6地域にて新築予定です。
工務店の勧めで床下エアコンを検討しています。
冷え性なので足元がポカポカとするというのは
ほんとうに魅力的です。が…
コスパは高いといえど24時間稼働って
やっぱり電気代すごいのでは…と心配です。
常に稼働というのは寒くない夏場なども
除湿や冷房にして湿度を下げなくては
ならないのでしょうか…?
そしたら年中つけっぱなし?!消したらカビ?
またそちらの工務店さん、新住協などには
入っていないようでそこも心配です。
床下エアコンの施工事例はありますが。
[スレ作成日時]2019-10-08 22:39:37
床下エアコンについて
237:
匿名さん
[2021-02-24 21:34:51]
|
238:
匿名さん
[2021-02-24 23:09:27]
外気温と言うか、外気温と室内の温度差が開けば開くほど、電気使用量が増えると思って良いですか
|
239:
匿名さん
[2021-02-25 05:24:59]
|
240:
匿名さん
[2021-02-25 13:17:43]
|
241:
匿名さん
[2021-02-25 13:25:01]
>>239
何を比較したいの消費電力? 寒い地域はそれなりに家の断熱性を高めるから消費電力が多いとは限らない。 エコキュートは湯温90℃くらいで使用する、エアコンより外気温との差は大きい。 エアコンもエコキュートもヒートポンプ。 |
242:
匿名さん
[2021-02-25 15:18:08]
メンテナンスのために基礎を上げるな!
醜い家を隣に建てられる気持ちがわかるか? |
243:
匿名さん
[2021-02-25 20:30:51]
|
244:
匿名さん
[2021-02-26 02:15:31]
色々と調べてみると外気温が下がれば下がるほど
霜取り運転の回数が増えるので室温をキープするには設定温度を下げる方が霜取り運転の回数が 減るらしいです。 何か霜取り運転の回数を減らす方法は無いでしょうか? |
245:
匿名さん
[2021-02-26 07:32:57]
|
246:
匿名さん
[2021-02-26 07:46:24]
>>241は変わった読解をする傾向があるがわざとか?
|
|
247:
匿名さん
[2021-02-26 10:32:57]
|
248:
匿名さん
[2021-02-26 11:00:09]
>>244
三菱エアコン某機種の霜取補正係数 室外吸込空気湿球温度<℃> 6 4 2 1 0 -2 -4 -6 -8 -10 -20 霜取補正係数 1.00 0.98 0.93 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_content... > IV [1] 冷房・暖房能力特性 28P ずれてるが6℃が1.0で補正なし、つまり霜が付いて性能が落ちない。 外気温1℃と0℃の時の補正係数が0.92で最低値、霜が付きやすい。 マイナス6℃以下は0.95で霜取り運転は減る。 |
249:
匿名さん
[2021-02-26 13:00:55]
|
250:
匿名さん
[2021-02-26 13:27:31]
何故30分おきと分かるの室内機の風が止まるの?
寒冷地エアコンは室外機を見てないと何時霜取りしてるか分からない。 床下エアコンですと床は簡単には冷えないから何時霜取り運転をしてるか分からないでしょうね。 |
251:
匿名さん
[2021-02-26 16:51:26]
>>250
音がするじゃん |
252:
匿名さん
[2021-02-26 17:09:50]
|
253:
匿名さん
[2021-02-27 07:48:07]
|
254:
匿名さん
[2021-02-27 08:34:30]
|
255:
匿名さん
[2021-02-27 08:35:33]
|
256:
匿名さん
[2021-02-27 08:40:47]
霜取りは外気温が低かったり雨や雪で湿度が高いと入り易いです。 外気温が低いとその中で冷媒は蒸発しますから、配管の温度も下がり易いのと湿度が高いと空気中の水分が着霜し易くなるからです。 (暖房して欲しい時ほど霜取りが入り易いという事になります)
|
実際にエアコンの消費電力に大きく影響するのは外気温(湿度)と負荷率です。