1年後ぐらいに新築予定で現在色々と勉強中の者です。

断熱についてはセルロースファイバーの充填断熱か外断熱が迷っているところです。

どちらを採用するにしても基礎断熱にしたいと思っています。

基礎断熱のデメリットとしては、床断熱と比べると
1 床面温度が若干低くなる
2 シロアリ対策が必要
3 コストがややかかる
などありますが

メリットとしては
1 冷暖房効率のアップ(地熱の利用)
2 断熱、気密工事の容易性
3 床下環境の改善
4 基礎の耐久力の向上
5 配管の凍結防止
6 床下の利用
7 配管、配線のメンテナンスが容易
とメリットの方が多いのでぜひ採用したいと思っています。

私の考えでは梅雨時でも室内と同じ環境なので、外部の湿気を寄せ付けず床下は常に乾燥状態にあると思っていましたが、
ある本では、夏場の床下は温度が低いので湿度が床下に集まり床下結露が起きて湿度が高くなり除湿機の設置が必須
というのを読んで少々不安になりました。

またある本では、パンツを直に履かずに1mも離して履いている人はいないはず
素直に床下断熱にするべし
というのもありました。

実際に基礎断熱にされている方は床下の湿度はどのような感じでしょうか?

建築予定位置は南九州の高温多湿な地域です。

色々な難しい理論ではなく、実際に施工されて住まわれている方の生の声を聞けると参考になります。

[スレ作成日時]2010-03-04 21:07:16

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

基礎断熱について

301: 匿名さん 
[2018-01-31 00:07:18]
>299

>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下

↑この換気ルートの場合は基礎断熱の換気パターン1~3のどれかに該当してんの?
302: 匿名さん 
[2018-05-02 14:25:26]
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下

無駄に長い経路と電気代かけて外気を床下に取り入れる意味って何?

[一部テキストを削除しました。管理担当]
303: 匿名さん 
[2018-06-10 08:14:59]
基礎断熱は危険大。
304: 検討者さん 
[2018-06-11 19:48:12]
基礎断熱の床下エアコン設置は除湿もできるし湿度対策に有効では?
305: 匿名さん 
[2018-06-11 20:20:39]
基礎断熱=白蟻
306: 口コミ知りたいさん 
[2018-06-13 16:53:09]
基礎断熱以外なら白蟻被害はないの?
307: 匿名さん 
[2018-06-13 17:08:01]
誰もそうは言っていない。
リスクが高過ぎる。
考えれば誰にでも分かる事だ。
308: 匿名さん 
[2018-06-13 17:47:54]
床下をダクト代わりにする床下エアコンなら、寒冷地以外の基礎断熱も有りだろう
ただし全館空調同様、エアコンを止めても送風だけは止めてはいけない。
309: 匿名さん 
[2018-06-13 17:49:21]
基礎断熱は湿気が上がってくるから、不快指数が高くなる。
310: 匿名さん 
[2018-06-13 18:38:24]
基礎下には防湿シートを敷くのが常識。
湿気はほとんど上がって来ない。
311: 匿名さん 
[2018-06-13 18:41:01]
>308
>エアコンを止めても送風だけは止めてはいけない。
そんな事は無い。
湿度により運転は決めれば良い。
312: 匿名さん 
[2018-06-13 18:56:29]
>>310 匿名さん

それはね、体感したことのない人の意見だよ。
机上の空論だということが証明されたね。
313: 匿名さん 
[2018-06-13 19:09:03]
知人に基礎断熱やって白蟻に無惨に構造材までやられた人を知ってるから危険と言っている。信じない人は基礎断熱でも何でも自由にすればいい。後悔しても自業自得、自己責任。業者がどんだけの期間保証するのか知らんけど保証内容で構造材まで交換するような大規模修繕費用まで賄えるとは思えないがね。
314: 匿名さん 
[2018-06-13 19:17:54]
>312
体感してる。
基礎工事の時、防湿シートの施工を確認しなかったのでは?
315: 匿名さん 
[2018-06-13 19:20:06]
>>314 匿名さん

してないよ(笑)してたら、そんな発言にならない。
あ!ただ一種換気なら話は別だよね。そのくらいわかるかと思うけど。
316: 匿名さん 
[2018-06-13 19:23:21]
>313
知人ね。
基礎断熱だからなの?
317: 匿名さん 
[2018-06-13 19:24:15]
1種より3種の方が財布に優しいよ。
便利なのは1種だけど特殊な側面から考えると絶対に3種がいいんだよね。バ力扱いされるから言わないけど3種のが人生的に間違いが無くなる。
318: 通りがかりさん 
[2018-06-13 21:10:03]
基礎断熱の場合基礎一体打ちとか、シロアリ返し?みたいなシロアリ対策があると思うけど、そーゆーのやってても被害にあったってこと?
あと外断熱、内断熱とか。

ただ基礎断熱だからじゃなくて、どういう対策を講じて被害にあったかを知りたい。
319: 匿名さん 
[2018-06-13 21:25:50]
基礎断熱についてこちらのサイトがとても詳しいですよ。

http://eyescode.bijual.com/
320: 匿名さん 
[2018-06-14 05:48:26]
>315
理論的説明しないとね。
湿気は防湿シートに阻まれて上がって来れない。
築浅時はコンクリートの水分が放出されるから床下湿度が高くなる。
床下は温度が低くなり易いから相対湿度が高くなる。
湿気が上がってくるわけでは無い。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:基礎断熱について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 