北陸に新築しました。メーカーの勧めどおり蓄熱暖房機を入れましたが、効き方がイメージと違います。
知人には、いまどき蓄暖いれたの?と失笑されました。
寒くてどうしようもない状態にはなりませんが、暖かいところまではいきません。エアコン併用でしのいでいます。
わたしは、失敗してしまったのでしょうか。
ご意見をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-02-27 18:01:25
蓄熱暖房機はもう古い??
2385:
匿名さん
[2012-11-15 20:53:24]
|
||
2386:
入居済み住民さん
[2012-11-15 20:57:58]
脳内はあくまで脳内ですね。
実際に設置すれば間違っていることにすぐに気づくのにねw |
||
2387:
匿名さん
[2012-11-15 21:10:55]
|
||
2388:
匿名さん
[2012-11-15 21:19:25]
|
||
2389:
匿名さん
[2012-11-15 21:54:34]
|
||
2390:
匿名さん
[2012-11-16 01:36:39]
Q値2.0延べ床面積75坪として総熱損失量=495w/k=575.685kcal/h
天井高さを2.4m床面積75坪の家を1℃暖めるには、空気の比熱0.24kcal/kg℃ 空気の密度1.2kg/m3だから171.072kcal/m3℃ (但し当初の壁、天井他の部屋を覆う材料の吸収熱量は考慮していない) 蓄熱の総発熱量5Kwx3台x8h=120000w=139560kcal (100%発熱として) 139560kcal/24-575.685kcal=5239.315kcal Q値による熱損失も含めた1時間平均蓄熱の発熱量 5239.315kcal/171.072kcal=30.63℃ 内外温度差で30.63℃まで上げられる。 |
||
2391:
匿名さん
[2012-11-16 07:31:49]
お見事!
|
||
2392:
匿名さん
[2012-11-16 08:21:11]
>2385
南面窓からの暖かい日差しはQ値には含まれていない。 そういったパッシブエネルギーも考慮しないといけないが、まったく無視されている。 計算お宅も全体が把握できないと頓珍漢な回答にミスリードされる。 |
||
2393:
匿名さん
[2012-11-16 08:32:20]
|
||
2394:
匿名さん
[2012-11-16 08:43:29]
|
||
|
||
2395:
匿名さん
[2012-11-17 10:47:03]
75坪x3.3m2xQ値1.0x室内外温度差20℃x24h/1000=約120Kw=蓄熱5Kwx3台x8h
この式、蓄熱暖房機の定格容量5kwで計算しているが、蓄暖の電気容量で計算していいのか? 例えば下記URL「暖吉くん」の仕様に記載されている定格熱量(定格蓄熱量)で計算しないといけないのでは。 http://dankichi-kun.com/commodity/index1.html これを見ると定格容量5kwの有効蓄熱量は8h加熱で130.5MJ 蓄熱効率92%だから120.06MJ。3台だと360.18MJ。 75坪x3.3m2xQ値1.0x室内外温度差20℃x24h/1000の式の室内外温度差20℃を30℃にしても蓄熱量の方が大分大きい。 あまりにも大きいのでOlsbergの製品の5kwの仕様で比較してみる。 定格容量5kwの定格熱量は40.08kwh。単位から1時間経過後の蓄熱量を示している。3台で120.24kwh 8時間通電加熱した場合の蓄熱量は120.24kwhx8=961.92kw。 述べ床75坪Q値2でのm2当たりの内外1℃差での1時間の熱損失量は495w 内外温度差を30℃とし24時間あったとすれば495wx30℃x24h/1000=356.4kw熱損失。 961.92kw>356.4kw これでも計算上は30℃は軽くクリアーする。 実際は玄関ドアの開閉やら調理で換気扇も回すだろうし第1種24時間換気で強制的に空気の入れ替えもあるので、もっと熱損失は大きいと思うが単なる数値だけの計算だとこうなる。 |
||
2396:
匿名さん
[2012-11-17 11:39:37]
>2395
恥ずかしくないですか? 効率100%で計算してるのに92%ですか更に電気代が高くなりますね。 961Kwも蓄熱しようとしたらヒータは途中で溶けますので出来ません、蓄熱煉瓦はヒ-タが先に断線して助かるのでしょうね。 120Kwの電線の太さはどのくらいですかね見てみたいです(笑) |
||
2397:
匿名さん
[2012-11-17 13:07:51]
>2396
外野だが2395さんの言ってる内容は正しい。 >これを見ると定格容量5kwの有効蓄熱量は8h加熱で130.5MJ 蓄熱効率92%だから120.06MJ。3台だと360.18MJ。 効率92%で計算されています。 計算には誤りは認められない。 どこが誤っているか具体的に指摘するべきだと思うが、如何でしょうか? 感情的な言葉で相手をはぐらかすのはフェアではない。 理工系なんでしょう? |
||
2398:
匿名さん
[2012-11-17 13:36:57]
>2397
Q値の単位はwですので合わせてください。 油を売ってないで、頭は優れているようですから、早く扱い商品の転換に使った方がよいですよ。 つまらない事に使ってるのを子供さんが知ったら悲しみますよ。 |
||
2399:
匿名さん
[2012-11-17 14:15:13]
|
||
2400:
匿名さん
[2012-11-19 05:36:23]
2395です。
2399さん ご指摘の通りですね。kwとMJを単純に比較してしまった。単位はkwhになる。 2396には「恥ずかしくないですか」と笑われてしまったが、961Kwhは3台の8時間蓄熱した際の合計。同様に120kwhは通電8時間の3台の消費電力量。120kwの送電を意味してない。(2396は勘違いしてる)120kwの送電線なら1000Vで120Aの線の規格太さ。 レンガは溶鉱炉でも使われているから耐熱性は問題ない。ご指摘の320kwh(1台分)以上ではヒーターは持たないということなら40.08kwhがOlsberg製品5kwのMAX蓄熱量と解釈できる。その場合75坪Q値1の家で外が0℃、部屋の温度20℃の状況が24時間続いた場合、ギリギリ保つって感じだ。 |
||
2401:
匿名さん
[2012-11-19 08:46:16]
>2400
話はそれて来てるのでどうでもよいが。 >レンガは溶鉱炉でも使われているから耐熱性は問題ない。 40Kw用煉瓦に120Kwを蓄熱すればおおよそは3倍の温度になる、平均で600~700℃程度だから2000℃を越すので煉瓦も溶ける。 |
||
2402:
匿名さん
[2012-11-19 21:26:31]
2401さん どうもです。
レンガの耐熱温度1350℃、URLの5Kwのレンガ重量215kg。レンガの比重1830kg/m3、比熱0.21kcal/kg℃、密度1400kg/m3の条件で検証してみたら、ご指摘の通り215kgでは蓄熱54kwhで1350℃に達してしまう。蓄熱120kwh対応の重量は最低でもレンガ476kgが必要という結果になった。蓄暖7kwで約300kgだから476kgの蓄暖は存在しない。 蓄暖のレンガ耐熱性はオレの間違い。 一応計算根拠を掲載しておく。本題からズレのご指摘。計算式はお終いです。 1400kg/m3x0.21kcal/kg℃x215kg/1830kg/m3=34.5kcal/℃ 34.5kcal/℃x1350℃=46575kcal=194965.3KJ=194.96MJ=54.16kwh 120kwh=432MJ=103199.9kcal。103199.9kcal/1350℃=76.44Kcal/℃ 76.44Kcal/℃/(1400kg/m3x0.21kcal/kg℃)x1830kg/m3=475.8kg |
||
2403:
入居済み住民さん
[2012-11-20 12:28:08]
数字ばかり羅列して専門家ぶっているけれど何を言いたいのかよく解らん。
で、結論はどうなの。 |
||
2404:
匿名さん
[2012-11-20 16:39:47]
結論、蓄熱暖房器は電気代が高く微妙な調節が出来ない。
エコじゃない金持ちの玩具暖房器具です。 |
||
2405:
匿名さん
[2012-11-20 20:46:28]
まぁ、結論としてみれば電気代が高いよってことなんでしょうけど、その欠点を補って有り余るくらい、お釣りが来るくらい、日だまりのような快適な暖かさを手に入れる事が出来ます。エアコンは省電力になり性能もだいぶ高くなってきましたが、まだまだ快適な暖かさでは劣ります。住む人に対して快適な暖かさを与えるという暖房機器としての本来の目的を考えると、まだまだ欠点のほうが大きいように思えます。
|
||
2406:
匿名さん
[2012-11-20 20:55:34]
>日だまりのような快適な暖かさを手に入れる事が出来ます。
別に電気代の高い蓄暖に固執しなくても他にも色々あるんだけどね。 どの世界も○○命がつくと視野が急に狭くなって、その世界から抜け出せなくなる。 |
||
2407:
コヅクリ命
[2012-11-20 21:01:04]
呼んだ?
|
||
2408:
匿名さん
[2012-11-20 22:01:17]
蓄熱暖房に固執してお話ししたつもりはないのですが、とにかく火を使わないで済み、あの快適さを得られることに、とてもメリットを感じます。
|
||
2409:
匿名さん
[2012-11-20 22:02:35]
結論は、快適さを求めれば、輻射熱で秋口から徐々に家全体を温めろってこと。
輻射熱暖房器具でもいいし、風が気にならなければ、エアコン24時間運転でも可。 低低でないことが前提。 家の気密断熱性能にあわせた少な目の熱量で、徐々に温めること。 ファンレス輻射熱暖房器具の場合、自然対流だけでは広がりが遅いので、天井ファン等が あれば、気にならない程度でゆっくり撹拌させたほうがいいかも。 いずれにしても、省エネには逆行するので、快適さを求めなければ、家全体を温める必要 もなく、石油ファンヒーターでも、炬燵でも、エアコンでも、寒い時にお好きな暖房器具 をどうぞ。 |
||
2410:
入居済み住民さん
[2012-11-22 16:29:32]
築50年の九州の実家に今年の正月に行ったら
エアコンしてない家の中が寒くて 夜トイレに行くのも寒うて風邪引いて帰ってきたワ。 20年前に建てた関東北部のウチは1階に7+3kwの蓄暖で 真冬で居間が23度位、廊下・トイレと2階も21度位。 昼はTシャツにベスト位、夜寝るのも薄掛けで充分なんで クローゼットも押入れも少なくて済む。 蓄暖は特に手入れしないが、 夏のために入れた居間の5kwエアコンは14年目でダウン、 修理部品が無いからと交換に20万円位かかった。 エアコンはフィルターだエアコンクリーニングだと 維持に、結構金かかるよな。 |
||
2411:
匿名さん
[2012-11-22 23:18:34]
>2410さん、
制御版なんかみてると高温やほこりでトラブルおこしそうだけど大丈夫なの? |
||
2412:
匿名さん
[2012-11-23 10:04:22]
関西電力 12%前後値上げ申請で最終調整
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121123/k10013707861000.html |
||
2413:
匿名さん
[2012-11-23 10:22:08]
>2412
12%値上げしても元が安いので他の電力会社よりも安かったりするが。 |
||
2414:
匿名さん
[2012-11-23 12:09:37]
>2413
東京電力の9月からの値上げは、平均8.46%。 しかし、電化上手の夜間時間は、9.72円→11.82円。 だから、深夜は、21.6%の値上げ。 関西電力の深夜は、25%くらい値上がりしそうだけど大丈夫? |
||
2415:
入居済み住民さん
[2012-11-23 14:19:27]
>2411さん
蓄暖の熱については、上部カウンターで前面を木製ガラリにしていて、 30cm前にソファー置いているが表面触っても他部分より若干温かい25℃位。 ホコリか、今年起動前に掃除しなかったな。 昨年もしたかどうか、改めてホコリ調査をしたが、 2~3年掃除してない割りにちょびっとしかホコってなかった。 掃除機で本体ガラリをスーッとなでて、 ガラリ奥に最初と(多分)同じ状態の内部亜鉛メッキ板が見えるのを確認。 |
||
2416:
匿名さん
[2012-11-23 15:47:57]
蓄暖の掃除はやり難い。
パソコンに使用しているエアー(強く空気を噴出してホコリを飛ばす)を使用し、背後部分に吹くとホコリを外に出してくれる。 |
||
2417:
入居済み住民さん
[2012-11-23 16:00:23]
|
||
2418:
匿名さん
[2012-11-24 00:34:12]
|
||
2419:
入居済み住民さん
[2012-11-24 07:39:14]
>>2418
今後、どの電力会社でも、深夜料金が上がていく傾向になるのは仕方ないんじゃない? でも、画期的な蓄電システムができない限り、時間帯別に料金差をつけることは、変わりないだろう。 今後は、ヒートポンプ系の暖房給湯がメインになっていくだろうから、こちらにシフトさせるような料金体系になっていくと思う。 |
||
2420:
匿名さん
[2012-11-24 19:30:09]
>2419
オール電化で電気温水器とかエコキュートを使ってると深夜電力が高くなるのは面白くないな。 |
||
2421:
匿名さん
[2012-11-27 08:55:42]
昨日の夕方、東京電力は供給力が逼迫して他電力会社から応援融通を受けたそうですね。エアコン需要によって危うく大停電ですよね。そんな中でもピークシフト出来る蓄暖は社会的にみても優秀な暖房器ですね。
|
||
2422:
匿名さん
[2012-11-27 09:47:52]
ハウスメーカーで提案された蓄熱暖房機(合計18kw)を、およそ半分の出力のものに変更して、台数を変えないで、足りない分をエアコンでまかなおうかと考えてるのですが、いかがでしょうか?
特にリビングの7KWを3KWに変更した場合、快適性が足りなくなりますか? また、エアコン併用で電気代の節約になりますか? 特に専門家の人教えてください。 |
||
2423:
匿名さん
[2012-11-27 10:12:06]
電力会社の社員の給料を下げろ!
|
||
2424:
匿名
[2012-11-27 12:33:13]
|
||
2425:
匿名さん
[2012-11-27 12:39:05]
|
||
2426:
匿名さん
[2012-11-27 12:39:19]
>2424
同意、家の規模、地域など不明ですがQ値が悪いと推測しました。 |
||
2427:
匿名さん
[2012-11-27 12:53:01]
山梨の白州で 床下に置く蓄熱を考えているが
安い建材で C値 Q値を良くしないといけない。金が無い 窓を少なくし、断熱材はゼロフロンあたりにして 金が無い。 基礎は、タイトモールド工法で 地盤改良が・・・ 金が無い。 |
||
2428:
入居済み住民さん
[2012-11-27 16:47:16]
|
||
2429:
匿名
[2012-11-27 22:10:21]
やっぱりリビングは7キロですか?
ロータイプの三キロでいいかな〜って考えてました。 エアコンでっかいの買って。 |
||
2430:
購入検討中さん
[2012-11-27 22:56:37]
Q値不明のままの議論はナンセンス!
|
||
2431:
匿名さん
[2012-11-27 23:03:13]
150坪、最低でも100坪は延床面積がない限りQ値はたいしたことありません。18KWもいるのですから。それこそ薪ストがいるようなレベルですw
|
||
2432:
匿名さん
[2012-11-28 16:40:19]
一部屋13畳(長方形)×5部屋の北側に蓄熱暖房その上にエアコン 南側にソーラーウォールを設置しようかと。
これなら床下蓄熱要らんな。よし、これでプランを建てるぞ。 |
||
2433:
匿名さん
[2012-11-28 22:17:12]
本日も東京電力の電力使用率は96%と高い水準。太陽光発電システムも役立たずの午後5時台。エアコン需要により電力供給は綱渡り状態。高出力の発電機が1機でもトラブルで停止すれば大規模停電の危険性が。エアコンがどんなに省電力になろうとも、ピーク電力を押し上げる危険な暖房機器であることには変わりない。蓄熱はピークシフトをする暖房器なので社会的への貢献度が非常に高い。
|
||
2434:
匿名さん
[2012-11-29 07:55:51]
>2433
勘違いするな、東電へ貢献してるだけ、それも雀の涙以下。 |
||
2435:
匿名さん
[2012-11-29 09:58:38]
しないよりはいいんじゃないか
現実問題逼迫してるわけだから |
||
2436:
入居済み住民さん
[2012-11-29 18:57:34]
蓄熱暖房機をお使いの皆様
既に使用中だと思いますが、先月の電気代はどれくらいでしたか? |
||
2437:
匿名さん
[2012-11-29 19:26:04]
蓄電だけの電気代を把握するのは難しいだろうね。
|
||
2438:
匿名さん
[2012-11-29 19:57:01]
Ⅳ地域 延べ床面積53坪。蓄暖7kw。その他設備 第1種顕熱型24時間換気,太陽光4.1kw。IH、エコキュート370L。
10月25日~11月25日までの電気代は15.540円 917kwh消費 内訳は下記の通り。 (基本料金2,100円、昼間料金1,015円41銭、朝晩料金5,317円20銭、夜間料金7,954円86銭、燃料調整費220円08銭、再エネ発電賦課金等256円、通電制御型割引-1,323円) |
||
2439:
匿名さん
[2012-11-30 00:41:01]
先月だとまだエアコン暖房のみとかの人も多いのでは
うちはII地域だけど11/15〆の電気代は4000円 今月は10000円くらいかなぁ |
||
2440:
匿名さん
[2012-12-03 20:37:12]
11月から使い始めました。北関東で7kwです。
10月と11月の夜間料金の差額はプラス4000円くらいでした。 朝晩は少し増え、昼間は少し減りましたが、夜間以外は概ね横ばいですかね。 |
||
2441:
2436
[2012-12-03 20:57:07]
どうも参考になる意見ありがとうございます。
私のところは6kwの蓄熱暖房機で先月の電気代が5000円くらいなので、今月は10000円ぐらいを予想していましたが、概ね想定内で一安心です。 |
||
2442:
匿名さん
[2013-01-08 01:00:17]
蓄暖ファンの皆さん
蓄暖使ってますか? 数年前は深夜電力は5~7円台でしたが、最近は9円から11円ぐらいでしょうか? 寒さ真っ只中の使いご心地を報告してください。 |
||
2443:
入居済み住民さん
[2013-01-08 10:41:12]
蓄暖うらやましい。
置いてるだけで夏も電気代安くなるよね。 |
||
2444:
匿名
[2013-01-08 11:07:00]
エア蓄暖が最高ですか
|
||
2445:
匿名さん
[2013-01-08 11:10:06]
隣家は30坪弱、7,5,5Kwの蓄暖3台で月の電気代3万強、室温18℃くらいしか上がらず炬燵を使っている。
20℃~21℃の我家は暑過ぎると厚着ままで言われました。 たまに室内に入る、上着を脱がないから寒くはないけど、自宅での薄着2枚とは大違いです。 旦那は外に薪スト-ブ小屋を作って昼間は其処に居るのが多い、少人数の飲み会の溜まり場には丁度良いです。 |
||
2446:
匿名さん
[2013-01-08 18:52:53]
2442は、何を言いたいのか。
深夜電力の料金が上がって、蓄暖ユーザーが困るのが嬉しいでしょうか。性格悪~。 通電割引、マイコン割引の新規契約が廃止になった。 将来的には、徐々に料金体系そのものも見直されていくだろう。 急に変えたら、暴動が起きるから。 このスレが立ったときは、蓄熱暖房は、電気のムダ使いには違いないが、ランニングコストも安く、古くはない(システムとしては古いけど)と思ったし、そういう書き込みをした。 しかし、さすがにこれからは厳しくなっていくんじゃないかと思う。 ただ、それもコスト的にということで、気に入って使っている人にとっては、どーでもいい話かもしれない。 |
||
2447:
入居済み住民さん
[2013-01-08 21:58:27]
心配すんな!
原発復活して、バンバン電気使えるようになるから。 |
||
2448:
匿名さん
[2013-01-08 22:50:10]
関西電力でオール電化料金プラン(はぴeプラン)の契約者ですが関電から「電気料金値上げ申請について」という手紙を受け取りました。 オール電化プランは27年4月以降は契約できなくなるとのことです。 現在の契約者は現契約を継続できるようですが。 自民党の経済政策では円高、デフレ脱却を目指しているので蓄暖ユーザーだけではなく燃料費高騰により電気、ガスを問わず料金は確実に上がりますので覚悟してください!
話は変わりますが私も蓄暖ユーザーですが>2445さんの言われるように室内温度は18度ほどですがファンを使用すれば20~21度に上げることは可能です。 近隣の方は18度くらいが適温と感じているのではないですか? |
||
2449:
匿名
[2013-01-09 03:36:43]
私も蓄暖ファンですが
エアコンとの併用がいいですよ。 電化割引でイニシャルコストを回収 ↓ 外気温がプラスの時期はエアコン使用 ↓ 外気温が氷点下になればエアコンは補助にまわし蓄暖の蓄熱量を徐々に上げていく。 多分これが正解。 外気温が高い日と深夜割引の時間帯はエアコン使用して蓄熱量を温存できるので暖かい日は蓄熱量が70%から45%くらいまでしか減らない。 |
||
2450:
2449
[2013-01-09 03:38:46]
書き忘れました。
Ⅳ地区在住です。 |
||
2451:
匿名さん
[2013-01-09 07:12:56]
|
||
2452:
入居済み住民さん
[2013-01-12 15:40:41]
蓄熱暖房機批判者が、蓄熱暖房機専用スレにまで乱入してきましたので、蓄熱暖房機の批判はこのスレでお願いしますね
|
||
2453:
匿名
[2013-01-12 20:52:41]
非難というよりドイツでは法律で禁止され撤去義務があるからね。
|
||
2454:
匿名さん
[2013-01-13 01:16:55]
2006年7月1日からのWEEE指令及びRoHS指令に適合していない部品や材料使用禁止のことかい?
我が家の蓄暖はクリアしてますけど、何か? |
||
2455:
匿名さん
[2013-01-13 01:19:58]
新型蓄暖!カコイイ
|
||
2456:
匿名
[2013-01-13 01:26:32]
改正WEEEにも適合していますか?
|
||
2457:
匿名さん
[2013-01-13 09:03:32]
|
||
2458:
ビギナーさん
[2013-01-13 17:54:35]
日本中に迷惑を昼間かけているのはエアコンだと早く気づくべきだよね
|
||
2459:
匿名
[2013-01-13 21:46:59]
東大准教授、前真之著、エコハウスのウソを読んでからそういう発言しましょう
|
||
2460:
匿名
[2013-01-13 21:47:40]
チクダンの人間も夏場エアコンを使うわけだよな
都合の良いポジショントークはやめるように |
||
2461:
匿名さん
[2013-01-14 02:19:33]
もう古い、と言われて
スレが建ったのが3年前。。 その間、家作りも変わった。 エネルギー事情も変わった。 人も変わらなければならない。 レンガを電気で暖めて放置するという 原始的な機器は欧州では既に使用禁止。 蓄暖を擁護する人間は余りに遅れている。 自己中心的と言われても仕方があるまい。 |
||
2462:
匿名さん
[2013-01-14 04:10:01]
>2454
哀れ、、w |
||
2463:
蓄熱暖房機愛用者
[2013-01-14 06:40:37]
自己中心的で大いに結構
すでに買っているのでどうしようもないもんね |
||
2464:
周辺住民さん
[2013-01-14 07:01:43]
理不尽な言いがかりと開き直りでやり合っていても仕方ない。
すでに設置している人は、別スレにあるように、なるべくムダのない使い方をするしかない。 これから設置を検討する人は、もう古いのでやめた方がいい。 |
||
2465:
匿名
[2013-01-14 07:44:13]
うちの地域はだいたい、ちくだんですね。
完成内覧会いきますと。 |
||
2466:
匿名さん
[2013-01-14 08:16:15]
>2465
遅れた地域と言いたいのですか? |
||
2467:
匿名さん
[2013-01-14 12:13:07]
ヨーロッパは今なにが主流なの?
