1年後ぐらいに新築予定で現在色々と勉強中の者です。
断熱についてはセルロースファイバーの充填断熱か外断熱が迷っているところです。
どちらを採用するにしても基礎断熱にしたいと思っています。
基礎断熱のデメリットとしては、床断熱と比べると
1 床面温度が若干低くなる
2 シロアリ対策が必要
3 コストがややかかる
などありますが
メリットとしては
1 冷暖房効率のアップ(地熱の利用)
2 断熱、気密工事の容易性
3 床下環境の改善
4 基礎の耐久力の向上
5 配管の凍結防止
6 床下の利用
7 配管、配線のメンテナンスが容易
とメリットの方が多いのでぜひ採用したいと思っています。
私の考えでは梅雨時でも室内と同じ環境なので、外部の湿気を寄せ付けず床下は常に乾燥状態にあると思っていましたが、
ある本では、夏場の床下は温度が低いので湿度が床下に集まり床下結露が起きて湿度が高くなり除湿機の設置が必須
というのを読んで少々不安になりました。
またある本では、パンツを直に履かずに1mも離して履いている人はいないはず
素直に床下断熱にするべし
というのもありました。
実際に基礎断熱にされている方は床下の湿度はどのような感じでしょうか?
建築予定位置は南九州の高温多湿な地域です。
色々な難しい理論ではなく、実際に施工されて住まわれている方の生の声を聞けると参考になります。
[スレ作成日時]2010-03-04 21:07:16
基礎断熱について
221:
匿名さん
[2018-01-23 12:42:58]
|
222:
匿名さん
[2018-01-23 22:23:37]
>>211 評判気になるさん
断熱パックにするくらいなら、天井裏にグラスウールを敷くほうが安上がりですし、結露も防げます。 隣室がリビングや寝室ですと、シャワーが壁に当たった音が耳ざわりですので、ロックウール等で防音処理されることをおすすめします。 |
223:
匿名さん
[2018-01-24 09:06:40]
>221
>北海道で局所暖房で室温5.9℃は常識では無い。 つまり、あなたの常識が世間の常識とズレているわけです。 札幌市で通年平均気温は1月で-3.6℃です。 局所暖房で随時暖房なら浴室の配置次第では室温が6℃前後になっても不思議ではない。 221さんの理屈では浴槽や床の断熱も必要ないということなの? 高断熱住宅が普及し始めてからヒートショック事故が多くなっている。 >外気の影響を受ける所以外の断熱材は基本的に無意味になる。 局所暖房で随時暖房するなら、その部屋の暖房効率を上げるには内部断熱の役割は大きい。 |
224:
匿名さん
[2018-01-24 11:33:19]
|
225:
匿名さん
[2018-01-24 12:55:16]
224さん、
仮に相談者さんが局所暖房を希望していた場合はどうなの? それと、全館暖房の場合、浴槽や浴室床の断熱も必要ないの? |
226:
匿名さん
[2018-01-24 14:00:49]
>225
もっと、勉強しようね。 床断熱でも浴室の多くは基礎断熱にする。 http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/mini-13.htm 北海道は凍結深度が深い、凍害リスクが有る等、家全体を基礎断熱にする事が多い。 |
227:
匿名さん
[2018-01-24 16:19:15]
|
228:
匿名さん
[2018-01-24 18:24:33]
無駄のようだな。
|
229:
通りがかり
[2018-01-24 21:21:02]
>>223 匿名さん
>>局所暖房で随時暖房 基礎断熱するような工務店で、今時こんな仕様にするとは考えにくいよ。 そのグラフは高断熱住宅の風呂場で死亡した人のグラフじゃないでしょう。知識がある人かもしれないけど、解釈がズレてるよ。 |
230:
匿名さん
[2018-01-24 22:09:26]
>>217
自己レスです。 今日の新潟は、一日中氷点下で北西10mの風雪が吹き荒れる天気でした。 今の床下温度は4.2℃で、その温度に対して、床下断熱材は+1.2℃、基礎は+2.7℃でした。 基礎パッキンで通気していても、床下温度が上がるのは、主に地中温の影響みたいです。床断熱でも、冬だけ通気しないほうが、断熱性が上がるかも知れません。 |
|
231:
匿名さん
[2018-01-25 07:15:05]
寒い地域では冬は床下換気口は閉じます。
対応したスライド式床下換気口等が有ります。 https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%87%E4%BD%90%E7%BE%8E%E5%B7%A5%E6%A5%AD... |
232:
匿名さん
[2018-01-25 07:16:35]
