ウェルネストホームについて語りましょう。
ネット上のブログや口コミが少ないので、実際に建てた方のお話を聞きたいです。
住み心地やメンテ性は実際のところどうなんでしょう?
[スレ作成日時]2018-09-20 20:59:50
\専門家に相談できる/
ウェルネストホームってどうよ?
422:
匿名さん
[2020-03-30 07:18:11]
|
423:
検討板ユーザーさん
[2020-03-30 07:19:21]
1種だろうが3種だろうが
負圧であれば窓ガラスに結露があっても 壁内結露は発生しないと思うましたが 違うんですか |
424:
匿名さん
[2020-03-30 07:20:51]
|
425:
匿名さん
[2020-03-30 07:23:58]
|
426:
匿名さん
[2020-03-30 07:26:36]
|
427:
匿名さん
[2020-03-30 07:30:48]
|
428:
匿名さん
[2020-03-30 07:31:05]
|
429:
匿名さん
[2020-03-30 07:37:56]
>>427 匿名さん
ああ、その前提が違うのですね。 私は通気層の流量が壁の中の空気を引っ張る力の方が強いと思いますよ。 ましてや > 実際の隙間は断熱材と柱等の間と推測する。 などは気密施工の隙間と断熱材の隙間がごっちゃになった言い方をする方の勘違いを直す自信はなくなりました。 結論は同じですよ。 気密がとれていて室内が負圧の方が壁内結露は起こりにくいという。 |
430:
匿名さん
[2020-03-30 07:42:30]
>>428
露点温度以下になれば結露する、物理現象。 壁内結露するかしないかは結露量は関係無い。 ?気密が良いので換気扇が勝つのは当然です。 否、1種換気は負圧力が弱いから勝てない事が多い。 http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-253.html ポンチ絵を参照、3種換気でも気密値が劣れば漏れる。 |
431:
匿名さん
[2020-03-30 07:45:38]
|
|
432:
匿名さん
[2020-03-30 07:50:27]
>>429
気流の通路は関係無い。 物理現象です、冬に水蒸気を含む空気が漏れ露点温度以下になったら、少なかろうと多かろうと壁内結露する。 気密性が悪くても大容量の換気扇で室内負圧にすれば壁内結露しません、物理現象です。 |
433:
通りがかりさん
[2020-03-30 07:52:38]
壁内の空気は屋外から供給され温度勾配で壁内の空気が循環、外部と交換されるという原理やろ。
そのために外側に透湿防水シート使う。 室内から壁内に湿気が入ると特に冬場は壁内に結露が起きやすいから、気密シートで防湿する。 でも夏は外側から湿気を持った空気が入り込んで内側の温度が低くなるから気密シートの外側つまり壁内で結露する。 こうならないように、セルロースで余分な湿気を吸湿させといて、内側の冷房除湿で対応するのが内側の不織布の施工。 結局、思想の違いなんだよ。 |
434:
匿名さん
[2020-03-30 07:58:39]
|
435:
匿名さん
[2020-03-30 16:52:45]
>>434 匿名さん
もしこれが正しいとするならば壁内結露はどの気密程度でも起こらないとなりませんか? 気密がわるいときは隙間からの吸い込み量が増えるのですから、なおのこと大量の空気が繊維系断熱材の中を負圧である室内側に向けて走るということですか? もしくは穴あきストローの例であるように結局吸えないから換気扇つけてても入ってこないということですか? 気密が悪いとそもそも負圧にならないということですか? |
436:
匿名さん
[2020-03-30 18:08:14]
|
437:
匿名さん
[2020-03-30 18:15:58]
|
438:
通りがかりさん
[2020-03-30 18:23:38]
ウェルネストホーム、高いですね。
動画で大手ハウスメーカーと一緒だよと言った言葉があり見にいきましたが、三井ホームより高かったです。 坪単価はどこで計算するのかであまり参考にならないのですが、同じ土地で建坪25坪くらいで三井ホームはもろもろ4500万、ウェルネストホームさんは5000万前半は超えるとの事でした。 うーん。 値引きがあるない、性能がどうこうはあるにしろ、差があり過ぎて買う勇気とお財布はなかったです。 |
439:
匿名さん
[2020-03-30 18:34:45]
|
440:
検討板ユーザーさん
[2020-03-30 19:08:49]
どこかで
窓ガラスが結露してるって事は、壁内でも 同じ事が起きているとありましたがそれは 違うのでしょうか? 一種、3種でも負圧だと壁内結露は 起き難いとの考えでよろしいですか? |
441:
匿名さん
[2020-03-30 19:37:30]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
1種は負圧力が弱いから温度差換気に負けて漏れやすい。
結露は物理現象、気密性が良ければ漏れが少ないから結露は少ないが結露する。
>>420
換気扇の吸い込む力。