平屋30坪の住宅を建てました。
壁の断熱材にはセルロースファイバーが使用されており、窓は樹脂サッシのLow-Eガラスです。
基礎は高さ430mm、厚さ150mmとなっています。
床下エアコンはダイキン S50RLV(16畳用)です。
設計士からは床下エアコン1台で家全体が暖かくなると言われていました。
説明では暖気によって温度の上がった基礎の輻射熱により床が暖かくなるとのことでした。
昨年、はじめての冬を迎えて床下エアコンを作動させましたが20畳LDKですら満足に温まりませんでした。
暖房25℃設定にて稼働させていたと思いますが、1ヶ月の電気代が3万円を超えてしまいました。
想定以上のランニングコストです。
今年は自動運転で様子をみていますが、20℃程度になるまで3時間以上かかります。(外気5℃程度)
床下エアコンとはこういったものなのでしょうか…
せっかく床下エアコンを導入したのに寒い空間で過ごすことになってしまい残念な気持ちがあります。
[スレ作成日時]2020-01-22 21:08:33
床下エアコンの暖房が効かないです
1:
匿名さん
[2020-01-22 21:21:32]
|
2:
匿名さん
[2020-01-22 21:39:01]
その機種はセンサーは本体と分けてますか?
室内にセンサーつけられない機種で床下エアコンは愚の骨頂ですよ? |
3:
匿名さん
[2020-01-22 21:45:31]
窓はLIXILエルスターSです。
屋根は遮熱ルーフエアテックスにセラマウント(三州野安)です。 壁はセンス/テールというものです。 鉄筋コンクリートベタ基礎です。 資料が数値データで示せる見あたりませんでした。 |
4:
匿名さん
[2020-01-22 21:47:19]
エアコンのセンサーは床下に配置されているかと思います。
室内にあるとは聞いていません。 室内に配置するものですか? |
5:
匿名さん
[2020-01-22 21:59:55]
|
6:
匿名さん
[2020-01-22 22:01:01]
|
7:
匿名さん
[2020-01-22 22:02:36]
床下エアコンて適切に施工するとめちゃくちゃ効果的です。
それがそんな状況ってことは会社のスタンスが不勉強すぎます! |
8:
匿名さん
[2020-01-22 22:04:10]
エアコン本体は完全に床下に収納された状態です。
|
9:
匿名さん
[2020-01-22 22:08:00]
|
10:
匿名さん
[2020-01-22 22:09:58]
床ガラリはついてます
|
|
11:
匿名さん
[2020-01-22 22:11:29]
|
12:
匿名さん
[2020-01-22 22:12:28]
基礎に断熱はありますか?
|
13:
匿名さん
[2020-01-22 22:17:00]
|
14:
匿名さん
[2020-01-22 22:19:43]
|
15:
匿名さん
[2020-01-22 22:20:32]
|
16:
匿名さん
[2020-01-22 22:29:19]
土台と基礎の間の気密がまず大事です。
まさかとは思いますが通気パッキン使ってないでしょうね? それから基礎はミラフォーム50では関西以西でないと足りないと思います。 壁や屋根の断熱は床下エアコンの場合は建築地より一段上の性能が基本です。 |
17:
通りがかり
[2020-01-23 11:53:08]
基礎図面や、立面図面を添付する事は可能ですか
添付すれば、今からの手直しなどの助言を頂きやすいと思いますよ。 個人情報は絶対に隠してね あと、その家の大まかな地域 「中国地方 北側」 など 省エネ地域区分番号でもいいかな https://alumi.st-grp.co.jp/sumai/shouene/pdf/tiiki.pdf |
18:
匿名さん
[2020-02-20 17:58:12]
クオホーム…。
|
19:
匿名さん
[2020-02-21 06:39:10]
「床下エアコン1台で家全体が暖かくなる」
計画ミスです。 エアコン一台にこだわる理由が理解できません。 要するに、何台設置しようが結果的に節電できなければ意味がないのです。 「1ヶ月の電気代が3万円を超えてしまいました。」 エアコンから放出した3万円分のエネルギーがどこに消えているのか検証すべきです。 推測できるだけの立地設置条件が不足しています。 スレ題だけの説明では皆さんに的確なアドバイスをもらうのは無理でしょう。 他スレでも床下エアコンについて色々相談していますが、最終決断は施主ですから、自己責任と諦めるべきです。 |
20:
匿名さん
[2020-02-21 06:48:06]
床下エアコンを貶めるための釣りでないですか?
|
基礎と土台の間の気密は?
壁及び屋根の断熱仕様は?
窓のグレードは?
施工値は?