|
233:
匿名さん
[2018-01-25 08:54:19]
|
234:
匿名さん
[2018-01-25 09:02:07]
|
235:
匿名さん
[2018-01-25 09:09:13]
|
236:
匿名さん
[2018-01-25 09:16:56]
地盤温度は23℃程度ですから基礎スラブ面はしばしば結露するかもしれません。
|
237:
匿名さん
[2018-01-25 09:24:13]
|
238:
匿名さん
[2018-01-25 09:25:42]
>234
>変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。 冬は全く心配無い。 床下空気温度は外気温度より、かなり高いので湿度は大きく下がる。 夏は地熱で地盤温度が下がる、露点温度の高い日も有るからスラブ面の結露リスクが高い。 夏は風通しを良くしてスラブ面の結露水を蒸発させないとカビなどが発生する恐れが有る。 |
239:
匿名さん
[2018-01-25 09:56:24]
|
240:
匿名さん
[2018-01-25 13:14:05]
|
241:
匿名さん
[2018-01-25 14:06:28]
>変動が大きいと結露の可能性も高まるでしょ。
文章理解できないのは>239。 温度の変動は夏はほとんど関係ない。 >床断熱でも、冬だけ通気しないほうが、断熱性が上がるかも知れません。 疑問に対して答えた。 等を入れて有る、換気を止める一方法に過ぎない。 |
242:
匿名さん
[2018-01-25 14:20:29]
>238
>夏は地熱で地盤温度が下がる、露点温度の高い日も有るからスラブ面の結露リスクが高い。 結露するとしたらスラブ面ではない、基礎パッキンの通風部周りだよ。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
243:
匿名さん
[2018-01-25 14:47:33]
結露は一番温度の低い所で起きる。
基礎の立ち上がり部は夏の外気で温められて地熱で冷やされたスラブ面より温度が高い。 基礎パッキン部が結露するようなら近くの全てが結露する、放射冷却で冷やされ露が降りるような状態。 地表面は放射冷却で冷やされ冷たい空気は重いから地表面に集まる、地表面温度は下がり易く、結露し易い。 地表面より基礎パッキン部位置は高いから地表面より結露し難い。 |
244:
匿名さん
[2018-01-25 15:34:59]
|
245:
匿名さん
[2018-01-25 16:23:00]
露点温度以下にならないと通気口部分で結露しない。
地表面が放射冷却で一番温度が下がるから通常結露は地表面で起こる。 地表より上の温度は地表面より高いから湿度は100%以下になり結露しない。 通気口周りは地表より上に有り湿度は100%以下で結露しない。 放射冷却で冷やされた地表に触れて空気中の水分が結露する、結露すると凝縮熱が発生して温度が上がる。 空気温度が上がれば湿度は下がり、軽くなり、上昇する、水分の多い冷たい空気と入れ替わる。 地表から離れると空気温度は高くなる、空気温度が高いと湿度は100%以下になる。 |
246:
匿名さん
[2018-01-25 17:20:47]
|
247:
匿名さん
[2018-01-25 17:33:59]
>246
順番通り。 |
248:
匿名さん
[2018-01-25 17:39:08]
|
249:
匿名さん
[2018-01-25 17:44:14]
|
250:
匿名さん
[2018-01-25 17:49:32]
太陽の日射熱(輻射熱)で空気の主成分の窒素と酸素は温める事は出来ない。
空気に含まれる、水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素、炭化水素等は輻射ガスと言われ太陽の日射熱で少ないが直接温まる。 地表面等を日射で温め、対流熱伝達や熱伝導で主に空気を温めている。 |
251:
匿名さん
[2018-01-25 18:03:07]
>249
>温度の変動は夏はほとんど関係ない。 と答えてる。 夏は温度差が大きいのも関係無い。 気温が上がるほど湿度差が大きくなるが湿度は下がる。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=57... 8/2の福井、気温が上がれば湿度が下がり、気温が下がれば湿度は上がる、通常は露点温度は1日では大きく変化しない。 露点温度以下の所で結露する。 露点温度以下になり易いのは地中熱で冷やされてるスラブ面。 放射冷却で冷やされる屋根無しの夜間の地表面。 |
252:
匿名さん
[2018-01-25 18:34:31]
床下結露はなぜ起こる?
