今現在家を建てるにあたって太陽光パネルと蓄電池の導入を検討していますが、どこのメーカーがいいのか迷っています。そこで導入している方の意見が聞きたいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2018-02-25 21:16:23
太陽光パネルと蓄電池
461:
匿名さん
[2024-11-30 22:13:20]
|
462:
匿名さん
[2024-12-01 00:51:15]
>>440Wのパネル8枚で安いパワコン売電なら15年保証で60万円程度で年12~13万円削減
3.5kwで今の単価16円/kwだから12-13万円/年だと7500-8125kwhも発電なんて出来ない。 3.5kwだと売電で5250kwh/年程度(8.4万円前後)程度。 自宅消費だと5250kwh×35円/kwh×90%=16.5万円程度。 いまなら新規でも売電より自宅消費じゃないかな。 |
463:
匿名さん
[2024-12-01 08:32:20]
太陽光のみで
1800kWh自家消費×35円=6.3万円 3500kWh余剰売電×16円=5.6万円 合計12万円ってとこだね なので、16.5万円との差額+4.5万円が蓄電池経済メリット カナディアンソーラーの最新パネルが1枚450W×8枚で3.6kW ちなみに片道95%×往復=90%の効率がでるのは系統連系蓄電池 余剰売電なら片方向のみでロス4%程度しかロス無く効率が良い (系統連系太陽光+系統連系蓄電池の総合効率では86%) |
464:
匿名さん
[2024-12-01 08:38:58]
ちなみに
ポタ電やオフグリッド用のGTI だと実測値が https://youtu.be/hSBeGUAOp3Q?t=1488s https://youtu.be/pgOKfvfaaSY&t=923s この辺りの動画で計測していて 4980W充電⇒3670W放電(効率73%) 待機電力80W×年間=700kWh消費ロス といった感じでロスが大きくて、蓄電経済効果は無い |
465:
匿名さん
[2024-12-01 10:00:13]
>>464: 匿名さん
4980W充電⇒3670W放電(効率73%)って、これはインバーターはずれなんじゃないかな・・・。 うちで使ってる充放電値取れるのグリッドタイインバーターしかないけど、 11月度の充電34.63kwhで放電が33.4kwhだから3.5%程のロス? 月の持ち越しがあるかもしれないけど、ほぼ充電した分が使えてる感じですよ。 |
466:
匿名さん
[2024-12-01 11:05:08]
それはロス含まない計測値か
正しく測れてない公正必要 変換ロス片道99%で変換できる素子なんて無いからね |
467:
匿名さん
[2024-12-01 11:24:22]
メーカーと型番教えてくれたら効率わかるよ
|
468:
匿名さん
[2024-12-01 13:03:59]
もし自分でソーラーと蓄電池買ったとしたらみんなどうやって運用してますか?
接続は簡単そうだけど家の中に配線通すのが悩む。 |
469:
匿名さん
[2024-12-01 15:31:30]
〉468
私の場合は外壁に穴開けるとか嫌だったんで、換気扇のカバー横から配線通して家の中通しましたよ。 配線用に穴あけとかしなくても良いのでお勧めです。 |
470:
匿名さん
[2024-12-14 16:12:30]
私の家は来年卒FITになるのでバッテリー運用を考えていますが、充電器を見てみると600w程度の出力しかないです。
6.5kw程度のパネルが乗っているので600w程度の充電器を使ってても日中の電力が大幅に余ってしまうのですが、 1kw、2kwみたいな出力の充電器とかあるのでしょうか? |
|
471:
匿名さん
[2024-12-15 09:44:10]
アマゾンとかで売ってるポータブル蓄電池のこと?
保証期間短く耐久性低いし価格に対して元取れないし アウトドア利用と停電時しか役立たんよ 充電放電ロスと待機電力で充電した半分しか使えない 高出力で高効率なのは見積工事必須の定置用蓄電池 こちはら系統連系してロス少ないから節約効果ある ただし補助金は必須、今は年度末で終了だから来年度だね 併用して補助金受取れば15万円ぐらいにできるとこもある |
472:
匿名さん
[2024-12-16 18:05:08]
>>470: 匿名さん
6.5kwのパネルとは容量が大きくて羨ましいです。 バッテリー運用というのはリン酸鉄での運用ですかね? 充電器は確かに600wh程度の出力までが多いですが、 複数の充電器で同時充電は可能です。 おそらく470さんのご家庭だと日中の電気がかなり余ると思うので、 蓄電池も大きくなることから、少なくとも24Vもしくは48Vがお薦めです。 配線の許容電圧の問題があるので電圧は高めが良いです。 |
473:
匿名さん
[2024-12-16 22:16:45]
|
474:
匿名さん
[2024-12-18 17:30:58]
エコフローは性能も対応も悪いのは有名です。
35万円もあればリン酸鉄15.36kw分買えちゃうよ。 |
475:
匿名さん
[2024-12-18 21:54:29]
容量増やしたところで効率悪くて半分しか使えない点、似たり寄ったり
系統連系してロス無くさないと意味ない |
476:
匿名さん
[2024-12-19 22:46:59]
>>容量増やしたところで効率悪くて半分しか使えない点
うちは蓄電池23kwhだけど、半分しか使えないの? 積雪地域だから日中に充電出来なくても朝から晩まで持つんだけど、 蓄電池が半分の容量しか使えないのが本当なら不思議だね。 休日は1日家の中にいる事も多いんだけど蓄電池が持たなかったこと無いよ。 HEMSで見てると在宅で1kw/h前後で気温にもよるけど15kwh前後の消費電力。 朝~深夜まで14時間問題ないし、余力は30%は残ってる感じ。 |
477:
匿名さん
[2024-12-20 07:07:38]
>積雪地域だから日中に充電出来なくて
充電どうやってるの?太陽光発電では無くて? 機種とか容量とかHEMSから発電量、充電量、放電量、契約料金プランはなんですか? |
478:
匿名さん
[2024-12-20 08:11:27]
>>477: 匿名さん
蓄電池の充放電効率は8-9割、リン酸鉄はさらに効率が良くて9割前後なんだから普通だと思う。 それよりも半分しか使えない477さんの使った機器を教えてもらった方が、みんな買わなくて済むから良いんじゃないの? ここに張り付いて否定するばかりの人だからよっぽど酷いポータブル電源だったのかな・・・。 激安ポータブル電源とかだと数回でダメになるのもあるみたいだから気になる。 |
479:
匿名さん
[2024-12-20 09:03:59]
是非ともお使いの機種を教えてくださいな
|
480:
匿名さん
[2024-12-20 12:56:48]
>>476: 匿名さん 479: 匿名さん
自作なので機種とかはないですね。 12.8V300ah×6個で2直3並列なので25.6V900AH(23.04kw)です。 充電器は29.2V用20A×3個と29.2v40A(可変式)で最大2.92kw/h。 8時間の深夜時間帯で23.36kwh充電可能。 スマートスイッチ使えばこちらで操作しなくても自動で充電管理してくれます。 電気知識なくてもそこまでは出来るし、電気工事士資格あれば、 商業電源の自動切替も作れますね。 |
充電効率は、電力を蓄電池に充電する際にどれだけのエネルギーが実際に蓄えられるかを示し、
放電効率は、蓄電池から取り出されたエネルギーの割合を示します。
充放電効率は、蓄電池の種類や材料、設計によって異なります。
例えば、リチウムイオンバッテリーは高い充放電効率を持ち、
一般的に90%以上の効率が得られることが多いです。
蓄電池の充放電効率を向上させるためには、新しい材料の開発や、
充放電プロセスの最適化が行われています。これにより、エネルギーの無駄を減らし、
効率的なエネルギー利用が可能になります。