北陸に新築しました。メーカーの勧めどおり蓄熱暖房機を入れましたが、効き方がイメージと違います。
知人には、いまどき蓄暖いれたの?と失笑されました。
寒くてどうしようもない状態にはなりませんが、暖かいところまではいきません。エアコン併用でしのいでいます。
わたしは、失敗してしまったのでしょうか。
ご意見をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-02-27 18:01:25
蓄熱暖房機はもう古い??
1921:
匿名さん
[2012-10-08 02:13:09]
|
||
1922:
匿名さん
[2012-10-08 06:22:54]
|
||
1923:
匿名さん
[2012-10-08 08:38:13]
Q値1.0、延床面積120m2、温度差20℃
蓄熱暖房機で一ヶ月の消費電力量 1.0 x 120 x 20 x 24h x 30 = 1728kWh 単価11.82円のばあい 1728kWh x 11.82円/kWh = 20424円 |
||
1924:
匿名さん
[2012-10-08 08:56:08]
>1923
同条件で、Q値1.5の場合、30636円/月 Q値2.0の場合、40848円/月 蓄熱暖房は、高高にしてもそれなりに電気代が掛かるよね。 エアコンだと、APF5.0とすると、以下の通りです。 Q値1.0の場合、4085円/月 Q値1.5の場合、6127円/月 Q値2.0の場合、8170円/月 |
||
1925:
匿名さん
[2012-10-08 09:31:28]
>1924
>エアコンだと、APF5.0とすると、以下の通りです。 ヒートポンプで深夜蓄熱すればそのようになるでしょうが、通常の日中も使用する エアコン利用の場合、平均的にその2倍くらいの電気単価での計算となるので、 電気代もその2倍くらいになるはずです。 |
||
1926:
匿名さん
[2012-10-08 09:39:26]
|
||
1927:
匿名さん
[2012-10-08 10:25:31]
|
||
1928:
匿名さん
[2012-10-08 10:27:37]
|
||
1929:
匿名さん
[2012-10-08 11:08:51]
蓄暖が電気代として安いと言う件に付いては、あと一年程度で結論が出と
思うよ。 北海道電力はマイコン割引の廃止を決めたし、各電力会社のHPからは蓄暖の 紹介ページが次々と消えている。 残しているのは北陸電力くらいかな。 高い設置費用で付けた暖房機だろうから、今年の冬くらいは文句を言われな いで使わせてあげようと。 来年以降の暖房シーズンには、使うことは出来るが、電気料金が気にしなが ら使う暖房機に変わるんじゃないかな。 今使っている人たちは、深夜料金が7円程度の料金で、月の暖房費が2万から 3万円程度なんでしょ。 マイコン割引がなくなって、深夜料金が実質3円から5円上がったら・・・ そうなる前に今年はじゃんじゃん蓄暖を使いましょう。 |
||
1930:
匿名さん
[2012-10-08 11:18:04]
>1928
言っていることは、1924の通常のエアコンの計算は間違っていることを指摘しているだけ。 ヒートポンプ蓄熱なら良し。 ただそれだけ。 電力バカ食いの蓄暖が高いのは、当たり前。 誰でも分かる。 【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
||
|
||
1931:
匿名さん
[2012-10-08 11:30:06]
>今使っている人たちは、深夜料金が7円程度の料金で、
5年前と比べれば、すでに8~12円と何割も上がっています。 |
||
1932:
マンコミュファンさん
[2012-10-08 11:42:11]
>蓄暖は、安価な深夜電力に依存したシステム。マイコン割引なんかもある。
>エアコンだと、APF5.0とすると、以下の通りです。 > Q値1.0の場合、4085円/月 > Q値1.5の場合、6127円/月 > Q値2.0の場合、8170円/月 年間でこの3倍の暖房負荷があって、電気代の平均が22円/kWHとするとエアコンの年間ランニングコストは Q値1.0の場合、24510円/年 Q値1.5の場合、36765円/年 Q値2.0の場合、49020円/年 必要な蓄暖の最低容量は Q値1.0の場合、1728kWh÷30日÷通電時間8時間=7.2kW Q値1.5の場合、7.2kW☓1.5=10.8kW Q値2.0の場合、7.2kW☓2.0=14.2kW 30%程度の余裕を持って機種を選定すると Q値1.0の場合、7.2kW/0.7=10.3kW=11kW Q値1.5の場合、10.8kW=15.4kW=16kW Q値2.0の場合、14.2kW=20.3kW=21kW 蓄暖は136円☓容量(kW)☓12ヶ月=11424円の割引があるから Q値1.0の場合、11kW☓136円☓12ヶ月=17592円/年 Q値1.5の場合、16kW☓136円☓12ヶ月=26112円/年 Q値2.0の場合、21kW☓136円☓12ヶ月=34272円/年 蓄暖の年間ランニングコストは Q値1.0の場合、20424円☓3ヶ月-17592=43680/年 Q値1.5の場合、30636円☓3ヶ月-26112=65796/年 Q値2.0の場合、40848円☓3ヶ月-34272=88272/年 エアコンの寿命を10年、蓄暖の寿命をノーメンテで20年、Q値1.0の場合のエアコンの更新費用を20万とするとエアコンのメンテ費は Q値1.0の場合、200000円÷20年=10000円/年 Q値1.5の場合、10000円/年☓1.5=15000円/年 Q値2.0の場合、10000円/年☓2.0=20000円/年 メンテ費を考慮したエアコンの年間ランニングコストは Q値1.0の場合、34510円/年 Q値1.5の場合、51765円/年 Q値2.0の場合、69020円/年 現時点の電気料金だとトータルではエアコンのほうが1~2万円/年ほど安そうですが、それほどの優位性は無いですね。まあ今後の電力受給状況によっては差が開くか、以前のように大差が無くなるかは議論が分かれるところですね。 |
||
1933:
匿名さん
[2012-10-08 11:52:05]
20年間で、20~40万円の差額ですかね。
基礎断熱にして、エアコンを床下に設置したら、蓄熱になるかな? |
||
1934:
匿名さん
[2012-10-08 11:55:36]
|
||
1935:
匿名さん
[2012-10-08 11:56:45]
|
||
1936:
匿名さん
[2012-10-08 12:07:22]
|
||
1937:
匿名さん
[2012-10-08 12:14:10]
>1932
得意の良いとこ取り、エアコンを10年更新するならAPFは確実に上がる。 エアコン20万もするか?Q値1と2では違うでしょ? 30%も余裕の蓄暖の設備費の回収はどうなっているの? 蓄暖の値段でエアコン何台も買えるのでは? |
||
1938:
匿名
[2012-10-08 12:27:18]
高いものには厳しいねここは
|
||
1939:
匿名さん
[2012-10-08 13:14:15]
マンコミュは、いつも我田引水のところがあるので注意が必要です。
|
||
1940:
匿名さん
[2012-10-08 13:24:13]
16坪を40坪換算してくれればいいのに。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
これは間違いないの。 安くなる要素がない。
でも快適だと頑張る人がいるの。ふく射熱は快適だ。これも間違いないの。
なぜ、ふく射熱を出す暖房機で他の暖房器を選ばないのか。
そろそろ蓄暖から頭を切り離せよ。