高気密高断熱住宅について情報交換しましょう。
【注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板から住宅設備・建材・工法掲示板へ移動しました。2021.12.23 管理担当】
[スレ作成日時]2021-11-14 16:22:12
注文住宅のオンライン相談
【超低燃費】高気密高断熱住宅【超快適】
2195:
e戸建てファンさん
[2022-04-07 20:38:14]
|
2196:
名無しさん
[2022-04-07 20:52:37]
でた。ネットの受け売りw
|
2197:
匿名さん
[2022-04-07 20:52:53]
|
2198:
e戸建てファンさん
[2022-04-07 21:00:15]
窓をでかくして、外から家の中が丸見えなのは嫌なんじゃ。
自分で住む家は、モデルハウスじゃないんじゃ。 |
2199:
通りがかりさん
[2022-04-07 21:08:53]
温熱環境、省エネを考えればまず金をかけるべきは
・日当たりの良い土地を選ぶこと ・そして南側に大きく開口部をとることが最優先 陽当たりが良いと言うのは 日射取得以上にメリットがあるようだ https://diamond.jp/articles/-/250386 |
2200:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-07 21:18:44]
安い=ガラスの性能を下げたのに樹脂サッシの方が高性能なはずだ!???
https://www.lixil.co.jp/lineup/window/samos_x/feature/base/ |
2201:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-07 21:54:59]
こっちは1グレード下のLIXILアルミ樹脂複合サッシの性能
このランクでも下位グレード樹脂サッシの熱貫流率を上回ってますね 安い樹脂サッシ=ガラスの質まで下げた樹脂サッシこそお呼びでないですよ https://www.lixil.co.jp/lineup/window/samos-hl-fghl/variation/glass-hl... |
2202:
e戸建てファンさん
[2022-04-08 07:11:40]
大きく開口部をとる=中開口も含まれます。
|
2203:
戸建て検討中さん
[2022-04-08 07:23:31]
前先生から学べ!
220407 建築物省エネ法改正案 今国会で成立するといいこといっぱい! 2022/04/07 前真之研究室東京大学建築学科 https://www.youtube.com/watch?v=UlCLL-FNp4o |
2204:
匿名さん
[2022-04-08 07:33:45]
|
|
2205:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-08 08:09:51]
訂正
LIXILで最高ランクのアルミ樹脂複合の場合逆転現象が起きているではなく、一般的なアルミ樹脂複合サッシ=サーモスⅡ-Hの時点で樹脂サッシAPW330より熱貫流率良いですね LIXILのサイトではアルゴンガス入りの場合の熱貫流率を()表記しているため、条件を合わせるにはこちらの値を見なければいけませんね |
2206:
戸建て検討中さん
[2022-04-08 08:41:59]
良く言われるが、一種換気を入れてもフィルター掃除が面倒でしなくなるとか
エアコンを多数入れてもフィルター掃除しなくなるとか。 設備機器を多数入れて快適化を目指しても、手間や費用(更新費用やエネルギー代も含めて)がそれだけ多くなる。 やはり基本は躯体の温熱性能を最大限にして、設備機器は最小限にするのが 広い意味で快適な生活を実現できる。 |
2207:
戸建て検討中さん
[2022-04-08 08:43:54]
リクシルは窓枠を計算に入れてないのでは?
|
2208:
匿名さん
[2022-04-08 09:01:41]
|
2209:
通りがかりさん
[2022-04-08 10:28:04]
|
2210:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-08 14:18:24]
ショックなのは分かるけど
ホームページで熱貫流率を見ればいいじゃん アルゴンガス抜きだったら、もっと差つくよ |
2211:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-08 14:19:34]
|
2212:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-08 14:22:24]
あと、私はみんな大好きお値打ちな樹脂サッシより
LIXILアルミ樹脂の方が高性能と書いているだけで 樹脂サッシ全てを上回るとは書いていません。 |
2213:
匿名さん
[2022-04-08 14:40:53]
|
2214:
戸建て検討中さん
[2022-04-08 16:23:04]
キタアアアアアアアアアアアアア。
↓ 三菱地所など、国産材使った低価格住宅 1200万円 2022年4月8日 13:30 三菱地所や竹中工務店など7社は8日、国産材を使った低価格の戸建て住宅販売を始めたと発表した。 木材の生産から加工、販売を全て手掛けることで中間コストなどを削減。 品質を保ちつつ、脱炭素につながる環境に優しい住宅を提供する。 三菱地所や竹中工務店のほか、九州地場最大手ゼネコンの松尾建設(佐賀市)など計7社の出資で2020年に設立した「MEC Industry」(鹿児島県霧島市)が担う。 規格型の平屋住宅で価格は1棟(広さは約100平方メートル)で税別1200万円程度としている。 |
2215:
匿名さん
[2022-04-08 16:31:22]
|
2216:
戸建て検討中さん
[2022-04-08 18:45:35]
キタアアアアアアアアアア。
↓ 一般向け3D住宅モデルの共同プロジェクトを発表 2022年4月8日 セレンディクス(兵庫県西宮市)はこのほど、一般向けの3Dプリンターに最も最適な住宅開発を目指し、慶應義塾大学KGRI環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター(横浜市)との共同プロジェクトを発表した。 居住面では、構造強度・耐火性・耐水性・断熱を担保する平屋とし、販売価格を通常の住宅価格の1/10、車が買える500万円に設定した。 今回のプロジェクトでは、鉄筋コンクリート(RC)造平屋。 |
2217:
匿名さん
