位は1.7ではなく17mmくらいはあった筈だ」 →「あやしい!施工者の言っている事は信用できない!」 主筋を除去した理由については前述の通り。(ただし私の解釈も貴方の解釈も 報告書の記述だけを基に考えたものに過ぎない) 先行接続された2本の主筋については、私も無キズだったとは思っていないし 上下階の応力を分担していたのがその「2本」と周長の縁だけだった以上、 変位をムリヤリ大袈裟に仮定しなくても、補修する理由には足ると考える。 残りの主筋4本は上下で繋がっておらず、スプライススリーブの内側に 切られている凹凸と鉄筋のリブには、グラウト剤が圧縮強度を発揮できる程の 空隙があるのだから、1.7mmと言わず17mmの挙動があったとしても 十分追従できたのではないかと私は思います。(その4本に限って、ですが) 貴方はそれをどうしても「柱の座屈」と呼びたがる。私には理解不能です。 もしも本当に本件を問題視するならば、柱が欠落していた期間の長さと その期間において、欠落分の応力を分担していた他の柱や梁などに 損傷が発生していないかという事だと思うのですが、貴方はそこには何故か 興味が無い様に見受けられる。 事業者側の報告では「安全な状態であることが確認された」との事。 おそらくそれは、現場確認と構造計算によって得られた結論でしょうから 貴方がこの建物の異常性を指摘するのであれば、そこを論点にすれば宜しいかと。 ・・・その他にも何件かレスを頂いたけれど、基本的に貴方のご発言には 私が本件の関係者であるという「決めつけ」が根底にある様なので これ以上、こちらから反論するのは不毛だと思いました。 私は直接の利害関係者ではないけれど、技術屋や事業者に対する印象が 一部の無責任な「身内」の煽動行為によって損なわれている事に対しては いち技術者として、間接的に不快感を抱いています。以上。 |
||
256:
匿名さん
[2008-12-05 13:15:00]
しょせんこの物件に関係のない外野や煽るだけの愉快犯がどれだけ騒ごうが大した影響力は無いってことだね
デベの対応もこのサイト関係なく決まっていたことかもしれないしね。 知識を自慢げにひけらかしたり面白がって煽ったりしてもしょせんこのサイトの世界の中だけの話だね。 一生懸命書き込んでる人、あなた達は無力なんですよ。 気づきなさい。 |
||
257:
付近の居住者 等
[2008-12-05 14:01:00]
建設工事公衆災害防止対策要綱 建 築 工 事 編
総則1 第8 2 施工者は、建築工事の施工に当たっては、発注者と連絡を密にし、付近の居住者等の公衆災害防止に対する意向を十分考慮しなければならない この場合の建築工事は事故の補修工事も含まれる筈。 付近の住居者等の意向を配慮しなければならないとあるけど、意向もなにも公式に説明すらしてない。 朝日の地方版、一部ネットの情報で充分足りてると言う認識? そういった認識なら、付近の居住者等の意向を配慮してるとは言えないね。 |
||
258:
匿名さん
[2008-12-05 14:08:00]
だから『無力』なんですよ。
ムキになるだけ無駄ってこと。 静観してるしかないってことですよ。 |
||
259:
匿名さん
[2008-12-05 14:33:00]
|
||
260:
匿名さん
[2008-12-05 15:02:00]
これは逆光で見え難いが、建物南側には敷地内スペースを確保してある。
![]() ![]() |
||
261:
匿名さん
[2008-12-05 15:37:00]
>>257
>そういった認識なら、付近の居住者等の意向を配慮してるとは言えないね。 例えばその「付近の居住者」である貴方としては この補修工事をするにあたって、どのような「公衆災害防止策」を求めるのですか? 「この作業で倒壊する心配はありません」と書かれたチラシでも配布しろと? それとも、半径50m以内の住民には避難勧告を!とか? 何でも言やぁいいってもんじゃないと思いますよ。 |
||
262:
匿名さん
[2008-12-05 15:58:00]
>>261
だから問題ないなら問題ないで、写真や検査結果や解析結果などを住民や契約者やあるいはマスコミも含めて、公開して説明すれば済む話だってことでしょ。 それをしないから、ネットで尾ひれがついて騒ぎが収まらない。 暴露された契約者向けサイトも、何の説明もなく削除したりするから、何か都合が悪いことがあるんじゃないかって邪推されるわけだ。 そんなこともわかっていなかったなんて、ここ数年の連続する企業不祥事の対応のしかたから、何も学習できていなかったってことの方が驚きだよ。 新聞も読んでいないんじゃないかってレベル。 契約者にとってはたまらないよね。デベや竹中によって資産価値を毎日どんどん下げられているように感じるだろうから。 |
||
263:
匿名さん
[2008-12-05 16:06:00]
契約者にとって一番たまらないのはあなた方みたいな関係のない外野がウダウダ煽って騒ぎ立てることだよ!
