私は建築中の三階建ての建て売りを売り主の不動産屋と契約したのですが、当初は筋交いのみの壁だったらしいのですが、中間検査で検査会社に指摘を受けたみたいで、耐力壁が入ることになったみたいなのですが、そんな簡単に構造変更できるものなのですか?
[スレ作成日時]2020-06-04 09:37:16
戸建ての中間検査での変更について
1:
戸建て検討中さん
[2020-06-04 09:50:32]
構造板追加するだけですよ。筋交いをWにするだけでもいい場合ありますし。難しいことではないです
|
2:
匿名さん
[2020-06-04 10:22:45]
変更がされた分は増額?
|
3:
戸建て検討中さん
[2020-06-04 12:29:54]
施主による要望ではなく検査に通らなかった場合の変更は業者負担です。
今回のケースは業者でしょうね。 L字金物の追加などはたまにあります。 ただ検査通らなかったなんて通常はあってはならないです。 これから竣工まできちんとチェックされるべきですよ |
4:
戸建て検討中さん
[2020-06-04 12:33:21]
筋交いに構造板をつけると固くなりすぎて地震で揺れを吸収できず壁が下から抜ける可能性もあるのでホールダウンも必要かもしれません
|
5:
名無しさん
[2020-06-04 12:36:25]
施主さんの負担になります。
元々構造の計算にもとづいて作ってあるのに検査に通らないことがあるのですか? |
6:
通りがかりさん
[2020-06-04 12:56:29]
|