ウェルネストホームについて語りましょう。
ネット上のブログや口コミが少ないので、実際に建てた方のお話を聞きたいです。
住み心地やメンテ性は実際のところどうなんでしょう?
[スレ作成日時]2018-09-20 20:59:50
\専門家に相談できる/
ウェルネストホームってどうよ?
903:
名無しさん
[2020-05-23 20:14:59]
|
904:
匿名さん
[2020-05-23 22:14:01]
|
905:
名無しさん
[2020-05-23 22:33:36]
>>904
ドイツにも日本にもいいところもあり悪いところもある。 ただそれだけのこと。 >>903の表現だとドイツが素晴らしい国に思えるがそんなことはない。 ミスリードです。 ウェルネストホームの動画もミスリードと矛盾だらけで信者以外それに気づき始めてここ最近のスレが賛否両論になっています。 それはこの掲示板の意義でありいいことだと思います。 最近は熱い思いとか理念とかエビデンスとかがお気に入りフレーズですが、エビデンスの使い方も間違ってるしお客様の家で実験するなといいながらお客様の家で実験しまくりで外壁や基礎などいつの間にか仕様変わって理由を聞かれるとその仕様で建てたお客様が嫌な気持ちになるから言えないと言って、じゃあ他社批判するとその工務店の人や建てた施主が嫌な気持ちするやろがい、それはいいんかいっ気持ちです。 |
906:
匿名さん
[2020-05-23 23:46:42]
ずっとその話。どうせおんなじ人。
|
907:
匿名
[2020-05-24 00:45:17]
実家が吹き込みグラスウールですが
劣化して寒いです、樹脂サッシで 日射取得もきちんとしてる 建物ですが劣化には勝てません。 ウェルネストホームの吹き込みセルロースファイバーは劣化する事はないのでしょうか? |
908:
匿名さん
[2020-05-24 01:01:58]
なぜグラスウールが劣化してると特定できる?壁めくって沈下したのを見た?それとも桁上の物差しで測った?
|
909:
匿名
[2020-05-24 01:43:46]
|
910:
匿名さん
[2020-05-24 02:22:55]
○年齢を重ねると体質が変わって寒さを感じるようになる。他の人も同意見?
○足裏が冷たいと寒さを感じやすい。床が冷たいなら床断熱が基礎に落ちている可能性がある。 ○実家周りに新しく家が建って日影になってない? ○玄関に無垢ドアを使っていると、反ってきて隙間ができ、コールドドラフトが起きやすい。 ○1種換気ならフィルターにごみが詰まると換気不良が起きる。 ○吹込みのグラスウールが劣化するとしたら、気流止めの施工が甘く結露して沈下した可能性がある。ブローイングの仕組み上、断熱欠損は起きにくい。 あまり詳しくは分からんが、がんばれ。 |
911:
匿名さん
[2020-05-24 05:40:03]
|
912:
名無しさん
[2020-05-24 09:16:21]
|
|
913:
匿名
[2020-05-24 09:50:47]
>>910 匿名さん
別にぶっちゃけ親の家だからどうでもいいただ 劣化してる可能性が、あると言いたいだけ、 周りに家は建ってない当時と同じ、一種換気なんてない(笑)、オール樹脂サッシなのがビックリしたぐらい。 |
914:
名無しさん
[2020-05-24 10:04:10]
|
915:
名無しさん
[2020-05-24 10:40:21]
>>913
築何年か分かりませんが15年前と仮定しても樹脂サッシを使ってるのはすごいですね。自分もどこで建てたのか知りたいです。 |
916:
匿名
[2020-05-24 10:52:23]
>>915 名無しさん
築30年超えてます、窓ガラスには ykk 樹脂サッシと記載されてますよ おそらくペアサッシでアルゴンガスも樹脂スペーサーも無いと思います、一応メーカーに確認したら その時代から樹脂サッシはあったそうです。 |
917:
匿名
[2020-05-24 10:53:46]
|
918:
名無しさん
[2020-05-24 11:25:35]
すごいですね。
30年前で樹脂サッシを作ってたYKKも採用したハウスメーカーもその仕様で建てたの両親もすごいです。 寒くなったのは何が原因なんですかねー? 気になりますね。 どこか1番日当たり悪くて湿気が溜まりやすい部屋の壁1か所剥がさないと分からないかもしれませんね。 |
919:
匿名
[2020-05-24 11:47:19]
|
920:
匿名さん
[2020-05-24 13:47:30]
30年前は気密という概念がはじまるかどうかだから正しい施工ではないだろう
|
921:
匿名
[2020-05-24 14:28:15]
|
922:
匿名さん
[2020-05-24 16:02:10]
>>919
クロスが黒いということは、グラスウールの室内側が結露している。ということは、気流止めがないのだろう。クロスの天井近くが黒いなら、沈下かもしれない。窓の下が黒いなら、まぐさの気密断熱処理不足。まあ、そういう概念がない時代だから。。。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
日本だと理想値が書かれてるってイメージがあるから、日本の基準ってかなり下の方の値で制定されてるって感じる。