424:
契約済みさん
[2022-11-10 13:40:36]
|
425:
契約済みさん
[2022-11-10 13:49:21]
|
426:
匿名希望さん
[2022-11-10 14:08:50]
>玄関ドアの隙間ですが、これを作業した方々は絶対把握していると思うんですよね。
>「バレたらやばいね」って。 424様の指摘されたとおり、枠を取付した職人さんは分かっていると思うんですが、壁を立てる業者とサッシ枠を付ける業者は別なんで、(ここからは仮定の話ですが)先行する壁の業者さんが基準墨通りに施工できていないのであれば、後施工のサッシ枠業者も基準墨からレーザーで追いかけて取付するわけですから、ゼネコンおよびメーカーの監理者に「壁がずれてる」って指摘するべきなんですよ。指摘せずに基準墨通りにつければ写真の様に隙間が開くのかなと。かつそれが誰にも報告されずに放置された結果が今回の写真の状況なんだろうな。と思います。 サッシ枠がズレて取り付けた可能性もあるので、上記は仮定の話ですが。 業者間の連携不足、報連相不足、検査確認不足ですね。 落としどころがコーキング補修というのは仕方が無いのかもしれませんが、言ってみれば単なる張りぼて補修なんで、単なる対処療法みたいなもんです。購入者様としては根本的な対処を望むところですよね。 |
427:
入居前さん
[2022-11-10 14:18:56]
>>424 契約済みさん
まとまって声を上げる事賛成です。 引越したあとに欠陥が出てきそうでとても不安です。 タカラレーベンも不祥事で大変そうですね。 オフィシャルのPDFファイル読みました。 (タカラレーベン 不祥事 自主廃業)で検索。 |
428:
入居予定さん
[2022-11-10 14:28:27]
見えてるところでこれだけいい加減なら、見えてないところはどうなってんだろ。
|
429:
契約者さん8
[2022-11-10 14:42:08]
私の部屋も問題ありませんでした。
|
430:
契約済みさん
[2022-11-10 14:54:12]
|
431:
契約者さん8
[2022-11-10 15:29:09]
|
432:
契約者さん1
[2022-11-10 20:02:01]
気づかない人、大丈夫でしょうか?
再内覧のときは共用部も指摘しましたし、マンション全体の問題だと思われます。 引き渡し直前まで共用部も工事しており、部屋の状態を見ると検査されてない所もあるのではないかと思います。 |
433:
契約者さん1
[2022-11-10 20:16:21]
書き込みの内容を見るに、明日諸経費合計の振り込みの期限なのですが、振り込んで良いのか悩んでおります。どうしたものか…。
|
|
434:
契約者さん8
[2022-11-10 20:45:33]
|
435:
契約者さん1
[2022-11-10 21:04:00]
言えば直してくれるとはいえ、このような指摘箇所が沢山あることに不信を抱きます。
玄関ドアの隙間に関しては、簡単には直らないですよね。気づいてない方もいるかもしれません。 他の方も言ってますが、見える場所でさえこのような感じなのですから、見えない場所はどうなっているのでしょうか。 見つけなかったら、そのまま引き渡しになりますよね。 |
436:
契約者さん5
[2022-11-10 21:40:33]
|
437:
契約者さん5
[2022-11-10 21:42:58]
|
438:
契約者さん2
[2022-11-10 21:58:18]
1人面倒な人いますね。
|
439:
契約者さん1
[2022-11-10 22:39:03]
2年後、アフターサポートが切れる前に第三者機関入れて、見えないところも確認しましょう。
|
440:
契約者さん8
[2022-11-10 22:41:37]
>>423 契約者さん2さん
フロアのキズはライトを持っていくと見つけやすくなりますよ。 |
441:
入居予定さん
[2022-11-10 23:33:52]
>>439 契約者さん1さん
そうですね。それなりにお金をかけた調査をしないと意味が無いと思うので、理事会に諮るようにするといいかもしれませんね。 |
442:
契約者さん8
[2022-11-10 23:56:17]
|
443:
契約者さん4
[2022-11-11 00:31:51]
|
444:
あ
[2022-11-11 09:42:10]
皆さん大変そうですね。。。
大阪で購入したものですが、住んでからもいろいろありますよ。 隣や上階の生活音の大きさが尋常じゃないです。 歩いてる音がドスンドスンと日常的に響いてきますし、壁からも隣の部屋のリビングのカーテンの閉める音も普通に聞こえてきます。 |
445:
契約済みさん
[2022-11-11 11:56:31]
>>444 あさん
こんにちは。レ・ジェイド高槻別所ご購入のかたでしょうか。 投稿いただきまして、ありがとうございます。 入居前は再々内覧会はありましたでしょうか? また入居前、入居後のトラブルで困った事などありましたら 共有していただけると助かります。 よろしくお願い致します。 |
446:
通りがかりさん
[2022-11-11 13:04:29]
現在西側の歩道部分、舗装と縁石ブロックの現状復帰していますが、駐車場出入り口の縁石ブロック開口部が狭いですね。
出入り同時にできるくらいではありますが、出口と入り口の幅より大分狭いです。 寄せきれない車いると詰まりそうですね。 向かいのマンション(OSI)くらい広く開ければいいのに。 つくば市の指導なのかもしれませんが、せっかく余裕あるのにもったいない。 |
447:
契約者さん1
[2022-11-11 15:50:05]
プレミアム住戸やエグゼクティブ住戸で指摘箇所があった方いますか?
|
448:
契約者さん3
[2022-11-11 15:50:39]
エグゼクティブはこんな掲示板にこない
|
449:
契約者さん6
[2022-11-11 16:42:03]
インターホン部分とドアの隙間、靴箱の天板
私はどちらも確認しそびれたので担当者にお願いをして確認の時間を設けてもらえるようにお願いしました。 住人として今後の管理全体の話をするのも大事ですし、個人としてもきちんと確認することが大事ですね。 私はマンション自体総合的にはとても満足していますので、契約に則ってしっかり部屋の確認をすることが必要かなと思っています。 |
450:
契約者さん1.2
[2022-11-11 17:32:18]
まだ出てないけど確認しそびれそうなところを共有すると、洗面台とかの扉についてる涙目という透明のぽっちが1箇所だけなかったです。
これがないと板が直接扉に当たって傷つきます。 買えるものではありますが、施工の時につけるべきものなのでみなさんぜひご確認ください。 |
451:
契約者さん6
[2022-11-11 18:18:40]
>>431 契約者さん8さん
仰る通り、たしかインターホン部分とドア枠は、物としては別だったと思いますが、横並びで繋がっていたと思います。 もしかすると、インターホン部分のみ隙間が空いているのかもしれません。 いずれにしても大きな隙間ですので、確認はした方が良いですね。 |
452:
契約者さん2
[2022-11-11 18:23:30]
|
453:
入居予定さん
[2022-11-11 21:37:22]
|
454:
入居予定さん
[2022-11-11 22:28:11]
>>364 入居予定さん
すいません、よろしければ、何時ごろに撮影された写真か教えてもらえませんか。 家の中まで車の音が結構うるさくて、朝何時くらいから交通量が増えて、夜の何時になると減ってくるのか、気になっていまして、、 |
455:
契約者さん8
[2022-11-12 01:26:15]
|
456:
ご近所さん
[2022-11-12 01:44:27]
455ですが、11日夜の写真です。
両側の街灯が移設(左側が増設?)したものです。 縁石ブロック開口部について、遠近法であまり狭くないようにも見えますが、例えば右側(出口)については、OUTの△の延長線上あたりが切れ目になっています。 出入り口自体はゆったりしてるので、せめて出口側だけでも開口部広くしておけば右折出場車が詰まってても左折出場車は通れたりしただろうに勿体ない。。 |
457:
契約者さん7
[2022-11-12 05:51:27]
>>454 入居予定さん
横からすみません。同じ土浦学園線沿いからの引っ越しのものです。 大型トラックも通る幹線道路なので、どうしても夜中も車の通り自体はあります。朝7時から8時台と夕方6時台がピークな気がします。夜は8時過ぎると交通量は減ってくる印象です。 |
458:
契約者xさん
[2022-11-12 06:42:55]
出口側の開口領域は明らかに合っていない気がしますね。これ直さないのでしょうか…
|
459:
契約者さん4
[2022-11-12 10:05:43]
|
460:
契約者さん4
[2022-11-12 10:07:17]
>>458 契約者xさん
直すもなにも、整地が進んでるのであと数日で舗装されそうです。 入口側もほぼ同じくらい合っていません。 開口部が狭いので左折出場の時は膨らみそう。 南行きは真ん中車線が混みがちなので、左車線に出たくても詰まりそうな予感。 縁石で擦っちゃう車もいそうですね。 |
461:
通りすがり
[2022-11-12 11:02:20]
駐車場出入り口の歩道切り下げは、残念ながら道路法24条で決められているのです。
乗用車の場合は4m以下となっております。 あの柱がなければ… |
462:
入居前さん
[2022-11-12 12:46:53]
|
463:
ご近所さん
[2022-11-12 12:49:20]
>>461 通りすがりさん
道路法の規定があるのですね、ご教示ありがとうございます。 455で書きましたが5mくらいありそうですがそれはよいのでしょうかね。。 向かいのOSIは明らかにもっと広いです。 大型車(宅配便等)も入るということで8mとかにしているのかもしれません。 その点で言うと、左奥に宅配便や来客用?の駐車場が何枠かあるので、同様の理由で広くできたような。。 開口部の左側はペデへの進入路が、右側は街灯のすぐ横にゴミ集積所用?の進入路があるので、そことの間隔(5.6m以上)確保のためなのかもしれません。 ただ、道路法では出入り口は原則1ヶ所のみとのことなので、どうやって2ヶ所作ったのかは分かりません。 いずれにしても惜しいですね、安全面でもあまり好ましくないと思います。 |
464:
契約者さん1
[2022-11-12 13:21:34]
|
465:
契約者さん1
[2022-11-12 13:22:16]
つくば市が車両出入口設置基準を公開してますね。
そのなかの第6条に「1箇所6m以内を原則とする」とあるので、もう少し広げられるのではないでしょうか? https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/kankyo/douro/1001018.html |
466:
ご近所さん
[2022-11-12 14:25:30]
>>465 契約者さん1さん
あと1mでも広げられれば大分出入りしやすくなりますね。 作ってる方も、これ狭くない?と疑問感じてると思います。 工期ギリギリで余裕ないんでしょうかね、土日問わず早朝から深夜まで工事してましまからね。。 せっかく余裕ある良いマンションなのに細部でもったいない。。 |
467:
契約者さん5
[2022-11-12 15:44:01]
図面では駐車場、ゴミ集積場とも6メートルの切り下げとなっています。
予定どおりなら6メートルあるはずで、つくば市の基準に合ってます。 |
468:
契約者さん1
[2022-11-12 20:52:54]
再内覧会に行ってきましたが、室外の指摘点(アルコーブ)も修正されていました。
しかし、室内の修正点は5点ほど未修正とのことであり(初回指摘点75箇所ほど)、さらに数箇所新たな指摘があったので再々内覧会を行うことになりました。 ちなみに玄関ドアと外壁の隙間を確認しましたが問題ありませんでした。 |
469:
入居予定さん
[2022-11-12 21:42:53]
キッチンの天板が2つに分かれていて、目地で接続されいました。
そんなのあります?? 2つの板が目地で接続してあった方いますか? |
470:
契約者さん7
[2022-11-12 22:49:46]
|
471:
契約者さん5
[2022-11-12 22:57:16]
>>468 契約者さん1さん
我が家もそんな感じでした。ドア横パネルの浮きは初回に指摘してまだ直っていませんでしたが、これは明らかな不備なので必ず対応します、と言ってくれているので多分大丈夫でしょう。 |
472:
契約者さん2
[2022-11-12 23:06:05]
|
473:
契約者さん
[2022-11-13 05:25:21]
>>471 契約者さん5さん
こちらの掲示板でドア横パネルの浮きを知り、再内覧会て確認したところ、自室、確認した近隣5軒も同様に隙間がありました。 多田建設の方からの説明では、 ●図面でも5mm程度隙間が開く設計になっている ●メーカー側ではコーキングで埋める手筈になっている ●モデルルームでは浮いた仕様になっていたため、その齟齬を調整中 のようなニュアンスの説明を受けました。 何が真実かはわかりませんが、値段だけでなく、安心の生活のためにも、真摯に対応いただきたきたいと感じています。 |
474:
契約者さん5
[2022-11-13 06:54:34]
>>473 契約者さん
情報ありがとうございます。仕様で5mm位の隙間が設定されているのですね。5mmなら確かに気にならないかもです。今は上の方にあった写真位に隙間があるので、仕様通り直してもらいます。他は綺麗にしてくれたので満足しています。 |
475:
契約者さん2
[2022-11-13 10:54:15]
>>469 さん
割れていたのなら、天板の交換などの対応をしてほしいですね。 うちは天板にカケや汚れがあり指摘しました。 どのように直すのかと思っていましたが、再内覧の時には別のものに交換されていました。 |
476:
評判気になるさん
[2022-11-13 12:40:38]
エスコン、日ハムの新設球場でもやらかし疑惑
https://news.yahoo.co.jp/articles/84f97754cb526837656fb2b17a6b40352411... |
477:
契約者さん3
[2022-11-13 15:22:22]
|
478:
匿名希望さん
[2022-11-13 16:07:57]
>>450 契約者さん1.2さん
「バンポン」という戸当りゴムのことですかね。 ネットで調べると白や黒が出てきますが、透明もあるはずです。 ネットでもお店でも買えますが、1シート200個単位からの購入になるので お店で買うのは抵抗ありますよね。 建具メーカーであれば常に在庫しているもなので、言えば付けてくれると思いますよ。 戸先枠の上下に2個ついているのが正解です。 |
479:
契約者さん8
[2022-11-13 16:36:13]
|
480:
契約者さん8
[2022-11-13 16:37:57]
|
481:
入居前さん
[2022-11-13 17:08:40]
>>476 評判気になるさん
日本エスコンは、命名権を購入しただけで、この球場の設計・施工になんの責任も関係もないでしょう。 |
482:
契約者さん5
[2022-11-13 20:15:42]
>>480 契約者さん8さん
配線は見えていませんでしたか? 隙間が開いていると躯体への影響も懸念されます。 ドアは、共用部なので全体的な問題として対策を立てていると、建設会社からコメントをもらっています。 納得された方は、そのままですかね? |
483:
契約済みさん
[2022-11-13 20:54:59]
1.上の方も書かれていますが、駐車場からの出入り口幅ピッタリ6m切られていました。タイヤを擦らないよう出入りする時は車をやや膨らませる必要がありそうですが、市の基準が6mなら致し方ありません。
2.話題になっている玄関ドア枠の件ですが、すき間がある枠と言いますかパネル部分は、ドア枠と言うよりはインターホンを収納するスペースのカバー的な物で、躯体に固定されてドアを受ける本来の枠とは別物と思われます。 元々壁と5,6ミリのすき間を確保して取り付ける製品とのことでしたし、インターホンの配線等内部が見えるほどは開いていませんでした。雨が当たる場所でもないので、すき間自体は問題無いと思われます。 気になる方は、直接確認してみてはと存じます。 |
484:
契約済みさん
[2022-11-13 21:33:36]
483です。
482さん投稿のすき間の件、全体的な問題として建設会社で対策を立てているとのこと、見落としていました。 建設会社の担当によって説明・認識が異なるので、再度確認してみます。 |
485:
契約済みさん
[2022-11-14 14:50:17]
483/484です。
ドア枠横パネルのすき間の件、確認したところ、元々一定間隔のすき間を設けて取り付けることになっているが、一部ではすき間が設置基準値を上回っているケースがあるため、全戸ですき間を測り、基準値を上回っている場合は順次対応しているとのことでした。 対応の内容については確認していません。 |
486:
匿名希望さん
[2022-11-14 16:35:39]
>>485 契約済みさん
>>元々一定間隔のすき間を設けて取り付けることになっているが、 とのことですが、アルミサッシ枠やスチール枠(←今回はこちらに該当)で壁との隙間を図面上設定してどんなメリットがあるのかが理解できないので、「どういう目的の隙間なのか?」を確認された方がいいのかと思います。 隙間=逃げ寸法(調整シロ)であれば、建具枠は±1mmの製作・施工精度で製作・取付しているので、あり得ないのかと。 そもそもの隙間を設けて。ということの目的や意図が気になります。 シーリングで妥協?という話も散見されますが、エプトシーラーで隙間塞ぎを提案された方が、防水・防音・振動・耐久性に対して有効かと思います。 |
487:
契約者さん3
[2022-11-14 18:55:59]
現場打設のコンクリート構造物なのに全然関係無い基準を持ち出すとは
|
488:
契約済みさん
[2022-11-14 19:30:23]
確かにあのすき間の必要性は疑問ですね。裕度を持たせるにしては広過ぎるし、かと言ってデザイン性があるようにも思えないし。
一人一人直接説明を求めた方が良いかも知れませんね。 |
489:
あ
[2022-11-15 10:50:39]
スラブ厚も疑問ですね。
住民には完全に見えない箇所だし、コスト削減にもなるので。 騒音の大きさなどで住んでからわかることがあります。 |
490:
契約者さん2
[2022-11-15 11:00:44]
|
491:
契約者さん6
[2022-11-15 11:12:15]
>>485 契約済みさん
> 元々一定間隔のすき間を設けて取り付けることになっているが、一部ではすき間が設置基準値を上回っているケースがあるため、全戸ですき間を測り、基準値を上回っている場合は順次対応しているとのことでした。 この説明、隙間があることを仕様と説明して不安を払拭させると共に、すでに個別対応でコーキングしてしまった住戸にも「基準値を超過したかどうかの違い」ということで納得させる、穴のない回答だなと感じました。 これが指摘箇所が噴出してる今の状況で、「全体的な問題として建設会社が捉えた」後に出てきたっていうところに、まだ信頼感がおけないというのが正直なところです。 個別に文句言ってただけでは誤魔化されて、文句言わなかった住戸には何もしないって意図が透けて見えてしまうなぁと。 そういう意味でも、このような掲示板で情報を共有して、個ではなく集団で対応を求める意義があったと思います。 管理団体のない今こそ、住民で団結して対応を求めるべきですね。 |
492:
契約者さん8
[2022-11-15 12:37:36]
>>491 契約者さん6さん
同感です。 エスコンフィールドは改修するのに、当マンションは誤魔化すなど許されませんね。誠意ある対応を求めます。 しかし、問題はどのようにして集団で声を上げるかがポイントかと思います。 管理組合発足後に正式に修繕要求するのか、組合のない現状で代理人などを立てて要求するのか、知恵の出し合いが必要ですね。 でも、そんなことせずとも、エスコン側がこの板をみて、先回りして誠意ある対応を今すればそれで済むんですけどね笑 |
493:
契約者さん2
[2022-11-15 15:00:11]
直してくれるって言ってるのに長文をゴタゴタとまあ。
|
494:
入居前さん
[2022-11-15 16:33:55]
隣が誰かも分からない今の状況では集団での対応は難しいと思われますので、あのすき間に疑問を抱いている方だけでも業者側に確認を求めてはと思います。 見栄えだけでなく、エントランスユニット(インターホンやケーブル類)の防塵対策を兼ねる筈のパネルと壁にあのすき間があるのは、どう考えても解せません。ドア周りの洗浄も気を遣いそうです。 因みに現在、受付スペースは内装工事中で誰もおらず、次に中に入れるのは18日のようです。 |
495:
契約者さん1
[2022-11-15 17:08:36]
|
496:
契約者さん
[2022-11-15 17:43:23]
|
497:
契約者
[2022-11-15 19:13:59]
>>494 入居前さん
防塵上の問題だけでなく、雨交じりの強風が吹き荒れると防水・防湿上も問題ありそうです。 |
498:
住民でない人さん
[2022-11-15 19:36:41]
内覧しました
|
499:
住民でない人さん
[2022-11-15 19:52:06]
内覧しました 共用部かなり ボロボロでした
むき出しの塩ビパイプ 部屋の前の頭に当たるダクト配管 廊下の天井の隙間から 梁に穴が開いていてそのままでした 担当者に伝えましたが 無視されました 今日は、部屋の内覧で共用部は、別日と言われ 次の日程を案内されていません 廊下のシート 階段室も傷だらけでしたが 引き渡し日までに直してくれるのでしょうか 建築業者も素人集団ではないのだから 見に行く前に気をきかせてきれいに してくれればよかったのに 数千万のマンションを購入したのに テンションさがりました |
500:
住民の人に質問したいさん
[2022-11-15 20:27:42]
|
501:
契約者さん1
[2022-11-15 21:00:49]
なんか契約者じゃない人が書き込んで煽ってますね。。。
|
502:
住民の人に質問したいさん
[2022-11-15 21:05:46]
>>501 契約者さん1さん
怖い |
503:
契約者さん1
[2022-11-15 21:44:11]
|
504:
住民の人に質問したいさん
[2022-11-15 21:48:34]
>>501 契約者さん1さん
エスコンの人ですもんね。 |
505:
入居予定さん
[2022-11-15 22:08:04]
>>499 住民でない人さん
共用部は別日って、共用部の説明を別の日に受けるってことですか? 共用部については、駐車場、駐輪場など、それぞれで業者がちがうので、説明するとなると複数の業者が来ることになります。なので日程調整が難しいみたいですよ。 当方も、内覧会で時間が合わなくて別の日にしようかと相談したら、そんな説明を受けました。 |
506:
契約者さん1
[2022-11-15 22:33:55]
声を上げるなら日本エスコンのホームページにお問合せ窓口ありますよ。
|
507:
契約者さん8
[2022-11-15 22:54:18]
専有部でもあれだけの傷がある状態ですから、共用部なんてもっと酷いんだと思います。共用部の確認は一体誰が行うのでしょうか。
|
508:
契約者さん8
[2022-11-15 22:58:18]
エスコン、多田建設どちらの責任になるのでしょう?
|
509:
契約者さん8
[2022-11-15 23:00:46]
共用部の廊下の塗装に一部剥げがあり、防水加工に問題が生じるかと。
自分の部屋近くだから気づきますが、住民全体の共用部なら指摘が遅れそうですね。 管理組合立ち上がってからの瑕疵責任で追求になるんでしょうか?その前に売り主側で修繕してほしいです。 |
510:
契約者さん5
[2022-11-15 23:01:15]
|
511:
契約者さん1
[2022-11-16 07:35:37]
共用部についての修繕は引き渡し後になると住人の修繕積立金から費用が出てしまうのではないかというのが懸念されますね。
|
512:
契約者
[2022-11-16 09:28:16]
>>511 契約者さん1さん
設備等についてはアフターがあると思う(たいてい半年後,1年後,2年後)ので、その時に伝えて直してもらうようになるのではと思います。もしも認められなくて修繕となっても管理費の修理費からかなーと(まだ項目分けはわからないので絶対という訳ではありませんが)。修繕積立金から出金するには総会での承認が必要なのではないかと思います。 引き渡しまであと10日程・・いよいよ差し迫ってきています。ただ、やはり先ずは売り主様側で引き渡しまでにベストを尽くしていただきたいと思ってはいます。 |
513:
検討板ユーザーさん
[2022-11-16 12:38:05]
夜遅くまで作業してますけど期日までのプレッシャーと日々の疲労で絶対に質は保たれないと思います。心配です。。
|
514:
契約者
[2022-11-16 12:43:44]
明らかに修理すべきところを対応しないのであれば、販売会社の契約不履行として、まずは民事裁判で争うのが筋だと思います。
勿論、速やかに対応していただき、そこまで発展しないに越したことはありませんが。 |
515:
入居前さん
[2022-11-16 14:55:54]
入居が終わった後になると、共用部の傷・塗装の剥がれ、タイルの欠け等不具合は入居前からあったものか後からできたものか特定が難しくなるので、万一に備え気が付いたら日付入り画像として皆さんで記録に残しておくことが肝要かと存じます。
|
516:
契約者さん1
[2022-11-16 20:04:03]
流れぶったぎりますが、みなさんカーテンにしましたか?それともロールスクリーンやブラインドにしましたか?
カーテンレールボックスがあるので、どちらにしようか悩んでいます… |
517:
契約者さん6
[2022-11-16 21:28:36]
|
518:
契約者さん1
[2022-11-17 19:32:09]
既に買えないマンションの事をわざわざメイツやテラスの検討板で話題にする人も居るのですから、ここでどんな書き込みをすれば誰にメリットが有るかは察しがつきそうなものですがね。
多田なんて無名な所じゃなくて、長谷工さんは大手ですからしっかりなさってるのでしょうね。羨ましい限りです。これで宜しいかな? |
519:
契約者さん8
[2022-11-17 20:03:28]
マンション反対派もいますね。
どなたかの友人ぽいですが。 https://twitter.com/kokonoki_kt/status/1592855409580462080?s=20&t=Q_yz... |
520:
契約者さん1
[2022-11-17 21:38:34]
火災保険に設計住宅性能評価書 と耐火性能確認書類が必要なんですが、みなさんもらっていますか?
書類見返しても見つからず…。明日問い合わせしてみるつもりですが、あれば越したことないので。。 |
521:
契約者さん2
[2022-11-17 21:47:36]
|
522:
契約者さん8
[2022-11-17 21:52:09]
|
523:
契約者さん2
[2022-11-17 21:55:48]
|
下手したらエスコンも把握していて、戦々恐々としているのは想像に容易いですね。
躯体とドアユニット側の調整で、はめ直すことは技術的には可能なんでしょうけど、確実に引き渡しには間に合わなくなるし、工数と費用がかなり掛かることは素人でも想像できるので、指摘した方のみ個別対応で、言いくるめられて「コーキングで補修」が落としどころでしょうか。
結局、声を上げている人が多数いても、one of them になってしまうので、団体・組織としてオフィシャルに声を上げないと動いてくれないでしょうね。
日ハムのエスコンフィールドの問題のように、メディアに取り上げてもらうなど"騒ぎ"にしないと、管理組合が発足していない現状、個別対応で終わりそうですよね。
皆さんはどう思われますか?