北陸に新築しました。メーカーの勧めどおり蓄熱暖房機を入れましたが、効き方がイメージと違います。
知人には、いまどき蓄暖いれたの?と失笑されました。
寒くてどうしようもない状態にはなりませんが、暖かいところまではいきません。エアコン併用でしのいでいます。
わたしは、失敗してしまったのでしょうか。
ご意見をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-02-27 18:01:25
蓄熱暖房機はもう古い??
1451:
匿名さん
[2012-01-30 14:43:30]
|
||
1452:
匿名さん
[2012-01-30 14:45:07]
|
||
1453:
匿名さん
[2012-01-30 14:52:21]
>1449
Q値1.5 床面積130m2 外気温平均0℃ 室温平均22℃ 深夜電力8.5円/KVA 随分と過酷な条件ですな 平均が0℃ならそりゃそれくらいの光熱費掛かるだろ あたかも蓄熱が電気代掛かるように見せかけるのやめてくれる? |
||
1454:
匿名さん
[2012-01-30 14:54:57]
>1499
>ちなみに 52坪(172m2) Q値1.5 外気温平均0.5℃(2011年1月仙台の参考値) 室温平均22℃ 深夜電力8.5円/KVA で計算すると月に34000円 この条件でエアコンした場合の電気代は???? もっとかかるはずだけど。 |
||
1455:
匿名さん
[2012-01-30 16:19:50]
1452
10000円で済ますには局所間欠空調若しくは太陽光発電等ですね 1454 必要な熱量は3393kw 蓄熱なら深夜料金8.5円 3993×8.5=33940円 エアコンだと従量電灯24円/KVAくらいかな? cop5で 3993/5×24=191664円 cop4で 3993/4×24=23958円 cop3で 3993/3×24=31944円 ヒートポンプの性能が上がってきているからエアコンは電気代安いですね |
||
1456:
匿名さん
[2012-01-30 16:26:28]
↑必要な熱量は3993kwです
172×1.5×(22−0.5)×24時間×30日/1000=3993kw |
||
1457:
匿名さん
[2012-01-30 16:39:26]
↑1455
191664円→19166円でした 度々すみませんです |
||
1458:
匿名
[2012-01-30 16:50:59]
我が家も新築予定で蓄暖を検討しています。
滋賀県北部で40坪弱を建築予定。日当たりがよさそうなので、 LDKを二階にしようかと思ってます。 蓄暖を二階に7KW1台設置するというのは機能的にいかがなものでしょうか? 馬鹿げた質問でしょうが教えてください。 |
||
1459:
匿名
[2012-01-30 17:02:22]
間取りにもよりますが、本来、7kwなら蓄暖は一階において、二階はエアコンの微調整で十分。二階に置くのは勿体ない。
蓄暖を二階だけに置くなら4kw位で十分ではないかと思います。ただ、その場合一階の暖房はどうするのでしょう? |
||
1460:
匿名さん
[2012-01-30 17:17:05]
2階に7kwの蓄熱暖房器具ですか?
400kg近い物体が2階にあることは怖くないですか? |
||
|
||
1461:
匿名
[2012-01-30 17:20:16]
有り難うございます。
間取りなんですが、2階LDK20畳ほどで1階に寝室、子供部屋を予定していて、 一階の暖房が気になっていたんです。 二階に7kwを設置しても一階は温まらないか?と思い… やはり一階にも設置するのがよい方法なのか。 |
||
1462:
匿名
[2012-01-30 17:23:07]
不快なエアコン暖房とくらべないでほしい。
効率だけ見て蓄熱暖房機選んでいるわけではないのだよ。 |
||
1463:
匿名さん
[2012-01-30 17:35:13]
1462
単純に料金比較しただけでそんなに目くじらたてんなよ |
||
1464:
匿名さん
[2012-01-30 17:44:11]
>>1455~1457
通電制御型夜間蓄熱式機器割引(名称は電力会社で変わるかも)が抜けてます。 これが年間通してあるはずなので、それを見込んで計算しないと平等な電気代の 比較が出来ません。 それから、細かい点ですが熱量の単位はkWではなくkWhです。 なお、電気料金は電力会社でけっこう差がありますが、特にほくでん エリアは日中でも深夜なみの料金を暖房利用可能なので、比較が大きく 異なってきます。 ヒートポンプ利用者より |
||
1465:
ユーザー
[2012-01-30 17:51:45]
間取りによりますが、一階に置くにしても内壁の反対側は暖まりにくいので、大きいのを一台ではなく複数台置く必要があるかもしれません。
二階への暖気の上昇を期待するなら、階段に繋がる一階の廊下に一台設置するか、二階に繋がる一階の部屋のドアを日中は開放しておく等の工夫も必要ですよ。 設備屋にその点を説明しておかないと熱量の過不足が生じて残念な結果になるので注意が必要です。 |
||
1466:
匿名さん
[2012-01-30 17:56:55]
結局、蓄熱暖房器具使って電気代が安いのは局所だけ暖めてるからですね。
52坪 温度差20℃ Q値1.5 だと1時間に必要な熱量は5.16kw 建物全部を暖めたら7kwの蓄熱暖房器具は10時間しかもたない 朝7時にスタートしたら17時には暖房が切れる計算 夜までもたせるには建物の半分位しか暖められないです |
||
1467:
匿名さん
[2012-01-30 18:05:20]
↑ウソ
|
||
1468:
匿名さん
[2012-01-30 18:07:50]
>>1455~1457
ついでに、電化プランの時間割合の平均では20円/kWhくらいだったか、もう少し安かったかと 記憶しています。 というのと、厳密にはヒートポンプも外気温度の下がる深夜時間帯の方が、電力を多く消費し、 昼間はあまり消費しない、といった要素もありますので、契約プランによりけっこう変わる 部分があるでしょう(電化プランだと安めになる)。 ヒートポンプ利用者より |
||
1469:
匿名さん
[2012-01-30 18:08:21]
↑ウソ
|
||
1470:
匿名さん
[2012-01-30 18:10:12]
1468
結局ヒートポンプで蓄熱するのが賢者ですなー |
||
1471:
ビギナーさん
[2012-01-30 20:54:50]
だから、蓄熱の蓄熱する時間は決まっているので最大使っても上限値は決まるのでは?
キロワットで2000円くらいが上限かな? |
||
1472:
購入検討中さん
[2012-01-31 01:01:15]
蓄熱1㌔あたり1500円がおおまかな目安
|
||
1473:
購入検討中さん
[2012-01-31 01:05:35]
スティーベル等のシュミレーションでも分かるように
次世代省エネレベル以上であればエアコンよりも蓄熱の方が電気代はお得です。 それに加えエアコンのような不快な風も無いので快適で、現状最強の暖房機といえます |
||
1474:
匿名さん
[2012-01-31 07:11:18]
>現状最強の暖房機
それぞれ長短所あるのに、こう自分に言い聞かせないといられないとは・・・ 業者でもなければ、お気の毒な人なんでしょうか |
||
1475:
匿名さん
[2012-01-31 07:21:28]
同じ熱量を作るのに蓄熱の方がエアコンより安いわけがない
