>>4022
ウェルネストホームは内外断熱で2重断熱、おそらく内外の間に防湿気密シートを施工してる。 室内側はセルロースファイバーで調湿してる。 充填断熱で可変透湿シートは逆転結露を防ぐために有る。 充填断熱では普通は外側に透湿防水シート、室内側に防湿気密シートを施工する。 冬は良いが夏に逆転結露するリスクが有る。 湿度の高い外気が可変透湿シートを通り繊維系断熱材の中に入り防湿気密シートに達する。 防湿気密シートはエアコン等で冷やされ外気より低い温度になってるから触れた湿度の高い空気は防湿気密シート面で結露する。 逆転結露と称する結露水は重力で流れて行き、悪さをする。 湿度が高い時には防湿せずに透湿させて湿気を室内に取り込むのが可変透湿シートです。 室内に高湿度の空気を取り込むのは良くないが逆転結露を防ぐには背に腹は代えられずにやむを得ない。 セルロースファイバーを使用するなら室内空気を調湿させないと勿体ない。 夏の高湿度の外気でセルロースファイバーの調湿性を減らすのは勿体ない。 ウェルネストホームは内外断熱の間に防湿気密シートで内側のセルロースファイバーを外気で湿るのを防いでいる。 セルロースファイバーは室内側のみを調湿する。 内側に断熱材が有るから防湿気密シートは室内から冷やされ難く湿度の高い外気に触れても結露し難い。 |
4027:
匿名
[2020-07-21 12:51:00]
|
4029:
匿名
[2020-07-21 13:08:00]
[No.3947~本レスまでは、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
|
4030:
匿名さん
[2020-07-21 13:12:02]
>>4027
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=44... 最近は外気の絶対湿度が高いですからエアコン使用しないで湿度70%なら湿度調整は旨くいってると思います。 セルロースファーバーが調湿出来る量はセルロースファーバーの最初の乾燥具合と量で決まってる。 セルロースファーバーの調湿性を長い時間生かすには高湿度の季節になる前に乾燥させるのと室内発生の湿気に注意をして減らすのが良い。 普通の人は面倒でしょうからエアコンで除湿させれば良い、セルロースファーバーは変動を吸収してくれる。 |
4031:
匿名
[2020-07-21 13:36:17]
|
4032:
匿名さん
[2020-07-21 13:51:45]
>>4031
一般論です。 70%は高いと思うのはイメージでないですか? 26℃±2℃の28℃70%(絶対湿度19.1g/m3)は不快でしょうが24℃70%(絶対湿度15.3g/m3)は快適です。 70%ならカビの心配もまずない。 絶対湿度15.3g/m3なら室温26℃で湿度は63%になる。 |
4033:
匿名
[2020-07-21 14:28:37]
|
4034:
口コミ知りたいさん
[2020-07-21 15:58:13]
>>3963 匿名さん
松尾さんや構造塾の佐藤さんもそんなギリギリの予算の人は家買わない選択のほうが良いって言うんじゃないか? それに耐震等級3取るのに20から30万で確かできるらしいから、他のオプションにお金かける前に耐震にかけたほうが良いって事を伝えてるだけだろ。 |
4035:
匿名さん
[2020-07-21 16:06:01]
|
|
4036:
匿名さん
[2020-07-21 16:10:25]
耐震等級5とか出たら3なんてだめだ、金出して5にしろとか言いそう。
俺も3は必要だと思うが許容応力度の計算受けてれば分厚い計算書いらないと思う。 必要という話がポジショントークにすり替わるのが不快。 極論すれば構造計算できなくても、ソフトが使いこなせればいいだろ。 |
4037:
名無しさん
[2020-07-21 16:34:36]
|
4038:
匿名さん
[2020-07-21 16:37:57]
>>4026
力説のところ悪いが、ウェルネストのHPでもyoutubeでも見てきた方がいいぞ。タイベックは一番室内側だ。 |
4039:
匿名
[2020-07-21 16:40:57]
|
4040:
匿名さん
[2020-07-21 16:48:55]
|
4041:
匿名
[2020-07-21 16:52:02]
|
4042:
匿名さん
[2020-07-21 17:02:29]
|
4043:
匿名さん
[2020-07-21 17:04:26]
|
4044:
匿名さん
[2020-07-21 17:07:37]
|
4045:
匿名さん
[2020-07-21 17:10:46]
>>4038
タイベックは色々な種類を販売してるが単純にタイベックと称した場合は透湿防水シートのことを指す。 ウェルネストホームはセルロースファイバーを利用してる。 透湿する(水蒸気を通す)タイベック(=透湿防水シート)を一番室内側に使用しても不思議ではない。 |