[2022-04-08 19:57:55]
|
2218:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-08 20:56:05]
|
2219:
戸建て検討中さん
[2022-04-08 21:36:05]
これからはエネルギーコストがどんどん上がっていく。
これから建てるなら、できるだけ低燃費住宅に。 |
2220:
名無しさん
[2022-04-09 05:36:09]
気密が悪いと室内にいても花粉症が出るわ。
花粉症の人は何が何でも高気密にしてください。 |
2221:
匿名さん
[2022-04-09 09:04:00]
>>2220 名無しさん
C値2.0以下であれば問題ない。 花粉が飛ぶ時期は室内と室外の温度差は少ないから、温度差換気など1時間0.1/hからせいぜい0.2/hだから。 片や24時間換気は0.5/h。 C値2.0もあれば十分。 それより室内干しが必須。 外干しは100%完全にアウト。 何が何でも高気密を売りたい人に注意して下さい。 |
2222:
匿名さん
[2022-04-09 09:09:58]
|
2223:
匿名さん
[2022-04-09 09:17:16]
>>2222 匿名さん
換気経路? それより設計の方が重要。 そこがしっかりしてればC値2.0もあれば必要十分。 温度や湿度に関しては24時間換気してる以上変わらない。 むしろ完全に計画換気出来てしまうC値0の方が外気の影響を受けやすいんじゃないのかな。 |
2224:
匿名さん
[2022-04-09 09:20:07]
|
2225:
匿名さん
[2022-04-09 09:20:36]
C値の売り込みはYouTubeだけにして欲しいなぁ |
2226:
匿名さん
[2022-04-09 09:21:31]
>>2224 匿名さん
24時間換気(0.5/h)の外気流入量=C値5.0の外気流入量。 24時間換気をしていれば、C値5.0で流入するのと同等の外気が入ってくる。 つまり24時間換気(0.5/h)はC値5.0と同様の熱ロスが発生する。 そして仮にC値が0の住宅があれば計画換気は完璧に行われる。 1時間で0.5回の換気、すなわちC値5.0分の外気が流入する。 言い換えると換気扇により1時間で住宅の半分の(暖められた) 室内の空気が屋外に排出されることになる。 C値5.0と24時間換気(0.5/h)は同様の熱ロスが発生することが分かる。 一方、仮にC値2.0の住宅があったとする。その住宅では換気にショートサーキットが発生する。 イメージしやすいように極端に例えると、例えば換気扇のすぐ近くにC値2.0分の隙間があったとする。 するとそこにショートサーキットが起きる。 ショートサーキットで流入した外気はそのまま換気扇から排出されるので熱のロスがほぼ無い。 そして計画換気されるであろう場所は0.3/hに換気量が落ちる代わりに室温の熱のロスはその分減る。(C値3.0分に減る) このように、完璧に計画換気されてしまうC値0よりC値2.0の方が 居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。 ショートサーキットとは? 上記説明の状態。 https://tokyo-chumon.com/custom_home/ventilation_moisture_adustment/61... |
2227:
匿名さん
[2022-04-09 14:06:15]
|
2228:
匿名さん
[2022-04-09 14:52:27]
|
2229:
匿名さん
[2022-04-09 15:08:33]
|
2230:
匿名さん
[2022-04-09 15:19:49]
>>2229 匿名さん
C値2.0の場合の逆流の量を示せ。 逆流すると言うことは排出される量も減る。その量も示せ。 プラスマイナスの数字は相殺されほぼ誤差みたいなものと想定するが、実際の数値はいかがだろうか? |
2231:
匿名さん
[2022-04-09 15:28:04]
|
2232:
e戸建てファンさん
[2022-04-09 15:29:56]
春しか想定しない桐生トメさん
C値2.0での冬は6地域でも厳しい |
2233:
匿名さん
[2022-04-09 15:39:45]
|
2234:
匿名さん
[2022-04-09 15:42:32]
>>2232 e戸建てファンさん
いやー、あなたの想像で言われても。 大切なのは気流止めなのでね。 気流止めが出来ていればC値0.5も2.0もさほど変わらない。 むしろ温熱環境は逆転する可能性が高いんだが。 |
2235:
匿名さん
[2022-04-09 15:43:16]
>>2233: 匿名さん
君の家の隙間は全て排気口の横にあるの? |
2236:
e戸建てファンさん
[2022-04-09 15:47:17]
気流止めが壁内の穴、浴室&洗面所の断熱気密欠損を埋めるの?
|
2237:
匿名さん
[2022-04-09 15:56:32]
排気口の横にC値2.0の隙間があったらそれはもはや穴だろ
|
2238:
口コミ知りたいさん
[2022-04-09 16:02:03]
そもそも今どきの家(パネル工法)で気流止めが出来ていない家なんてないだろ。
|
2239:
匿名さん
[2022-04-09 16:11:25]
|
2240:
匿名さん
[2022-04-09 16:12:41]
>>2237 匿名さん
無いけどな。 |
2241:
e戸建てファンさん
[2022-04-09 16:21:39]
断熱欠損=隙間と知らずにC値を語っていたのか
つまり隙間が大きいとは、断熱の欠損が多いという事ですよ |
2242:
匿名さん
[2022-04-09 16:44:21]
>>2230: 匿名さん
>>2233: 匿名さん 逆流の事も書かれてるので読んで勉強した方がいいですよ。 https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010153579-00 |
2243:
戸建て検討中さん
[2022-04-09 17:33:11]
アンチ気密さんは、C値の話になると熱ロスの話しかしないが、気密に関係するのは温熱だけではないよ。
換気や壁内劣化にも大きく関係するし重要な要素。 国が義務化している換気計画を実行するにはC値1未満が必要。 (漏気はルートが不明なため換気には入れることができない) |
2244:
匿名さん
[2022-04-09 18:49:02]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
当然快適性も性能が良い方が上