ペレット?パネル? |
||
2468:
匿名さん
[2013-01-14 12:16:21]
>2467
新築は無暖房器住宅でしょう。 |
||
2469:
匿名さん
[2013-01-14 14:24:10]
|
||
2470:
匿名さん
[2013-01-14 14:27:58]
今度家建てる時 洗面所や風呂の所に 蓄熱暖房を置くよ 東京
そこまで 考えなかったんだ。 |
||
2471:
匿名さん
[2013-01-14 14:51:57]
|
||
2472:
匿名さん
[2013-01-14 14:54:10]
2470はギャグなのかな
水周り水掛かりに置くとか |
||
2473:
匿名さん
[2013-01-14 15:39:16]
>2457
それなら、30年経過してないので、我が家の蓄暖はまだまだ関係ないね。 それより、自動調湿機能の無い旧式エアコンの一掃が先だな。 我が家のエアコンは勿論、自動調湿機能付きなので、これまた関係ないけど。 |
||
2474:
匿名
[2013-01-14 15:44:56]
APFはいくつですか?自動調湿?再熱除湿のことですか?加湿は付いてますか?
|
||
2475:
匿名さん
[2013-01-14 17:07:12]
心配しなくても、湿度の自動調節機能を追加できれば、エアコンは撤去しなくてもいいそうですよ。
と言ってもドイツの話ですが。 |
||
2476:
匿名
[2013-01-14 17:10:11]
湿度の自動調節機能って、リモコンで湿度設定するだけの話?どうせ除湿だけなんだろう。ダイキン以外は加湿できないよ。
|
||
2477:
匿名さん
[2013-01-14 17:24:20]
|
||
2478:
蓄熱暖房機愛用者
[2013-01-14 17:39:35]
|
||
2479:
匿名
[2013-01-14 21:55:03]
九州の東宝住宅が 美クール暖
ってのを出してるけど、これは本当に暖かいのだろうか?・・・ |
||
2480:
匿名
[2013-01-15 06:37:22]
コウコウなら全館個別エアコン1台でOKです
チクダンみたいな邪魔で厄介なもの置けません |
||
2481:
蓄熱暖房機愛用者
[2013-01-15 06:42:11]
置く場所も最初から設計すれば、全く邪魔にならないし、お客が来てもどこにあるかもわかりませんよ
|
||
2482:
匿名
[2013-01-15 10:09:13]
床下にでも置くのですか?居室床面積に入っていないの?どうせ棚つけてる程度でしょう。見る人見れば余裕で気づきますよ。
|
||
2483:
匿名さん
[2013-01-15 11:51:30]
蓄暖は冷房できません
蓄暖は除湿できません 蓄暖は調節できません 蓄暖は加湿できません 蓄暖は換気できません エアコンは機種次第で 上記すべてが出来ます 夏でも冬でも1台でOK |
||
2484:
匿名さん
[2013-01-15 14:07:32]
エアコンと蓄暖、両方設置したら良いのでは?
場所を取るからって言っても、大したことないわけだし。 30坪くらいの家だったらともかく、40坪50坪ある家ならそのくらいのスペースあるでしょ? 両者ともそんなに高価な物ってわけでもないのに、 なんで1つに拘るのかわからない。 その時々に必要だと家人が思う方を使えばいい。 ただそれだけの話。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
計算が分り易いように単純な数字を使用しただけです。
数式を変えましょう。Q値1.0は関東では少ないでしょうからQ値2.0にします。
75坪x3.3m2xQ値2.0x室内外温度差10℃x24h/1000=約120Kw=蓄熱5Kwx3台x8h
今年の練馬の1月の平均気温は3.4℃、最高平均気温8.1℃、最低平均気温-0.3℃です。
平均の話ですからもっと寒い日も有ります、ご希望に合わせて10℃差で計算しました。
都会は暖かいと言われますが、さぞ寒いでしょうね(笑)