今現在家を建てるにあたって太陽光パネルと蓄電池の導入を検討していますが、どこのメーカーがいいのか迷っています。そこで導入している方の意見が聞きたいです。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2018-02-25 21:16:23

 
注文住宅のオンライン相談

太陽光パネルと蓄電池

481: 匿名さん 
[2024-12-20 13:15:38]
太陽光パネルは無しでしょうか?
充電器とやらは通販サイトか製造メーカーサイトや型番ありませんかね?
電気料金プランはどこの電力会社でしょうか?
深夜料金が発生するので損だと思いました。
謎が深まるばかりです。
482: 匿名さん 
[2024-12-20 18:11:17]
パネルはカナディアンソーラーが付いてます。
積雪の時でも問題ないという趣旨でした。
充電器はLitimeが3つでもう一つはすでに商品サイト無かったです。
この40Aの可変式は3.3-40Aまで自由に設定できるので、
初めから知ってればこのセットで揃えたかったです。

電気代については電力会社で違うから、確かに単価次第ですね。
こちらは深夜26円、朝晩36円(約40%UP)、昼間42円(約60%UP)なので、
深夜充電で賄うかんじですね。
483: 匿名さん 
[2024-12-20 19:40:22]
>>480: 匿名さん
電気料金みたら同じ電力管内かな。23kwhの容量は余裕ありますな!
リン酸鉄のBMSは4個までしか接続できないのが多いから、初めに運用のイメージが出来ていないとあとから拡張できない所が痛いです・・・。
うちは2直2並列で4個までしかBMSが対応してなかったから、買い替えするなら48vのセットで作りたいなと思ってます。
484: 匿名さん 
[2024-12-20 21:09:23]
充電器ってスクショみたいなインバータのことだよね?
待機電力30w/台、DC→AC変換効率80%
20kWh
深夜料金で充電すると充電コスト520円分
太陽光の余剰売電分で充電コスト320円分

充電2割放電2割で7.2kWhロス
待機電力3台分1日で2.2kWhロス
実質使えるのが10.5kWh370円分程度
充電器ってスクショみたいなインバータのこ...
485: 匿名さん 
[2024-12-20 22:38:15]
それはインバーターね。知識無いのが露呈してる。
インバーターの変換効率は90%から98%程度なのでアンチさんの頭の中では2倍~10倍は余分に消費するみたい。
486: 匿名さん 
[2024-12-20 22:47:18]
変換効率のロスがどこに行くか? 
そのロス分は熱になるんだけど、家庭で使うインバーターは2-10kwhは無いと賄えない。
例えば本当にロス率が80%あるとすると400-2000Wの放熱が必要になる。
ドライヤー以上の排熱が常にインバーターから出ることになるんだけど・・・。
その排熱をインバーターから出てるとなると24h使ってると火事になってると思うよ。
そういう事を平気で書き込んでる人が居るんだけど、信じられますか?
487: 匿名さん 
[2024-12-20 23:23:38]
変換効率90%以上なのは国内メーカー製の系統連系蓄電池で、充電電圧100V~200Vの製品

12V~24V程度の低電圧は昇圧・降圧に伴うロスが大きいから、実測値見て勉強したほうが良いよ

https://youtu.be/5twoNE6MHd0?t=904
https://youtu.be/5twoNE6MHd0?t=1256
AC100V7.51kWh充電⇒AC100V放電5.42kWhで、往復2.1kWhの変換ロス
3割ロスして効率72%

https://youtu.be/9y5PR6YnXxc?t=565
AC100V充電5.15kWh⇒DC12V放電4.18kWhで、往復1kWhの変換ロスがあり
2割ロス
DC12V-AC100V変換が無い分10%ほどロス少ない
488: 匿名さん 
[2024-12-20 23:48:55]
秒指定では貼れないのですね。
最初のは17:35~AC充電、20:46~AC放電の動画

以下は待機電力計測、1600Wの小容量インバータで20Wインバータ自信が消費している
他の容量が大きいものは待機電力も多かった、ファンが高回転
https://youtu.be/PeTKvAUC3As?t=32

電源ONしている限り消費し、台数多いほど多くなる
489: 匿名さん 
[2024-12-21 00:30:39]
486は電圧×電流とワット時の違いとかジュール熱とか
基礎の基礎を学んだほうが良いよ

充電器29.2V用20Aなら放熱量は87W程度ファン2つぐらいで排熱してるのでは?
ドライヤーは1200Wだから、その数%程度の放熱量ってところだ
ただし、ファン故障時に停止しなかったりすると放熱できず焼損の恐れはある
安全性無視した製品が多いのが中華製品
490: 匿名さん 
[2024-12-21 19:32:09]
>>489: 匿名さん
その「電圧×電流とワット時の違いとかジュール熱」とかを学ぶと変換ロス分の熱エネルギーを無くすことができるって事?
トンデモ理論はちょっと遠慮したいなぁ・・・。
往復1kWhの変換ロスとか往復2.1kWhの変換ロスが本当ならドライヤーを1時間から2時間程度付けっぱなしの熱量が出てますね。
インバーターからそんなに大量の発熱あるなんて考えられないよ。
491: 匿名さん 
[2024-12-21 20:49:01]
490
充電に要した時間13時間以上
75W×13時間=約1kWh充電ロス

75Wの熱量はインバータの空冷ファンからだけでなく、
DCケーブルからのジュール熱やリチウムイオン電池内部の発熱
諸々全体からの合計値
ドライヤー1200Wと比べて熱量6%程度

放電時も同様にロスして合計2kWh以上

[一部テキストを削除しました。管理担当]
490充電に要した時間13時間以上75W...
492: 管理担当 
[2024-12-21 20:59:25]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

493: 匿名さん 
[2024-12-21 21:30:24]
あと、蓄電池は第4類の危険物で23kWhなら消防署の許可が必要、住宅用火災保険の範囲外
黙ってやってたら万が一の際に、原因調査されるからバレて、保険支給されず
近隣類焼してても失火法の重大な過失と見なされて損害賠償責任発生する
しかも品質悪い中華製ならマジでヤバい
494: 匿名さん 
[2024-12-21 22:55:53]
>>493: 匿名さん
なかなか意思疎通を取るのがが疲れるひとですね・・・。
動画の実験は見てないのでわかりませんが、エアコンの起動時は3wk程度の出力が数十分続く場合があり他の家電も同時に使用してる場合は4-5kwが何十分も続く場合があります。あなたの主張する動画の話限定で書いていません。
本当に20%のロスがあるのならドライヤーと同等の熱量が発生するはずですがあり得ないと思います。

DCケーブルが発熱するのは使用する電流に対して適切な太さにしてないから発熱ロスが出ます。
如何すればいいかは簡単ですよね。

消防署への届け出が必要な蓄電池の容量については、地域や国によって異なる場合がありますので必要と記載するのは語弊があります。
そもそもスマホも対象になる場合があり、爆発しないリン酸鉄よりスマホの方が爆発の可能性があるので余程危険でしょう。
495: 匿名さん 
[2024-12-22 09:35:33]
インバータ出力で20%ロスじゃなくて

①充電時に既にロスしていて、②リチウムイオンバッテリー内でもロスあり、③放電して使うときにもロスがあるし
電源入れているだけでも④待機電力消費がある
それら全てコミコミで
①+②+③+④総合効率を考慮して料金単価を乗じたもの1か月分と
設備の設置費用を保証期間の月数で割ったものを全てあわせたもので収支計算しないと節約とは言えない

↓でリアルタイムにインバータの変換部分のみを計測している
https://youtu.be/8FIatatthS4
16分ぐらいから実測していて
DC電池出力:1780W
AC消費電力:1485W
放電時300Wロスの効率83.4%
充電時も同様なので、充電×放電でインバータ効率70%

更にこれとは別にインバータの待機電力消費が30W程度あるし
リチウムイオンバッテリーの内部抵抗によるロスもある

[一部テキストを削除しました。管理担当]

496: 管理担当 
[2024-12-22 19:13:56]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
497: 匿名さん 
[2024-12-22 19:35:45]
蓄電池の充放電効率は、蓄電池の性能を評価するための重要な指標です。
充電効率は電力を蓄電池に充電する際にどれだけのエネルギーが実際に蓄えられるかを示し、
放電効率は蓄電池から取り出されたエネルギーの割合を示します。
一般的にリチウムイオンバッテリーなどの現代の蓄電池は、充放電効率が約90%から95%と非常に高いです。
これは、エネルギーの損失が少ないことを意味します。
498: 匿名さん 
[2024-12-22 19:47:37]
>一般的にリチウムイオンバッテリーなどの現代の蓄電池は、充放電効率が約90%から95%と非常に高いです。

はい、そのような高効率な機種は系統連系蓄電池で、オムロン・ニチコン・パナソニック・シャープ・京セラといったものです。
うちは、京セラ製ですが、HEMSでのAC側実測値(電力会社請求との誤差0.1%程度)で計測して
10kWh充電して、宅内で8.6kWh消費の、86%です。

片道分は√86%で求められて
充電効率実測値:92.73%
×
放電効率実測値:92.73%
上記のうち1.3%程度がリチウムイオンバッテリーの内部抵抗によるもので
パワコンはスペック通りの変換性能でした。

海外中国製のものは、性能が低く、待機電力消費が多いのです。
499: 匿名さん 
[2024-12-22 23:01:19]
>>498: 匿名さん
HEMSの貴重なデータありがとうございます。
この10kWh充電して宅内で8.6kWh消費というのは、
0%から充電して、0%になるまで使用した値で見たのですか?
500: 匿名さん 
[2024-12-23 08:21:04]
>0%から充電して、0%になるまで使用した値

はい
その通りです。
501: 匿名さん 
[2024-12-23 22:05:53]
>>500: 匿名さん
京セラの蓄電池も0%のまま蓄電池の使用継続できたりすると思うので、
その辺の誤差はどうなのかなと思いまして。
502: 匿名さん 
[2024-12-24 07:37:25]
0%になったら待機モードになってそのまま
朝になり余剰がでると自動的に充電して
100%になっても待機になり
発電終わったら自動的に放電してますね
503: 匿名さん 
[2024-12-25 09:06:54]
年間でもっとも少ない時期の冬は余剰少なく
こんなですね
0.7ロスがもったいなく感じる
年間でもっとも少ない時期の冬は余剰少なく...

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:太陽光パネルと蓄電池

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる