北陸に新築しました。メーカーの勧めどおり蓄熱暖房機を入れましたが、効き方がイメージと違います。
知人には、いまどき蓄暖いれたの?と失笑されました。
寒くてどうしようもない状態にはなりませんが、暖かいところまではいきません。エアコン併用でしのいでいます。
わたしは、失敗してしまったのでしょうか。
ご意見をお願い致します。
[スレ作成日時]2010-02-27 18:01:25
蓄熱暖房機はもう古い??
2385:
匿名さん
[2012-11-15 20:53:24]
|
2386:
入居済み住民さん
[2012-11-15 20:57:58]
脳内はあくまで脳内ですね。
実際に設置すれば間違っていることにすぐに気づくのにねw |
2387:
匿名さん
[2012-11-15 21:10:55]
|
2388:
匿名さん
[2012-11-15 21:19:25]
|
2389:
匿名さん
[2012-11-15 21:54:34]
|
2390:
匿名さん
[2012-11-16 01:36:39]
Q値2.0延べ床面積75坪として総熱損失量=495w/k=575.685kcal/h
天井高さを2.4m床面積75坪の家を1℃暖めるには、空気の比熱0.24kcal/kg℃ 空気の密度1.2kg/m3だから171.072kcal/m3℃ (但し当初の壁、天井他の部屋を覆う材料の吸収熱量は考慮していない) 蓄熱の総発熱量5Kwx3台x8h=120000w=139560kcal (100%発熱として) 139560kcal/24-575.685kcal=5239.315kcal Q値による熱損失も含めた1時間平均蓄熱の発熱量 5239.315kcal/171.072kcal=30.63℃ 内外温度差で30.63℃まで上げられる。 |
2391:
匿名さん
[2012-11-16 07:31:49]
お見事!
|
2392:
匿名さん
[2012-11-16 08:21:11]
>2385
南面窓からの暖かい日差しはQ値には含まれていない。 そういったパッシブエネルギーも考慮しないといけないが、まったく無視されている。 計算お宅も全体が把握できないと頓珍漢な回答にミスリードされる。 |
2393:
匿名さん
[2012-11-16 08:32:20]
|
2394:
匿名さん
[2012-11-16 08:43:29]
|
|
2395:
匿名さん
[2012-11-17 10:47:03]
75坪x3.3m2xQ値1.0x室内外温度差20℃x24h/1000=約120Kw=蓄熱5Kwx3台x8h
この式、蓄熱暖房機の定格容量5kwで計算しているが、蓄暖の電気容量で計算していいのか? 例えば下記URL「暖吉くん」の仕様に記載されている定格熱量(定格蓄熱量)で計算しないといけないのでは。 http://dankichi-kun.com/commodity/index1.html これを見ると定格容量5kwの有効蓄熱量は8h加熱で130.5MJ 蓄熱効率92%だから120.06MJ。3台だと360.18MJ。 75坪x3.3m2xQ値1.0x室内外温度差20℃x24h/1000の式の室内外温度差20℃を30℃にしても蓄熱量の方が大分大きい。 あまりにも大きいのでOlsbergの製品の5kwの仕様で比較してみる。 定格容量5kwの定格熱量は40.08kwh。単位から1時間経過後の蓄熱量を示している。3台で120.24kwh 8時間通電加熱した場合の蓄熱量は120.24kwhx8=961.92kw。 述べ床75坪Q値2でのm2当たりの内外1℃差での1時間の熱損失量は495w 内外温度差を30℃とし24時間あったとすれば495wx30℃x24h/1000=356.4kw熱損失。 961.92kw>356.4kw これでも計算上は30℃は軽くクリアーする。 実際は玄関ドアの開閉やら調理で換気扇も回すだろうし第1種24時間換気で強制的に空気の入れ替えもあるので、もっと熱損失は大きいと思うが単なる数値だけの計算だとこうなる。 |
2396:
匿名さん
[2012-11-17 11:39:37]
>2395
恥ずかしくないですか? 効率100%で計算してるのに92%ですか更に電気代が高くなりますね。 961Kwも蓄熱しようとしたらヒータは途中で溶けますので出来ません、蓄熱煉瓦はヒ-タが先に断線して助かるのでしょうね。 120Kwの電線の太さはどのくらいですかね見てみたいです(笑) |
2397:
匿名さん
[2012-11-17 13:07:51]
>2396
外野だが2395さんの言ってる内容は正しい。 >これを見ると定格容量5kwの有効蓄熱量は8h加熱で130.5MJ 蓄熱効率92%だから120.06MJ。3台だと360.18MJ。 効率92%で計算されています。 計算には誤りは認められない。 どこが誤っているか具体的に指摘するべきだと思うが、如何でしょうか? 感情的な言葉で相手をはぐらかすのはフェアではない。 理工系なんでしょう? |
2398:
匿名さん
[2012-11-17 13:36:57]
>2397
Q値の単位はwですので合わせてください。 油を売ってないで、頭は優れているようですから、早く扱い商品の転換に使った方がよいですよ。 つまらない事に使ってるのを子供さんが知ったら悲しみますよ。 |
2399:
匿名さん
[2012-11-17 14:15:13]
|
2400:
匿名さん
[2012-11-19 05:36:23]
2395です。
2399さん ご指摘の通りですね。kwとMJを単純に比較してしまった。単位はkwhになる。 2396には「恥ずかしくないですか」と笑われてしまったが、961Kwhは3台の8時間蓄熱した際の合計。同様に120kwhは通電8時間の3台の消費電力量。120kwの送電を意味してない。(2396は勘違いしてる)120kwの送電線なら1000Vで120Aの線の規格太さ。 レンガは溶鉱炉でも使われているから耐熱性は問題ない。ご指摘の320kwh(1台分)以上ではヒーターは持たないということなら40.08kwhがOlsberg製品5kwのMAX蓄熱量と解釈できる。その場合75坪Q値1の家で外が0℃、部屋の温度20℃の状況が24時間続いた場合、ギリギリ保つって感じだ。 |
2401:
匿名さん
[2012-11-19 08:46:16]
>2400
話はそれて来てるのでどうでもよいが。 >レンガは溶鉱炉でも使われているから耐熱性は問題ない。 40Kw用煉瓦に120Kwを蓄熱すればおおよそは3倍の温度になる、平均で600~700℃程度だから2000℃を越すので煉瓦も溶ける。 |
2402:
匿名さん
[2012-11-19 21:26:31]
2401さん どうもです。
レンガの耐熱温度1350℃、URLの5Kwのレンガ重量215kg。レンガの比重1830kg/m3、比熱0.21kcal/kg℃、密度1400kg/m3の条件で検証してみたら、ご指摘の通り215kgでは蓄熱54kwhで1350℃に達してしまう。蓄熱120kwh対応の重量は最低でもレンガ476kgが必要という結果になった。蓄暖7kwで約300kgだから476kgの蓄暖は存在しない。 蓄暖のレンガ耐熱性はオレの間違い。 一応計算根拠を掲載しておく。本題からズレのご指摘。計算式はお終いです。 1400kg/m3x0.21kcal/kg℃x215kg/1830kg/m3=34.5kcal/℃ 34.5kcal/℃x1350℃=46575kcal=194965.3KJ=194.96MJ=54.16kwh 120kwh=432MJ=103199.9kcal。103199.9kcal/1350℃=76.44Kcal/℃ 76.44Kcal/℃/(1400kg/m3x0.21kcal/kg℃)x1830kg/m3=475.8kg |
2403:
入居済み住民さん
[2012-11-20 12:28:08]
数字ばかり羅列して専門家ぶっているけれど何を言いたいのかよく解らん。
で、結論はどうなの。 |
2404:
匿名さん
[2012-11-20 16:39:47]
結論、蓄熱暖房器は電気代が高く微妙な調節が出来ない。
エコじゃない金持ちの玩具暖房器具です。 |
計算が分り易いように単純な数字を使用しただけです。
数式を変えましょう。Q値1.0は関東では少ないでしょうからQ値2.0にします。
75坪x3.3m2xQ値2.0x室内外温度差10℃x24h/1000=約120Kw=蓄熱5Kwx3台x8h
今年の練馬の1月の平均気温は3.4℃、最高平均気温8.1℃、最低平均気温-0.3℃です。
平均の話ですからもっと寒い日も有ります、ご希望に合わせて10℃差で計算しました。
都会は暖かいと言われますが、さぞ寒いでしょうね(笑)