住宅なんでも質問「マンションの微振動被害の基準作り」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅なんでも質問
  3. マンションの微振動被害の基準作り
 

広告を掲載

購入経験者さん [更新日時] 2023-02-02 06:53:09
 削除依頼 投稿する

通称SSKというデベロッパーからマンションを購入し異音、振動に悩まされ、現在も微振動の被害を受けております。夜中に数回発生する微振動により毎晩ん起こされます。振動測定器を購入し測定開始いたしました。

[スレ作成日時]2017-09-02 23:11:17

 
注文住宅のオンライン相談

マンションの微振動被害の基準作り

21: 購入経験者さん 
[2017-11-16 21:40:39]
低周波磁界、低周波電界が測定できる測定器を調達しました。高圧ケーブルが寝室の下方、高圧キャビネットが寝室の真下に設置されているマンション設計のため、SBM-2015(寝室における建築生物学のガイドライン)の数値と比較します。
22: 購入経験者さん 
[2017-11-17 01:55:53]
1月17日 01:36 に振動で起きる。振動測定記録する。
23: 購入経験者さん 
[2017-11-17 03:31:44]
03:22 に振動で起きる
24: 購入経験者さん 
[2017-11-17 05:27:32]
05:02 に振動で起きる。 振動、電磁波、騒音を測定。
25: 購入経験者さん 
[2017-11-17 23:16:16]
今夜 7:40頃から電界・磁界強度測定器で低周波電界と磁界を測定しました。場所は、寝室下に位置する下の階の高圧キャビネットと寝室及びリビングです。電界の値はもう一度測定しなおし正しい値なのかチェックします。かなりの異常値が出てしまいました。高圧キャビネとの磁界は以下の通りでした。
A点: 1169nT、 B点:380nT, C点:1000nT、寝室は、36-40nTです。 

寝室における建築生物学ガイドライン( SBM-2015による )
 問題なし: <20nT、通常範囲:20-100nT、 注意:100-500nT、警告:>100nT
26: 購入経験者さん 
[2017-11-17 23:27:44]
ガイドラインの警告値は >500でした >100nTではありません。訂正します。
同じく騒音測定値は以下でした。

 高圧キャビネット側:     LAeq 49.9db、LAF-Max 52.7db、 LN-50 49.5db
 寝室(高圧キャビネットの上方) LAeq 37.9db、LAF-Max 51.3db、LN-50 33.1db 
27: 購入経験者さん 
[2017-11-18 01:27:50]
11月18日 01:16 振動で起きる。
28: 購入経験者さん 
[2017-11-18 02:42:32]
02:36振動で起きる。 高速回転しているのは換気扇か。
29: 購入経験者さん 
[2017-11-18 04:55:49]
私のハムスターが死に物狂いでクルクル回し車回してた時間と一致しますね。
30: 購入経験者さん 
[2017-11-18 23:30:14]
今朝8:00頃 いつも就眠中に振動を感ずる床の振動測定を行った。その振動の波形とFFT分析は添付写真の通りである。X(赤は)上方の加速度Y(緑)は壁から屋内方向、Z(青)はその直角方向への加速度の強さを示します。
今朝8:00頃 いつも就眠中に振動を感ず...
31: 購入経験者さん 
[2017-11-18 23:49:10]
17:50 頃に 振動が伝播しているのではないかと疑っている電気、設備機器の騒音測定を行った。同時に寝室の測定も行った。結果は以下の通りである。
 
昇圧ポンプ 側:    LAeq 57.7db、LAF-Max 60.3db、 LAF-50 57.5db
高圧キャビネット 側: LAeq 50.4db、LAF-Max 58.1db LAF-50 49.4db 
寝室    :     LAeq 37.0db、LAF-Max 51.7db、 LAF-50 35.4db
 

32: 匿名さん 
[2017-11-19 06:05:14]
親戚の家も原因不明の振動に悩まされておりました。
霊感の強い知人が家に遊びに来た時、この家には何かがいるからお祓いした方が良いと言われ、お祓いをしたそうです。
効果は未知数ですがやってみる価値は大いにあります。
33: 購入経験者さん 
[2017-11-19 06:10:11]
11月19日 04.47 に振動で起こされる。ある振動対策とったが、駄目であった。ただ起こされるときの原因がわかった気がする。ポンプ、電気設備から個体伝播される振動は常々あるが、起こされるときの振動は別で次のことであるのは間違いないと思った。(床の下方向から感じる)換気扇などが稼働する時の振動 か ポンプ、電気設備からの個体伝播による振動が強くなった時。あるいはその両方(共振?)
34: 購入経験者さん 
[2017-11-19 21:05:24]
11月19日 17:22 下の階の廊下天井にあると思われる換気扇( 下の廊下では天井から音が聞こえる )
の騒音を測定し、その後寝室に戻り寝室での騒音を測定した。

下の階廊下天井あたりの騒音:
 LAeq 46.1b、LAF-Max 58.1db、 LAF-50 44.1db
そのあとの寝室の騒音:
 LAeq 36.9db、LAF-Max 48.3db、 LAF-50 34.1b

差はおおむね(D)10db程度
35: 購入経験者さん 
[2017-11-20 04:41:02]
4月20日4.17分に振動で起きる。我慢し起きないよう試みたが酷いので起きて振動測定した。
36: 匿名さん 
[2017-11-21 12:18:46]
毎朝早起き出来て羨ましい(笑)
37: 購入経験者さん 
[2017-11-23 09:25:58]
4月20日ではなく11月20日でした。その時の振動状況です。(一部を加速度センサーとジャイロセンサーで測定した振動波形図 )
4月20日ではなく11月20日でした。そ...
38: 購入経験者さん 
[2017-11-25 22:20:36]
11月25日 19:00 の騒音、電磁界郷土の測定結果。

騒音:
昇圧ポンプ 側:    LAeq 58.5db、LAF-Max 61.2db、 LAF-50 58.5db
高圧キャビネット 側: LAeq 49.6db、LAF-Max 54.9db、 LAF-50 49.5db 
下の階の廊下の天井 : LAeq 42.8db、LAF-Max 47.4db、 LAF-50 42.7db
 (換気扇があると思われる)

寝室    :     LAeq 38.5db、LAF-Max 52.4db、 LAF-50 34.8db

電磁界強度

 高圧キャビネット: 正面ー 502nT、 側面- 2000nT 
                      超過し測定不可、測定器の最大値は2000nT まで

なぜ、坂入産業は寝室の真下に高圧キャビネットを設置するマンション設計にしたのか疑問である。
 
39: 購入経験者さん 
[2017-12-04 04:55:33]
12月4日 4:28 振動で起こされ 振動状況を測定した。これを基に坂入産業へサイドクレームして、どのような回答を得られるか確認する。
40: 購入経験者 
[2018-03-16 04:53:45]
3月16日 04:38 振動でい越される

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる