6地域にて新築予定です。
工務店の勧めで床下エアコンを検討しています。
冷え性なので足元がポカポカとするというのは
ほんとうに魅力的です。が…
コスパは高いといえど24時間稼働って
やっぱり電気代すごいのでは…と心配です。
常に稼働というのは寒くない夏場なども
除湿や冷房にして湿度を下げなくては
ならないのでしょうか…?
そしたら年中つけっぱなし?!消したらカビ?
またそちらの工務店さん、新住協などには
入っていないようでそこも心配です。
床下エアコンの施工事例はありますが。
[スレ作成日時]2019-10-08 22:39:37
床下エアコンについて
43:
通りがかりさん
[2019-10-21 11:40:51]
|
44:
通りがかりさん
[2019-10-21 12:19:58]
43続き
床下を暖房すると、家の中で床下温度が最も高い温度となる為、基礎からの漏出熱が大きくなってしまいます。 そこで、断熱材の基礎土間全面敷き込みや、基礎スラブ下断熱等、従来の基礎断熱にさらに付加した断熱が注目されるようになってきています。 |
45:
匿名さん
[2019-10-21 12:38:29]
よって16坪の狭小小屋は熱損失が大きい。
つまり三流のご都合主義的理論。 |
46:
匿名さん
[2019-10-21 13:53:37]
>43
基礎外断熱のスカート断熱のデータが無いですね。 周囲から熱が逃げますからスカート断熱は有効な手段になる。 シロアリ被害は外断熱が多いと思うだろうが実際は内断熱の方が多い。 外断熱はシロアリ対して防蟻断熱材、蟻返し等で対応してる。 内断熱は基礎で防げると安易に考え断熱材も防蟻でない。 基礎コンクリ内側に断熱材を施工してるためコンクリート面は外気温度の近く冷たい。 床下(室内)空気がコンクリート面に接すれば結露する。 基礎内断熱には内部基礎が存在して熱橋になる。 熱橋部分が結露し易い、>43のURL先は熱橋が考慮されてない。 基礎天端に土台が乗るから天端部は断熱材で断熱されない。 結露して水が生じるとシロアリに与える事になり内断熱はシロアリ被害が外断熱より多い。 |
47:
通りがかりさん
[2019-10-21 14:06:38]
|
48:
匿名さん
[2019-10-21 14:06:55]
|
49:
匿名さん
[2019-10-21 14:11:12]
基礎外断熱のシロアリ
https://borate.jp/blog/?p=2733 |
50:
匿名さん
[2019-10-21 14:14:49]
無防備で建てられた外基礎断熱では少なく見積もっても2割程度は被害にあっていると思います。多い地域では4割に近い場所もありました。
http://www.shiroari-pro.net/faq/index.html |
51:
匿名さん
[2019-10-21 14:31:03]
|
52:
匿名さん
[2019-10-21 14:41:57]
|
|
53:
匿名さん
[2019-10-21 14:45:17]
|
54:
匿名さん
[2019-10-21 14:46:32]
>51
寒冷地での地中熱利用のメリットは少ない。 極寒地ともなると、床版無断熱によるデメリットの方が大きい。 地中熱も地域によって効果が違うので、一概に理論しても結論は出ない。 温暖地なら初期の熱損失は大きいが、一週間もすると当初の熱損失によって暖められた地中熱が熱損失を防いでくれる。 シュミレーションも半月続けてのシュミレーションをしてほしかった。 横山氏の一日だけのシュミレーションはエネルギー不滅の法則を無視している。 |
55:
匿名さん
[2019-10-21 14:51:33]
|
56:
匿名さん
[2019-10-21 15:03:45]
|
57:
匿名さん
[2019-10-21 15:07:46]
>54
>温暖地なら初期の熱損失は大きいが、一週間もすると当初の熱損失によって暖められた地中熱が熱損失を防いでくれる。 どの辺りの地域だとメリット出るの? 全国各地の地中温度 http://www.37eco.jp/07062437.php |
58:
匿名さん
[2019-10-21 15:14:27]
|
59:
匿名さん
[2019-10-21 15:31:42]
>>58
スカート断熱すれば結露しない温度になる。 スカートが無くてもコンクリートは熱伝導率が良いから結露しない。 サッシ等と同じカーテン等で室内から放射熱を妨げなければサッシ枠、ガラス面は温められて結露温度にならない。 温度は高くなるから放熱量は多くなる。 コンクリートは熱伝導率が良く厚みが有るから室内温度から結露温度まで短い距離で変化しない。 計測しても1~2℃差程度、コンクリートは熱伝導率が良いから1~2℃差は熱損失が多い。 |
60:
匿名さん
[2019-10-21 16:02:27]
|
61:
匿名さん
[2019-10-21 16:07:21]
>>60
所詮シュミレーション。 |
62:
匿名さん
[2019-10-21 16:11:07]
スカート断熱はスカートのように広がった断熱、外側が正しい。
https://www.miyazakihome.com/archives/11593 より多く掘らないとならないから内側で誤魔化してる、本来の目的の凍結深度対策にはならない。 |
基礎断熱で床下暖房を行うケースでは、床下中心部から放射状に基礎外周部と地中に無駄な熱が漏出します。
わかりやすいサイトがあったので、興味がある方はご覧になって下さい。
https://www.ahomez.net/2016/11/27/%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%96%AD%E7%86%B1...