夏型結露はなぜ起こる? [一部テキストを削除しました。管理担当] |
253:
匿名さん
[2018-01-25 21:21:08]
|
254:
匿名さん
[2018-01-26 08:14:21]
|
255:
匿名さん
[2018-01-26 09:57:17]
読解力が無さ過ぎ、最後に答えている。
冬は絶対湿度が低い(露点温度も低い)が室内空気の湿気が外気等の影響で冷やされて結露する。 夏は絶対湿度が高い(露点温度も高い)から放射冷却等の僅かな温度降下で結露する。 冬は室内空気、夏は外気が結露する。 |
256:
匿名さん
[2018-01-26 11:38:27]
|
257:
匿名さん
[2018-01-26 11:55:23]
結露しない、>255を読み直して理解しろ。
|
258:
匿名さん
[2018-01-26 12:25:52]
>257
↓この辺りの夏場の基礎コンクリートのスラブ面温度は何度くらいなのでしょうか? http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=3... |
259:
匿名さん
[2018-01-26 13:26:54]
前スレを良く読め、スラブ温度を紹介してる。
http://okuda-arch.com/3.itemlist003.html 図ー4参照。 福井の年平均温度は14~15℃程度、白河は11~12℃程度、3℃程度グラフがずれることが容易に想像できる。 |
260:
匿名さん
[2018-01-26 13:53:16]
基礎断熱で半年で白蟻にやられた親戚いる。
悲壮感が漂ってたわまぢで。 性能ばかりに囚われていると地獄みる。地震対策、白蟻対策、断熱・気密性能、メンテナンス性、トータルで緻密に考えてやらないといかんと思うわ。 |
261:
匿名さん
[2018-01-26 13:55:02]
>259
外気を取り込む床下と、外気を遮断する基礎断熱床下とではデータ数値はおのずと違ってくのが推測できないほど無知な人かな? |
262:
匿名さん
[2018-01-26 14:07:29]
|
263:
匿名さん
[2018-01-26 15:18:39]
|
264:
匿名さん
[2018-01-26 16:41:23]
|
265:
匿名さん
[2018-01-26 16:53:00]
スレの流れを読めよ、最近は床断熱の話題。
|
266:
匿名さん
[2018-01-26 17:25:34]
確か>256に似た換気ルートの住人の話・・
>深夜電力を利用して除湿して、昼間は杉材の調湿に期待しました。 >現実は朝湿度60%で夕方湿度75%を越えます、 >床下は80%になりましたのでカビを恐れ24h再熱除湿です。 確か基礎断熱だったかな。 |
267:
匿名さん
[2018-01-26 17:32:41]
|
268:
匿名さん
[2018-01-26 17:51:35]
|
269:
匿名さん
[2018-01-26 18:00:49]
|
270:
匿名さん
[2018-01-26 18:27:32]
>269
深夜のみ除湿してる、昼間は調湿のみ。 |
271:
匿名さん
[2018-01-26 18:53:17]
|
272:
匿名さん
[2018-01-26 19:26:43]
>床下は80%になりましたのでカビを恐れ24h再熱除湿です。
床下断熱ならカビたとしても一時的だろうし外部だしだけど、基礎断熱なら室内と同様だし年中繁殖のリスクがあるね。 |
273:
匿名さん
[2018-01-26 19:33:09]
一年中、室内は40~60%の湿度に、ほぼ保っている、床下も準じてるからカビリスクは無い。
|
274:
匿名さん
[2018-01-27 01:20:16]
|
275:
匿名さん
[2018-01-27 07:08:00]
>>253さん
数日間、ずっと氷点下で積もった雪も全然融けなくて、毎日大変です。 午前6時、外は氷点下1℃、床下4.6℃湿度56%です。 基礎パッキン用の水切り金物に、開閉式があるようです。 試しに西面の通気口だけ、なにかで塞いで 温度変化を見てみるつもりです。 |
