2095: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-05 22:50:26]
北海道の場合は、C値0.5と言わず、本来は0.3以下を基準としたいだろうね。
6地域の外-2度で室温22度と、外-20度で室温22度では違いがありますから。
6地域ではC値0.5以下で建てれる会社が少なく1.0以下(または0.9以下)を高気密の基準としているのと同じ。
2096: 匿名さん 
[2022-04-05 22:59:44]
>>2094 匿名さん

24時間換気をしていれば0.5/hだから外気はいずれにせよガンガン入ってくる
C値が0に近いほど計画換気がうまく行くから熱のロスは比例して多くなる。
換気に無駄があるC値2.0程度の方が温熱環境は良くなる可能性は高い。


通常は24時間換気は過剰との見方もある。
完璧な換気をとるか温熱をとるか。
2097: 名無しさん 
[2022-04-06 06:07:28]
ヒント
熱交換
2098: 匿名さん 
[2022-04-06 06:53:25]
>>2096
知らないで出鱈目は止めようねw
>換気に無駄があるC値2.0程度の方が温熱環境は良くなる可能性は高い。
C値が劣るほど温度差換気が増えるから熱ロスは多くなる。
>通常は24時間換気は過剰との見方もある。
>完璧な換気をとるか温熱をとるか。
C値が劣るほどショートパスし易いから換気が不十分な所が多くなる。
ただしC値が大幅に悪いと換気量が大幅に増えてショートパス部も換気されることも有る。
換気量は炭酸ガス濃度から30m3/h人とされている。
100m3/hの住宅なら室内高さ2.4mで24時間換気量120m3/hになり4人家族分になる。
気密性が有る狭い部屋で大人数が長い時間過ごせば炭酸ガス濃度が上がります。
2099: 匿名さん 
[2022-04-06 06:59:29]
そろそろ決着が着いたようだな。
2100: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 07:33:38]
坪単価-10万というコスパの優れた選択をしたとしている
桐生トメさん=石油ファンヒーター名無しさんは
低気密=推定C値2.0-3.5の間だけど
同じであると思い込みたいのでしょうね

薄々、気密以外も違うと気づいているだろうけど
立派な外構にする外構費用確保のため、耐震等級2にしたと言っていたはずなのにね
2101: 匿名さん 
[2022-04-06 07:36:27]
>>2098 匿名さん
>C値が劣るほど温度差換気が増えるから熱ロスは多くなる。

それは換気が停止していればそうなるが、
換気扇が動作している条件では温度差換気ではなく、隙間はショートサーキットの吸気口として機能する。


>C値が劣るほどショートパスし易いから換気が不十分な所が多くなる


完璧に計画換気されてしまうC値0よりC値2.0の方が
居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。
2102: 匿名さん 
[2022-04-06 07:39:14]
>>2100 フリック入力できない他称偏屈おじさん

>低気密=推定C値2.0-3.5の間だけど

自分に都合の良い改ざんで気密の押し売りは良くない。

C値5.0
日本で寒冷地を除く地域の省エネ基準

C値2.0
寒冷地の省エネ基準値であり、高気密住宅はこのレベル。
2103: 匿名さん 
[2022-04-06 07:40:43]
サーキットの狼さんが理解すべきことは、換気と漏気は全くの別物ということ。
ここを理解してないから、ずっとトンチンカンな話を続けている。
・換気は止められるが、漏気は止められない。
・換気はルートが分かっているが、漏気はルートがわからない。
2104: 匿名さん 
[2022-04-06 07:46:30]
>>2103 匿名さん

>換気は止められるが、漏気は止められない。

超高気密住宅で換気を止めたら絶対ダメ。
止められない。
2105: 匿名さん 
[2022-04-06 07:46:46]
>>2101: 匿名さん
C値2の温熱環境的に良いショートサーキットは結局まともな換気出来ていない訳なので、C値0で換気を止めてしまう方がさらに温熱環境的に良い事になる。
2106: 匿名さん 
[2022-04-06 07:52:10]
>>2105 匿名さん

>C値0で換気を止めてしまう方がさらに温熱環境的に良い事になる。


それはそうだが換気も0で危険。

2107: 匿名さん 
[2022-04-06 07:54:40]
・超高気密住宅で換気を止めたら絶対ダメ。

ヒント:弱運転
2108: 匿名さん 
[2022-04-06 07:56:23]
そもそも、ショートサーキットは良くて換気を止めることはダメとか矛盾してるわ。
どちらも正常な換気ができてないのは同じだよ。
2109: 匿名さん 
[2022-04-06 07:58:20]
換気を無視すれば極論そういう事。C値は出来る限り小さくして換気量で調整すべきである。
2110: 匿名さん 
[2022-04-06 08:00:43]
>>2108 匿名さん

0か100かで語るしか脳がない人?
超高気密住宅で換気は止められないが、
C値2.0で換気扇を運転すればショートサーキットは起きるが当然換気できる。
そもそもC値が0で無い限りショートサーキットは起きている。

2111: 匿名さん 
[2022-04-06 08:01:32]
>>2107 匿名さん
ではC値0でもC値2.0でも風量調整すれば良いだけ。
気密以外の条件は同じにしないとね。
完璧に計画換気されてしまうC値0よりC値2.0の方が
居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。

2112: 匿名さん 
[2022-04-06 08:02:34]
>>2110: 匿名さん
C値は出来る限り小さくして換気量で調整すべき。
2113: 匿名さん 
[2022-04-06 08:06:48]
>>2111: 匿名さん
カイロを入れた箱に線香入れてみなよ。大きな穴と小さな穴の箱で実験してみな。
2114: 匿名さん 
[2022-04-06 08:07:07]
>>2112 匿名さん
まぁそれぐらいやって換気量を減らさないと温熱環境悪化するからな。
2115: 匿名さん 
[2022-04-06 08:08:35]
>>2113 匿名さん
0.5/h分の換気が出来る、吸気口と換気扇もつけるようにな。
2116: 匿名さん 
[2022-04-06 08:12:09]
なんで理解できないんだろう?
この人が言ってるのは、信号無視すれば燃費は良くなると言ってるのと同じ。
信号無視は危険だよと教えても、信号無視しても滅多に事故にはならないと反論しているのと同じ。
危険人物。
ショートサーキット前提の家づくりをしているメーカーや工務店はどこ?
教えてほしいわ。
2117: 匿名さん 
[2022-04-06 08:17:12]
ショートサーキットは排気口からしか排気しない事前提なんだろうな。
室内外の温度差で気密が悪いと至る所から逆流する。
2118: 匿名さん 
[2022-04-06 08:17:32]
他にも矛盾がある。
そもそも漏気というのはルート不明状態でどうなるかわからないのに、
何故かこの人の言ってるショートサーキットは理想的な状態のショートサーキット(笑)
正体不明のショートサーキットを、あたかも状態が明確になっているかのように語る営業トーク。
だまされません。
信号無視しても事故は起こらないという、理想的な前提を設定して説明しているだけ。
2119: 匿名さん 
[2022-04-06 08:18:21]
ちゃんと勉強してこなかったんじゃないかな
2120: 匿名さん 
[2022-04-06 08:21:28]
>>2116 匿名さん

信号無視?
C値2.0を信号無視などと難癖をつけるほうが危険人物だと思うが。
押し売りだよね。
霊感商法ならぬ気密商法。

2121: 匿名さん 
[2022-04-06 08:22:37]
>>2117 匿名さん


換気扇が動いていなければな。

2122: 匿名さん 
[2022-04-06 08:24:09]
>>2121: 匿名さん

動いてても逆流するんだよ。
2123: 匿名さん 
[2022-04-06 08:24:57]
>>2118 匿名さん

なにも矛盾を指摘出来て無いぞ。
2124: 匿名さん 
[2022-04-06 08:26:03]
>>2122 匿名さん

どこが逆流するの?
吸気口?
隙間?
排気口?
2125: 匿名さん 
[2022-04-06 08:26:34]
文系かな?
2126: 名無しさん 
[2022-04-06 08:36:56]
つまり、些細なメリットだけを強調し、他の多くのデメリットは無視するという悪徳商法。
信号無視して交差点に突っ込んでも、そうそう事故にはなりませんからと言ってるのと同じ。
危険極まりない。
正体不明の老気を、あたかも全て明確に分かっているかのような営業トークが悪質。
2127: 匿名さん 
[2022-04-06 08:39:58]
>>2124: 匿名さん

空気は膨張するって学校で習わなかった?
2128: 通りがかりさん 
[2022-04-06 08:40:26]
見ていてわかるのは、この方は漏気についての理解がほとんんどないということ。
漏気についての知識がないから、漏気が換気の代わりになるという素人発言ができるのだろうね。
まずは釣本先生の動画を全て見て勉強してください。
2129: 匿名さん 
[2022-04-06 08:52:30]
>>2124: 匿名さん
分かんなそうなのでもう少しヒント。

空気は暖めると膨張します。
膨張した空気はどこから出ていくでしょう?
そして新たに冷たい空気はどこから入ってくるでしょう?
冷たい空気はまた暖められて膨張します。
2130: 匿名さん 
[2022-04-06 08:52:39]
>>2127 匿名さん

関係無い。
逆流の話は?
なんとなく言っただけ?

2131: 匿名さん 
[2022-04-06 08:58:03]
>>2129 匿名さん

それが温熱環境にどう作用するの?

2132: 匿名さん 
[2022-04-06 09:01:11]
>>2131: 匿名さん

え?分からない?まじで?
変な理屈考えつくのになんで分からないの?
もっとよく考えなよ。
2133: 通りがかりさん 
[2022-04-06 09:33:46]
この人の最大の問題点は漏気についての知識がないこと。
だから漏気が換気の代わりになるかのようなプロなら絶対言わないことを繰り返して言っている。
まずは漏気についてちゃんと勉強してから出直してください。
2134: 匿名さん 
[2022-04-06 10:12:01]
>>2132 匿名さん

説明出来ないのかな?
2135: 名無しさん 
[2022-04-06 11:05:00]
気密が悪いということは、外気が壁の中を通って室内に来てるということだから
どんなに気流止めをやっても壁内で悪さをする可能性が高くなる。
やはり気流止めと高気密処理はセットでやらないと。
2136: 匿名さん 
[2022-04-06 11:10:14]
>>2135 名無しさん
だから気流止めをするんだよ。
2137: 通りがかりさん 
[2022-04-06 11:45:09]
わかりました。
気流止めが最重要ということですね。
2138: 評判気になるさん 
[2022-04-06 15:18:30]
いずれにしても、国の定める換気計画を実行するには、C値1未満が必要。
2139: 匿名さん 
[2022-04-06 15:31:06]
>>2117 匿名さん
>>2122 匿名さん
>>2129 匿名さん
>>2132:匿名さん

説明を求めたが、解答がないので。
説明できないのならこちらから書かせてもらうが、
「逆流」とか言ってたね。室内の空気が膨張して隙間から「逆流」して外に出るとでも言いたいのだろうか?
膨張の圧力で室内が正圧になるとでも思ったの?
ならないよ。
換気扇により室内は負圧。

2140: 名無しさん 
[2022-04-06 16:12:13]
abcdeと部屋があるとする。
C値が1.0以下で計画換気されているとabcdeと全ての部屋が換気される。
C値が(正確にはいくつか知らないが)大きくなればabcは換気されるがdeは換気されないということが起きる。
換気されない空間はカビが発生しやすくカビが発生すれば健康被害が発生する。
ショートサーキットが起きるということは換気されない空間が出来るということ。
空気も入りやすい所から入り出やすい所から出る。
温熱環境だとかという話は+@の話。
2141: 匿名さん 
[2022-04-06 16:14:33]
>>2139: 匿名さん

C値2の場合温度差約10℃で逆流
2142: 匿名さん 
[2022-04-06 16:20:17]
>>2140 名無しさん

C値2.0でそんな極端な状態にはならないな。
0か100かで語ろうとするから間違いが起きる。
2143: 匿名さん 
[2022-04-06 16:24:54]
>>2142: 匿名さん

