賃貸は収益率重視。建物は安くして費用を早く回収し、ある程度利益出たら、メンテ費用がかかりだす前に転売が王道では?そこを変えたいのはわかりますが、理解してくれるオーナーは少なそうですよね。
|
5653:
匿名さん
[2020-11-07 10:12:51]
>>5652 戸建て検討中さん
理解も何も自信があるんなら自社ってご勝手に賃貸展開されたら良い話ですよね。 オーナー探すって自社で建築費用だけ取って実際借り手がいない場合や家賃相場のリスクをオーナーに負わせるのはおかしい話です。 |
5654:
口コミ知りたいさん
[2020-11-07 11:22:26]
|
5655:
匿名さん
[2020-11-07 11:34:11]
|
5656:
匿名さん
[2020-11-07 13:10:32]
|
5657:
匿名さん
[2020-11-07 20:42:12]
|
5658:
匿名さん
[2020-11-07 23:31:36]
|
5659:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 14:20:18]
伏石の第1号モデルハウスをYouTubeで見ました
外壁が綺麗ですね!しかし9月に湿度が43%という事は冬場は40%以下になり乾燥すると思うのですがどうでしょうか?あと西面に窓ガラスが無いのですが西面からは日射取得は考えてないのでしょうか?12時まで雨で後に晴れても日射取得出来ないという事でしょうか? |
5660:
匿名さん
[2020-11-10 16:12:42]
夜22時 外気温8℃ 室温22℃
朝6時 外気温3℃ 室温? であった時に朝6時の室温は 吹き抜け無し、延床47坪 2階建てのLDK(23畳) 無断熱 低気密低断熱 中気密 中断熱 高気密 高断熱(一般的な) でだいたいどれくらいが目安でしょうか? 22時の時点から暖房の使用は無しでお願いします |
|
5661:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 17:22:05]
|
5662:
匿名さん
[2020-11-10 17:58:00]
|
5663:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 18:07:21]
>>5662 匿名さん
それは俺も気になりますが、わかりませんが 誰か投稿してくれるといいですね。 ウェルネスとホームは 最低気温0度、最適気温38度を目安に考えているみたいですね日本人の一番多い人口がそのようです。 |
5664:
匿名さん
[2020-11-10 18:14:59]
|
5665:
匿名さん
[2020-11-10 19:10:20]
>>5662 匿名さん
高気密高断熱の指標という見方もありますが、熱交換型の第1種換気か否かにも大きく左右されるでしょうね。 |
5666:
匿名さん
[2020-11-10 19:44:56]
|
5667:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 20:28:25]
UA値の数値が良いからといって必ず冷暖房費が
安くなるとは言えないような気がします、施工が大事だと思うんですが。 UA値で超高断熱でも。 |
5668:
匿名さん
[2020-11-10 20:47:37]
|
5669:
匿名さん
[2020-11-10 21:05:24]
|
5670:
匿名さん
[2020-11-10 21:10:25]
|
5671:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 21:23:02]
北海道函館でウェルネストホームを建てた家が
動画でちらっと紹介されていました、加湿器無しで湿度50%は驚き!ですしかし室温が21度 +?1℃は寒いと思います。 函館は北海道でも比較的暖かい地域ですのでもっと寒い地域で建てて実績を上げて欲しいと感じました。 |
5672:
匿名さん
[2020-11-10 21:36:06]
|
5673:
匿名さん
[2020-11-10 21:46:28]
|
5674:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 21:47:06]
|
5675:
匿名さん
[2020-11-10 21:54:39]
|
5676:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 21:56:49]
|
5677:
匿名さん
[2020-11-10 22:22:43]
|
5678:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 22:25:37]
|
5679:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 22:33:48]
夜22時 外気温8℃ 室温22℃
朝6時 外気温3℃ 室温19℃ 22時から無暖房。 UA値0.35 C値0.7 と言う事ですか? 外気温が5℃下がり、室温は3℃しか下がってないという事ですよね?室温が一番下がった部屋は何度下がったのでしょうか? |
5680:
匿名さん
[2020-11-10 22:44:51]
>>5679 口コミ知りたいさん
そんな感じです。 室温はリビング、暖房器具もリビング、外気温はポーチ。 基本的に風呂とトイレの換気扇から強制排気、一番遠いところの換気口(リビング)をオープン、各部屋の戸は閉めてません。ですから、部屋間の温度差はほとんどないかと。 ちなみに平屋です。 |
5681:
匿名さん
[2020-11-10 22:45:27]
|
5682:
匿名さん
[2020-11-10 22:49:12]
|
5683:
口コミ知りたいさん
[2020-11-10 22:51:33]
|
5684:
匿名さん
[2020-11-10 22:57:28]
南側には沢山掃きだし窓は欲しいなぁ
|
5685:
匿名さん
[2020-11-11 08:34:06]
|
5686:
匿名さん
[2020-11-11 08:51:02]
|
5687:
匿名さん
[2020-11-11 09:26:11]
>>5685 匿名さん
16℃差は相当良いのでは?と思えます。 |
5688:
匿名さん
[2020-11-12 12:08:36]
ウェルネスト施主さん、まだご自宅は無暖房ですよね??
|
5689:
匿名さん
[2020-11-12 16:11:32]
|
5690:
口コミ知りたいさん
[2020-11-12 18:58:03]
|
5691:
匿名さん
[2020-11-16 10:51:16]
5668です。
その後、寒い日が続き一番低い日で-2度くらいでしたが朝の室温は16度くらいが一番低かったです。 これから日中の気温が下がるとどうなるかですが。 |
5692:
口コミ知りたいさん
[2020-11-17 19:58:55]
1、UA値0.26.C値0.2(ダブル断熱)3人家族
2、UA値0.35.C値0.1(硬質ウレタン )4人家族 地域は同じ、建坪は2の方が5坪少ないです。 2の方が年間光熱費が3万弱安いですが何故でしょう??原因分かる方いますか? |
5693:
戸建て検討中さん
[2020-11-17 20:21:43]
|
5694:
口コミ知りたいさん
[2020-11-17 20:43:48]
|
5695:
匿名さん
[2020-11-17 20:58:23]
|
5696:
口コミ知りたいさん
[2020-11-17 21:01:35]
|
5697:
匿名さん
[2020-11-17 21:28:07]
|
5698:
口コミ知りたいさん
[2020-11-17 21:47:47]
|
5699:
匿名さん
[2020-11-17 22:27:09]
>>5692 口コミ知りたいさん
間取りと日射と熱交換型の1種換気を入れてるから |
5700:
匿名さん
[2020-11-17 22:28:03]
>>5698 口コミ知りたいさん
そらならんわな。 同じ坪数でも気積が変われば暖める空気の量が違うし、家全体の冷えやすさは外皮面積によって大きく変わる。 入れてる家電、住んでる人間の数、家にいる時間、日射取得、暖房の仕方、ライフスタイル、全ての結果。 比べることが無意味。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
そうだね
でもウェルネストホーム もF1カーとかトップの性能とか言う割には耐震性能もは品確保上の耐震等級3が70%で許容応力度計算の耐震等級3は30%しかとってないけどね。