住宅設備・建材・工法掲示板「断熱材を間違えて施工の対処法」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. 断熱材を間違えて施工の対処法
 

広告を掲載

契約済みさん [更新日時] 2010-03-11 16:16:59
 削除依頼 投稿する

現在新築中なのですが、
屋根断熱での断熱材をネオマフォーム50ミリでお願いしたのに
発注ミスでミラフォーム(M2RS)が施工されてしまっています。

話し合いで、ミラフォーム50ミリの上にネオマフォーム30ミリを
かさねばりすることになったのですが、

ミラフォーム50ミリ
構造用合板
防水シート(Mシート)
アスファルトルーフィング
が既に施工済みのようで、

ミラフォームから上ははがしてからネオマフォームを上からはると
思うのですが、

◎釘の穴のあいた部材(特に防水シート/アスファルトルーフィング)の使いまわし
に不安があります。業者は、アスファルトは穴があいてもわからないし、2重防水工法なので大丈夫という話でしたが、本当に大丈夫か不安です。


[スレ作成日時]2010-01-28 09:14:41

 
注文住宅のオンライン相談

断熱材を間違えて施工の対処法

レスが検索されませんでした。

検索したキーワード:
画像:あり

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる