6地域にて新築予定です。
工務店の勧めで床下エアコンを検討しています。
冷え性なので足元がポカポカとするというのは
ほんとうに魅力的です。が…
コスパは高いといえど24時間稼働って
やっぱり電気代すごいのでは…と心配です。
常に稼働というのは寒くない夏場なども
除湿や冷房にして湿度を下げなくては
ならないのでしょうか…?
そしたら年中つけっぱなし?!消したらカビ?
またそちらの工務店さん、新住協などには
入っていないようでそこも心配です。
床下エアコンの施工事例はありますが。
[スレ作成日時]2019-10-08 22:39:37
床下エアコンについて
217:
匿名さん
[2021-02-23 07:52:34]
|
218:
匿名さん
[2021-02-23 07:56:05]
>>213 匿名さん
こちらの地域と温度差がありすぎです(汗) こちらの1月は 最高気温7.5℃ 最低気温氷点下17.8℃ 平均気温氷点下6.0℃ ちなみに今朝は氷点下4℃です。 リビング24.2℃ 二階 23.8℃ デジタ。 |
219:
匿名さん
[2021-02-23 08:36:01]
|
220:
匿名さん
[2021-02-23 08:42:43]
|
221:
匿名さん
[2021-02-23 09:25:51]
意味が理解出来ない? 外気温はエアコンの効率に影響する、COPが悪化する。
床下エアコンのシステムには影響しない。 |
222:
匿名さん
[2021-02-23 11:00:34]
|
223:
匿名さん
[2021-02-23 11:24:46]
|
224:
匿名さん
[2021-02-23 11:57:57]
|
225:
匿名さん
[2021-02-23 12:00:41]
|
226:
匿名さん
[2021-02-23 13:36:24]
|
|
227:
匿名さん
[2021-02-23 19:01:47]
|
228:
匿名さん
[2021-02-23 19:02:44]
|
229:
匿名さん
[2021-02-23 20:54:27]
|
230:
匿名さん
[2021-02-23 21:57:57]
外気温がマイナス20℃と外気温がマイナス10℃の
場合に室外機で熱交換をして30℃の温風を作るとき、マイナス10℃からの方がエアコンは動力を使う(電気代がかかる)と思うのですが違うんでしょうか? |
231:
匿名さん
[2021-02-23 22:22:43]
容量の小さなエアコンのほうがCOPが高いというのは、あくまでも温度湿度が一定の定点観測の場合であり、実際にエアコンの消費電力に大きく影響するのは外気温(湿度)と負荷率です。
下記は2500W出力のエアコンの負荷率(X横軸)とCOP補正掛け目(Y縦軸)のグラフです。 ご覧のとおり定格出力の0.8あたりがMAXの効率を示しており、2500W×0.8=2000W の時に最高のCOPとなります。 単純化して考えると、Q値2.7のワンルームがあったとして、外気温7度の時56㎡(34畳)の部屋の暖房を行うと最高のCOPが出ることになります。 |
232:
匿名さん
[2021-02-24 08:10:09]
>>228
室外機は外に有る。 本体と称するのは主に貯湯タンクです。 寒冷地は貯湯タンクが冷えないように室内に置く例が多い。 室外機を室内に置いたら五月蠅いし室内が冷えてしまいます、冷蔵庫の逆になる。 |
233:
匿名さん
[2021-02-24 08:28:14]
>>230
>外気温はエアコンの効率に影響する 絶対温度253°K(マイナス20℃)の外気から熱を取り出し絶対温度303°K(30℃)の熱を出してる(実際は60℃位) 絶対温度263°K(マイナス10℃)の外気から熱を取り出すより効率は悪くなる。 正確ではないが253°K ; 333°K と 263°K ; 333°K と比較になる。 実際は253°K(マイナス20℃)の方が空気中の水分量が少ないため霜取り運転が減り差は減る傾向に有る。 |
234:
匿名さん
[2021-02-24 08:47:41]
>>231
>単純化して考えると、Q値2.7のワンルームがあったとして、外気温7度の時56㎡(34畳)の部屋の暖房を行うと最高のCOPが出ることになります。 誤解を与えそうですね、最高のCOPだから消費電力が最小になるわけではない。 極端に言えばCOPが悪くても外気温が室温と近く(同じ)になれば最小の消費電力になる。 |
235:
匿名さん
[2021-02-24 13:05:35]
|
236:
匿名さん
[2021-02-24 17:19:34]
|
237:
匿名さん
[2021-02-24 21:34:51]
|
238:
匿名さん
[2021-02-24 23:09:27]
外気温と言うか、外気温と室内の温度差が開けば開くほど、電気使用量が増えると思って良いですか
|
239:
匿名さん
[2021-02-25 05:24:59]
|
240:
匿名さん
[2021-02-25 13:17:43]
|
241:
匿名さん
[2021-02-25 13:25:01]
>>239
何を比較したいの消費電力? 寒い地域はそれなりに家の断熱性を高めるから消費電力が多いとは限らない。 エコキュートは湯温90℃くらいで使用する、エアコンより外気温との差は大きい。 エアコンもエコキュートもヒートポンプ。 |
242:
匿名さん
[2021-02-25 15:18:08]
メンテナンスのために基礎を上げるな!
