6地域にて新築予定です。
工務店の勧めで床下エアコンを検討しています。
冷え性なので足元がポカポカとするというのは
ほんとうに魅力的です。が…
コスパは高いといえど24時間稼働って
やっぱり電気代すごいのでは…と心配です。
常に稼働というのは寒くない夏場なども
除湿や冷房にして湿度を下げなくては
ならないのでしょうか…?
そしたら年中つけっぱなし?!消したらカビ?
またそちらの工務店さん、新住協などには
入っていないようでそこも心配です。
床下エアコンの施工事例はありますが。
[スレ作成日時]2019-10-08 22:39:37
床下エアコンについて
63:
匿名さん
[2019-10-21 16:29:58]
|
64:
匿名さん
[2019-10-21 18:04:51]
実測値を捜した方が良い。
|
65:
匿名さん
[2019-10-21 19:39:42]
>64
>実測値を捜した方が良い。 適任者がいるね。 寒冷地の山中で16坪狭小小屋の床下を年中冷暖房しているおじさんが。 これから迎える厳寒期に4~5日床下の暖房切って基礎Con温度を放射温度計で測定すれば良いよ。 |
66:
匿名さん
[2019-10-22 07:10:48]
何故暖房を切る必要が有る?
基礎コンクリートは蓄熱性が有るから短期間では温度低下は小さい。 |
68:
匿名さん
[2019-10-22 07:36:19]
|
69:
匿名さん
[2019-10-22 07:53:54]
何故暖房を切る必要が有る、理由は?
参考までに https://www.e-kodate.com/bbs/thread/589744/res/70-72/ >朝21.4℃→18.9℃で2.5℃差、夜22.7℃→19.4℃で3.3℃差。5日間で平均約0.6℃/日の室温低下です。 >基礎コンクリのスラブ温度は22.8℃→20.4℃で2.4℃差。 >不要な電気を使用して内部発熱量を増やしてますが大差はないと思います。 |
70:
匿名さん
[2019-10-22 08:03:52]
|
71:
匿名さん
[2019-10-22 08:39:53]
>69
基礎周辺・底盤からの熱損失のシュミレーション、実測という話題の続きだよ。 厳寒期に4~5日間基礎Conへの蓄熱を止めて基礎底盤中央部と外周部の温度を定期的に測定すれば良い。 外周部と中央部の熱損失の違いが解るはずだ。 |
74:
匿名さん
[2019-10-22 10:27:36]
|
82:
匿名さん
[2019-10-24 11:56:58]
[NO.67~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、及び、削除に関する話題のため、一部テキスト削除、及び、レスを削除しました。管理担当]
|
|
83:
匿名さん
[2019-10-25 00:58:32]
床下エアコンって、床下にプールを設置しなくてはいけない設備なんだろうか。
しかも、普通にエアコンを利用するより電気代が高い上に、他暖房設備より効率が悪いみたいだし、採用する価値ないのかもね。 |
84:
匿名さん
[2019-10-25 06:49:47]
プールだけではない。
暑くもないのにエアコン止めると家じゅうがカビだらけ。 生命維持装置として冷房による除湿運転をするが寒すぎる。 そこでわざわざ再熱する超浪エネ運転。 なんのための床下エアコンか、本人もそこは無視してる。 |
85:
匿名さん
[2019-10-25 10:34:52]
|
86:
匿名さん
[2019-10-25 11:29:04]
|
87:
匿名さん
[2019-10-25 13:03:35]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
88:
匿名さん
[2019-10-25 14:39:27]
そんな家になるんであれば、床下エアコンは不要の長物だな。
床下にプールとかエアコン止めるとカビが生えるとか、欠陥システム。決して採用してはいけないやつだな。 |
89:
匿名さん
[2019-10-25 14:44:43]
寒冷地の床下に夏場の湿った外気を吸入すれば結露・カビリスクがあって当たり前。
|
90:
匿名さん
[2019-10-25 14:53:24]
寒冷地の床下以前に、基礎外断熱だから家の中だよね。
家の中なのに、そんなリスクで家がダメになる床下エアコンはいらない。 |
91:
匿名さん
[2019-10-25 16:28:40]
>90
>寒冷地の床下以前に、基礎外断熱だから家の中だよね。 いやいや、 基礎断熱うんぬん家の中うんぬんとは言え、外気と比べて安定してる地中熱・地表熱を使うのだから。 結露・カビリスクは考慮しとかないと豚に真珠・猫に小判。 |
92:
匿名さん
[2019-10-27 00:41:36]
>いやいや、
>基礎断熱うんぬん家の中うんぬんとは言え、外気と比べて安定してる地中熱・地表熱を使うのだから。 つまり、 高気密高断熱と言いながら、地中熱に期待してると言うことは。 基礎部分は断熱でない・・・と言うことでOK? |
>所詮シュミレーション。
所詮かぁ、所詮で片付けてしまえば何でもありってことのなかな?