高気密高断熱住宅について情報交換しましょう。
【注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板から住宅設備・建材・工法掲示板へ移動しました。2021.12.23 管理担当】
[スレ作成日時]2021-11-14 16:22:12
注文住宅のオンライン相談
【超低燃費】高気密高断熱住宅【超快適】
2135:
名無しさん
[2022-04-06 11:05:00]
|
2136:
匿名さん
[2022-04-06 11:10:14]
|
2137:
通りがかりさん
[2022-04-06 11:45:09]
わかりました。
気流止めが最重要ということですね。 |
2138:
評判気になるさん
[2022-04-06 15:18:30]
いずれにしても、国の定める換気計画を実行するには、C値1未満が必要。
|
2139:
匿名さん
[2022-04-06 15:31:06]
|
2140:
名無しさん
[2022-04-06 16:12:13]
abcdeと部屋があるとする。
C値が1.0以下で計画換気されているとabcdeと全ての部屋が換気される。 C値が(正確にはいくつか知らないが)大きくなればabcは換気されるがdeは換気されないということが起きる。 換気されない空間はカビが発生しやすくカビが発生すれば健康被害が発生する。 ショートサーキットが起きるということは換気されない空間が出来るということ。 空気も入りやすい所から入り出やすい所から出る。 温熱環境だとかという話は+@の話。 |
2141:
匿名さん
[2022-04-06 16:14:33]
|
2142:
匿名さん
[2022-04-06 16:20:17]
|
2143:
匿名さん
[2022-04-06 16:24:54]
|
2144:
名無しさん
[2022-04-06 16:27:08]
>>2142
そうなんですね。C値2の家に住んだ事がないので知らなかったです。 別に0か100で語ってるつもりもないですけど。 ただ家造りを勉強していくうえでC値1.0以下が計画換気を成功させる必須条件みたいな感じなので そうなんだなーって感じでした。C値2で十分ならそれで良いですよね。 |
|
2145:
匿名さん
[2022-04-06 16:34:48]
C値1.5温度差20℃で逆流という事は温暖地域では年間あまり起こらないが、寒い地域では頻繁に起こるから。
だから正しく換気させるためにはC値1以下が必要なんだよ。 |
2146:
匿名さん
[2022-04-06 16:56:14]
|
2147:
匿名さん
[2022-04-06 16:57:59]
あ、この人ダメだ
|
2148:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 17:17:57]
|
2149:
匿名さん
[2022-04-06 17:26:34]
>>2148 フリック入力できない他称偏屈おじさん
>計画換気は100行われないと健康を害します 気密商法むき出しだね(笑) ちなみにC値0.3でもショートサーキットは発生する。計画換気は100行われないけどな。 |
2150:
匿名さん
[2022-04-06 17:36:05]
>>2149: 匿名さん
それは屁理屈って言うんだよ |
2151:
フリック入力できない他称偏屈おじさん
[2022-04-06 17:45:50]
一般的な6地域において0.5回/hという建築基準法の定める計画換気を達成する=100達成するC値は1.0以下
北海道は外気が冷たいため、高グレードの条件をC値0.5以下としている 自分が坪単価-10万のローコストを選び、さらに立派な外構にするための外構費用を拠出するため耐震等級2にダウングレードしたからといって、サーキットの狼になるなよw |
2152:
通りがかりさん
[2022-04-06 17:59:36]
|
2153:
匿名さん
[2022-04-06 18:55:13]
>>2152 通りがかりさん
逆流するにしても温熱環境に与える影響は少なく、さらに換気効率も落ちることから ますます温熱環境的にはプラスに働く可能性が高い。 24時間換気で完璧に計画換気され、0.5/hの換気による熱ロスが発生するC値0よりもC値2.0の方が温熱環境的には良くなる可能性が高まる。 |
2154:
匿名さん
[2022-04-06 19:23:04]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
どんなに気流止めをやっても壁内で悪さをする可能性が高くなる。
やはり気流止めと高気密処理はセットでやらないと。