高気密高断熱住宅について情報交換しましょう。
【注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板から住宅設備・建材・工法掲示板へ移動しました。2021.12.23 管理担当】
[スレ作成日時]2021-11-14 16:22:12
注文住宅のオンライン相談
【超低燃費】高気密高断熱住宅【超快適】
1475:
名無しさん
[2022-03-03 10:51:35]
|
1476:
通りがかりさん
[2022-03-03 11:19:52]
「G3住宅」の計画と設定セオリーを学ぶ
2022年3月3日 品確法の性能表示制度の断熱等級5~7が新設される。 最上位の断熱等級7はHEAT20のG3相当。 この高性能な躯体をいかに実現し、どう生かすか。 新潟県三条市を拠点に活動する設計事務所、オーブルデザインの浅間英樹さんに「G3住宅」の設計手法について聞いた。 |
1477:
通りがかりさん
[2022-03-03 12:07:34]
つまり松尾って人が嘘ついてるんだ
|
1478:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-03-03 12:27:07]
|
1479:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-03-03 12:33:31]
>>1477 通りがかりさん
C値1.0以下くらい(気流止め等、空気が壁内を縦横無尽にかけ巡らなくなる施工を行うと自然となる)水準より拘る意義はありますよ。 明らかに計画換気率が変わってきますしね。 建築基準法に書かれてある換気に関わる項を必須にしてしまえばC値1.0より悪い家は建てれなくなります。 |
1480:
名無しさん
[2022-03-03 12:49:02]
私としては偏屈なおじさんがこのスレッドに出入りして湿った空気にするのが問題だと思います。
|
1481:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-03-03 12:56:54]
|
1482:
名無しさん
[2022-03-03 19:10:38]
昼間に日射取得できても気密が悪いと夕方から一気に冷えてくるわ。
特に風が強い時。 やはり気密は0.5未満にしたい。 |
1483:
匿名さん
[2022-03-03 19:24:48]
|
1484:
通りがかりさん
[2022-03-03 19:45:11]
嘘じゃないって。
うちは築25年の低気密だから間違いない。 |
|
1485:
匿名さん
[2022-03-03 21:00:25]
もう気密信者の嘘八百はうんざり
|
1486:
通りがかりさん
[2022-03-03 21:24:04]
ほれみー。
やはり、躯体性能(断熱と気密)を極限まで良くして設備(エネルギー)に頼らない家が求められている。 ↓ 【速報】ウクライナ侵攻で「省エネ」を国民に呼びかけ 岸田首相会見 3/3(木) 19:33配信 岸田首相は3日夜の記者会見で、国民に対して、これまで以上の省エネを行うよう呼びかけた。 これまで以上の省エネ これまで以上の省エネ これまで以上の省エネ |
1487:
名無しさん
[2022-03-03 21:57:08]
これまで以上の省エネと言っているだけで、性能の良い家を建てろなんて言っていない
騙されやすいというか、ひとりで突っ走って舞い上がっちゃうマン |
1488:
匿名さん
[2022-03-03 21:59:37]
どちらにせよ気密は関係ない
|
1489:
名無しさん
[2022-03-03 22:05:12]
使っていない部屋はドアを閉めて空調効かさず、省エネに励んでください。意味のない全館空調は非国民
|
1490:
匿名さん
[2022-03-03 22:18:15]
>>1489
それなんちゃって全館空調だし、そんなことするなら全館空調の意味ないし。 |
1491:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-03-04 00:59:07]
桐生トメさんは
0.5cm2/m2 1cm2/m2 5cm2/m2 住宅に与える影響は全て同一であるという独自理論を信じるなら自分を信じて5cm2/m2の家を建てればいいと思うよ。 建てる側は楽だろうし桐生トメさんとはwin-winの関係。 桐生トメさんの出した会社の木の香りの家は、 防湿層や断熱層に大きな穴が点在する内部結露の危険性が高い手抜き工事としていたけど。 |
1492:
評判気になるさん
[2022-03-04 07:34:04]
「アーキテクトビルダー」創刊号で 西方師匠を語る
2022.03.03 新建ハウジング発行の「アーキテクトビルダー」創刊号 第一号は「西方設計特集」です。 |
1493:
匿名さん
[2022-03-04 07:38:52]
気密はC値が良くてもダメな場合がありますよ
このサイトを参考にして下さい。 以下本文より抜粋 上下の気流止めがありませんので、壁の断熱効果は、がた落ちになります。それでも、気密測定すれば、気密の数値は良いものが出るはずです。 「高断熱高気密」というのは、単にポリシートや発泡系断熱材を貼ったり、気密の数値を競ったりする工法なのではなく、この「壁の上下の気流止め」をすることが一番、肝心なのです。 高断熱高気密の「気密」とは、 このように壁の中の空気が外部へ逃げる部分の塞ぐ「気密」=「気流止め」 が一番の目的だと言っても過言ではありません。 今まで頭の中で想像したり、住宅展示場で不勉強な営業マンに聞いた「気密の意味」と、 ここまで説明してきた本当の「気密の意義」では、随分と差があるのではないでしょうか・・。 https://www.mokusei-kukan.com/message/column/03/01.html |
1494:
評判気になるさん
[2022-03-04 07:41:00]
ラクジュ、高性能な楽しい住まいを一緒に造る!パッシブデザインな家づくり
これ今からでも進めないと住宅からのエネルギー消費減らせません。 断熱義務かも性能向上リノベーションも!一時的な事ではない! 【速報】ウクライナ侵攻で「省エネ」を国民に呼びかけ 岸田首相会見 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
気密はC値0.5未満を絶対死守。