276:
匿名さん
[2018-01-27 09:16:09]
皆さんの参考になればと思い、基礎断熱工法での床下温度推移表を紹介します。
地域は比較的温暖なⅣ地域です。 外気温は朝夕の温度差や日別による温度差がありますが、床下温度はほとんど外気温に左右されません。 緩やかな床下温度変化は、年間平均気温の上下動に連動しています。 2月で最低温度となり、8月で最高温度となります。 最低最高温度は、地域の年間平均気温に影響されます。 下記データも居住地域によっては参考になりませんが、外気温に左右されず、温度が一定している所は理解できるのかなと思います。 何らかの外的エネルギーが床下温度に影響しているのです。 なぜ4月のデータなのかといえば、冬は床下暖房で、人工的なエネルギーが作用しているからです。 このデータに関する質問は受け付けませんのであしからず。 固定概念を取り払って、柔軟な脳細胞で推測してください。 |
277:
匿名さん
[2018-01-27 09:27:10]
上記データ同地域の同時刻の外気温データです。
参考にしてください。 |
278:
匿名さん
[2018-01-27 13:16:21]
>調湿材の効果は24h換気のない時代の話ですね、気が付きませんでした、失敗。
失敗だらけなんだろうな。 |
279:
匿名さん
[2018-01-28 00:16:34]
|
280:
匿名さん
[2018-01-28 00:18:59]
|
281:
匿名さん
[2018-01-28 12:45:50]
|
282:
匿名さん
[2018-01-28 13:13:03]
|
283:
匿名さん
[2018-01-28 16:13:47]
|
284:
匿名さん
[2018-01-28 17:14:22]
|
285:
匿名さん
[2018-01-28 20:19:41]
>>284
うちは建ってから、4回目の冬を迎えたところです。1年目から自分で床下の点検をしていますが、結露やカビの発生はありません。 今の外気温はマイナス1℃、床下気温8.8℃湿度46%です。 今日は一日中無風でした。床下気温の変化は、主に風の影響のようです。 次の寒波が来る前に、西側だけ、水切り金物の通気口を塞いでみるつもりです。 |
286:
匿名さん
[2018-01-28 23:19:38]
>273
>一年中、室内は40~60%の湿度に、ほぼ保っている、床下も準じてるからカビリスクは無い。 ↓この換気ルートだと床下に入るまではカビリスクが多いのでは? >換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下 しかも通気口は夜露・朝露で湿度が高そうな地表面近く。 |
287:
匿名さん
[2018-01-28 23:34:35]
|
288:
匿名さん
[2018-01-29 00:04:53]
誰と誰がやり合ってるんだ?
基礎断熱は白蟻リスクが高過ぎるからダメ。 これが結論でしょ。 |
289:
匿名さん
[2018-01-29 07:08:17]
シロアリ被害は床断熱でも起きる。
基礎断熱の欠点は蟻道を見つけ難いこと。 床断熱でも化粧モルタルなどが有れば同様、玄関も構造上シロアリ被害が多い。 |
290:
匿名さん
[2018-01-29 07:13:47]
|
291:
匿名さん
[2018-01-29 07:35:07]
|
292:
匿名さん
[2018-01-29 09:53:08]
|
293:
匿名さん
[2018-01-29 15:28:39]
|
294:
匿名さん
[2018-01-29 16:20:46]
|
297:
匿名さん
[2018-01-30 00:05:26]
[No.195と本レスは、前向きな情報交換を阻害のため、削除しました。管理担当]
|
298:
匿名さん
[2018-01-30 18:40:18]
で、基礎断熱・床下断熱、それぞれに適した換気方法ってあるの?
