ウェルネストホームについて語りましょう。
ネット上のブログや口コミが少ないので、実際に建てた方のお話を聞きたいです。
住み心地やメンテ性は実際のところどうなんでしょう?
[スレ作成日時]2018-09-20 20:59:50
\専門家に相談できる/
ウェルネストホームってどうよ?
2001:
匿名さん
[2020-06-17 07:58:53]
|
2002:
匿名さん
[2020-06-17 08:00:43]
|
2003:
匿名さん
[2020-06-17 08:14:57]
ウェルネスホームのダクトレス熱交換器の
熱交換率88%と記載しておりますがそれは 壁圧が185mmに対してでしょうか? それかスティーベルダクトレスの熱交換率が 88%なのでしょうか?だとすると300mmで 88%であれば、185mmだとすると熱交換率は 54%となりますが誰方回答よろしくお願いします。 |
2004:
匿名さん
[2020-06-17 08:19:15]
|
2005:
匿名さん
[2020-06-17 08:21:15]
|
2006:
匿名さん
[2020-06-17 08:24:50]
|
2007:
匿名さん
[2020-06-17 08:31:58]
>>2006 匿名さん
そう言う意味ではなく性能値と長さの関係は直線グラフでは無く曲線グラフになると思うので効果が一気に上がる分岐点があるので、その長さを超えてないと性能がかなり落ちると言うことが言いたかったのです。300mmでも88%無ければ車のカタログ燃費と同じです。 |
2008:
匿名さん
[2020-06-17 08:34:03]
|
2009:
名無しさん
[2020-06-17 09:05:31]
|
2010:
名無しさん
[2020-06-17 09:06:09]
|
|
2011:
匿名さん
[2020-06-17 09:21:47]
|
2012:
匿名さん
[2020-06-17 09:23:04]
ダクトレスは185mmだと熱交換率は
40%くらいなんですね。 |
2013:
名無しさん
[2020-06-17 09:27:53]
実際の壁は220mmぐらいですが、それだとどうなのでしょう?
|
2014:
匿名さん
[2020-06-17 09:35:15]
>>2013 名無しさん
恐らく熱交換率は64%以下になる事が 予想されます、しかしスティーベルが 壁圧300mmで熱交換率88%と言っているのか ウェルネスが88%と言っているかによって 数値は変わってきます。 |
2015:
匿名さん
[2020-06-17 09:45:56]
スティーベルダクトレス熱交換器
壁圧120mmから340mm 暖房時 80% 冷房時 71%(風力2) 壁圧が340mmで暖房時80%とした場合 185mmですと熱交換率43%以下となりました。 風力を上げると熱交換率はさらに下ります。 |
2016:
匿名さん
[2020-06-17 09:49:18]
どこの工務店もそうですが、気密測定はある程度信用できますがUA値は信用出来なくなりますね、日本全国でカタログ数値の底上げを期待します。
|
2017:
匿名さん
[2020-06-17 09:54:56]
何でもいいけどここの標準はヴェントサンでないの?
|
2018:
通りがかりさん
[2020-06-17 09:58:03]
ヴェントサンですね
|
2019:
匿名さん
[2020-06-17 10:15:11]
ヴェントサンダクトレス熱交換器
200パイ 壁圧255以上 熱交交換率87% 湿度交換率36% |
2020:
通りがかりさん
[2020-06-17 10:24:59]
ちなみにスティーベルとヴェントサンで、カタログ値の測定方法が異なるから、単純比較はできない
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
エアコンを付けていれば50%は普通に下回ると思うよ。