・断熱性能 HEAT20G2グレード (5地域)
・階間エアコンによる全館空調
・C値0.5程度
以上3点の計画の元、換気システムを一種にするか三種にするか迷っています。
工務店の標準はダクトレス三種でダクトレス一種に変更の場合は配線工事含め+80万弱という見積もりでした。
ちなみにダクト式は考えていません。
三種の懸念点としては
①三種換気で外気を直接取り込んだら、全館空調の効率が悪くなるのではないか
②一種に比べ三種は壁に穴をあける数が多くなる為、遮音性が低下するのではないか
というものです。
一種に変更すれば上記の懸念点が改善されると思うのですが、金額も+80万弱となかなか高いので
どうしたものかと悩んでおります。
皆さんはどういった理由・観点から換気方法をお決めになりましたか?
また、決め手となったポイントや実際に住んでみての感想等お聞きしたいです。
[スレ作成日時]2021-05-24 04:19:56
一種換気か三種換気 皆さんはどちらにしますか?
51:
通りがかりさん
[2022-04-08 19:43:40]
|
52:
通りがかりさん
[2022-04-08 19:46:05]
使ってない部屋は換気止めないと部屋が外気温と同じになる3種施主。換気止めてVOC能動上昇でアトピー発症。
|
53:
匿名さん
[2022-04-08 20:01:08]
3種換気のデメリットを限定的な運用でしか指摘出来ない品のない一種換気信者。
|
54:
匿名さん
[2022-04-09 00:34:50]
高断熱高気密ほど壁や床からの音が入ってこないので、3種換気からの音の侵入が目立って気になります。外に室外機があるとずっと音が聞こえてますよ。隣の家ならなかなか文句も言えないです。
3種換気ってただの「穴」で薄いフィルターがあるだけですよ。 |
55:
匿名さん
[2022-04-09 00:40:30]
|
56:
匿名さん
[2022-04-09 01:00:54]
|
57:
匿名さん
[2022-04-09 01:06:18]
>>56: 匿名さん
室外機も古くなってくるとうるさくなってビビり音も出たりしてます。お隣との位置も大事かもしれませんね。 |
58:
匿名さん
[2022-04-09 01:24:44]
|
59:
匿名さん
[2022-04-09 02:09:59]
主さんは両方ともダクトレスで検討中。
一種にしても何もストレスは無いので後悔する事はないと思う。 三種にすると音漏れ、配置によっては冷気で後悔することがあると思う。 |
60:
通りがかりさん
[2022-04-09 04:29:37]
吸気口の寒さを気にするより、窓からのコールドドラフトを気にした方が良い。特にアルミ樹脂複合サッシはまずい
|
|
61:
匿名さん
[2022-04-09 05:38:55]
|
62:
名無しさん
[2022-04-09 05:42:35]
位置を工夫すればいいだけ。
外気の吸気を天上裏か床下にすればいい。 音も外気温もシャットアウト。 |
63:
匿名さん
[2022-04-09 06:08:47]
>>62: 名無しさん
施工例あります? |
64:
匿名さん
[2022-04-09 08:49:15]
>>63 匿名さん
北海道は3種換気が主流 |
65:
名無しさん
[2022-04-09 08:51:46]
|
66:
名無しさん
[2022-04-09 08:55:55]
無暖房 無冷房 が長く続くのは1種換気ですね。某ローコスト施主が意気揚々暴れているのも多少1種の影響があるのでしょう。
|
67:
匿名さん
[2022-04-09 09:35:50]
>>65 名無しさん
いや、それだけ1種換気はデメリットが多いってこと。 |
68:
名無しさん
[2022-04-09 09:41:24]
|
69:
匿名さん
[2022-04-09 09:46:01]
>>56 匿名さん
一種換気の吸気口は一ヶ所だからお隣さんのキッチンの換気扇側だったらもう終わり。多少離れてても風向きによってはかなり入るだろうし。 薪ストーブ使用者が近隣にいるのもやばそうだね。 いずれにすよ、一時的にでも一種換気は吸気口閉められないからな。 状況によってはすぐダクトが汚染されそうで怖いね。 |
70:
名無しさん
[2022-04-09 09:58:25]
|
71:
匿名さん
[2022-04-09 09:59:26]
いや、普通にあるある
|
72:
匿名さん
[2022-04-09 10:05:23]
|
73:
匿名さん
[2022-04-09 13:55:26]
>>64: 匿名さん
北海道の三種は天井裏と床下からの吸気なんですか? |
74:
名無しさん
[2022-04-09 22:48:28]
3種はまともに換気出来ません。
|
75:
匿名さん
[2022-04-09 23:23:47]
>34を見ると国土交通省は一種換気の全熱交換器内部での汚染空気混入を問題視しているようですね。
VOCの濃度もヤバかったのでしょう。 |
76:
名無しさん
[2022-04-10 00:34:30]
>>75: 匿名さん
ガスバリア有りの全熱交換、又は顕熱交換の第一種換気なら全く問題ありません。 |
77:
匿名さん
[2022-04-10 07:30:27]
自分は、初期、メンテ、修理、更新で手間とコストがすごいから三種にしたよ。
別に他人にすすめるつもりはない。 自分の価値観。 |
78:
名無しさん
[2022-04-10 07:37:34]
>>75 匿名さん
VOC濃度は1種換気3種換気関係なく時間が立つと自然と数値が極端に下がります。 新築で不備があり壁紙張り替えた際測定しましたが1週間は数値高くその後はあっという間に下がっていきました。大目に見て1年でかなり数値は下がりますね。 |
79:
匿名さん
[2022-04-12 08:29:04]
|
80:
名無しさん
[2022-04-13 09:10:14]
1種ダクトレスにしました。
良かった点 室温があまり下がらない。メンテはまぁまぁ。冷気は感じない。 悪かった点 コストが高い。 湿度までコントロールしようとする。 選べる工務店・HMが限られる 総評 3種換気でも位置を工夫すれば冷気は大丈夫なのかなと感じました。 トイレは便器自体の脱臭装置が優秀なので換気扇なくても(排気しなくても)良さそうです。 お風呂は基本的に排気になるはずですがオーブルデザインの浅間さんの循環ファンを採用しました。 3種換気は排気をする場所が寒くなるのでそこを工夫出来ればそっちの方が良さそうです。 |
81:
匿名さん
[2022-04-19 11:27:10]
一種換気を進めているのは株式会社キムラの関係者ですww
|
82:
匿名さん
[2022-04-20 11:37:19]
お金あるなら一種。
建築コストを抑えたいなら三種。 |
83:
名無しさん
[2022-04-20 11:41:59]
定期メンテナンスできるなら一種
メンテナンスって何? 三種 |
84:
匿名さん
[2022-04-20 11:42:54]
|
85:
評判気になるさん
[2022-04-20 12:13:37]
第3種換気にしましたが隣のエネファーム?の音が窓閉めてもうるさくて気になります。
隣が近いと絶対に第一種換気をすすめます。 |
86:
匿名さん
[2022-04-20 12:24:57]
|
87:
匿名さん
[2022-04-21 00:44:09]
第三種建売専用換気システム
|
88:
口コミ知りたいさん
[2022-04-21 08:11:25]
些細な熱交換のために、
初期、メンテ、フィルター交換、修理、更新などで 多くの手間と費用がかかることを受け入れるなら一種。 自分は三種。 これから家づくりは、躯体の温熱性能を可能な限り良くして、 できるだけ設備に頼らないようにするのがオススメ。 |
89:
匿名さん
[2022-04-21 10:01:19]
一種換気を進めているのは株式会社キムラの関係者ですww
|
90:
匿名さん
[2022-04-21 10:06:52]
注文住宅なら普通一種換気だよね
|
91:
名無しさん
[2022-04-22 01:07:09]
マジでどっちでも良いよ。
どっちにしてもちゃんとシミュレーションする事が大事。 |
92:
匿名さん
[2022-04-22 08:59:30]
|
93:
匿名さん
[2022-04-22 09:13:43]
>>87 匿名さん
確かに建売は殆ど三種 |
94:
匿名さん
[2022-04-22 10:40:51]
注文住宅なら今どきローコスト住宅でも標準だよね。
なぜ建売と同じ3種換気にしないといけないのかと。 各部屋の換気を確実にしたいなら、3種はC値を上げないと1種の様には換気出来ないんだからより建物にお金がかかるよ。 |
95:
匿名さん
[2022-04-22 12:47:36]
一部の大手ハウスメーカは三種が標準で一種がオプション。
殆どの人が一種に変更してオプション料金取られる。 金とるのうまいね。 |
96:
匿名さん
[2022-04-22 12:52:14]
大手ハウスメーカーで建てるだけのお金がある人は、オプション料金払ってでも1種を選ぶって事だね。
|
97:
匿名さん
[2022-04-22 13:06:22]
別に建て売りが3種って決まってる訳ではない。
1種換気に何の幻想を見てるんだか。 だいたい建て売りとか注文住宅とかってカテゴリー分けをしたがるのはローコスト的な発想。2000万のローコストの注文住宅にに一種換気を付けて喜んでるの? 5000万の大手の3種換気に勝ったって。 今時は1種換気とか言ってるけど安全を優先させるなら3種換気が上だよ。 |
98:
匿名さん
[2022-04-22 13:16:15]
大手ハウスメーカーのホームページも建売と注文住宅は別々だからね。メーカーがカテゴリー分けてる。
大手ハウスメーカーも半分以上1種標準になってきてますね。 |
99:
匿名さん
[2022-04-22 13:19:54]
|
100:
匿名さん
[2022-04-22 13:25:25]
これからは三種はアパート専用換気システム
|
それは3種施主ぐらいありえませんね。
全部屋設置、全部屋機種稼働。1種以上の設備費。