C値1.5の場合は温度差20℃で逆流。

一気に温度差が必要になったね。
気密が大事なのが分かる?
2144: 名無しさん 
[2022-04-06 16:27:08]
>>2142
そうなんですね。C値2の家に住んだ事がないので知らなかったです。
別に0か100で語ってるつもりもないですけど。
ただ家造りを勉強していくうえでC値1.0以下が計画換気を成功させる必須条件みたいな感じなので
そうなんだなーって感じでした。C値2で十分ならそれで良いですよね。
2145: 匿名さん 
[2022-04-06 16:34:48]
C値1.5温度差20℃で逆流という事は温暖地域では年間あまり起こらないが、寒い地域では頻繁に起こるから。
だから正しく換気させるためにはC値1以下が必要なんだよ。
2146: 匿名さん 
[2022-04-06 16:56:14]

>>2141 匿名さん
>>2143 匿名さん
>>2145 匿名さん


嘘の投稿はダメ。
2147: 匿名さん 
[2022-04-06 16:57:59]
あ、この人ダメだ
2148: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 17:17:57]
>>2142 匿名さん
不完全な換気が発生したらダメじゃん
計画換気は100行われないと健康を害します
ボルト1本抜けてても、0か100かではないので大丈夫というメーカーの品は買えません
2149: 匿名さん 
[2022-04-06 17:26:34]
>>2148 フリック入力できない他称偏屈おじさん

>計画換気は100行われないと健康を害します


気密商法むき出しだね(笑)
ちなみにC値0.3でもショートサーキットは発生する。計画換気は100行われないけどな。
2150: 匿名さん 
[2022-04-06 17:36:05]
>>2149: 匿名さん
それは屁理屈って言うんだよ
2151: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 17:45:50]
一般的な6地域において0.5回/hという建築基準法の定める計画換気を達成する=100達成するC値は1.0以下

北海道は外気が冷たいため、高グレードの条件をC値0.5以下としている

自分が坪単価-10万のローコストを選び、さらに立派な外構にするための外構費用を拠出するため耐震等級2にダウングレードしたからといって、サーキットの狼になるなよw
2152: 通りがかりさん 
[2022-04-06 17:59:36]
>>2146 匿名さん
第三者なのでここまでの流れをすべて追えている訳ではありませんが、
少なくともその内容は「住宅の省エネルギー基準の解説」にも載っているので嘘もくそもないように思いますが、、、
2153: 匿名さん 
[2022-04-06 18:55:13]
>>2152 通りがかりさん
逆流するにしても温熱環境に与える影響は少なく、さらに換気効率も落ちることから
ますます温熱環境的にはプラスに働く可能性が高い。

24時間換気で完璧に計画換気され、0.5/hの換気による熱ロスが発生するC値0よりもC値2.0の方が温熱環境的には良くなる可能性が高まる。

2154: 匿名さん 
[2022-04-06 19:23:04]
>>2153: 匿名さん

通常の換気とは別に温度差による隙間からの換気が発生するんだからプラスに動くわけないだろ。
2155: 通りがかりさん 
[2022-04-06 19:26:23]
>>2153 匿名さん
逆流のこと知らなかったんだから、「知らなかった」って素直に書けばいいのに
2156: 匿名さん 
[2022-04-06 19:28:29]
>>2154 匿名さん
違う。
吸気口からの逆流の話。
隙間からは温度差換気ではなくショートサーキットが起きている。
2157: 評判気になるさん 
[2022-04-06 19:37:02]
理想的なショートサーキット状態を妄想する方。
どうにもなりません。
赤信号で交差点に突っ込んでも事故らないという妄想と同じ。
換気扇を止めることに反対なのに、ショートサーキットによる部分的な換気不足は無視するという矛盾。
2158: 匿名さん 
[2022-04-06 19:50:49]
>>2157 評判気になるさん
>換気扇を止めることに反対なのに

それは超高気密の場合な。
相変わらずでっち上げが得意だな、フリック入力ペッパーおじさんは。
2159: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 19:51:18]
坪単価-10万のローコスト会社で、さらに耐震等級2にダウングレードし外構費用を工面したサーキットの狼ことファンヒーター名無しさんこと桐生トメさん頑張るなあ。
坪単価10万上の会社と同じだと思い込んでいたご自慢の温熱環境ですら、隙間風のため別物だったという話ですよ。
ダメですよ、同じUA値を出せるという低性能グラスウール+手抜き施工商売に騙されたら。
2160: 匿名さん 
[2022-04-06 19:57:55]
>>2159 フリック入力できない他称偏屈おじさん

>隙間風のため別物だったという話ですよ。

隙間風?
どこのくだりで都合の良い誤解をした?