醜い家を隣に建てられる気持ちがわかるか? |
243:
匿名さん
[2021-02-25 20:30:51]
|
244:
匿名さん
[2021-02-26 02:15:31]
色々と調べてみると外気温が下がれば下がるほど
霜取り運転の回数が増えるので室温をキープするには設定温度を下げる方が霜取り運転の回数が 減るらしいです。 何か霜取り運転の回数を減らす方法は無いでしょうか? |
245:
匿名さん
[2021-02-26 07:32:57]
|
246:
匿名さん
[2021-02-26 07:46:24]
>>241は変わった読解をする傾向があるがわざとか?
|
247:
匿名さん
[2021-02-26 10:32:57]
|
248:
匿名さん
[2021-02-26 11:00:09]
>>244
三菱エアコン某機種の霜取補正係数 室外吸込空気湿球温度<℃> 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -20 霜取補正係数 1.00 0.98 0.93 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content... > IV [1] 冷房・暖房能力特性 28P ずれてるが6℃が1.0で補正なし、つまり霜が付いて性能が落ちない。 外気温1℃と0℃の時の補正係数が0.92で最低値、霜が付きやすい。 マイナス6℃以下は0.95で霜取り運転は減る。 |
249:
匿名さん
[2021-02-26 13:00:55]
|
250:
匿名さん
[2021-02-26 13:27:31]
何故30分おきと分かるの室内機の風が止まるの?
寒冷地エアコンは室外機を見てないと何時霜取りしてるか分からない。 床下エアコンですと床は簡単には冷えないから何時霜取り運転をしてるか分からないでしょうね。 |
251:
匿名さん
[2021-02-26 16:51:26]
>>250
音がするじゃん |
252:
匿名さん
[2021-02-26 17:09:50]
|
253:
匿名さん
[2021-02-27 07:48:07]
|
254:
匿名さん
[2021-02-27 08:34:30]
|
255:
匿名さん
[2021-02-27 08:35:33]
|
256:
匿名さん
[2021-02-27 08:40:47]
霜取りは外気温が低かったり雨や雪で湿度が高いと入り易いです。 外気温が低いとその中で冷媒は蒸発しますから、配管の温度も下がり易いのと湿度が高いと空気中の水分が着霜し易くなるからです。 (暖房して欲しい時ほど霜取りが入り易いという事になります)
|
257:
戸建て検討中さん
[2021-02-27 09:16:00]
平屋なので、床下エアコン:暖房用+屋根裏エアコン:冷房用でお願いできないでしょうか?
|
258:
匿名さん
[2021-02-27 10:51:33]
|
259:
匿名さん
[2021-02-27 10:57:18]
|
260:
匿名さん
[2021-02-27 11:01:02]
|
261:
匿名さん
[2021-02-27 11:03:28]
|
262:
匿名さん
[2021-02-27 11:26:16]
>>259 匿名さん
■霜取り運転はどんな時に起こりやすい? 極端に寒い日 大雪の日 霜取り運転をさせないためには? 設定温度を低めにする 外気温との差を減らし、早く温められるようにする フィルターの掃除をこまめにする 室外機のまわりにスペースを作る 霜取りを早くしたいからといって、室外機にお湯をかけるのは、霜がとれるので効果はあります。しかし。本体の中に水が侵入したり、不純物が含まれた水でフィンを痛めてしまい、故障の原因になります。霜が自然にとれるのを待つのが一番よいでしょう。 その他の方法として、気温が低くても正常に動くように設定されている寒冷地エアコンに思い切って交換したり、室外機を高い位置に設置することで、直接雪に触れるのを防止し、霜を防ぐことができます。 |
263:
匿名さん
[2021-02-27 11:46:07]
|
264:
匿名さん
[2021-02-27 13:09:22]
>>261
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content... 表を見れば分かるがマイナス6℃以下なら霜取り運転は少ない。 >霜取り運転をさせないためには? パナの高級機を購入する、排熱を集めて霜取りをしてる(エネチャージシステム) https://panasonic.jp/aircon/coldarea/enecharge.html |
265:
匿名さん
[2021-02-27 13:11:49]
>>263
音が気にならないように設計をして下さい。 |
266:
匿名さん
[2021-02-27 13:18:44]
|
>床下空間でどれだけの気密性が必要なんでしょうかね?
隙間はゼロが目標でしょうね。
例えば2階のスリット面積分の隙間が有れば2階は温められない。
近い隙間から漏れて、暖気は2階に上がらない。
床下空間等をダクトだと思えば分かりやすい。
ダクトの1部に1階と2階の床が有る、居室空間もエアコンに戻る空気のダクトです。