3841: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-18 07:45:46]
「ショートサイクル防止のため、給気口と排気口は450mm以上離す」について、皆さんは間違った認識をされていますよ。>>3811の書類の左下の図を見ればわかりますが、この給排気口は室内ではなくて室外の給排気口の事を指しています。
室内の給気用吹出口については「ドアからなるべく遠い位置で、ショートサイクル等をおこさない位置に設置する。(ドアの対角部の外壁付近が望ましい)」と記載されているだけで具体的な距離の規定は見当たりません。
3842: e戸建てファンさん 
[2024-02-18 07:50:03]
>>3838 匿名さん
ショートサーキットについてだが、それは机上の空論。実際には部屋の中に人がいて動けば空気も動くから滞留しない。
3843: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-18 07:52:37]
>>3829 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>今知りました。
そんな事でどうする?
貴様はどういう契約をしたのか正確に理解していなかったという事を白状しているに等しいぞ!シックハウス症候群にならないようにという合意があったという主張が益々怪しくなるな。笑
3844: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-18 08:09:30]
>>3833 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>換気ユニットは2階に1台だけです。ですからフィルターのメンテナンスも1台だけです。
そういう事ならば、セントラル換気システムはVL-200ZMの1台だけで他に換気扇がついているのだろう。>>3811の書類の右下6.設計チェックリストの(1)の②に対策として「個別の吸排気換気扇を設置する。(リビング等の在室人数の多い室に設置する)」との記載があるからな。
判決文に、地下のスタジオと1階アトリエに機械換気装置が設置されている事が書かれていたが、なるほどそういう訳か!

<判決文より>
5 本件建物の換気設備及び換気回数
(一)換気設備
本件建物においては、窓その他の開口部の面積は居室の面積の20分の1以上となっている。本件建物においては、①1階洗面室、1階トイレ、2階トイレには、それぞれ換気量49m3/時の機械換気装置が、②1階浴室には、換気量78m3/時の機械換気装置が、③地下のスタジオには、換気量42m3/時の機械換気装置が、④1階アトリエには、換気量46m3/時の機械換気装置が、⑤本件建物全体のために換気量101ないし115m3/時の24時間セントラル換気システムが、それぞれ設置されている。本件建物の地階スタジオと廊下・階段との間のドア下及び1階アトリエと玄関ホールの間のドア下にはそれぞれ1センチメートル程度のアンダーカットが、地階スタジオ天井にはリターンダクトが、1階浴室ドアには開閉式の換気口(ガラリ)が各設置されている。(甲1, 甲31, 甲44の1, 乙50, 乙62の1ないし3, 乙64ないし乙68, 乙97及び弁論の全趣旨)
3845: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-18 08:13:34]
>>3833 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>2階の長女の部屋の甲126号証について、専門委員の意見書を裁判所に提出しています。素人が見てもショートサーキットが起こることが分かると思います。
2階の吸込口と長女の部屋も手書きの間取り図をあげてくれよ。そうすればもっと建設的な議論が出来ると思うぞ。
3846: 匿名さん 
[2024-02-18 09:54:55]
>>3841: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ]
「ショートサイクル防止のため、給気口と排気口は450mm以上離す」について、皆さんは間違った認識をされていますよ。この給排気口は室内ではなくて室外の給排気口の事を指しています。

間違った認識をしているのは『三菱地所ホーム擁護さん』、三菱地所ホームの自社基準で450mm以上離せばOKとエバって言ってます。それで平気なのでしょう。これで研究所もあるぐらいですから世の中は不思議です。もとがビル賃貸業です
から、事務系主体でモノヅクリの技術畑がないのでしょう。

『被害者擁護さん』は、45センチを最初から疑問視してました。これは常識だけでわかります。
3847: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-18 10:35:23]
>>3846 匿名
貴様はどこの距離なのかまだ理解してないのかもしれないな~笑

>間違った認識をしているのは『三菱地所ホーム擁護さん』、三菱地所ホームの自社基準で450mm以上離せばOKとエバって言ってます。
>『被害者擁護さん』は、45センチを最初から疑問視してました。これは常識だけでわかります。
下にレス番号載せてやるから通して見てみろ。『被害者擁護』も『三菱地所ホーム擁護』も両方とも気づかずにやりあってたよ。唯一>>3815 評判気になるさんだけは気がついていたかもしれないけどな。ほんとポンコツばかりで嫌になるよ。

<どこが450mm必要なのかを理解せずにやりあっていたポンコツどもの投稿>
>>3812 匿名さん
>>3813 匿名さん
>>3814 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>>3816 e戸建てファンさん
>>3817 匿名さん
>>3818 e戸建てファンさん
>>3819 匿名さん
>>3820 匿名さん
>>3822 名無しさん
>>3826 通りがかりさん
>>3828 匿名さん
>>3831 匿名さん
>>3832 匿名さん
>>3833 三菱地所ホーム シックハウス被害者
>>3836 匿名さん
3848: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-02-18 12:19:25]
>>3830の修正版です。
>>3830の修正版です。
3849: 匿名さん 
[2024-02-18 12:28:32]
>>3847: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ

また、羅列論法で話をそらす 笑

ショートサーキットを問題視している被害者擁護さんには45センチなんて論外ですよ。言葉並べはもうやめましょうよ。

3850: 検討者さん 
[2024-02-18 12:56:37]
>>3847 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツさん
そもそも君は人力換気があるのでショートカットなんて存在しないと言っているんだから、別に気にしなくていいじゃないか。。
いろいろ親切で間取りも書いてあげてるけど、450mmなんて議論、君には関係ないだろ。。

3851: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-02-18 15:00:18]
>>3843 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん

>今知りました。
そんな事でどうする?

「和室の襖」にアンダーカットがないことを、三菱地所ホームから説明されてはいませんでした。
リビングから玄関の方に行く廊下の仕切りとなっている「引き戸」にもアンダーカットがありませんから、リビングの空気も滞留しますが、この引き戸は。柱との隙間が数ミリあります。引き戸やドアのアンダーカット、給気口、排気口についても説明されていませんでした。

>>3848の図の北側が元長女の部屋ですが、専門委員の先生に意見書を書いていただいたので大丈夫です。
3852: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-02-18 16:10:24]
>>3841 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん

室内の給気用吹出口については「ドアからなるべく遠い位置で、ショートサイクル等をおこさない位置に設置する。(ドアの対角部の外壁付近が望ましい)」と記載されているだけで具体的な距離の規定は見当たりません。

 >3811で投稿した全体写真の右下部分(設計チェックリスト)だけの写真を添付します。
 (3)各室給気用吹き出し口 設置位置の確認  ドアからなるべく遠い位置で・・・などと記載してあります。

>>3844 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん

居室以外の部屋についている換気扇は、必要な場合だけ臨時に稼働させるものですから、24時間換気システムに加えて計算することは、間違っています。
室内の給気用吹出口については「ドアからな...
3853: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-19 07:42:01]
>>3848 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>>3830の図とどこが違っていたんだ?畳の並べ方か?
3854: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-19 07:46:31]
どこが450mm以上必要と書かれていたか、理解してないポンコツがまだいるみたいだな(笑)
どこが450mm以上必要と書かれていたか...
3855: 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ 
[2024-02-19 07:53:11]
>>3852 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>居室以外の部屋についている換気扇は、必要な場合だけ臨時に稼働させるものですから、24時間換気システムに加えて計算することは、間違っています。
貴様が勝手にそう思っているだけで、三菱地所ホームはそう考えていなかったんじゃないか?
その書類には、計算結果が機器性能を満足していない場合は、個別の吸排気換気扇を設置するかシステムを追加すると書かれているが、貴様の家にはVL-200ZMの1台だけしかなく、地下のスタジオと1階アトリエに個別の機械換気装置があるのだからな。地下のスタジオと1階アトリエの機械換気装置はサービスでつけてくれたとでも思うのか?
3856: e戸建てファンさん 
[2024-02-19 08:10:22]
三菱地所ホームって怖いですね。。。。
3857: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-02-19 09:01:08]
>>3853 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん
>>3848 三菱地所ホーム シックハウス自称被害者
>>3830の図とどこが違っていたんだ?畳の並べ方か?

畳の並べ方は、>>3848が正解です。 >>3821さんと>>3830は間違っています。

3830と3848はどこが違うかというと、和室の西側にある洋間のドアの位置が3830では90cmくらい南側にずれていました。
排気口の位置も、3848が正解です。今後注意して投稿します。
3858: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-02-19 09:16:22]
>>3854 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん

ありがとうございます。どこが450mm以上必要なのかよくわかりました。
3859: 匿名さん 
[2024-02-19 10:53:43]
まだデタラメさんは注文住宅を特別なものだと認識しているのでしょうね。

棟数が少ないハウスメーカーは、いつまでもこういう認識になり易いでしょうね。
3860: 三菱地所ホーム シックハウス被害者 
[2024-02-19 11:58:41]
>>3855 自称被害者とその応援団は正真正銘ポンコツ さん
計算結果が機器性能を満足していない場合は、個別の吸排気換気扇を設置するかシステムを追加すると書かれているが・・・

どの部屋も人が居ないのに、個別の換気扇を付けておくのは無駄だと思います。 

夢を描いていたアトリエ(と名付けた洋間)は、私の荒んだ心のように物置状態となっているし、特に地下室は換気が悪いので、季節によっては皮膚の刺激感をまだ感じるので、行かないようにしています。ロスナイは壊れたのか、数年前からスイッチを入れても動きません。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる