住宅設備・建材・工法掲示板「パッシブ冷暖ってどうですか」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅設備・建材・工法掲示板
  3. パッシブ冷暖ってどうですか
 

広告を掲載

戸建直前 [更新日時] 2019-05-31 21:12:14
 削除依頼 投稿する

新築建設前です。2階建木造。
建築確認は済んでしまってます。
今週末に基礎工事始まります。
お金が無いので、電気関係は自分で行うことにしました。
(臨時電灯のポール埋め込みで筋肉痛が取れません)
暖房はおいおい、エアコンを天吊くらいに考えてたのですが
床下エアコンなる物を見つけ、気にはしてましたが
基礎間仕切りがあるので、気流を考えても難しく思ってました。
ふと「パッシブ冷暖」なる工法を見つけ検索し
ダクトで、温風を各場所にばらまく というのを見て
なるほどと思い まだ間に合うかもと思い焦ってます。
床は、フリアク状態のベニア仕上げとします。
なので、ダクト通すのは、まだ間に合います。
工務店は、床下エアコンの経験はないとの事で、やんわり逃げられてます。

そこで、このシステムに最適な「エアコン」・「FAN」・「ダクト」
など、型番等で教えて頂けたらありがたいです。

また床はベニア板の上に杉と思ってたのですが、杉は動くとも、
どこかで見たので悩んでます。
またベニアの裏に断熱材を張ろうかと思ってたのですが
貼った方がいいのか、床下暖房を考えると非効率なのかにも悩んでます。
(1階メインで、冬に素足で歩いても心地いいを目指してます)

====================================================
本スレッドはスレ主様のご依頼により図面の画像と本文、レスを一部削除をしております。

削除によってやりとりが不明確になっているかと思いますが、
ご理解いただいた上で、ご覧ください。

[スレ作成日時]2019-02-19 10:54:52

 
注文住宅のオンライン相談

パッシブ冷暖ってどうですか

51: 戸建直前 
[2019-03-04 17:03:45]
了解致しました。ありがとうございます。
200mm壁穴吸気で考えます。
エアコン真上に来て、室外機の吹く 
空気を吸わないところ 以外と難しいですね
東側 夏のエアコンを別にすると 室外機だらけになるので
悩んでみます。

夏のエアコンは屋根裏全体がいいなどもございますでしょうか

また、肝心の空気の通りなのですが
まだ理解できてません。
ビニールを張り巡らせるような
感じでしょうか
52: 匿名さん 
[2019-03-04 18:11:52]
>51
>エアコン真上に来て
真上でなくても良い、多少離れても吸気のダクトに入れれば良い。
>図面のように、ビニールを張り巡らせるような感じでしょうか
感じは良い。
図面の右上の一角は空気が流れない。
人通路の真ん中にベニヤ板で遮蔽して通路を作る必要が有る。べニア板は横にずらせるように可動式にする。
エアコン部分はエアコンが吸気出来ない。
左右に2分割か上下に2分割して吸気と吹き出し通路をショートパスしないように作る必要が有る、人の出入りも有るから可動式にする。
細かい面積部は手を抜いても良い。
図面上部真ん中に行って帰るようにビニールが2重になってるが1枚に手抜きしても良い通路が出来れば良い。
行って帰った後に小さい区切りに入ってるが狭いから区切りは不要。
端の通路が重要。
夏のエアコンはエアコン用穴だけ用意して様子を見たらどうですか?
ただし床下(冬用)エアコンは再熱除湿可の機種が良い。
53: 戸建直前 
[2019-03-05 15:17:05]
ありがとうございます。

壁とビニール(赤線)との距離は、90cmと考えて宜しいでしょうか

スリットを窓と、出入り口に入れてみました。

吸気は壁に穴を空け、ダクトを入れ 近くの床にから基礎に降ろし
エアコン上部付近に出しように致します。

ここにエアコンを置くと、いい感じなのですが
エアコン上がトイレへの通り道で床下点検口に悩みます。
多くの人が頻繁に歩く場所なので、うーん
エアコンをもっと右にしたいですが、。。。。。


エアコンの「再熱除湿可」了解致しました。
ありがとうございます。
温度センサーが有線でリモコン付けられる(三菱?)
が宜しいでしょうか
センサーも床下で宜しいでしょうか

Q値が出てきてないのですが
申し訳ございません。
おおよそでいいので必要な大きさは
わかりませんでしょうか
3馬力以上か以下だけでも解ればありがたいです。

単相契約だけで、動力機器無しで他の設備を検討しようと思ってるのですが
動力しか無理そうであれば、色々な物を動力に変更しようと思いまして
54: 戸建直前 
[2019-03-05 16:01:49]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
56: 匿名さん 
[2019-03-05 16:40:18]
>このような図の施工で宜しいでしょうか
上部中央は悪くなってるし、手抜きしていい所は抜いてない。
外に熱が逃げる端が要、端の通路を確保すること、端以外は形はどうでも良い通路が有れば良い。
>90cmと考えて宜しいでしょうか
>30で30cmに決めている、広い分には良い、施工性と材料費で決めれば良い。
再熱除湿は日立が効率が良いと聞いている、リモコン等は知らない、温度設定などは慣れてくれば年数回になる。
大は小を兼ねるから分からなければ大を選ぶしかない。
単相契約で深夜電力利用をするなら大の方が良い、深夜に床下基礎コンクリートに蓄熱すれば昼間の電力を減らせる。
深夜の設定温度を高く昼間設定温度を低い運転なども有る、ただしエアコンが自動で変えられるかは知らない。
(寒冷地の小さな小屋だが断熱性はそこそこ良いから深夜電力の蓄熱だけで暖房は済んでる)
タイマー運転で深夜時間で不足ならα時間プラスする方法も有る、家の性能も有るから蓄熱温度と運転時間で試してみないと分からない。
太い給気ダクトを人通路に通したら人が通れない。
点検口から遠くなるが上の中間区域(納戸)にエアコン設置はどうかな?逆流れも検討したら?
57: 建設直前 
[2019-03-05 20:51:27]
ありがとうございます。
図を修正します。

本物の設計も申請し直しで動きます。
図面作成費・申請費請求されましたが
今後のことを考えると安いもんです。
本当にありがとうございます。

30cmで広くてもいい 了解しました。

関西ですが、深夜電気 新規は高くなるらしいので
悩むところです。

>(寒冷地の小さな小屋だが断熱性はそこそこ良いから深夜電力の蓄熱だけで暖房は済んでる)
こちらには、軽いショックでした。 そんなに蓄熱できるもんなんですね
タイマーなど機能面からもエアコン選んでみます。

>再熱除湿は日立
モーターの日立ですね ありがとうございます。


明日は、病院 介護施設めぐりしてきます。
58: 匿名さん 
[2019-03-07 08:11:32]
床下の配管、配線は床に転がしより床からの吊り下げが理想です、コストとの兼ね合い。
人通路等が配管などで塞がれて移動できない事がないように要監視の必要が有ります。
床下エアコンの大きなメリットとして給水管が温められる事が有ります。
寒冷地では給水管が凍結破裂しますからヒーター等で給水管を温めたりしてます、ヒーターですから消費電力が多いです。
床下エアコンは給水管を床下に入れれば床下温度(室温+α)に温められますから凍結しません。
トイレ、洗濯水等大量の水を使用する配管と洗面、キッチン等少量の水しか使わない配管を分けておきますと良いです。
配管距離等によりますが少量の配管の方は室温近くまで水温が上がります、室温まで上がった水は冷たく有りませんので洗面等のお湯は不要になります。
余裕のある方は意識して配管を設置しますと給湯費を節約出来ると思います。
60: 戸建直前 
[2019-03-07 13:39:09]
いつもお世話になります。ありがとうございます。

Q値は設計費用に入ってないので出してないと言われました。。。。
excelの計算ソフトが検索で出てきたので、出してみたいとは思うのですが
まず、基礎付近の完成が急務と思ってます。
確認申請の関係上、吸気もはっきりとして
設計士に指示を行おうと思います。

[No.13~本レスまでの、画像と一部テキストを削除しました。管理担当]
61: 戸建直前 
[2019-03-07 13:58:25]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
64: 戸建直前 
[2019-03-08 13:38:47]
昨日から、施工後にいざとなったら開けて床下入れないかと悩み
こちらの商品にたどりつきました。

ノリも釘も使わない床
いかがでしょう 面白い床だと思うのですが

G-CLIP FLOORING・ジークリップフローリング(置き床式無垢フローリング)
https://www.nagai.co.jp/webcatalogue/floor/g-clip.html
66: 匿名さん 
[2019-03-08 22:55:43]
[No.21~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
・他の利用者様に対する暴言や中傷
・情報交換を阻害する投稿
・削除されたレスへの返信
67: 通りがかりさん 
[2019-05-31 21:12:14]
パッシブ冷暖三年目の夏を迎えます。猛暑となると効きが悪く、改善したくて色々検索していたらこちらにたどり着いたのですが、もう遅いのかもしれませんが参考までに我が家の使っている機種をお伝えしようかと…
建坪40坪ほどの二階建て、リビング吹き抜けになっています。一階と、二階に一台ずつ設置するのが望ましいとのことで、ダイキンの埋め込み型エアコン S28RMV という機種を使用しています。断熱がしっかりされているのでこの馬力で充分とのことでした。が、暑い日、寒い日はマックスで動くのでエアコンの音は結構します。馬力をあげることで更に快適にならないかと検討中です。冬は床暖ほどではありませんが素足でも過ごせます!かなり快適です。が、夏以上に電気代はかかります。
快適な住まいに仕上がると良いですね。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる