ただいま、某HMで建設中となります。
土台は布基礎になりますが、基礎の出来上がりを確認したところ、欠けてる部分が数カ所ありました。特にリビングの中央部にある束基礎の部分が大きく欠けていました。これでも強度的には大丈夫なのでしょうか?欠陥として含まれるのでしょうか?
他にもヒビ、欠けが数カ所見つかりました。
当方素人なため、教えて頂きたいです。
[スレ作成日時]2020-05-10 23:21:57
布基礎に気泡、欠けが多数あった
1:
匿名さん
[2020-05-11 10:45:17]
|
2:
戸建て王
[2020-05-13 16:08:45]
てか何で布基礎?
ミサワですかね? 悪いこと言わないからベタ基礎にしときなよ |
3:
通りがかりさん
[2022-06-16 22:06:33]
うちの基礎よりマシ。
|
写真を拝見した感想ですが、
?-束の上部の欠け・・・・強度が少なくて欠けたのか?打設後すぐに解体したので、欠けたのか?
打設後、7日位経過すれば、強度的にハツラなければ、簡単に欠けない。30日養生ベスト。
その他は、画像では判断困難です。
ただ逆に、コンクリートの表面がキレイ過ぎる?
水分過多?
その他
?-地面に防湿シートが無い?
?-土台と連結するアンカーボルトが、画像から見ると、異常に少ない。
無責任コメントですが、参考になれば?