2161: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 20:27:46]
ショートサーキット=隙間風ですよねw
2162: 匿名さん 
[2022-04-06 20:31:17]
>>2156: 匿名さん

空気の膨張、密度、重さとかの概念が無さすぎるんだよ。

それに君の家は排気口の横に家の隙間の全てが集中しているのかい?
2163: 評判気になるさん 
[2022-04-06 20:58:07]
理想的なショートサーキットのある家。
理想的な漏気のある家。
おもしろいコンセプトだわ。
YouTubeならウケよ。
2164: 匿名さん 
[2022-04-06 20:58:54]
>>2162 匿名さん

多かれ少なかれショートサーキットでは換気のロスが生じる。
換気のロスがあるってことはその分、熱のロスは少ないってこと
2165: e戸建てファンさん 
[2022-04-06 21:05:17]
ペッパー君…見かけないと思ったらこんなところでまた頑張ってたのか
2166: 匿名さん 
[2022-04-06 21:13:07]
>>2164: 匿名さん

隙間があっても換気量が同じだと思ってるだろ?
2167: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 21:22:40]
ペッパー君は紙の防湿層を使っている手抜き住宅という話を聞きました。
自分が一番じゃないと気が済まないので、とりあえず褒めてあげてください。
2168: 評判気になるさん 
[2022-04-06 21:24:36]
・熱ロスが減るからショートサーキット大歓迎。
・燃費が良くなるから信号無視も大歓迎。

目的のためなら手段を選ばない危険な人。
ショートサーキットによって部分的に換気不足が生じてもおかまいなし。
2169: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 21:42:33]
>>2167 戸建て検討中さん
うち6地域の吹きつけ断熱だから
この意味分かりますか笑笑笑

あと捏造やめて頂けませんかね
何度も「費用対効果最適の家を建てた(キッチンなどの水回りや内装は例外)」と書いており一番の家とは書いていません

これも何度も書いていますけど、貯金が1500万くらいしかなく、マンションの家賃=住宅ローンにするにはパッシブハウス級の超高性能は建てられなかったので
2500万弱くらい貯金があれば可能でしたけどね
2170: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 21:59:37]
いやあ。べーパーさん凄いです。尊敬はしないですが凄いですね。
2171: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:01:26]
>>2169
誰もペーパー氏の家が家が一番なんて書いてないですよ。一番ではないですから。無駄に高い家は一番ではないと思います。
2172: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:03:47]
貯金1500万程度ならアルミサッシは採用しないほうが良かったと思います
2173: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:04:51]
>>2171:戸建て検討中さん
ペーパーって林家のことですか?
2174: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:07:21]
>>2167
ペッパー氏は紙の防湿層っていうか、防湿層の事をペーパーバリア(紙バリア)って言い続けていたんです。
だから紙の防湿層を採用したんです。間違いだから。
2175: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:09:03]
>>2135
なので面材で気密をとる工法が良いと思います。
吹付ウレタンなんて最高だと思います
2176: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:10:43]
>>2056: 匿名さん
残念ですがその通り・・w
2177: 戸建て検討中さん 
[2022-04-06 22:12:14]
アルミサッシの家の人がこのスレッドで何を語りたいのかとても疑問。
2178: 匿名さん 
[2022-04-06 22:42:06]
同じUA値の場合、硬質吹き付けウレタンとグラスウールの場合どちらが熱は逃げませんか?
2179: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-06 23:23:33]
当時比較で一条工務店より坪単価10万、住友林業より20万安いくらいなので、ぼったくりかもしれません笑

ところでLIXILのアルミ樹脂low-E複層ガラスは、APW330に迫る性能のため(UA0.3X台を狙う樹脂サッシは別物)6地域ではよく採用されるようです・・・
また耐久、耐火のため、HEAT20G1グレードという結果になるよう設計面の考慮をし、わざと選ぶ会社もあるようですよ。
居るんですよね、たまに住友林業スレなどでアルミ樹脂複合だ、ぼったくりだとAPW330との差(そして耐震性能や外壁や屋根の耐久性能の圧倒的な差)を無視して悦に入る人が^^

ところで今の坪72-73万の価格帯は
瀬山氏基準の
耐震等級2
UA値0.6
C値0.7
屋根、外壁15年保証
もしくは
タマホーム
のようです。
2180: 匿名さん 
[2022-04-06 23:41:47]
>>2179 フリック入力できない他称偏屈おじさん


高すぎないか?
オプションは?
太陽光、蓄電池、給湯器は何?


2181: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-07 00:06:22]
>>2180 匿名さん
ウクライナ危機後の価格は、さらに坪単価+10万ですからオプション値上がりではないですよ
坪60万→70万
坪70万→80万
ですから
2182: 名無しさん 
[2022-04-07 08:21:39]
>>2178
同じUA値なら同じでしょう。
ウレタンもグラスウールも様々な種類があるので厚みや価格が変わります。
2183: 匿名さん 
[2022-04-07 08:37:11]
>>2179 フリック入力できない他称偏屈おじさん

耐久性、耐火性なんて言うほど違いあるか?指標も無いしな。
2184: 匿名さん 
[2022-04-07 08:38:58]
>>2179 フリック入力できない他称偏屈おじさん

売る側の人間の価格設定ではと。
2185: 評判気になるさん 
[2022-04-07 09:20:59]
そろそろ結論が出たようじゃな。
これからの家づくりは、気流止め、断熱、気密の三位一体を重視して。
2186: 匿名さん 
[2022-04-07 09:47:21]
c値0.5も2.0もそんなに影響は無いってさ
「暖かさ(燃費の良さ)とは、ある気密性能に達すると、あとは断熱性能に大きく左右されます。」
c値0.5も2.0もそんなに影響は無いとのこと


https://www.mokusei-kukan.com/message/column/04/03.html

2187: 評判気になるさん 
[2022-04-07 09:51:19]
ところが国が義務付けしている換気計画を実行するためにはC値1未満が必要なのじゃ。
(漏気は換気としては認められない)
2188: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-07 09:51:27]
LIXILはアルミ樹脂複合サッシの開発を進め
性能差は、殆どないんですよね。
樹脂側のモノによっては逆転現象すら起きている。
勿論これはガラスのランクが一番良いサッシの比較であり、ガラスのランクを落としたAPW330であれば比べるまでもなくLIXILアルミ樹脂複合の方が高性能。
2189: 評判気になるさん 
[2022-04-07 09:53:18]
2186さん、いい加減、都合のいいところだけ切り取るのはやめましょう。
そこも5年前にはC値1を切っている記載しているし、今ならおそらく0.5くらいは普通になっているよ。
2190: 口コミ知りたいさん 
[2022-04-07 15:34:11]
これからの時代は、業者から購入するエネルギーコストがどんどん上がっていく。
金持ち以外は躯体の温熱性能をできるだけよくして設備を減らすのがいい。
そして一般個人が唯一自給できるのが太陽光による電力なので、
エアコン1台+エコキュート1台による、冷暖房、給湯システムがベスト。
次世代の太陽光は安くなる可能性が高く、しかも軽量なフィルム状なので
どんな屋根にもつけられるし、壁にもカーポートにもつけられる。
2191: 匿名さん 
[2022-04-07 16:00:35]
リクシルのアルミ樹脂複合はサッシ含めたUwは2そこそこだから、まだショボいでしょ。
2192: フリック入力できない他称偏屈おじさん 
[2022-04-07 17:03:00]
樹脂サッシだけど安い→ガラスのランクが低ければ当たり前
より
最高ランクですらないLIXIL製のアルミ樹脂複合の方が高性能という話。
2193: 口コミ知りたいさん 
[2022-04-07 17:56:40]
〈G2超を標準仕様〉高断熱・高気密が”当たり前の市場”に
2022年4月7日 真剣ハウジング
2194: 名無しさん 
[2022-04-07 20:21:21]
アルミ樹脂複合より樹脂のほうが性能がいいんだ。
まあ百歩譲ってアルミ樹脂のほうが性能良かったとしてもな、実際の快適度はやっぱり樹脂なんだよな。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる