高気密高断熱住宅について情報交換しましょう。
【注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板から住宅設備・建材・工法掲示板へ移動しました。2021.12.23 管理担当】
[スレ作成日時]2021-11-14 16:22:12
注文住宅のオンライン相談
【超低燃費】高気密高断熱住宅【超快適】
2081:
匿名さん
[2022-04-05 19:20:44]
|
2082:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-05 19:46:53]
>>2081 匿名さん
それは0.2、0.1のような競争の話。 理由は北海道の中でも寒い地区の最悪な環境を想定しても0.3あれば十分だから。 0.5回/hという建築基準法で必要とされる計画換気がギリギリ成立する1.0だとか、0.5程度の話ではない。 北海道の高性能住宅はC値0.5以下を必須としている。 |
2083:
匿名さん
[2022-04-05 20:09:27]
>>2082 フリック入力できない他称偏屈おじさん
>それは0.2、0.1のような競争の話 嘘はダメ。 妄想はダメ。 でっち上げは禁止。 C値5.0 日本で寒冷地を除く地域の省エネ基準 C値2.0 寒冷地の省エネ基準値であり、高気密住宅はこのレベル。 必要以上にC値を売りたい業者に踊らされてはダメ。 |
2084:
匿名さん
[2022-04-05 20:12:44]
|
2085:
戸建て検討中さん
[2022-04-05 20:22:02]
「近年、C値の多少で性能を競う傾向にあるが、決して正しい方向とは言えない」
それは、一番影響力のある大手鉄骨の意を汲んだんでしょうな。 |
2086:
匿名さん
[2022-04-05 20:24:01]
|
2087:
匿名さん
[2022-04-05 20:28:29]
|
2088:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-05 20:31:28]
|
2089:
匿名さん
[2022-04-05 20:37:36]
|
2090:
匿名さん
[2022-04-05 20:42:32]
北海道の場合、結露が厳しいので水蒸気の排出するため。
換気を確実にする必要があるからでは。 |
|
2091:
戸建て検討中さん
[2022-04-05 21:02:49]
確かに0.1とか0.2は大変かもしれんが、松尾先生が0.5を死守すると言ってるように
今だったら気流止め+窓少なめ+丁寧な施工で、0.5くらいはいける。 |
2092:
匿名さん
[2022-04-05 21:04:31]
|
2093:
匿名さん
[2022-04-05 21:25:55]
|
2094:
匿名さん
[2022-04-05 21:28:14]
「C値が良くても気流止めが出来てないと寒いよ。」
そうだけど、逆も同じだよ。 気流止めが完璧でも、C値が悪ければ、外気が室内にガンガン入ってくるわけだからね。 |
2095:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-05 22:50:26]
北海道の場合は、C値0.5と言わず、本来は0.3以下を基準としたいだろうね。
6地域の外-2度で室温22度と、外-20度で室温22度では違いがありますから。 6地域ではC値0.5以下で建てれる会社が少なく1.0以下(または0.9以下)を高気密の基準としているのと同じ。 |
2096:
匿名さん
[2022-04-05 22:59:44]
>>2094 匿名さん
24時間換気をしていれば0.5/hだから外気はいずれにせよガンガン入ってくる C値が0に近いほど計画換気がうまく行くから熱のロスは比例して多くなる。 換気に無駄があるC値2.0程度の方が温熱環境は良くなる可能性は高い。 通常は24時間換気は過剰との見方もある。 完璧な換気をとるか温熱をとるか。 |
2097:
名無しさん
[2022-04-06 06:07:28]
ヒント
熱交換 |
2098:
匿名さん
[2022-04-06 06:53:25]
>>2096
知らないで出鱈目は止めようねw >換気に無駄があるC値2.0程度の方が温熱環境は良くなる可能性は高い。 C値が劣るほど温度差換気が増えるから熱ロスは多くなる。 >通常は24時間換気は過剰との見方もある。 >完璧な換気をとるか温熱をとるか。 C値が劣るほどショートパスし易いから換気が不十分な所が多くなる。 ただしC値が大幅に悪いと換気量が大幅に増えてショートパス部も換気されることも有る。 換気量は炭酸ガス濃度から30m3/h人とされている。 100m3/hの住宅なら室内高さ2.4mで24時間換気量120m3/hになり4人家族分になる。 気密性が有る狭い部屋で大人数が長い時間過ごせば炭酸ガス濃度が上がります。 |
2099:
匿名さん
[2022-04-06 06:59:29]
そろそろ決着が着いたようだな。
|
2100:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 07:33:38]
坪単価-10万というコスパの優れた選択をしたとしている
桐生トメさん=石油ファンヒーター名無しさんは 低気密=推定C値2.0-3.5の間だけど 同じであると思い込みたいのでしょうね 薄々、気密以外も違うと気づいているだろうけど 立派な外構にする外構費用確保のため、耐震等級2にしたと言っていたはずなのにね |
2101:
匿名さん
[2022-04-06 07:36:27]
>>2098 匿名さん
>C値が劣るほど温度差換気が増えるから熱ロスは多くなる。 それは換気が停止していればそうなるが、 換気扇が動作している条件では温度差換気ではなく、隙間はショートサーキットの吸気口として機能する。 >C値が劣るほどショートパスし易いから換気が不十分な所が多くなる 完璧に計画換気されてしまうC値0よりC値2.0の方が 居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。 |
2102:
匿名さん
[2022-04-06 07:39:14]
>>2100 フリック入力できない他称偏屈おじさん
>低気密=推定C値2.0-3.5の間だけど 自分に都合の良い改ざんで気密の押し売りは良くない。 C値5.0 日本で寒冷地を除く地域の省エネ基準 C値2.0 寒冷地の省エネ基準値であり、高気密住宅はこのレベル。 |
2103:
匿名さん
[2022-04-06 07:40:43]
サーキットの狼さんが理解すべきことは、換気と漏気は全くの別物ということ。
ここを理解してないから、ずっとトンチンカンな話を続けている。 ・換気は止められるが、漏気は止められない。 ・換気はルートが分かっているが、漏気はルートがわからない。 |
2104:
匿名さん
[2022-04-06 07:46:30]
|
2105:
匿名さん
[2022-04-06 07:46:46]
>>2101: 匿名さん
C値2の温熱環境的に良いショートサーキットは結局まともな換気出来ていない訳なので、C値0で換気を止めてしまう方がさらに温熱環境的に良い事になる。 |
2106:
匿名さん
[2022-04-06 07:52:10]
|
2107:
匿名さん
[2022-04-06 07:54:40]
・超高気密住宅で換気を止めたら絶対ダメ。
ヒント:弱運転 |
2108:
匿名さん
[2022-04-06 07:56:23]
そもそも、ショートサーキットは良くて換気を止めることはダメとか矛盾してるわ。
どちらも正常な換気ができてないのは同じだよ。 |
2109:
匿名さん
[2022-04-06 07:58:20]
換気を無視すれば極論そういう事。C値は出来る限り小さくして換気量で調整すべきである。
|
2110:
匿名さん
[2022-04-06 08:00:43]
>>2108 匿名さん
0か100かで語るしか脳がない人? 超高気密住宅で換気は止められないが、 C値2.0で換気扇を運転すればショートサーキットは起きるが当然換気できる。 そもそもC値が0で無い限りショートサーキットは起きている。 |
2111:
匿名さん
[2022-04-06 08:01:32]
>>2107 匿名さん
ではC値0でもC値2.0でも風量調整すれば良いだけ。 気密以外の条件は同じにしないとね。 完璧に計画換気されてしまうC値0よりC値2.0の方が 居室の温熱環境的には良い影響が出る可能性は高い。 |
2112:
匿名さん
[2022-04-06 08:02:34]
|
2113:
匿名さん
[2022-04-06 08:06:48]
>>2111: 匿名さん
カイロを入れた箱に線香入れてみなよ。大きな穴と小さな穴の箱で実験してみな。 |
2114:
匿名さん
[2022-04-06 08:07:07]
>>2112 匿名さん
まぁそれぐらいやって換気量を減らさないと温熱環境悪化するからな。 |
2115:
匿名さん
[2022-04-06 08:08:35]
|
2116:
匿名さん
[2022-04-06 08:12:09]
なんで理解できないんだろう?