バッシングが強くなってきたら喜んで煽り立て収束しそうなら揚げ足をとって再びまくし立てる! 外野の暇潰しはいい加減にしてくれ! |
||
264:
匿名さん
[2008-12-05 16:07:00]
契約者にとって一番たまらないのはあなた方みたいな関係のない外野がウダウダと面白がって煽って騒ぎ立てることだよ!
バッシングが強くなってきたら喜んで煽り立て収束しそうなら揚げ足をとって再びまくし立てる! 外野の暇潰しはいい加減にしてくれ! |
||
265:
契約済みさん
[2008-12-05 16:43:00]
契約者からすれば257、262さんは確かにただのご近所さん
かもしれませんが、262さんの言うとおり竹中、デベさんが 誠実に実測値などの情報を公表して、専門家をまじえての合同 説明会を開いて、正々堂々とディスカッションの機会を段取りさえ してくださればよいのです、はじめからそうすれば煽りや憶測も おさまっていくのでは。 259、263さんのおっしゃるとおり、安全が確保されている のなら、ご近所さんに説明するのは「もういいでしょう」、 と思われることもわかりますが、専門家をまじえての契約者のための 合同説明会を開くことは不可欠ですよ、263さん。 |
||
266:
匿名さん
[2008-12-05 17:24:00]
つか、施工側の近隣に対する沈黙、既出の要綱(行政の指導)なんて関係ねぇ〜て事ね。
近隣が疑いや不安を抱いてる現状は、建築基準法(国民の生命・健康・財産の保護のため)の主旨から考えてどうなんだろう? それぞれの立場によって解釈が別れるところだろうね。 |
||
267:
他のタワマン住人
[2008-12-05 17:40:00]
マンションが壊れて大量殺人マシーン
なんて考えられないだろう。 会社潰れるような自殺的行為をするかな。 契約者に対する説明他は必要だけど 安全だと宣言しているんだから、もう良いじゃん。 新御堂から見るタワーはいい感じだよ!! |
||
268:
匿名さん
[2008-12-05 17:45:00]
そのとおり!契約者に対する説明も不安がある人には個別で説明してくれるっていうんだからそれでいいでしょ。
|
||
269:
匿名さん
[2008-12-05 18:02:00]
タワーが倒れて大惨事なんて思ってる人はいないでしょ。
落下物の恐怖は拭い切れないけどね。 高層階からの落下物、飛び散る破片、衝撃力、ハンパじゃないと思う。 契約者の方々も、公平公正な観点から、周辺住民さんが訴えている合同説明会、無いよりあった方が心強いと思いません? |
||
270:
他のタワマン住人
[2008-12-05 18:26:00]
落下物なんて高層ビルでも同じじゃん。
いちいちご近所さんに説明いる? |
||
271:
匿名さん
[2008-12-05 18:37:00]
だから近所に住んでる人が何で関係あるの?
そんなことでいちいち文句言うならビルやマンションの横を一切歩くなよ! 人が住んでるマンションのほうがよっぽど落下物の危険があるわ! |
||
272:
匿名さん
[2008-12-05 18:43:00]
>>270施工ミスに起因する落下物の事を言ってるんじゃないの?
(タイルの剥れ、コンクリートの破片等々) それとも他のタワマン、全て施工ミスって事? 話の流れをかく乱する釣りなのは解ってるけど…思わずレス。 |
||
273:
匿名はん
[2008-12-05 18:51:00]
施工ミスを実際にしたんだから、要望があるならトコトンやるべきでしょ
たまたまあのタイミングて落ちたからまだよかったけど、全部完成してからだったらどうなる? それだけやってはいけないミスをしたんだよ その意味じゃ、偽装よりキツい |
||
274:
匿名はん
[2008-12-05 18:54:00]
謝りたおすだけであって、擁護される立場にはない
|
||
275:
周辺住民
[2008-12-05 19:04:00]
契約者の方々にお聞きします。周辺住民や第三者的な専門家を交えた合同説明会、開催して欲しくないんですか?
なりすましは絡まないでちょうだい。 |
||
276:
匿名さん
[2008-12-05 19:06:00]
ちゃんと一般にも公表なり、詳細を発表すれば、それなりに騒ぎも憶測もある程度静まるのに。
デベや施工主には危機管理対策とかしてないのかな? ここまでスレが伸びたり、他で書かれるのはまずいと思うのは素人考え? それてもたいした事ないって事? |
||
277:
匿名さん
[2008-12-05 19:09:00]
がんばれ、千中!!!
|
||
278:
契約済みさん
[2008-12-05 20:24:00]
|
||
279:
匿名さん
[2008-12-05 20:30:00]
ここは終わった〜って感じですね。
タダでもいらん。 |
||
280:
いつか買いたいさん
[2008-12-05 20:36:00]
今はどこのデベも生き残りに必至、完成前の崩落でまだ幸い、完成後の崩落では建替えで爆破するしかないでしょうね、確かに昔の神話は終わりましたね・・・・・残念
|
||
281:
匿名さん
[2008-12-05 20:43:00]
遠目で見たら微妙に傾いてる感じがするのは私だけでしょうか?
|
||
282:
住まいに詳しい人
[2008-12-05 20:49:00]
>254さん
専門家さんですか? 400tf以上の荷重負担をしている柱を抜いて、たったの2mmの変位と、解析された かたですね。さすがレベルが高いです。 >255 175さん ②の説明が、今一歩説得力がないですね。 自分が現場監理者とかだったら、慎重にはつらせてる。 損傷のない4隅の主筋をジョイントを2つも追加して、欠陥リスクを増やしたくないですからね。 まだ、損傷を受けた閉鎖型フープ筋の装着ができなからとか、言ってくるかと思っていました。 これも、現場でスパイラル筋状態に手当するとか、4隅の柱筋を残すことはいくらでも可能です。 >十分追従できたのではないかと私は思います。(その4本に限って、ですが) >貴方はそれをどうしても「柱の座屈」と呼びたがる。私には理解不能です。 変異17mmのときに、柱隅の主筋が座屈と言った覚えはないのですけど。 (この場合、ジョイント内の上下主筋間のあそび設定が不明なので、なんとも) 下まで落ちている場合には、全数座屈しているでしょう。 >欠落分の応力を分担していた他の柱や梁などに >損傷が発生していないかという事だと思うのですが、貴方はそこには何故か >興味が無い様に見受けられる。 周囲の梁には落下振動時のひび割れが生じており、これはなるほどよく事故の状況を伝えてくれます。周囲の柱の軸力増分は、積載荷重の少ない現時点では、たぶんFc/3前後というか、Fc/2よりは小さいので大丈夫とか言っていると推測します。 梁の方はすでに損傷柱が下で支えれているので、これ以上の下方変位もないので、損傷が進むことはほとんどないでしょう。 ただ所定以上の圧縮応力が梁にも周辺の柱にもかかっている訳で、圧縮によるクリープ歪みがその部位では予定以上に進行し、弾性範囲内になる鉄筋の戻りを阻害する可能性があるのと、梁の場合はジャッキアップで逆にその部分にひび割れを生じることも生じやすくなるでしょう。 まあ、その辺は優秀な254さんが十分検討しているはずなので、お任せします。 >・・その他にも何件かレスを頂いたけれど、基本的に貴方のご発言には >私が本件の関係者であるという「決めつけ」が根底にある様なので 私は、231で「本件の施工会社の人」と表現しており、本件関係者とは言っておりませんよ。 よそ者さんではないですが、もう少し正確に読んで欲しいですね。 >175さん 2mmの変位で、あのように複数層の梁端部にひび割れが生じる要因をご披露ください。 |
||
283:
住まいに詳しい人
[2008-12-05 20:56:00]
|
||
284:
匿名はん
[2008-12-05 21:00:00]
そんな素人の真偽の疑わしい詳細分析は殆ど意味ないよね
|
||
285:
匿名はん
[2008-12-05 21:02:00]
マスコミ集めて報告会とかまですれば、安心するんじゃない?
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
柱ジョイントより下の梁のひび割れですが、
グラウト枠上部の柱周辺のコンクリートがせん断破壊した瞬間に、
下部の柱の軸力が解放され、当該の梁が上に変位したことによるものと推察されます。
長期荷重で圧縮側のクリープ変形を受けている部分は、逆向きの変位で容易にひび割れを
生じることがあります。
せん断破壊の後に、柱が降下してくるのに一瞬ですが、しばらく時間があり、
その間の出来事でしょう。
と考察していくと、上の柱が完全に落ちてなくてもこのひび割れを生じますね。
落ちているという直接の証拠になりませんでした。訂正します。
でも、作業員が避難したくなるほどの振動は、せん断ひび割れでは生じないでしょう。
マスの移動という運動エネルギーがあって初めて全体に振動を及ぼすことが可能です。
また、終わりの方で「怖い」とか表現しましたが、これは当該柱の周囲に仮説でブレースを
付けるとかで補強できる話でもあるので、適切な対処がされてあれば問題ないことです。
要は、その辺を含めて第三者による確認があった方が安心という意味です。