e戸建のスレを見ていても、結論が出ず新たにたてました。
結局の所、太陽光発電システム全体で一番投資回収が早いのは、どのメーカーのシステムなのでしょうか。
国内メーカーはもとより、国外メーカーも参入してきた現在、単純にシステムの機能比較だけを考えた場合の情報が得られず、苦労しておりました。
「他にも同じような苦労している方がいるのでは?」と考え、目的を絞った形で討論できればと考えております。
「補助金」や「業者による値引き」は、地域・個人差が大きいと思いますので、「単純機能比較」+「メーカー希望小売価格」での投資回収判断でお願い致します。
個人的には、「陰影や高温による発電効率低下を加味した場合、メーカーによってどこまで効率を下げず発電できるか」が気になっています。
技術は日進月歩で進歩していると思いますので、最新情報でお願いします。
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2010-03-01 16:50:58
【徹底討論】結局の所、太陽光発電システムで投資回収が一番早いメーカーは?
3369:
匿名
[2013-01-14 10:20:33]
|
3370:
匿名さん
[2013-01-14 10:29:12]
サニックスはイメージが悪過ぎて無理。
しかも反日国家印だし余程安くないと、例えば補助金前で20万/kwを切るとか。今の円安トレンドだとまあ無理だな。 以上。 |
3371:
匿名
[2013-01-14 11:06:03]
サニックスはやり方も汚いし嫌われてるし、施工も正直怪しいから倒産したらどこの大手メーカーも引き受けないが、日本の大手メーカーのユーザーはほぼ間違いなく他大手メーカーが引き受けてサポートするよ。
わかりきってる これが会社に対する信用って話 この差は結果的だと思うが。 |
3372:
匿名
[2013-01-14 11:12:49]
結果的じゃなくて
決定的ね |
3373:
匿名さん
[2013-01-14 11:42:57]
サニックス製と称する外国製パネルと他社製パネルでは比較にならないね。
そこらの弱小販売店で大手メーカーのパネルの設置を行う方が遥かにリスクが小さい気がする。 なんで安くもないハイリスク商品を投資回収一番なんて言えるんだろうか。ミスリードするなと言いたい。 そんな事皆わかってるよね。改めて書く事でもないか。 |
3374:
匿名
[2013-01-14 16:34:36]
なんか悪意をもった書き込みが増えましたね。
|
3375:
匿名
[2013-01-14 17:21:20]
悪意というより、いつまでも経ってもなくならないサニックスのなりすまし営業書き込みに対する憤りでしょ。
なくなれば 前者の言う悪意のある書き込みはほとんどなくなるだろう ってのは明々白々 ホントはサニックス板でも同じような書き込みしてたら規約違反なんだが 規約ちゃんと読んでスレ立てし、書き込みもしましょうね。 と言いたい 全部内容を理解して把握するのは難しいだろうが全部キチンと目を通して管理してない管理人側も管理人側と思う。 キチンと勉強したまともな業者ならもちろん、本気で載せるつもりで情報集めて勉強してる閲覧者ならば『サニックスだけ相変わらず続いてる妙な書き込み』に気づくよ。 過去に他社というか業者とかガス屋らしき書き込みもあったが、サニックスほどバカじゃないから、徐々になりすまし営業はしなくなったよね(業者の中には、身分を明かした上で参考話とか教えてくれた方もいた) 今まで何度もこのことが問題になってたろ。 サニックス側については まあ、そんなこと構ってられないくらいな状況なんだろと思うが、イカンことはイカンだろ。 |
3376:
匿名
[2013-01-14 17:26:02]
どうでもいいよ
そこまで熱くならんでもw所詮白蟻屋相手に 情弱以外当て馬としてしか使わんよ 当て馬は当て馬で頑張れば良いじゃないか でもサニックスが安くないと書くのは良いと思う もっと安くなれば市場を引っ張る 一部の販売店程度の話より影響力ある可能性ある 腐っても一応上場会社だ ドンドン安売りして自滅でも何でもして貰いたい 所詮中華パネル売ってる会社なのだから |
3377:
匿名
[2013-01-14 19:17:01]
ソーラーフロンティアですが2週間ほどで入荷してます。あまり取引がない業者や一般からの問い合わせに対して納期がかかるという説明ではないですか?
|
3378:
サラリーマンさん
[2013-01-15 00:15:19]
屋根の負担が気になって太陽光の購入を迷っています。今までで一般住宅に10kW以上を載せた方の意見を聞かせいただきたいです。下記の様な条件です。
木造住宅2階建て、東西切妻5寸勾配、洋瓦の屋根にパナの233Wのパネルを東面24枚、西面24枚の合計48枚を載せようと考えてます。東西の屋根は両面とも3.6メートル×9.5メートル=34.2㎡です。パナのカスタマーに重量を電話で確認したら、一枚辺りパネルと架台を合わせて24キロで計算でと回答が有りました。 25キロ×48枚=1152キロです。 宜しくお願いします。 |
|
3379:
匿名さん
[2013-01-15 01:12:42]
太陽光モジュール設置業者に確認すると、恐らく問題なしと回答するでしょうね。
しかし、実際はグレーなところではないでしょうか。 設置予定建物の建築元の工務店や、ハウスメーカーに確認される事が早道かと思います。 |
3380:
購入検討中さん
[2013-01-15 03:10:17]
>>3378
片面3.6m×9.5m=34.2㎡に24枚も載りますか? ちょっと計算してみると・・・ パナの233w(or 240w)パネルの外寸1,580mm(幅)×812mm(奥行)となっておりますので 4段×6列=24枚と計算されているのかも知れませんが 812×4段=3,248mm=3.248m こちらで3.6mの長さに対して352mmの余裕があるように見えますが、どちらかにいっぱいまで寄せての余裕幅ですので、メーカー保証が下りるか否かきわどいところではないでしょうか? 1,580mm×6列=9,480mm=9.48m 屋根の大きさ9.5mの長さに対して20mmの余裕幅というか、ほぼ余裕のない設置計画ですので、後々の維持管理等ができないという判断でメーカー保証が下りないのではないでしょうか? 質問者様の屋根の大きさで太陽光パネルをいっぱいまで設置すると言っても、片面4段(3,248mm)×5列(7,800mm)=20枚が限界と考えておく方が良いと思いますよ。場合によっては片面3段(2,436mm)×5列(7,800mm)=15枚でないとメーカー保証が下りないという業者もあるかも知れませんので、ある程度覚悟しておく必要はあるかと思いますよ。 |
3381:
匿名
[2013-01-15 10:20:22]
結論から言うと、屋根の負担という点では、パネルで過重分散されるから全っ全然問題ない。
問題はメーカーから保証が受けられるかだけ。 前者が述べてくれているように、メンテとか考えたときに屋根上で人が動く余裕分があるか? って話だろうね。 ギリギリまで載せられた場合のメリットとして、積雪時の滑雪の障害が少ないってのはあると思う。 我が家は実際載せてみて、ドカ雪くらったとき、軒側の余裕分の屋根に滑り落ちてきた雪がせき止め食らっていて、下側のパネルがやられたのに参ったけど、そういう発電減リスクが減るでしょうし。 ま、逆言うと、軒下対策しとかないと落雪被害の可能性も増えるが |
3382:
サラリーマンさん
[2013-01-15 12:55:30]
皆様、貴重なアドバイスありがとうございます。
ただいま、東芝の250Wで片面20枚ずつ両面で40枚の10kW(総重量980キロ)にして視野に入れて、検討し直します。ありがとうございます。 |
3383:
匿名
[2013-01-15 17:40:02]
ソーラークリニックの実績からして東芝の240は、年間でみたらほぼHITと同じ発電性能とわかってきてるが、250はどうか、まだ未知。
東芝サンパワーパネルは平均で公称出力の出荷基準だったらしきときは、その分キツかったみたいだが、HITと同じように上乗せあるパネルが出荷されるようになってきてから、まったくHIT互角くらいな実績が出るようになった(240が出て1年強、設置した人達の実績。夏は若干HITより夏バテが多めだが、冬冷えたときの効率上昇がHITより良く、結果、年間発電では同じくらいになってる) だから250パネルの上乗せ、出荷基準がどれくらいか? その辺かな。 価格次第だけど 250アリじゃないかな アモルファス分、HITのが経年低下が多めらしいし。(アモルファスが発電するわけではないので、無知な業者がHIT叩きする話のように強烈に低下するわけではないが、HITはアモルファス層が徐々にヘタってきて段々と単なる単結晶パネル化していってしまう) |
3384:
サラリーマンさん
[2013-01-15 22:58:34]
3383さん
東芝250W×40枚=10kw 東西の屋根両面とも20枚ずつで総重量が約960㎏で価格は382万円です。 パナは233W×48枚=11.184kw 東西の屋根両面とも24枚ずつで総重量が約1156㎏で391万円です。東芝の方がkw単価が高いですが、初期費用も安いですし総重量も軽いので考えが傾きかけてます。愛知県で、パナ11.184kwと東芝10kw予想年間発電量 の差はどうなんですか?また、天気次第だと思いますが、東芝の予想年間発電量は予想値より上回る事も有るのでしょうか? |
3385:
匿名
[2013-01-16 00:00:47]
だから250パネルは現状、正直未知なんだってば
公称出力に対しての上乗せがいかほどかまだ未知だから。 南向き30度前後の240パネルだったら、愛知県だと、ほぼ平年並だった2012年の実績からして、kwあたり1300超、HITとまったく同じくらい出てた。 240が出てから1ヶ月くらい後から設置した方々は軒並み公称出力より上乗せがあるようになって、平年並だった去年で、年間シミュ値比1割増しくらい出てたよ。 完全にHIT同等な結果が出てた 当然ながら障害がほとんどない条件って方々の話だがね ただ、上乗せされだす前…は、評判通り『平均で公称出力』 これだった方々はシミュ値に対してギリギリ近い結果になってるよ。 だから、250パネルに関しては、現状はまだわからない。 |
3386:
匿名さん
[2013-01-16 12:16:27]
昨日で太陽光パネルを設置して丸一年となりました。
容量5.32Kwで一年間の総発電量は7230Kwでした。 これってどんなもんですかね?可もなく不可もなくって感じですかね? |
3387:
匿名さん
[2013-01-16 22:55:21]
ソーラークリニックというサイトがあるから比較したらいいよ。
|
3388:
匿名さん
[2013-01-17 13:40:55]
ラックレス工法で某業者からの見積りを貰ったんですけど、温度上昇がラック有りの工法と比較して大きいというのをどこかで見たんですが、実際にラックレスで取り付けられた方はいますか?
おられたら、温度上昇以外で何か問題がありましたでしょうか? |
そこらの弱小販売店に比べれば、
サニックスの方が安心だと思います。
もしシャープなら、販売店が倒産したら、
シャープが保障してくれるのでしょうか?