積水ハウスで二世帯の新築を検討中です。
オール電化でエコキュートにするかエネファームにするか迷っています。
オール電化にした場合暖房設備は蓄熱式暖房になりエネファームの場合は床暖房になります。
今まではオール電化で考えていましたがこれからはエネファームの方が主流になると言われ検討することになりました。
エコキュート単体の金額は約60万円で、エネファーム単体の金額は約340万円なのですが積水の割引100万、国の補助金140万があり実質100万程になります。
営業が言うにはエネファームの方が金額が高いが発電も出来るし、10年間のメンテナンスも込みの金額なのでエネファームをオススメするとの事でした。
あと蓄熱式暖房の場合住宅版エコポイントは貰えないそうなのでこれも悩むひとつの理由です。
イニシャルコスト、ランニングコスト長い目で見てを比べた場合どちらがいいでしょうか?
家族構成等は次の通りです。
両親(昼間在宅)、私達夫婦、子供は今年の秋に生まれる予定
延べ床面積約63坪、2階にはキッチン、洗面所、トイレ、シャワールーム有り
都市ガス地域ではないのでエネファームにした場合はプロパンガス使用
[スレ作成日時]2010-02-22 10:33:36
エコキュートとエネファームどちらがいいでしょうか?
2881:
購入経験者さん
[2015-01-17 11:25:11]
|
||
2882:
匿名さん
[2015-01-17 12:01:04]
|
||
2883:
匿名さん
[2015-01-17 13:11:05]
|
||
2884:
匿名さん
[2015-01-17 14:37:10]
|
||
2885:
匿名さん
[2015-01-17 21:56:44]
>>2878
使用可能湯量と使用湯量と残湯量の実績から20%程度だと思っていましたが30%もあるとは知りませんでした。 もし宜しければ参考に貯湯タンクを入れている押し入れ断熱仕様と壁外側の表面温度、他室と比べた脱衣所の上昇温度を教えて頂けませんか? |
||
2886:
匿名さん
[2015-01-18 08:12:34]
晩秋のエネファーム(IVa地域、一般的な気密断熱)
11月12日~12月13日 LPG65.4㎥ 17,391円 11月13日~12月10日 関西電力 従量203kWh 5,195円 合計22,586円 12月1日~12月31日682kWh(基本料金2,454円+従量料金18,419円=20,873円) 真冬のオール電化(IVa地域、高気密高断熱) 12月3日~1月5日 北陸電力 夜間474kWh、朝晩156kWh、昼間35kWh 9,432円 |
||
2887:
匿名さん
[2015-01-18 09:14:42]
>2885
>20%程度だと思っていましたが30%もある 外気温度差により変わりますからおよその話です。 >脱衣所の上昇温度を教えて頂けませんか? 脱衣所に置きませんでした(隣の押入れ)、置いたらパネルヒーターになると思てるだけです。 洗濯機を夜間運転する時、音を少なくするため押入れに入れついでにタンクも入れて乾燥室にしました、襖では音は防げませんでした。 押入れの断熱は後ろ側は外壁の壁で家の断熱に任せて無、手前は襖でスタイロエース20mmです。 側壁は両方とも15mm杉板、隙間、15mm杉板、で内側下の方はスタイロエース20mmを立てかけて有ります、横着して上はないです。 側壁の脱衣所側の温度は上の方は熱が漏れて2℃程度高いです、下は室温です。 襖ですから合わせ部に隙間は1cmくらい有り空気はツウツウです。 襖の上部合わせ部の表面温度を計測しましたら28.1℃でした暖かい空気が漏れています。 浴室換気扇を24時間換気扇としてます、室内→押入れ前→脱衣室(洗面所)→浴室の流れになってます。 室温より脱衣室は1℃程度高い温度になってます。 |
||
2888:
匿名さん
[2015-01-18 09:59:39]
情況がいまいちよくわからないが、まとめると
騒音がありうるさい どこかの室温が25℃ エコキュート設置部屋が(室温25℃+5℃)=30℃ (エコキュート表面温度が35℃) 洗面脱衣所が 上部28℃ 中部(室温25℃+1℃)26℃ 下部25℃(室温と同じ) 夏は暑い 廃熱の有効利用とは思うけれど、 普通に、浴室暖房乾燥で、利用したいときに、設定温度で利用できたほうが快適と思う。 |
||
2889:
匿名さん
[2015-01-18 10:30:18]
>2888
夏ではないから室温25℃は無い。 夏も極端に脱衣所室温が上がる訳でなく居る時間も短いので不都合はない。 24時間ほぼ同じ温度ですから壁、天井等も同温になってる。 別の暖房機で短時間暖房では、空気だけ暖まるなど全体として暖まらず輻射冷熱を感じて不快と推測します。 放射温度計による再計測結果。 部屋の床温度21.1℃ 押入れ前床温度21.0℃ 脱衣室床温度21.8℃ 押入れ天井温度28.2℃ 押入れ床温度23.1℃ タンクパネル温度34.8℃ |
||
2890:
匿名さん
[2015-01-18 11:09:49]
貯湯90℃→表面温度35℃→室温25℃
貯湯ユニット460L:2170×630×760mm=表面積約7㎡ 温度差:90-35=55℃ EPS材:熱伝導率0.032W/mK 厚さ:0.05m http://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/s01040.htm 熱損失:246W 24時間で、5.9kWh |
||
|
||
2891:
匿名さん
[2015-01-18 11:48:22]
|
||
2892:
匿名さん
[2015-01-18 11:54:32]
|
||
2893:
匿名さん
[2015-01-18 12:42:53]
|
||
2894:
匿名さん
[2015-01-18 14:59:51]
大小あれど、24時間放熱ロスがありますよね。
460リットル、75℃13時間で4℃低下で 460×4℃÷860kcal=2.14kW分が放熱ロス 冬季の90℃で室外設置、外気温が0℃なら、1日当たり 5kW程度ロスがあってもおかしくなさそう |
||
2895:
匿名さん
[2015-01-18 17:13:51]
>2893
>経過時間により温度差はどんどん縮まるから、 >どんどんは?一般家庭の消費量の多いのは入浴、時間は夜。 理解してないのかな? ずっと温度差が40℃ではなく、時間が経つごとに温度差が無くなっていくの。 夜に風呂入るはずだから、温度差が少なくなるよね。 自分で計算してみたら分かるよ。 |
||
2896:
匿名さん
[2015-01-18 17:58:13]
>2895
お湯を使わなければ放熱分だけ温度差が縮小する。 早い時間帯に多量に使用すれば温度差は殆ど無くなる。 遅い時間帯に多量に使用するのが一番温度差が縮小しないから「どんどん縮まるから」にならない。 |
||
2897:
匿名さん
[2015-01-18 18:56:45]
>遅い時間帯に多量に使用するのが一番温度差が縮小しないから「どんどん縮まるから」にならない。
えっと、よく分からないんだけど、おれの認識力がおかしいのかな? 75℃→35℃=40℃の差 71℃→35℃=36℃の差(13時間経過後) 初めの40℃の差で計算すると過剰だよと言いたいだけなんだが。 |
||
2898:
匿名さん
[2015-01-18 22:30:41]
>>2861
1月のガス料金、検針日過ぎたのに、明細出せないのは やっぱり、ガス料金がとんでもないことになってて出せないの? 24000円ぐらい? 電気料金とあわせて、3万円かな? オール電化の3倍 COP0.85だから? |
||
2899:
akira
[2015-01-18 23:45:44]
|
||
2900:
akira
[2015-01-18 23:59:18]
>>2898
富山だと雪積もって発電してないか? |
||
2901:
匿名さん
[2015-01-19 07:00:44]
>2897
>初めの40℃の差で計算すると過剰だよと言いたいだけなんだが。 それは分かります、「どんどん」が気になっただけ。 どんどん= 物事が勢いよく進行するさま。=早い=温度が早く下がる 朝風呂等で大量に湯を使用すればどんどん縮まる。 50℃→35℃(実際はこちらの温度も下がる)=15℃の差 |
||
2902:
匿名さん
[2015-01-19 08:29:13]
50℃まで下がったら、もう湯切れ間近?追炊きは、ほとんどできないよね
|
||
2903:
匿名さん
[2015-01-19 08:41:33]
>まあうちはオール電化にするより、安くなってるよ!
そう思わないと苦しいもんね。 実際はオール電化の方が3割前後安いって出てるから。 がんばって。 年間のガス代と電気代で25万円前後に対し、オール電化だと10万円台だもんね。 |
||
2904:
匿名さん
[2015-01-19 09:03:13]
>>2899
低低の家にオール電化は合わないよ。 |
||
2905:
匿名さん
[2015-01-19 09:25:17]
>>2899
まずは、住宅の気密断熱性能を上げたほうが、省エネだったと思う。 あと、エネファームもエコキュートと同じように貯湯タンクあるから、同じように放熱ロスあるでしょ 室内に設置する工夫をすれば、冬の暖房になったんじゃないかな? 電力消費約800~850?kWhと給湯暖房で、12月請求額22,586円 電力消費665kWhと太陽光発電自家消費(約100~150kWh)で、1月請求額9,432円→関西電力12,474円 プロパンガスは割高だね。 |
||
2906:
akira
[2015-01-19 11:21:04]
|
||
2907:
匿名さん
[2015-01-19 11:38:54]
|
||
2908:
匿名さん
[2015-01-19 11:57:10]
汚い空気の中で暮らしてると思い込みが激しくなる?
|
||
2909:
匿名さん
[2015-01-19 12:03:00]
あ、わかった。
そうやって言い掛かりを付けて、検針終わってるガス代を出さない気なんだろう。 ちょっと必死感が可哀想かも。 |
||
2910:
匿名さん
[2015-01-19 12:19:50]
|
||
2911:
匿名さん
[2015-01-19 12:48:06]
霜取りは短時間なので霜取りで暖房を停止する時間があっても全体としては暖房能力はあります。
連続運転なら室内が蓄熱しているので短時間暖房が停止しても問題無いです。 |
||
2912:
匿名さん
[2015-01-19 12:54:58]
>>2906
余剰発電の太陽電池、自家消費分は補助金で設置できるので、その分割安になるのです。 エコジョーズ+燃料電池(補助金) エコキュート+太陽電池(補助金) 上記、設置費用が同じで、発電するのにガス料金が不要な分、割安になります。 |
||
2913:
匿名さん
[2015-01-19 13:01:06]
>>2905
エコキュートは、貯湯タンクからの放熱ロスだけですが エネファームは、発電効率41%、総合効率81%なので、発電時に既に19%ロスしていて、廃熱を貯湯タンクに貯めるから、そこからさらに放熱ロスがあります。 ロスがより多いのです |
||
2914:
匿名さん
[2015-01-19 13:41:14]
”省エネルギー”を語るには、そもそも電力会社の発送電効率から考えなければなりませんので素人が語れるのは金額の大小であるエコ=省エコノミーが限度でしょう。
|
||
2915:
akira
[2015-01-19 14:59:12]
|
||
2916:
akira
[2015-01-19 15:01:10]
|
||
2917:
akira
[2015-01-19 15:04:12]
|
||
2918:
akira
[2015-01-19 15:07:51]
月末に来るって言ってるやん!
そうやって太陽光の明細出さないのそっちでしょ? |
||
2919:
匿名さん
[2015-01-19 15:15:50]
akiraの体験談ってあてにならないからなぁ。
9月2,700円→12月5,000円に上がった程度でしょ? ガス代はもっと上がってるのに(笑) 9月11,600円→12月17,500円 前回の検針11月13日~12月13日だから1か月分なら終わってるでしょ。 また嘘付くんやね。 |
||
2920:
匿名さん
[2015-01-19 16:31:48]
>>2917
それは使い方が悪いか放熱が多すぎるせいじゃないか? 短時間で付けたり消したりしてない? うちのエアコンはCOPに近い値出てるよ。 笑らってないで良い使い方を考えた方が良いと思う。 自虐に近い。 |
||
2921:
匿名さん
[2015-01-19 16:53:16]
>2920
温暖な地域での実体験ですか? |
||
2922:
匿名さん
[2015-01-19 17:17:46]
>>2921
東京より寒く富山より暖かい地域の実体験です。 |
||
2923:
匿名さん
[2015-01-19 17:19:07]
>>2914
一次エネルギー換算で考えれば良いと思う。 電気の受電端効率は昼間36.1%夜間38.8%平均で36.9%。 例えばエコキュートでAPF3.5なら135.8%でエコジョーズの95%より省エネルギーになる。 |
||
2924:
匿名さん
[2015-01-19 17:33:34]
>>2914
省エネルギーなら気密断熱を良くする事や太陽光も良いと思う。 |
||
2925:
匿名さん
[2015-01-19 18:40:37]
|
||
2926:
匿名さん
[2015-01-19 18:47:19]
|
||
2927:
匿名さん
[2015-01-19 18:51:19]
>>2926
エコキュートのAPFは年間給湯保温効率で放熱ロスも考慮されている。 |
||
2928:
匿名さん
[2015-01-19 19:05:37]
|
||
2929:
匿名さん
[2015-01-19 22:45:07]
http://mansionnavigate.blog.fc2.com/blog-entry-113.html
「システムCOP(タンク保温ロス残湯ロス、給湯・浴槽保温/追焚稼動を含んだ機器全体効率)」は2.1(210%)〜2.3(230%)程度しか出ていません。 このフィールド生データは追焚きや貯湯放熱ロス、年間の効率変動を含めた現実に近い環境での数値になっていますが、一方で追焚き使用の頻度や給湯負荷(家族構成や使用湯量)といった「生活スタイル」が数値に色濃く出ますので、他との直接比較が難しい生のデータだという点にご注意ください。 |
||
2930:
匿名さん
[2015-01-20 09:13:13]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
必ずしも自宅に設置する必要が無いのもメリットです。
郊外の遊休資産活用にはもってこいでしたが、制度不備で、既得権益となってしまったようです。
家庭用の補助金も、以前は国都区から合わせて100万円程度(3kW相当)あったので、自宅消費分がタダで設置できました。
これから導入する場合、何が良いか、古い情報をうのみにせず正しい情報で判断しないと、損すると思います。