6495:
住民板ユーザーさん
[2021-01-19 11:15:50]
|
6496:
匿名さん
[2021-01-19 12:06:42]
まぁ鳴らないより鳴る方が安心だわ。
|
6497:
匿名さん
[2021-01-19 14:32:09]
火災報知器の反応すごいですね。
焼肉すると煙と油はねと床もベトベトになるので、新しい部屋なのにもったいないですよね。 |
6498:
住民板ユーザーさん1
[2021-01-19 17:22:54]
火災警報が鳴った日、エレベーターはどのくらいで復旧されたかご存知の方いらっしゃいますか?
非常用エレベーターが混み合っており、早くに復旧するなら乗らないで復旧するまで待てば良かったかなと悩みました。 |
6499:
住民板ユーザーさん2
[2021-01-19 19:12:06]
でも居室で煙って我が家も焼き肉とかお好み焼きとかあり得るなぁ。。。
このお知らせ見ると、4分経過すると全館アナウンスが流れるみたいですね。その間に外線で電話しろって書いてあるけど、おかしくないですか? 備え付けのインターホンがあると思うんだけど、これ何のために付いているのだろう??? |
6500:
住民板ユーザーさん3
[2021-01-19 20:02:17]
無煙タイプのロースターおすすめです!
うちはアラジンのグラファイトグリラー使ってます。 |
6501:
マンション住民さん
[2021-01-20 02:44:31]
>>6499 住民板ユーザーさん2さん
入居当初、配達員が間違って別のお宅の荷物をうちの部屋番で宅配ボックスにあずけてしまったことがありました。そのとき、勝手に開けるわけにはいかないので・・・という連絡を、中央管理室からインターホンを使って連絡してきた記憶があります。ですので、そのルートを使えば中央管理室から直接連絡を取るのは出来ないことないんですよね。 「※火災警報鳴動中、発報原因居室以外からの電話問合せは早期の火災確認に支 障をきたしますのでご遠慮願います。」 なんて書いてますけど、だったらなおのこと直接連絡すれば良いことですし、やる気がないとか誠意が足らないといった次元でなく、なんでお互い面倒くさいことさせるの・・・?といった感じがしますね。 |
6502:
入居済みさん
[2021-01-20 07:12:28]
なんで外線で連絡なんですかね。
インターホンシステムが警報に連動しているので、鳴らした部屋は使用できないとかでしょうか。 |
6503:
住民板ユーザーさん3
[2021-01-20 12:33:09]
発報させたお部屋から誤報であることを速やかに申し出てください、ということでしょうかね。その際、インタホンは使えないから電話(外線)で、ということではないでしょうか。
|
6504:
住民板ユーザーさん3
[2021-01-20 13:45:31]
中央管理室からはインターホンで連絡取れるけど、各部屋から中央管理室に連絡は取れないと管理人の方に聞きました。
だから外線なのでしょう。 |
|
6505:
住民板ユーザーさん2
[2021-01-21 02:54:59]
|
6506:
住民板ユーザーさん2
[2021-01-21 06:59:25]
グレードによって、共用設備の予約ができたり、同マンション内の他の部屋と通話できるものもありますが、このご時世あまり見ないですし、そこもコスト削減でしょう。
そもそも、玄関カメラも付いていない仕様ですし。 |
6540:
マンション住民さん
[2021-01-21 16:58:52]
>>6504 住民板ユーザーさん3さん
わざわざご確認ありがとうございます。 ふと疑問に思ったのが、 「19:42 分 21 階専有居室内にて火災感知器(煙)が発報 (21、22 階にて火災警報鳴動開始)⇒直ちに管理員が 21 階該当居室へ急行」 管理室に居室から連絡する手段はないと思いますが、管理室側からは(通常であれば)コール出来るはずなので、まず向こうからインターホン経由で状況確認って出来ないのかな・・・と。 火災報知器を鳴らしたことがないのでイメージつかないのですが、あれって鳴ってる状態だと、インターホンも使えなくなるのか、それとも音がデカすぎて会話できる状態では無くなっちゃうんですかね?? (だとしたら外線電話も厳しいような) まあ下で聞けって話なのでしょうけども。 |
確かに警報はあの音量くらいないと困りますよね。
誤報だった、というお知らせの伝え方を検討してほしいものです。