この人が言ってるのは、信号無視すれば燃費は良くなると言ってるのと同じ。 信号無視は危険だよと教えても、信号無視しても滅多に事故にはならないと反論しているのと同じ。 危険人物。 ショートサーキット前提の家づくりをしているメーカーや工務店はどこ? 教えてほしいわ。 |
2117:
匿名さん
[2022-04-06 08:17:12]
ショートサーキットは排気口からしか排気しない事前提なんだろうな。
室内外の温度差で気密が悪いと至る所から逆流する。 |
2118:
匿名さん
[2022-04-06 08:17:32]
他にも矛盾がある。
そもそも漏気というのはルート不明状態でどうなるかわからないのに、 何故かこの人の言ってるショートサーキットは理想的な状態のショートサーキット(笑) 正体不明のショートサーキットを、あたかも状態が明確になっているかのように語る営業トーク。 だまされません。 信号無視しても事故は起こらないという、理想的な前提を設定して説明しているだけ。 |
2119:
匿名さん
[2022-04-06 08:18:21]
ちゃんと勉強してこなかったんじゃないかな
|
2120:
匿名さん
[2022-04-06 08:21:28]
|
2121:
匿名さん
[2022-04-06 08:22:37]
|
2122:
匿名さん
[2022-04-06 08:24:09]
|
2123:
匿名さん
[2022-04-06 08:24:57]
|
2124:
匿名さん
[2022-04-06 08:26:03]
|
2125:
匿名さん
[2022-04-06 08:26:34]
文系かな?
|
2126:
名無しさん
[2022-04-06 08:36:56]
つまり、些細なメリットだけを強調し、他の多くのデメリットは無視するという悪徳商法。
信号無視して交差点に突っ込んでも、そうそう事故にはなりませんからと言ってるのと同じ。 危険極まりない。 正体不明の老気を、あたかも全て明確に分かっているかのような営業トークが悪質。 |
2127:
匿名さん
[2022-04-06 08:39:58]
|
2128:
通りがかりさん
[2022-04-06 08:40:26]
見ていてわかるのは、この方は漏気についての理解がほとんんどないということ。
漏気についての知識がないから、漏気が換気の代わりになるという素人発言ができるのだろうね。 まずは釣本先生の動画を全て見て勉強してください。 |
2129:
匿名さん
[2022-04-06 08:52:30]
>>2124: 匿名さん
分かんなそうなのでもう少しヒント。 空気は暖めると膨張します。 膨張した空気はどこから出ていくでしょう? そして新たに冷たい空気はどこから入ってくるでしょう? 冷たい空気はまた暖められて膨張します。 |
2130:
匿名さん
[2022-04-06 08:52:39]
|
2131:
匿名さん
[2022-04-06 08:58:03]
|
2132:
匿名さん
[2022-04-06 09:01:11]
|
2133:
通りがかりさん
[2022-04-06 09:33:46]
この人の最大の問題点は漏気についての知識がないこと。
だから漏気が換気の代わりになるかのようなプロなら絶対言わないことを繰り返して言っている。 まずは漏気についてちゃんと勉強してから出直してください。 |
2134:
匿名さん
[2022-04-06 10:12:01]
|
2135:
名無しさん
[2022-04-06 11:05:00]
気密が悪いということは、外気が壁の中を通って室内に来てるということだから
どんなに気流止めをやっても壁内で悪さをする可能性が高くなる。 やはり気流止めと高気密処理はセットでやらないと。 |
2136:
匿名さん
[2022-04-06 11:10:14]
|
2137:
通りがかりさん
[2022-04-06 11:45:09]
わかりました。
気流止めが最重要ということですね。 |
2138:
評判気になるさん
[2022-04-06 15:18:30]
いずれにしても、国の定める換気計画を実行するには、C値1未満が必要。
|
2139:
匿名さん
[2022-04-06 15:31:06]
|
2140:
名無しさん
[2022-04-06 16:12:13]
abcdeと部屋があるとする。
C値が1.0以下で計画換気されているとabcdeと全ての部屋が換気される。 C値が(正確にはいくつか知らないが)大きくなればabcは換気されるがdeは換気されないということが起きる。 換気されない空間はカビが発生しやすくカビが発生すれば健康被害が発生する。 ショートサーキットが起きるということは換気されない空間が出来るということ。 空気も入りやすい所から入り出やすい所から出る。 温熱環境だとかという話は+@の話。 |
2141:
匿名さん
[2022-04-06 16:14:33]
|
2142:
匿名さん
[2022-04-06 16:20:17]
|
2143:
匿名さん
[2022-04-06 16:24:54]
|
2144:
名無しさん
[2022-04-06 16:27:08]
>>2142
そうなんですね。C値2の家に住んだ事がないので知らなかったです。 別に0か100で語ってるつもりもないですけど。 ただ家造りを勉強していくうえでC値1.0以下が計画換気を成功させる必須条件みたいな感じなので そうなんだなーって感じでした。C値2で十分ならそれで良いですよね。 |
2145:
匿名さん
[2022-04-06 16:34:48]
C値1.5温度差20℃で逆流という事は温暖地域では年間あまり起こらないが、寒い地域では頻繁に起こるから。
だから正しく換気させるためにはC値1以下が必要なんだよ。 |
2146:
匿名さん
[2022-04-06 16:56:14]
|
2147:
匿名さん
[2022-04-06 16:57:59]
あ、この人ダメだ
|
2148:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 17:17:57]
|
2149:
匿名さん
[2022-04-06 17:26:34]
>>2148 フリック入力できない他称偏屈おじさん
>計画換気は100行われないと健康を害します 気密商法むき出しだね(笑) ちなみにC値0.3でもショートサーキットは発生する。計画換気は100行われないけどな。 |
2150:
匿名さん
[2022-04-06 17:36:05]
>>2149: 匿名さん
それは屁理屈って言うんだよ |
2151:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 17:45:50]
一般的な6地域において0.5回/hという建築基準法の定める計画換気を達成する=100達成するC値は1.0以下
北海道は外気が冷たいため、高グレードの条件をC値0.5以下としている 自分が坪単価-10万のローコストを選び、さらに立派な外構にするための外構費用を拠出するため耐震等級2にダウングレードしたからといって、サーキットの狼になるなよw |
2152:
通りがかりさん
[2022-04-06 17:59:36]
|
2153:
匿名さん
[2022-04-06 18:55:13]
>>2152 通りがかりさん
逆流するにしても温熱環境に与える影響は少なく、さらに換気効率も落ちることから ますます温熱環境的にはプラスに働く可能性が高い。 24時間換気で完璧に計画換気され、0.5/hの換気による熱ロスが発生するC値0よりもC値2.0の方が温熱環境的には良くなる可能性が高まる。 |
2154:
匿名さん
[2022-04-06 19:23:04]
|
2155:
通りがかりさん
[2022-04-06 19:26:23]
>>2153 匿名さん
逆流のこと知らなかったんだから、「知らなかった」って素直に書けばいいのに |
2156:
匿名さん
[2022-04-06 19:28:29]
|
2157:
評判気になるさん
[2022-04-06 19:37:02]
理想的なショートサーキット状態を妄想する方。
どうにもなりません。 赤信号で交差点に突っ込んでも事故らないという妄想と同じ。 換気扇を止めることに反対なのに、ショートサーキットによる部分的な換気不足は無視するという矛盾。 |
2158:
匿名さん
[2022-04-06 19:50:49]
|
2159:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 19:51:18]
坪単価-10万のローコスト会社で、さらに耐震等級2にダウングレードし外構費用を工面したサーキットの狼ことファンヒーター名無しさんこと桐生トメさん頑張るなあ。
坪単価10万上の会社と同じだと思い込んでいたご自慢の温熱環境ですら、隙間風のため別物だったという話ですよ。 ダメですよ、同じUA値を出せるという低性能グラスウール+手抜き施工商売に騙されたら。 |
2160:
匿名さん
[2022-04-06 19:57:55]
|
2161:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 20:27:46]
ショートサーキット=隙間風ですよねw
|
2162:
匿名さん
[2022-04-06 20:31:17]
|
2163:
評判気になるさん
[2022-04-06 20:58:07]
理想的なショートサーキットのある家。
理想的な漏気のある家。 おもしろいコンセプトだわ。 YouTubeならウケよ。 |
2164:
匿名さん
[2022-04-06 20:58:54]
|
2165:
e戸建てファンさん
[2022-04-06 21:05:17]
ペッパー君…見かけないと思ったらこんなところでまた頑張ってたのか
|
2166:
匿名さん
[2022-04-06 21:13:07]
|
2167:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 21:22:40]
ペッパー君は紙の防湿層を使っている手抜き住宅という話を聞きました。
自分が一番じゃないと気が済まないので、とりあえず褒めてあげてください。 |
2168:
評判気になるさん
[2022-04-06 21:24:36]
・熱ロスが減るからショートサーキット大歓迎。
・燃費が良くなるから信号無視も大歓迎。 目的のためなら手段を選ばない危険な人。 ショートサーキットによって部分的に換気不足が生じてもおかまいなし。 |
2169:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 21:42:33]
>>2167 戸建て検討中さん
うち6地域の吹きつけ断熱だから この意味分かりますか笑笑笑 あと捏造やめて頂けませんかね 何度も「費用対効果最適の家を建てた(キッチンなどの水回りや内装は例外)」と書いており一番の家とは書いていません これも何度も書いていますけど、貯金が1500万くらいしかなく、マンションの家賃=住宅ローンにするにはパッシブハウス級の超高性能は建てられなかったので 2500万弱くらい貯金があれば可能でしたけどね |
2170:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 21:59:37]
いやあ。べーパーさん凄いです。尊敬はしないですが凄いですね。
|
2171:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:01:26]
>>2169
誰もペーパー氏の家が家が一番なんて書いてないですよ。一番ではないですから。無駄に高い家は一番ではないと思います。 |
2172:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:03:47]
貯金1500万程度ならアルミサッシは採用しないほうが良かったと思います
|
2173:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:04:51]
>>2171:戸建て検討中さん
ペーパーって林家のことですか? |
2174:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:07:21]
|
2175:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:09:03]
|
2176:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:10:43]
>>2056: 匿名さん
残念ですがその通り・・w |
2177:
戸建て検討中さん
[2022-04-06 22:12:14]
アルミサッシの家の人がこのスレッドで何を語りたいのかとても疑問。
|
2178:
匿名さん
[2022-04-06 22:42:06]
同じUA値の場合、硬質吹き付けウレタンとグラスウールの場合どちらが熱は逃げませんか?
|
2179:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 23:23:33]
当時比較で一条工務店より坪単価10万、住友林業より20万安いくらいなので、ぼったくりかもしれません笑
ところでLIXILのアルミ樹脂low-E複層ガラスは、APW330に迫る性能のため(UA0.3X台を狙う樹脂サッシは別物)6地域ではよく採用されるようです・・・ また耐久、耐火のため、HEAT20G1グレードという結果になるよう設計面の考慮をし、わざと選ぶ会社もあるようですよ。 居るんですよね、たまに住友林業スレなどでアルミ樹脂複合だ、ぼったくりだとAPW330との差(そして耐震性能や外壁や屋根の耐久性能の圧倒的な差)を無視して悦に入る人が^^ ところで今の坪72-73万の価格帯は 瀬山氏基準の 耐震等級2 UA値0.6 C値0.7 屋根、外壁15年保証 もしくは タマホーム のようです。 |
2180:
匿名さん
[2022-04-06 23:41:47]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
国の断熱基準の解説書にも
「近年、C値の多少で性能を競う傾向にあるが、決して正しい方向とは言えない」と書かれている。
というか、むしろ間違った方向のような気もするね。