661:
TJDさん
[2022-01-26 20:54:53]
|
662:
名無しさん
[2022-01-26 21:47:52]
サウナしてるとしたら90%超えてると思うよ
|
663:
名無しさん
[2022-01-26 21:53:34]
よく家が蓄熱するって言うけどさ、
ハッキリ言ってそれほど効果があるようなレベルではないと感じています。 |
664:
匿名さん
[2022-01-26 22:08:20]
蓄熱を存分に生かせる家は膨大なコンクリートで蓄熱できる外断熱のRC造だけ。木造では無理。
|
665:
戸建て検討中さん
[2022-01-27 05:03:12]
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/2017/10/07/post-13470/
蓄熱についてはこの内容が気になってます。 我が家も床下エアコンなので。。 確かに水の熱容量はかなり大きいので、合理的だなとは思うのでが。。本当か?とも思ってます。 |
666:
名無しさん
[2022-01-27 08:22:00]
|
667:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-01-27 08:36:11]
結露には気密(十分な湿度が壁内を移動させないような施工ができているのか)の影響もあるが結露計算には反映されないby松尾氏
だから除外して結露計算の理論を書かれたのですね。 ついでに浴槽やトイレ、炊事、室内干し、観葉植物等の存在も反映されず。 そもそも十分な湿度が壁内を移動させないように設計を行う >>そもそも出来ていたら、×断熱材を厚くしよう運動◯結露を起こさない家造り波及のために大学教授が社団法人を作らないわな わざわざ設計と書いたという事は、欠陥住宅告発系のように設計からアウトの場合より、施工のみマズい場合の方が圧倒的という事かな? |
668:
通りがかりさん
[2022-01-27 08:40:26]
C値2と0.5では大差ないというのなら、
少なくとも2以下になっているというチェックはしているのかという話で。 そこはしてないでしょ? |
669:
名無しさん
[2022-01-27 10:40:45]
ペイパーさん、またペラペラで理解不能な話で一人で盛り上がってますよ
|
670:
匿名さん
[2022-01-27 11:46:45]
|
|
671:
戸建て検討中さん
[2022-01-27 11:49:29]
>>667 フリック入力できない他称偏屈おじさん
また1人で勝手に自分の世界へ飛んでいくな。 せめて自分で言ったことは自分で説明してくれ。 1.冬型結露の話はしていないと言っていたが何の結露の話をしていたのか? 2.高気密住宅における水蒸気は相対湿度のことと言っていたが相対湿度で何を説明しようとしていたのか? これくらいは答えてから次の説明をしなさい。 |
672:
TJDさん
[2022-01-27 12:35:12]
偏屈は都合が悪くなるもしくは自分が詰んでしまったとき、おびえて隠れるか、話をすり替える。
質問しても答えない |
673:
通りがかりさん
[2022-01-27 13:26:50]
気流止めが大切というのは分かりますが、
では気流止めがしっかり施工されているというのは、どうやって確認すればいいのでしょうか? |
674:
戸建て検討中さん
[2022-01-27 14:29:18]
>>673 通りがかりさん
外壁面に埋め込まれてるスイッチボックスのプレートを外して気流が発生してないか確認する。ひどい家はコンセントから風が吹いてくる。 有名なのはコンセントにティッシュ当ててるやて。 |
675:
TJDさん
[2022-01-27 15:14:07]
>>673 通りがかりさん
ライブや映画テレビ演出で使われているスモークを発生させる機械を床下に置き30分くらい動かして充満させたら、24時間換気か換気扇を回す。床下から流入する外気が色付き目視で確認できる。気流止めもですが施工不良の箇所も発見でき修復するにはかなり便利。 天井裏にスモークが抜けていないか等かなり調べられる。 費用は本体とスモーク液で約15000円、スモーク液10回以上実験できる。 |
676:
名無しさん
[2022-01-27 16:29:33]
気流止めと気密の違いを分かりやすく説明してくれる人はいませんか?
断熱材や基礎による違いも含めて |
677:
匿名さん
[2022-01-27 16:31:55]
気密はC値が良くてもダメな場合がありますよ
このサイトを参考にして下さい。 以下本文より抜粋 上下の気流止めがありませんので、壁の断熱効果は、がた落ちになります。それでも、気密測定すれば、気密の数値は良いものが出るはずです。 「高断熱高気密」というのは、単にポリシートや発泡系断熱材を貼ったり、気密の数値を競ったりする工法なのではなく、この「壁の上下の気流止め」をすることが一番、肝心なのです。 高断熱高気密の「気密」とは、 このように壁の中の空気が外部へ逃げる部分の塞ぐ「気密」=「気流止め」 が一番の目的だと言っても過言ではありません。 今まで頭の中で想像したり、住宅展示場で不勉強な営業マンに聞いた「気密の意味」と、 ここまで説明してきた本当の「気密の意義」では、随分と差があるのではないでしょうか・・。 https://www.mokusei-kukan.com/message/column/03/01.html |
678:
通りがかりさん
[2022-01-27 17:54:23]
壁内の通気層には、虫が入るのでしょうか?
|
679:
名無しさん
[2022-01-27 22:13:55]
コピペの人、よく分からないです
|
680:
TJDさん
[2022-01-27 23:41:50]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
偏屈宅は今水蒸気何%ですか?