1473はウソ 寒冷地でもcop4ならエアコン有利 風が不快ならエコキュート2台で1台は全館床暖房専用にしてみれば? 全館床暖房にしても蓄熱で全館温めるよりは安価 初期費用は高いけどwww 蓄熱が安いのは容量不足で全館は暖められない又は夕刻には冷め切っているから 7kwの蓄熱暖房器具1台で172m2全体をを暖められる根拠が出せないのが証拠 物理的に出せるわけがない これからcopはどんどん上がっていくからヒートポンプ有利 cop1の蓄熱暖房器具は時代遅れも甚だしい |
||
1476:
サラリーマンさん
[2012-01-31 12:47:43]
リビングに5kwの蓄熱暖房機が設置してあります。
蓄熱だけの電気料金は6千円/月ぐらい。 蓄熱のファンを常時停止させて、深夜電力の時間帯にエアコンで暖房すれば 蓄熱量の減少が抑えられるから2千円ぐらいは電気料金下がるかな? 2月に試してみます。 蓄熱を使っている家は、エアコンの使用量が増えるほど消費電力が減るので エコロジーに貢献する為にがんばってエアコンを使いましょう。 蓄熱暖房が無い家ではエアコンの使用量が増えるほど消費電力が増えるんですね。 エコロジーに貢献する為にがんばってエアコンを切りましょう。 |
||
1477:
匿名さん
[2012-01-31 12:51:20]
>1475
>全館床暖房にしても蓄熱で全館温めるよりは安価 >初期費用は高いけど そう、結局そこなんだよ。うちら貧乏人は、地震で危険でも、電気代が思った程安く無くても、温度調整が難しくても、安い初期投資で全館暖房が得られる事を思えば何もにも変え難いんだよねー。だからほっといてくれよー。 |
||
1478:
匿名さん
[2012-01-31 13:29:25]
>1477
地震リスクも低そうだし、電気料金も消費電力に比べれば案外安い。 何より快適。 (効率が悪いことは問題ありだとは思うけど) うちは電気20000円強。 蓄暖+エコキュート。エアコンなし。こたつあり。 こんなもんかな。安くはないね。 |
||
1479:
匿名さん
[2012-01-31 13:50:39]
1477
だからね 蓄暖で全館暖房は無理なんだよ 能力不足 もう買っちゃったなら仕方ないけど これから買ならヒートポンプにしとけ ほっとかれたいならこんなところに書き込んでんじゃねーよ |
||
1480:
匿名さん
[2012-01-31 13:58:40]
|
||
1481:
匿名さん
[2012-01-31 15:13:04]
深夜電力を活用してヒートポンプを使う暖房器具がベスト
52坪(172m2) Q値1.5 外気温平均0.5℃(2011年1月仙台の参考値) 室温平均22℃ 深夜電力8.5円/KVA 蓄熱暖房器具で全館24h暖房すると月に34000円 エコキュート利用暖房器具で全館24h暖房するとcop4で月に8400円 |
||
1482:
匿名さん
[2012-01-31 15:18:24]
↑8400円じゃなく8500円だね
24時間全館暖房でこれは安すぎて笑える |
||
1483:
匿名さん
[2012-01-31 15:36:44]
|
||
1484:
匿名さん
[2012-01-31 15:38:18]
|
||
1485:
匿名さん
[2012-01-31 16:40:31]
|
||
1486:
匿名さん
[2012-01-31 17:19:50]
住んでみての感想ですが、確かに最新鋭のエアコンと蓄熱だと理論上エアコンのほうが省エネな「計算」になるけど実際は蓄熱の方が電気代掛からない事がわかりました。
それに、同じ室温でも蓄熱の方が暖かく感じからだの芯まで温まるような感じです。 皆さんも、このような机上の空論だけにとらわれず、このような事実を知っていただきたいです。 |
||
1487:
匿名さん
[2012-01-31 17:32:10]
|
||
1488:
匿名さん
[2012-01-31 17:42:56]
>>1486
>住んでみての感想ですが、確かに最新鋭のエアコンと蓄熱だと理論上エアコンのほうが省エネな「計算」になるけど実際は蓄熱の方が電気代掛からない事がわかりました。 省エネと電気代を混同してるよ。 実際にエアコンの方が省エネだし。 でも電気代は基本的に深夜料金しか適用されない蓄熱の方が安い。 そう言うことでしょ。 |
||
1489:
匿名さん
[2012-01-31 17:49:54]
1481だけど
確かに80℃のお湯2000リットル必要だったわwww 結局お湯切れしたらヒートポンプで直接床暖房だな |
||
1490:
サラリーマン
[2012-01-31 22:05:44]
|
||
1491:
匿名さん
[2012-01-31 22:59:24]
>>1478
>(効率が悪いことは問題ありだとは思うけど) そうですね。あなたは非常にまっとうな神経の持ち主と思いますね。深夜の余剰電力を使えた時代なら兎も角、東京に火力発電所を新設しようかって時代にね。こんな事を言うと、火力でも需要より多めに発電しておかなければ停電するとか阿呆な事を言う奴が湧いてくるですけどね。 |
||
1492:
匿名さん
[2012-01-31 23:04:55]
満足してる奴はせまい家でうらやましい
|
||
1493:
匿名さん
[2012-02-01 05:56:24]
蓄暖(自然放熱のみ)の入ってるリビングで、今朝の室温12度。外気温-10度。
いつもはここでファンを回すのだが、今日はあえて補助的にエアコン暖房をつけてみた。 エアコンは確かに暖かい風が出てくるのだが、ぬるい感じ。しかも、温度自動設定(20度)だと風量が大きくぬるい風が寒い風に感じる。室内に置いてある温度計は少しづつ上がるのだが、それでもエアコン風による体感的な寒さのせいで部屋が暖まってる実感はない。 |
||
1494:
匿名さん
[2012-02-01 07:24:48]
>>1493
長時間暖房が基本であるにも関わらず、他の暖房器具同様、即暖器具として使おうとしている。 http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_0ad1.html http://arbre-d.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-8976.html |
||
1495:
匿名さん
[2012-02-01 07:57:22]
だね
室温12℃まで下げちゃダメだよ~ 朝、寒すぎて死んじゃうよ 就寝時や外出中はせめて18~19℃ 壁や床が12℃まで下がっているから室温が上がっても体感温度が上がらない 安い深夜電力使ってるんだから夜中エアコンかけっぱなしにしな 朝起きた時寒いと辛いだろ |
||
1496:
匿名さん
[2012-02-01 08:03:26]
>>1494
家の性能向上と共に、ヒートポンプシステムの改善により、エアコンも連続運転が基本となってきましたね。ここの人たちは、やれエアコンが寒いとか言いますが、最新の高性能なエアコンを使った事が無く、しかも断続運転しているのでしょうね。 |
||
1497:
匿名さん
[2012-02-01 08:27:24]
最新のエアコンと、7キロ蓄熱使ってますが、エアコンのほうが寒く感じるのは事実です
電気代も安い蓄熱の方が、ぽかぽか陽だまりのように暖かく快適です。 |
||
1498:
匿名さん
[2012-02-01 08:58:29]
そりゃそうだ
寒い家の中でコタツが快適なのと一緒だね 壁や床の温度が低すぎてエアコンじゃあ快適な体感温度を得られないんだよ |
||
1499:
匿名さん
[2012-02-01 09:51:30]
|
||
1500:
匿名さん
[2012-02-01 11:30:10]
>>1497
だから使い方を間違ってるんだよ。それと、陽だまりのようにポカポカするって、褒めてるみたいだけど、本当の全館空調なら、床も壁も天井も同じような温度になるから、そんな感じ方はしないけどね。まあ、所詮局所空調って事だな。12℃とか信じられん。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>1439 です。
>Q値は断熱材の厚さからするとかなり悪そうだね。 特に屋根が薄いので夏は暑そう (;^^A
施工前にはそのような心配はしていました。ただ、遮熱シート+屋根通気部分を通常の倍ほど確保したので、暑くないです。クーラー一台(20畳用)で十分涼しいです。
>C値0.1なんて施工中に酸欠起こさなかった? また完成検査時のほうが気密が悪くなるってよく判らないなあ・・・ 中間検査ではクロスなどが未だ張られていないので完成検査の方が気密が良くなるはずだが?
確かにそうですが、中間検査時点では換気口や電気配線などもまだの状態でしたので、その分差が出たものと思います。0.3でも個人的には満足しています。