|
299:
匿名さん
[2018-01-30 19:21:23]
床下断熱は基礎パッキンによる通気が多い。
その他に基礎に換気口を設置しての換気、湿気が問題になると機械換気を設ける場合も有る。 基礎断熱は外気による換気はしない、床下を24時間換気の通路して利用する場合は有る。 1.床下空気と室内空気を入れ替える換気をする。 2.床下と室内をガラリでつなげて自然通気させる。 3.床下は別で通気しない、床下を常時機械除湿してるメーカーも有る。 築浅の床下は基礎の水分が直ぐに抜けないからカビリスクがかなり高い。 除湿器を顧客にサービスして常時除湿を促す工務店も有る。 床下断熱も基礎断熱も夏は床下湿度が高くなる要素が高い。 基礎断熱の床下は室内扱いですから室内の湿度を制御して床下湿度も間接的に制御するのが良い。 |
300:
匿名さん
[2018-01-30 19:28:04]
http://www.izzat.co.jp/high_quality/comfort/technology03.html
床下除湿器を標準として売りにしてるハウスメーカー。 |
301:
匿名さん
[2018-01-31 00:07:18]
|
302:
匿名さん
[2018-05-02 14:25:26]
>換気経路は 通気層 → 屋根裏 → 押し込み換気フアン → 通気層の一部 → 床下
無駄に長い経路と電気代かけて外気を床下に取り入れる意味って何? [一部テキストを削除しました。管理担当] |
303:
匿名さん
[2018-06-10 08:14:59]
基礎断熱は危険大。
|
304:
検討者さん
[2018-06-11 19:48:12]
基礎断熱の床下エアコン設置は除湿もできるし湿度対策に有効では?
|
305:
匿名さん
[2018-06-11 20:20:39]
基礎断熱=白蟻
|
306:
口コミ知りたいさん
[2018-06-13 16:53:09]
基礎断熱以外なら白蟻被害はないの?
|
307:
匿名さん
[2018-06-13 17:08:01]
誰もそうは言っていない。
リスクが高過ぎる。 考えれば誰にでも分かる事だ。 |
308:
匿名さん
[2018-06-13 17:47:54]
床下をダクト代わりにする床下エアコンなら、寒冷地以外の基礎断熱も有りだろう
ただし全館空調同様、エアコンを止めても送風だけは止めてはいけない。 |
309:
匿名さん
[2018-06-13 17:49:21]
基礎断熱は湿気が上がってくるから、不快指数が高くなる。
|
310:
匿名さん
[2018-06-13 18:38:24]
基礎下には防湿シートを敷くのが常識。
湿気はほとんど上がって来ない。 |
311:
匿名さん
[2018-06-13 18:41:01]
|
312:
匿名さん
[2018-06-13 18:56:29]
|
313:
匿名さん
[2018-06-13 19:09:03]
知人に基礎断熱やって白蟻に無惨に構造材までやられた人を知ってるから危険と言っている。信じない人は基礎断熱でも何でも自由にすればいい。後悔しても自業自得、自己責任。業者がどんだけの期間保証するのか知らんけど保証内容で構造材まで交換するような大規模修繕費用まで賄えるとは思えないがね。
|
314:
匿名さん
[2018-06-13 19:17:54]
|
315:
匿名さん
[2018-06-13 19:20:06]
|
316:
匿名さん
[2018-06-13 19:23:21]
|
317:
匿名さん
[2018-06-13 19:24:15]
1種より3種の方が財布に優しいよ。
便利なのは1種だけど特殊な側面から考えると絶対に3種がいいんだよね。バ力扱いされるから言わないけど3種のが人生的に間違いが無くなる。 |
318:
通りがかりさん
[2018-06-13 21:10:03]
基礎断熱の場合基礎一体打ちとか、シロアリ返し?みたいなシロアリ対策があると思うけど、そーゆーのやってても被害にあったってこと?
あと外断熱、内断熱とか。 ただ基礎断熱だからじゃなくて、どういう対策を講じて被害にあったかを知りたい。 |
319:
匿名さん
[2018-06-13 21:25:50]
|
320:
匿名さん
[2018-06-14 05:48:26]
>315
理論的説明しないとね。 湿気は防湿シートに阻まれて上がって来れない。 築浅時はコンクリートの水分が放出されるから床下湿度が高くなる。 床下は温度が低くなり易いから相対湿度が高くなる。 湿気が上がってくるわけでは無い。 |
意味不明のレス。
北海道で局所暖房で室温5.9℃は常識では無い。
浴室断熱して浴室だけ暖かくして、意味が有るの?
脱衣室が5.9℃ならヒートショックで危険。
北海道は暖房設備を整えてるからヒートショックは少ない。
http://mainichi.jp/graph/2014/12/24/20141224ddm013040026000c/002.html
浴室と浴室と隣接する部屋が同温なら断熱材が無くても熱の出入りは無い。
マンションの中住戸は臨家との壁には断熱材は入っていないが熱の出入りがほぼ無いから必要熱は少なくて済むのは知られている。
外気の影響を受ける所以外の断熱材は基本的に無意味になる。